Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Pompy ciepła powietrze woda


hydraulik_

Recommended Posts

Ponieważ z pozytywnymi efektami pracuję nad systemem monitoringu PC online to mam do ciebie pytanie... Jak to jest, że na twoich wykresach temperatura w zasobniku osiąga wyższą wartość niż temperatura wody z PC zasilającej zasobnik? Możliwości są dwie:

1. Pracuje grzałka w zasobniku

2. Monitoring jest niezbyt dokładny

Woda grzewcza i cwu to dwie różne rzeczy. Gdy pompa pracuje na rzecz co "zasilanie" ma inną temp. a gdy pracuje na rzecz cwu inną.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 18,3k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

  • malux20

    1045

  • miki121

    1020

  • Pyxis

    1002

  • hydraulik_

    766

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Woda grzewcza i cwu to dwie różne rzeczy. Gdy pompa pracuje na rzecz co "zasilanie" ma inną temp. a gdy pracuje na rzecz cwu inną.

O czym ty piszesz bo nie kumam... Zobacz na wykresy! Pompa załącza się i zaczyna podgrzewać zasobnik. Widać, że rośnie temperatura zasilania i trochę wolniej CWU. Jednak w pewnej chwili układ grzewczy (powiedzmy, że wężownica) ma np. 50 stopni (max) a woda w zasobniku nagrzewa się dalej i osiąga np. 52 stopnie...

Przyczyną może być niewłaściwe założenie czujników temperatury. U mnie też zaniżało temperaturę o jakieś 2-3 stopnie ale sprawę załatwiłem przez zastosowanie pasty termoprzewodzącej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

O co chodzi, że temperatura wody grzewczej ma około 30 stopni?

Chodzi o to, że jeżeli z pompy ciepła wychodzi woda o temperaturze 50 stopni to nierealne jest uzyskanie w podgrzewanym przez nią zasobniku 52 stopni (bez użycia grzałki). Spójrz na wykres i powiększ fragment obejmujący cykl podgrzewania CWU (np. dzisiaj od 5:45 do do 8:35).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Masz rację coś jest nie tak. W tej chwili zasilanie wody grzewczej 36 a powrót 39

Tak się może dziać w momencie, kiedy zaczyna się proces podgrzewania CWU. Wtedy zaczyna pracować pompa obiegowa a PC jeszcze "nie jest nagrzana" i w rzeczywistości zamiast nagrzewać CWU to odbiera z niego ciepło. Chociaż u mnie takiego czegoś nie zauważyłem - pewnie jest to kwestia rodzaju zasobnika (położenie wężownicy) oraz sposobu wysterowania pompy obiegowej (odpowiedni moment załączenia).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

w odpowiedzi na pytania: grzałka cwu jest ustawiona z maksymalnym opóźnieniem (ok. 1h), grzałka działa na 100% w niedzielę rano, jest aktywna do antylegionelli.

co do monitoringu między 6 a 8 dzisiaj.

start cwu 6.0, kompr ON, cwu, 35.5°C, Inlet 32.4°C Outlet 34.8°C, cwu ogrzała powrót na starcie bo woda w zbiorniku cieplejsza

6.25 cwu 40,7°C, inlet 49.8°C, outlet 47.6°C, max kompersor 5.6 kW zużycia / 10 min

7.05 cwu 49.3°C, inlet 50.3°C, outlet 49.3°C, kompersor 4 kW zużycia / 10 min

7.45 cwu 51.1°C inlet 50°C outlet 49.5°C, kompresor 4.5 kW zużycia /10 min

7.45 koniec ładowania, kompresor off, koniec ładowania.

temp w zasobniku jeszcze rośnie do 51.6°C, a wcześniej nagrzewnica rozgrzewała się do 50.8°C.

