Pyxis 19.12.2012 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 Właśnie, że dość dokładnie. Zwlaszcza dokladnie oszacuje sobie przeplyw czynnika. Z pasjansa mu wyjdzie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/249/#findComment-5654953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 19.12.2012 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 Zwlaszcza dokladnie oszacuje sobie przeplyw czynnika. Z pasjansa mu wyjdzie? Skoro to ma być szacunek to w dokumentacji podany jest wydatek pompy obiegowej na poszczególnych biegach w zależności od ciśnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/249/#findComment-5654994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 19.12.2012 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 Skoro to ma być szacunek to w dokumentacji podany jest wydatek pompy obiegowej na poszczególnych biegach w zależności od ciśnienia. Rownie dobrze w takim przypadku moze zabazowac na COP podanym przez producenta. Toz to zgadywanka jest a nie o to chodzilo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/249/#findComment-5655014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 19.12.2012 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 (edytowane) Toz to zgadywanka jest a nie o to chodzilo. Jeśli nie wierzysz producentowi pompy to wstaw licznik wody - przy okazji może dałoby się coś mu zarzucić? A swoją drogą skoro w/w sposób Ci nie pasuje to podaj swój - może dokładniej i w prostszy sposób potrafisz to policzyć - chętnie skorzystamy. Edytowane 19 Grudnia 2012 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/249/#findComment-5655079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 19.12.2012 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 ok, ok juz nie musze znac tego COPa sropa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/249/#findComment-5655085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 19.12.2012 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 Jeśli nie wierzysz producentowi pompy to wstaw licznik wody - przy okazji może dałoby się coś mu zarzucić? A swoją drogą skoro w/w sposób Ci nie pasuje to podaj swój - może dokładniej i w prostszy sposób potrafisz to policzyć - chętnie skorzystamy. Musisz miec podlicznik i cieplomierz zalozony na CO+CWU. Reszta sposobow to zgadywanka niestety. Nie ma tutaj polsrodkow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/249/#findComment-5655218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArturWi 19.12.2012 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 ok, ok juz nie musze znac tego COPa sropa Przyjmij COP2 i gra gitarra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/249/#findComment-5655239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 19.12.2012 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 Musisz miec podlicznik i cieplomierz zalozony na CO+CWU. Może być ciepłomierz, może być jak pisze kbab licznik wody/przepływomierz i termometry, a oblicznia można zrobić na kartce/kalkulatorze. Ciepłomierz to wodomierz liczący przepływ + 2 termometry + komputerek obliczający na podstawie przepływu i różnicy temperatur przepływ ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/249/#findComment-5655245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 19.12.2012 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 nie wiem czy zdajesz sobie sprawę, ale Tauron Tauronowi nierówny.... u mnie ceny są takie(brutto): dzienna=0,5258 nocna=0,322 Nie walnąłeś się z dzienną? Masz taniej niż ja w całodobowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/249/#findComment-5655333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArturWi 19.12.2012 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 nie wiem czy zdajesz sobie sprawę, ale Tauron Tauronowi nierówny.... u mnie ceny są takie(brutto): dzienna=0,5258 nocna=0,322 To ci Tauron Mieszkamy 30km od siebie i mi babka podała ceny "do zapłaty": droga-0,69zł tania-0,34zł zwykła-0,59zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/249/#findComment-5655338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 19.12.2012 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 Może być ciepłomierz, może być jak pisze kbab licznik wody/przepływomierz i termometry, a oblicznia można zrobić na kartce/kalkulatorze. Ciepłomierz to wodomierz liczący przepływ + 2 termometry + komputerek obliczający na podstawie przepływu i różnicy temperatur przepływ ciepła. Wiem jak dziala cieplomierz, tylko Twoim sposobem obliczysz COP w danej chwili, a o sezonowym (czy nawet dobowym) mozesz zapomniec (chyba, ze masz duzo czasu na notatki ). po co wiec jak juz tniemy rurki stosowac jakies kulawe polsrodki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/249/#findComment-5655344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 19.12.2012 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 Odczytując raz przepływ można z grubsza założyć, że się nie zmieni - oczywiście jeśli nie ruszymy instalacji. Mając rejestrację tempratur można obliczyć dowolny cop. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/249/#findComment-5655359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArturWi 19.12.2012 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 to nie tak do końca z tą ceną średnią dwutaryfową.... wszystko zależy od całkowitego zużycia i zużycia w 2T inna będzie srednia cena dla np 3000kwh w 1T i 5000kwh w 2T, a inna dla 3000 w 1T i do tego 8000kwh w 2T Dlatego napisałem "od do" Chociaż te "do" zależy głównie od domu jaki wybudowaliśmy i źródła ciepła jakie dobraliśmy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/249/#findComment-5655364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 19.12.2012 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 Odczytując raz przepływ można z grubsza założyć, że się nie zmieni - oczywiście jeśli nie ruszymy instalacji. Mając rejestrację tempratur można obliczyć dowolny cop. A teraz pomysl jak to praktycznie zrobic. Dam Ci wykres temperatury i kalkulator. Rzezba w g...nie to bedzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/249/#findComment-5655399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 19.12.2012 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 Ile placisz tego abonamentu, bo ja w weekendowej prad w 1T mam 20gr drozszy :-/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/249/#findComment-5655444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 19.12.2012 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 A teraz pomysl jak to praktycznie zrobic. Spróbuję u siebie. Mam podłączone 2 ciepłomierze po jednym do podłogówki i grzejników, ale są zbocznikowane i nie używane, bo tłumią trochę przepływ (po skierowaniu tylko przez nie przepływu delta na gz wzrosła o około 1-1.5 stopnia). Używałem ich do sprawdzenia jaki w rzeczywistości mam przepływ na gz i to sobie odczytam. Mając przepływ i serie pomiarów spróbuję coś poszacować - na pewno uda się oszacować chwilowy cop, choć trudno powiedzieć z jaką dokładnością. Oczywiście lepiej by było włączyć te ciepłomierze na stałe, ale jakoś mi szkoda, abo nie jestem na tyle ciekawy średniorocznego cop. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/249/#findComment-5655447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 19.12.2012 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 ja umowe podpisywałem już jakiś czas temu, mam z gwarancją ceny...a taryfę mam G12e - płace większy abonament, ale mam tańszą dystrybucję, przede wszystkim w droższej taryfie - mi sie opłaca.... też mam G12e tyle że inny rejon - dawny ENION Będziń, a ty to chyba dawny Vatenfall Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/249/#findComment-5655448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 19.12.2012 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 A teraz pomysl jak to praktycznie zrobic. Dam Ci wykres temperatury i kalkulator. Rzezba w g...nie to bedzie Podaj za dowolny czas średnią różnicę temperatur we/wy, ilość przepompowanej wody, ilość pobranej energii - obliczę Ci dokładny COP za ten czas - metoda prosta i skuteczna, matematyki nie oszukasz, wynik musi być rzeczywisty a jego dokładność będzie zależała tylko od dokładności Twoich danych. Wykresy i kalkulator zachowaj dla siebie, do wyliczenia COP potrzeba tylko te dane i nic więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/249/#findComment-5655453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 19.12.2012 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 Spróbuję u siebie. Mam podłączone 2 ciepłomierze po jednym do podłogówki i grzejników, ale są zbocznikowane i nie używane, bo tłumią trochę przepływ No wlasnie. Tez sie twego boje. Co to za sprzeta masz? Bo ja celowalem w taki 3/4" z nominalnym przeplywem 3m3/h. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/249/#findComment-5655455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 19.12.2012 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 Podaj za dowolny czas średnią różnicę temperatur we/wy, ilość przepompowanej wody, ilość pobranej energii - obliczę Ci dokładny COP za ten czas. To Ci "cwaniak z miodem w uszach" A "policz" wlasnie ta srenia temperature. Takie proste rachunki to mi tez dobrze wychodza, ale calkowanie funkcji ktorej nie znam to juz inna matma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/249/#findComment-5655463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania