ferrit 21.01.2011 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 Kto z Was używa kocioł gazowy firmy WOLF. Proszę o podanie modelu, charakterystyki domu, rodzaju ogrzewania, opinii, zużycia, opłat itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koniczynka97 21.01.2011 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 Mam piec WOLF chyba CGW20 (nie jestem pewna symbolu). Jest to centrala kondensacyjna wisząca z wbudowanym zasobnikiem na 50 litrów wody o wydajności 90 litrów.Niewiele mogę na razie powiedzieć, bo to pierwszy sezon i ,,walczę" z nim, żeby ustawić go ekonomicznie. Jak na razie chyba nie jest źle z zużyciem, ale nie do końca wiem, czy dobrze ustawiam. Zadałam pytania w innym wątku, ale jak na razie nikt się nie odezwał.http://forum.muratordom.pl/showthread.php?150962-Wolf-CGB-K20-Pompa-Pracuje-24-24-Pali-Duzo-Gazu/page2 Największym problem to chyba mam taki, ze nie umiem (albo coś jest źle podłączone) ustawić, żeby grzała tylko podłogówka, a w tym czasie żeby grzejniki nie grzały. Kończy się to tym, że grzeje wszystko razem, nawet wtedy, gdy potrzeba tylko nagrzać dół.Nie rozumiem też jak to jest z ustawieniem temperatury zadanej tzn. ustawiam temperaturę dla CO NP. 20 stopnie, dla mieszacza _i tu właśnie problem - ile stopni? 20 czy 30? Bo jak dam 20 to podłoga będzie zimna, a jak dam 30 to w pokoju będzie 30 stopni? Która temperatura zadana jest ,,ważniejsza" dla czujnika pokojowego? Do tej pory było ustawione 20 dla CO a dla mieszacza 27 - 30, ale wtedy czujnik pokazywał w pokoju 23 stopnie. Wniosek - ciągle próbuję różnych ustawień, ale jakby ktoś podpowiedział, byłabym wdzięczna. (Instrukcję mam, ale tam są tylko wyjaśnienia ,,hasłowe", które nie wyjaśniają zależności między różnymi parametrami)Dom parterowy z poddaszem użytkowym, 133 m, ogrzewanie gazem. Za listopad i grudzień opłata będzie ok. 900 zł. (Tak wyliczyła pani w Biurze obsługi Klienta). Podobno ilość metrów gazu x 1,70 zł + 25 zł za miesiąc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 21.01.2011 17:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 Ojej ten koszt to trochę duży. Myślałem, że przy takim metrażu domu, mając podłogówkę + pare grzejników będzie taniej. 23'C w domu to dość sporo. Obniż temperatiure do 21..22'C. Jak masz zbudowany Twój dom: materiały, ocieplenia, gdzie jakie ogrzewanie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawek budowniczy 27.01.2011 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2011 Rowniez mam wolfa CGS 24\200 do tego mam wpiety kominek z plaszczem makrotermi jeszcze zasobnik 120 ltr.Mam ten kociolek od roku jak narazie dziala ok.dom 240 m dziennie okolo 9 m gazu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koniczynka97 27.01.2011 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2011 Zdawało mi się, że nie jest to duże zużycie gazu. W listopadzie i grudniu, czyli najgorsze chyba miesiące średnio wyszło ok. 7-8 m gazu. Ale rzeczywiście dom 130 m a nie 240. Niestety ciągle się uczę ustawień. Będę wdzięczna za podpowiedzi, jak ustawić, żeby było ekonomiczniej.No i nadal nie wiem co zrobić, żeby grzała sama podłogówka bez grzejników. Co może być tego przyczyną? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawek budowniczy 27.01.2011 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2011 Przy twoim metrazu to troszke duzo 9 m.sprobuj obnizyc krzywa grzewcza ja u siebie mam 0,8 temperatura w dzien 21 a obnizona 18 st.w pokojach mam temperature 22 stopnie dla mnie w sam raz.czujnik pogodowy.