U mnie przez ostanie 3 dni idzie blisko 30kWh na dobę CO+CWU. W domu 22 stopnie a średnia na zewnątrz to 1,17 stopnia ale nad ranem na minusie.

Średnia z ostatniego tygodnia to około 20kWh (przy średniej na dworze 4,78) na dobę a z miesiąca niecałe 16kWh na dobę (przy średniej na dworze 7,27).

 

Nie pamiętam czy masz dwie czy jedną taryfę???

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 18,3k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

  • malux20

    1045

  • miki121

    1020

  • Pyxis

    1002

  • hydraulik_

    766

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

 

Skadś to znam. A ty miałeś do czynienia, bo chyba jesteś przed ogrzewaniem?

 

Ja też zaczynam poznawać. Co prawda jestem po podłogówce, ale za to z nieskończoną WM i pomimo anonsowania telefonicznego kolega MIki jakoś nie potrafi dotrzeć ... Pewnie dlatego, że jestem jakimś złym klientem co to bierze słowa na poważnie

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

poprzednia doba 11,5kwh doba mglista

obecna wyjdzie 7,5 kwh[słońce kilka godzin]

i chyba coś dodatkowo [liwko twoje sugestie]

ograniczyłem komfortową od 10 do 18

pompa chyba sobie przelicza czas ewentualnej pracy bo ruszyła z kopyta chodziła na 30-40 %

w dzień było plus 7 wieczorem w domu 21,5-22 stop na redukcji się nie włączy

jutro będzie odczyt oszukany -rozpalę wkominku

aha efekty wizualne przy odszranianiu łeleganckie

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

Ja też zaczynam poznawać. Co prawda jestem po podłogówce, ale za to z nieskończoną WM i pomimo anonsowania telefonicznego kolega MIki jakoś nie potrafi dotrzeć ... Pewnie dlatego, że jestem jakimś złym klientem co to bierze słowa na poważnie

 

Pewnie kolega miki jest tak zawalony robota, ze wraz zewspolnikiem nie sa watanie ogarnac takiego popytu.

My sami sie do tego przyczyniamy, badzmy dobrej mysli;)

Edytowane przez Tomaszs131
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na tą chwilę jedynie w wersji francuskiej :

http://nl.atlantic-belgium.be/documents/REf_027990-PECS_PAC_300L_FR_(16p).pdf

 

Już działam w zakresie polskiej ;)

 

Witam.

Po ostatniej mojej rozmowie z mikim wspomnial, ze jest problem z dostepnoscia polskiej wersi folderu CWU.

Powiedzial mi rowniez, ze Atlantic produkuje te modele dla innych firm. Czy moglby mi Pan powiedziec co to za firmy?

W wlasnym zakresie poszukam tych danych, ktore mnie interesuja.

Z gory dziekuje;)

Edytowane przez Tomaszs131
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Po ostatniej mojej rozmowie z mikim wspomnial, ze jest problem z dostepnoscia polskiej wersi folderu CWU.

Powiedzial mi rowniez, ze Atlantic produkuje te modele dla innych firm. Czy moglby mi Pan powiedziec co to za firmy?

W wlasnym zakresie poszukam tych danych, ktore mnie interesuja.

Z gory dziekuje;)

Witam,

akurat w tym temacie nie za bardzo jestem wdrożony,także nie odpowiem na pytanie ale podrąże temat u źródła i na pewno dam znać.

Prawda z polską wersją instrukcji jest taka,że Atlantic Polska nie rozesłał jeszcze do swoich parterów ni foldera ni konkretnej informacji an temat tego zasobnika.

 

Co do zdarzających się opóźnień probujemy to rozwiązywać w jak najszybszym czasie.

Zatrudniliśmy dodatkową ekipę do prac istalatorskich,pracujemy 7 dni w tygodniu po 16 a czasami po 20h ale sam montaż pomp odbywa się tylko i wyłącznie przez Michała,także proszę o chwilę cierpliwości.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

Ja też zaczynam poznawać. Co prawda jestem po podłogówce, ale za to z nieskończoną WM i pomimo anonsowania telefonicznego kolega MIki jakoś nie potrafi dotrzeć ... Pewnie dlatego, że jestem jakimś złym klientem co to bierze słowa na poważnie

 

No fakt mam urwanie głowy :(

A co do niedokończonej wentylacji to dobrze Zbyszku wiesz że kanał dotarł pod koniec tygodnia :(

Był zamówiony w blacharni z powodu nietypowego rozwiązania.