różnica 0.8°C?,

transmisja danych jest co 5 min,

Edytowane przez pomarszczonyfred
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czyli jednak zasobnik dogrzewany jest grzałką. Trochę dziwne, że przy tak wysokich temperaturach powietrza PC musi się wspomagać grzałką by zagrzać CWU. Dzisiaj chyba "poradziła sobie" bez dodatkowej grzałki chociaż i tak zastanawiające jest, że PC przestaje grzać (7:05) a temperatura w zasobniku rośnie nadal i osiąga szczyt o 7:25 (50,7 stopnia) kiedy woda obiegowa na zasilani ma już tylko 44,3 stopnia! Gdzie dokładnie umieszczone są poszczególne czujniki?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

pompa radzi sobie z cwu bez grzałki, proszę kolegę o zagłąbienie się i dokładniejsze odczytywanie wykresów po to jest rozbicie na 10 min, aby zobczyć to dokładnie, jakby sobie nie radziła to w ko nowej fazie zużycie by rosło, a tak nie jest.

1. czujnik temp cwu oraz czujnik monitoringu jest w miejscu wskazanym przez producenta są obok siebie.

2. czujnik zasilenia oraz powrotu są w module hydraulicznym, tak aby przełączenie zaworu trójdrogowego nie powodowało zakłuceń,

3. cyrkulacja nie działa podczas ładowania cwu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

proszę kolegę o zagłąbienie się i dokładniejsze odczytywanie wykresów po to jest rozbicie na 10 min, aby zobczyć to dokładnie

Otóż nadal uważam, że coś jest nie tak. Jeżeli zasobnik z CWU jest podgrzewany wodą grzewczą to z zasad fizyki wynika, że maksymalna temperatura w zasobniku nie przekroczy temperatury wody grzewczej a co najwyżej się z nią zrówna (stan równowagi). Tymczasem na twoim wykresie:

http://images46.fotosik.pl/1602/1c707bcaf2cee92fm.jpg

niebieską strzałką zaznaczyłem maksymalną odczytaną przez czujnik temperaturę wody grzewczej. Strzałka czerwona to najwyższa temperatura wody w zasobniku. Jest ona wyższa od temperatury wody grzewczej i do tego osiąga maksimum już w fazie stygnięcia wody grzewczej! Jeżeli grzała nie działa to znaczy, że czujnik temperatury wody grzewczej zaniża ją o kilka stopni!!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Otóż nadal uważam, że coś jest nie tak...

 

Otóż uważam, że wszystko jest jak najbardziej tak, zaobserwowane teoretyczne różnice mogą być efektem opóźnień w transmisji danych, która to transmisja odbywa się w stałych odstępach czasowych. monitoring nie jest powiązany z pompą i monitoruje temperatury w danej chwili.

dziś koło 9 miało miejsc nałożenie się w odpowiednim czasie transmisji i na wykresie nie ma różnic.

Jest wszystko ok i nic nie jest przekłamane.

 

a brak możliwości łatwego wyłączenia grzałki, może oznaczać zabezpieczenie producenta urządzenia jak wydajność zacznie siadać w niskiej temperaturze.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czyli jakoś można. Dziękuję za odpowiedź. Pompa jeszcze nie jest podłączona, dlatego przepraszam, ale nie wgryzłem się mocno w instrukcję obsługi. Okej, biorę się do czytania.

Zadając to pytanie miałem na myśli raczej sytuację, w której przyjeżdżają goście w sezonie bez grzania obiegu c.o. i konieczność w miarę szybkiego podgrzania dla nich i dla nas cwu, a nie katowanie samej sprężarki przy -20 stopniach, by pochwalić się sąsiadom pięknym zimowym COPem :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

:cool:umowa z miki121 w trakcie podpisywania. już za 2 tygodnie też będę się cieszył czyściutkim źródłem ciepła - TRI 11 i ten eko-syf odstawiam do lamusa:yes:. już kilku znajomych się deklaruje, że jak zobaczą u mnie, że to działa to też zamontują bo mają dosyć węgla. na słowo nie chcą uwierzyć, muszą pomacać:D. to ja im mówię - to kosztuje:p
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...