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawek budowniczy 27.01.2011 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2011 dlaczego grzeje podloga i grzejniki nie wiem bo nie znam twojego podlaczenia.acha czy masz zasobik dodatkowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koniczynka97 01.02.2011 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 Zasobnik dodatkowy? A co to takiego? I jeszcze jedna wątpliwość : ,,Temperatura zadana" to rozumiem że temperatura, którą piec ma utrzymywać w pomieszczeniu. Ale w BM trzeba ustawić temperaturę zadaną zarówno w CO jak i w mieszaczu. To która temperatura jest ,,ważna" ? Czy trzeba ustawić jednakową np. 20 stopni i dla CO i dla mieszacza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koniczynka97 02.12.2011 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 Podnoszę temat.Niestety nadal jest aktualny.Latem przełączyłam na tryb letni i się nie zajmowałam piecem. Teraz temat powrócił.1/ Nadal nie wiem, jaką temperaturę podłogówki ustawić - 20 czy 30 stopni?2/ Co jest ważniejsze - temperatura zadana CO czy MIESZACZA? Chodzi mi o to, że muszę zaznaczyć ,,wpływ pomieszczenia" i przy CO i przy Mieszaczu na On lub Off. U mnie są obydwa włączone, czy to dobrze? 3/ Czy w CGW 20/120 (mała wisząca centrala kondensacyjna) można sprawdzić, czy w danym momencie grzeje CO czy wodę?4/ Jaka może być przyczyna tego, że piec grzeje kilka godzin w nocy, jeśli a/ wody nikt nie bierze, b/ temp. w pokoju jest 22,5 stopnia a czasy przełączania są tak ustawione, że o 22-ej powinien być już tryb ekonomiczny, c/ temp. zasilania jest wysoka, ok. 50 stopni, d/ może dlatego, że włączony jest off przy wpływie pomieszczenia dla podłogówki? a podłogówka była ustawiona na 28 i 25 stopni (ekonomiczny).Proszę o podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koniczynka97 02.12.2011 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 I jeszcze temp wody bardzo szybko opada - co może być przyczyną? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bizon_3 28.12.2011 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 Witaj koniczynko, mam podobny problem i zaczynam z nim walczyć. Myślałem, że mam już opanowane ustawienia grzania, ale ostatnio przyszedł serwisant i się okazało, że zawór mieszający do podłogówki był ustawiony manualnie i automatyka nie miała na niego wpływu. Po zmianach ustawienia okazało się, że mam rano zimno w domu, a piec próbuje podgrzać podłogę i nie może osiągnąć odpowiedniej temperatury. Miałem ustawienia wpływu CO i mieszacza na ON, oraz obydwie temperatury na 21 stopni. Instalator poradził mi próbować zmian ustawień temperatury mieszacza (wpływ pomieszczenia mieszacza na OFF) lub krzywą grzania (na chwilę obecną podwyższyłem na 1.0). Krzywa grzania ma wpływ jeśli jest czujnik pogodowy (ja mam) a czujnik wew podobno tylko koryguje temperaturę. Jeśli chodzi o Twoje pytania: Ad 1 - ja mam ten sam problem, ale ta temperatura to chyba indywidualna sprawa w zależności od wielkości domu, rozkładu podłogówki i kaloryferów, więc wydaje mi się, że metoda prób i błędów. Ad 2 - ja ustawiam na razie wpływ CO na ON, a mieszacza na OFF Ad 3 - u mnie woda ma priorytet przed grzaniem i na BM w dolnej linii widać kranik palnik i pompę jak grzeje wodę CWU, a znaczek termometru, palnik pompę i mieszacz jak grzeje pomieszczenia CO Ad4 - (rozumiem że sama podłogowka załącza piec?) jest tak jak napisałaś prawdopodobnie dlatego, że wpływ jest na OFF, jeśli dałabyś na ON to grzało by cały czas do temp 28 i 25. Pytanie czy przy tych 28 i 25 nie przegrzewa Ci pomieszczeń? Piec ma palnik modulowany, więc nawet jak się włącza to nie musi koniecznie na pełną moc. Jeśli chodzi o szybkie wychładzanie to może być działanie pompy cyrkulacyjnej, bo nie doczytałem czy ją masz. Liczę, że coraz więcej osób ma piece Wolfa i będzie chciało podzielić się swoimi doświadczeniami i wiedzą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koti1978 29.12.2011 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2011 Witam!Może ktoś pomoże... dlaczego włącza mi się funkcja A1... Jak to wyłączyć... I co to takiego? W instrukcji nic mądrego nie znalazłem.. Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bizon_3 02.01.2012 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 A1 to wyjście, którym można sterować, najczęściej jest do tego podłączona pompa cyrkulacyjna, żeby na BM można było ustawiać czasy jej działania.Jeśli chcesz je wyłączyć to odpowiada za nie parametr HG14, który znajdziesz w ustawieniach serwisowych. Pewnie jak je wyłączysz to nie będzie już pracowało. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koniczynka97 29.08.2014 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2014 WitamProszę o pomoc.W CGW 20/120 firmy Wolf nie działa wentylator (Wyskakuje ,,błąd 24"), to znaczy działa, ale trzeba mu pomóc, czyli mechanicznie popchnąć. Nie zaskakuje samodzielnie.Wymiana wentylatora kosztuje ok. 1700-1800 zł !!!!!W internecie znalazłam wątek, że ktoś wymienił tylko kondensatorek w tym wentylatorze i wszystko wróciło do normy. Koszt ok. 200 zł.Czy ktoś pomoże? Nie znam symbolu kondensatora, nie wiem jakiego konkretnie szukać.A może ktoś z forumowiczów podejmie się wymiany kondensatora? (okolice W-wy) pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andy_73 18.12.2016 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 Kto z Was używa kocioł gazowy firmy WOLF. Proszę o podanie modelu, charakterystyki domu, rodzaju ogrzewania, opinii, zużycia, opłat itp. Przestrzegam przed zakupem Wolfa. 27 października mialem instalacje pieca za 13 tysięcy zl. Zepsuł sie po 2 tygodniach. Serwisant z łaska przyszedł po 3 dniach przestawill piec w tryb ciągły i słuch po nim zaginął. Pomimo skargi do dyrektora Fraczka czekam na naprawę 6 tygodni. Od 3 dni piec w ogóle nie działa. Najgorszy zakup. Najgorsza firma. Nie polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 18.12.2016 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 Generalnie to kotły nie do wyczyszczenia . To taka jakby w samochodzie nie dało się wymieniać filtra oleju Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pytlakos 06.01.2017 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 fachman19, jeśli nie Wolf to jakie piece niewielkiej mocy (12-15 kW) mógłbyś polecić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 01.04.2018 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2018 Odświeżę temat. Myślałem, że Wolf to solidna marka, ale z kilku postów wynika tu co innego. Będę potrzebował kotła gazowego kondensacyjnego do ogrzewania domu i CWU o mocy ok. 15-18 kW. Czy mam się nastawiać na Wolfa czy raczej nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daro.s 02.04.2018 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2018 Od czterech lat używam Immergas Vitrix za mniej niż 4 tysiące, jak na razie działa OK a i na forum jest duża rzesza użytkowników dzięki którym udało mi się dopasować ustawienia. Jeśli okaże się, ze się zepsuje i naprawa będzie zbyt droga to go wymienię na nowy i tak będzie taniej niż zakup Wolfa. Do podobnych wniosków doszedł mój znajomy gdy użytkował pralkę Miele za 4,5k, do każdego prania dosypywał Calgon który kosztował go przez 8 lat z 1k zł. Po 8 latach w pralce zepsuło się sterowanie a autoryzowany serwis zaśpiewał ponad 1k zł za naprawę, Pralkę wyrzucił i teraz kupił coś z 1,2k i stać go będzie na wymianę zaraz po 3 letniej gwarancji. Sorry za OT. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 02.04.2018 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2018 Odświeżę temat. Myślałem, że Wolf to solidna marka, ale z kilku postów wynika tu co innego. Będę potrzebował kotła gazowego kondensacyjnego do ogrzewania domu i CWU o mocy ok. 15-18 kW. Czy mam się nastawiać na Wolfa czy raczej nie? ACV HRE 18/ 24 tani bardzo trwały wiele fajnych funkcji ( Pogodówka, Wbudowany odbiornik radiowego sterowania) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.