Ja muszę w takiej sprawie korzystać z firmy zewnętrznej ale rozumiem że klienci mają prawo się spóźniać po parę miesięcy a ja muszę biegać jak oni zagrają..

Szczerze mówiąc nie staram się wytłumaczyć bo i po co pracuję po 14 godzin dziennie siedem dni w tygodniu a smaczki typu zmiany w ustaleniach to temat rzeka

Przekonywanie klienta do tego że nie wolno wpinać okapu do WM bo reku nie ma takich możliwości itp są szczerze mówiąc męczące.

Już ostatnio postanowiłem że kończę z bytowanie na forum muratora bo to wszystko jest fajne ale też męczące.

Ale cóż klient ma zawsze rację.

A tak jak ci powiedziałem że podłączenie rekuperatora do okapy - mówimy o tym który jest w umowie ME Lossney o wydajności 350m3 będzie miał olbrzymi problem z wielu powodów:

1. Niski spręż dyspozycyjny;

2. Zastosowanie dodatkowego filtra - kolejne opory.

3. Okap o wydatku 150m3/h skuteczność bardzo niska.

Ale jeżeli ty jako klient formułujesz stwierdzenie że wiesz lepiej bo ktoś na forum zrobił tak i jest ok trudno..

Przecież ja nie wiem wy wiecie lepiej...

Forum ma swoje zalety bo można wiele się dowiedzieć o rozwiązaniach ale także ma dużo wiele negatywnych skutków dużo ludzi nasłucha się głupot i uważa że wie lepiej i upiera się przy swoich założeniach...

Spotkała u forumowiczów dublowanie wentylacji mechanicznej z grawitacyjną, okap z wyrzutem na zewnątrz o wydatku 500m3/h a reku ma maksymalnie 350m3h..

Ale po jaką cholerę pisać...

Przecież ja nie nie wiem

Edytowane przez miki121
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Po ostatniej mojej rozmowie z mikim wspomnial, ze jest problem z dostepnoscia polskiej wersi folderu CWU.

Powiedzial mi rowniez, ze Atlantic produkuje te modele dla innych firm. Czy moglby mi Pan powiedziec co to za firmy?

W wlasnym zakresie poszukam tych danych, ktore mnie interesuja.

Z gory dziekuje;)

 

http://www.dedietrich.pl/Produkty/Katalog-produktow/Technika-domowa/Pompy-ciepla/BEPC-300

 

chyba to ten ale do końca nie pamiętam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

No fakt mam urwanie głowy :(

A co do niedokończonej wentylacji to dobrze Zbyszku wiesz że kanał dotarł pod koniec tygodnia :(

Był zamówiony w blacharni z powodu nietypowego rozwiązania.

Ja muszę w takiej sprawie korzystać z firmy zewnętrznej ale rozumiem że klienci mają prawo się spóźniać po parę miesięcy a ja muszę biegać jak oni zagrają..

Szczerze mówiąc nie staram się wytłumaczyć bo i po co pracuję po 14 godzin dziennie siedem dni w tygodniu a smaczki typu zmiany w ustaleniach;

Przekonywanie klienta do tego że nie wolno wpinać reku do WM bo reku nie ma takich możliwości itp są szczerze mówiąc męczące.

Już ostatnio postanowiłem że kończę z bytowanie na forum muratora bo to wszystko jest fajne ale też męczące.

Ale cóż klient ma zawsze rację.

A tak jak ci powiedziałem że podłączenie rekuperatora do okapy - mówimy o tym który jest w umowie ME Lossney o wydajności 350m3 będzie miał olbrzymi problem z wielu powodów:

1. Niski spręż dyspozycyjny;

2. Zastosowanie dodatkowego filtra - kolejne opory.

3. Okap o wydatku 150m3/h skuteczność bardzo niska.

Ale jeżeli ty jako klient formułujesz stwierdzenie że wiesz lepiej bo ktoś na forum zrobił tak i jest ok trudno..

