Jaka może być minimalna temperatura powrotu z dolnego źródła? W ustawieniach sterownika mam -1. Aktualnie powrót ma już 6 stopni. Zastanawiam się do ilu można zejść bezpiecznie przy wymienniku poziomym? Zima jeszcze się nie zaczęła. Na początku sezonu było 15-17 stopni, teraz to już historia. Mniej więcej 600m PE40, pompa ciepła 11kW.

 

u mnie rekord na powrocie chyba dwa sezony temu było -4.1 C...po 4 h pracy.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/318/#findComment-8083765
Udostępnij na innych stronach

u mnie rekord na powrocie chyba dwa sezony temu było -4.1 C...po 4 h pracy.

 

To co tam się wydarzyło że takie niskie temperatury? To już pewnie miałeś na końcówkę sezonu grzewczego.

A PC się nie wyłączyła?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/318/#findComment-8083774
Udostępnij na innych stronach

To co tam się wydarzyło że takie niskie temperatury? To już pewnie miałeś na końcówkę sezonu grzewczego.

A PC się nie wyłączyła?

U mnie piach i trochę gliny, mam zbyt małe dolne zródło ( około 400metrów ) wykonawca zapewniał ze bedzie wystarczające ....a miałem miejsca na duzo więcej.

Nie wiem czy PC wyłącza się przy np przy -6C

To chyba był styczeń ...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/318/#findComment-8083795
Udostępnij na innych stronach

U mnie piach i trochę gliny, mam zbyt małe dolne zródło ( około 400metrów ) wykonawca zapewniał ze bedzie wystarczające ....a miałem miejsca na duzo więcej.

Nie wiem czy PC wyłącza się przy np przy -6C

To chyba był styczeń ...

 

Też mam HCT ale 10kW i 600m najniższe temp jakie mialem to ok 0C na wejściu teraz ok 6C na wejściu po kilku godzinach pracy...

https://pvmonitor.pl/i_user.php?idinst=15515#/pc0

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/318/#findComment-8083808
Udostępnij na innych stronach

Też mam HCT ale 10kW i 600m najniższe temp jakie mialem to ok 0C na wejściu teraz ok 6C na wejściu po kilku godzinach pracy...

https://pvmonitor.pl/i_user.php?idinst=15515#/pc0

 

Jeśli Miałeś 0 C na wejsciu, to na powrocie ile było?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/318/#findComment-8083829
Udostępnij na innych stronach

u mnie delta jest miedzy 2 a 3 stopnie więc max -3...ale wracało 0 więc DZ nie było zamrożone...( do tego ponoć trzeba bardz dużo energii)

 

U mnie delta jest około 5...

Dziś dz wykonałbym dłuższe z rozdzielaczem i ile sie da zmiescić liniowe, przy takich warunkach glebowych, które u mnie występują.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/318/#findComment-8083916
Udostępnij na innych stronach

Temperatury rejestruje nie wcześniej niż po godzinie pracy sprężarki . Dzisiaj w 4 godz pracy:

Temp Dz 7,7C

Temp ze sprężarki do DZ 3,6C

Temp na wyjściu ze sprężarki do bufora 38,7C

Temp w domu 22,9C

Temp na zewnątrz - 2,7C

Edytowane przez sędłaki
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/318/#findComment-8085698
Udostępnij na innych stronach

Temperatury rejestruje nie wcześniej niż po godzinie pracy sprężarki . Dzisiaj w 4 godz pracy:

Temp Dz 7,7C

Temp ze sprężarki do DZ 3,6C

Temp na wyjściu ze sprężarki do bufora 38,7C

Temp w domu 22,9C

Temp na zewnątrz - 2,7C

 

Jakie Masz warunki glebowe ?

Chiałbym miec takie parametry DZ... :-)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/318/#findComment-8086104
Udostępnij na innych stronach

U mnie dzisiaj:

Temp Dz 7,0C

Temp ze sprężarki do DZ 3,9C

Temp na wyjściu ze sprężarki do bufora 40,2C

Temp w domu 20,5C

Temp na zewnątrz - 5C

 

PC Buderus WSW 186T180 12kW (sprężarka 2,2kW) - pompa gruntowa, 3 odwierty pionowe, w sumie 250m, dom z końca lat 90-tych, szereg skrajny 154m2, grzejniki, OZC https://cieplo.app/wynik/1f7xl

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/318/#findComment-8086165
Udostępnij na innych stronach

Pytanie czy to normalne, że temperatura DZ tak szybko spada podczas pracy PC?

Delta DZ w 4 godzinie zmieniła się bo całą godzinę prawie PC robiła CWU, reszta godzin to CO. Jak teraz PC stoi w miejscu od 65 minut i załączę obieg DZ to idzie ok. 5.5C z gruntu. DZ 3x70mb.

 

[table=width: 500, class: grid, align: center]

[tr]

[td]Czas[/td]

[td]Wejście do PC[/td]

[td]Powrót z PC[/td]

[td]Delta DZ[/td]

[/tr]

[tr]

[td]1 godzina[/td]

[td]5.2244C[/td]

[td]1.9049C[/td]

[td]3.3195[/td]

[/tr]

[tr]

[td]2 godzina[/td]

[td]3.5341C[/td]

[td]0.1703C[/td]

[td]3.3638[/td]

[/tr]

[tr]

[td]3 godzina[/td]

[td]3.0575C[/td]

[td]-0.1868C[/td]

[td]3.2442[/td]

[/tr]

[tr]

[td]4 godzina[/td]

[td]3.0067C[/td]

[td]0.1080C[/td]

[td]2.8986[/td]

[/tr]

[tr]

[td]5 godzina[/td]

[td]2.9161C[/td]

[td]-0.2482C[/td]

[td]3.1643[/td]

[/tr]

[tr]

[td]6 godzina[/td]

[td]2.5436C[/td]

[td]-0.6152C[/td]

[td]3.1588[/td]

[/tr]

[tr]

[td]7 godzina[/td]

[td]2.5000C[/td]

[td]-0.7000C[/td]

[td]3.2000[/td]

[/tr]

[/table]

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/318/#findComment-8086172
Udostępnij na innych stronach

Pytanie czy to normalne, że temperatura DZ tak szybko spada podczas pracy PC?

Delta DZ w 4 godzinie zmieniła się bo całą godzinę prawie PC robiła CWU, reszta godzin to CO. Jak teraz PC stoi w miejscu od 65 minut i załączę obieg DZ to idzie ok. 5.5C z gruntu. DZ 3x70mb.

 

[table=width: 500, class: grid, align: center]

[tr]

[td]Czas[/td]

[td]Wejście do PC[/td]

[td]Powrót z PC[/td]

[td]Delta DZ[/td]

[/tr]

[tr]

[td]1 godzina[/td]

[td]5.2244C[/td]

[td]1.9049C[/td]

[td]3.3195[/td]

[/tr]

[tr]

[td]2 godzina[/td]

[td]3.5341C[/td]

[td]0.1703C[/td]

[td]3.3638[/td]

[/tr]

[tr]

[td]3 godzina[/td]

[td]3.0575C[/td]

[td]-0.1868C[/td]

[td]3.2442[/td]

[/tr]

[tr]

[td]4 godzina[/td]

[td]3.0067C[/td]

[td]0.1080C[/td]

[td]2.8986[/td]

[/tr]

[tr]

[td]5 godzina[/td]

[td]2.9161C[/td]

[td]-0.2482C[/td]

[td]3.1643[/td]

[/tr]

[tr]

[td]6 godzina[/td]

[td]2.5436C[/td]

[td]-0.6152C[/td]

[td]3.1588[/td]

[/tr]

[tr]

[td]7 godzina[/td]

[td]2.5000C[/td]

[td]-0.7000C[/td]

[td]3.2000[/td]

[/tr]

[/table]

 

Podaj więcej informacji nt dolnego źródła, jak wykonane, jaka długość, pionowe czy płaski?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/318/#findComment-8086180
Udostępnij na innych stronach

Podaj więcej informacji nt dolnego źródła, jak wykonane, jaka długość, pionowe czy płaski?

 

3 odwierty pionowe po 70mb, do tego jakieś dobiegowe rury może 40mb. Niestety dokładnie nie wiem jak zostało to wykonane, bo nie było mnie przy tym. Z tego co raz tam musiałem kopać to zauważyłem, że rury dobiegowe do odwiertów idą obok siebie, może kilka cm odstępu.

 

Dziś w nocy jak PC uruchomiła się o 01:56:14 to przez pierwsze 20 minut temperatura była powyżej 5C, rozpoczęła z 6.4480 w 1 minucie pracy i do 20 minut spadło do 5.0373, grzanie CO skończyła z temp DZ 2.9100C. Instalacja ma 3 lata, myślałem, że pierwsze dwa lata DZ będzie dochodzić do siebie po odwiertach, a w tym roku jeszcze dużo ładowałem w ziemię z chłodzenia pasywnego z nadzieja, że poprawię parametry pracy.

 

Rok temu 6 grudnia w sumie temperatury DZ podobnie wyglądały, praca PC 02:25:01, pierwsza minuta 6.6208C, do 24 minuty spadło do 5.0250C, a cykl skończyła z 3C, tylko tutaj bawiłem się prędkością pompy obiegowej DZ, bo deltę mam trochę powyżej 4K.

 

Pompa Alpha Innotec WZS 102K3M.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/318/#findComment-8086196
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...