Przecież ja nie wiem wy wiecie lepiej...

Forum ma swoje zalety bo można wiele się dowiedzieć o rozwiązaniach ale także ma dużo wiele negatywnych skutków dużo ludzi nasłucha się głupot i uważa że wie lepiej i upiera się przy swoich założeniach...

Spotkała u forumowiczów dublowanie wentylacji mechanicznej z grawitacyjną, okap z wyrzutem na zewnątrz o wydatku 500m3/h a reku ma maksymalnie 350m3h..

Ale po jaką cholerę pisać...

Przecież ja nie nie wiem

Tego nie napisałem!!!. Mogę napisac trochę dobrego o miki`m. Podłączył PO PW i działa! Mogę napisac dużo złego, ale to na inny wątek.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

Ja też zaczynam poznawać. Co prawda jestem po podłogówce, ale za to z nieskończoną WM i pomimo anonsowania telefonicznego kolega MIki jakoś nie potrafi dotrzeć ... Pewnie dlatego, że jestem jakimś złym klientem co to bierze słowa na poważnie

NIE. Po prostu nie doceniamy misyjnej działalności mikiego. :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

No fakt mam urwanie głowy :(

A co do niedokończonej wentylacji to dobrze Zbyszku wiesz że kanał dotarł pod koniec tygodnia :(

Był zamówiony w blacharni z powodu nietypowego rozwiązania.

Ja muszę w takiej sprawie korzystać z firmy zewnętrznej ale rozumiem że klienci mają prawo się spóźniać po parę miesięcy a ja muszę biegać jak oni zagrają..

Szczerze mówiąc nie staram się wytłumaczyć bo i po co pracuję po 14 godzin dziennie siedem dni w tygodniu a smaczki typu zmiany w ustaleniach to temat rzeka

Przekonywanie klienta do tego że nie wolno wpinać okapu do WM bo reku nie ma takich możliwości itp są szczerze mówiąc męczące.

Już ostatnio postanowiłem że kończę z bytowanie na forum muratora bo to wszystko jest fajne ale też męczące.

Ale cóż klient ma zawsze rację.

A tak jak ci powiedziałem że podłączenie rekuperatora do okapy - mówimy o tym który jest w umowie ME Lossney o wydajności 350m3 będzie miał olbrzymi problem z wielu powodów:

1. Niski spręż dyspozycyjny;

2. Zastosowanie dodatkowego filtra - kolejne opory.

3. Okap o wydatku 150m3/h skuteczność bardzo niska.

Ale jeżeli ty jako klient formułujesz stwierdzenie że wiesz lepiej bo ktoś na forum zrobił tak i jest ok trudno..

Przecież ja nie wiem wy wiecie lepiej...

Forum ma swoje zalety bo można wiele się dowiedzieć o rozwiązaniach ale także ma dużo wiele negatywnych skutków dużo ludzi nasłucha się głupot i uważa że wie lepiej i upiera się przy swoich założeniach...

Spotkała u forumowiczów dublowanie wentylacji mechanicznej z grawitacyjną, okap z wyrzutem na zewnątrz o wydatku 500m3/h a reku ma maksymalnie 350m3h..

Ale po jaką cholerę pisać...

Przecież ja nie nie wiem

 

miki nie rezygnuj z forum. Jak przestanies tu zaglądac to wszyscy się otworzą i po tobie. A tak masz nas w garści. Coś tam jeszcze do zrobienia, gwarancja 5 lat nikt nic nie piśnie!!!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A podsumowując tą całą rozmowę z Panem Tyrmanem na i poza forum to za m.in. Pana uwagami i innych klientów zmieniam dużo w firmie..

Nie jest to faktycznie związane z jakością techniczną montażu - to jest po mojej stronie.

Ale organizacja reszty przerosła mnie i moje najśmielsze oczekiwania..

Dlatego pojawił się Artur i to on powinien dostać wszystkie zapytania z forum i poza a ja wspomagam go od strony technicznej i nietypowych zapytań...

No i pomalutku do przodu...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...