To pierwszy sezon? Możesz coś więcej napisać o budynku i warunkach gruntowych?

 

Pierwszy sezon. Dom 210 M2 powierzchni ogrzewanej, 15 cm styro na ścianie, 10 cm grunt, , 26-40 dach wełna i styro, okna dwuszybowe, wentylacja z ręku, 100 % grzejniki ThermX2. Wg OZC potrzebuje 10 kw mocy pompy i 15000 kWh rocznie .

 

Pompa 8 kW i moc zestawu 6.4 kW to z tabeli Konceptusa, w domu 21.5 stopnia dzień i 20.4 noc. Grzany bufor 500l z wężownicą do CWU, na pokładzie 4 dorosłe osoby.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pierwszy sezon. Dom 210 M2 powierzchni ogrzewanej, 15 cm styro na ścianie, 10 cm grunt, , 26-40 dach wełna i styro, okna dwuszybowe, wentylacja z ręku, 100 % grzejniki ThermX2. Wg OZC potrzebuje 10 kw mocy pompy i 15000 kWh rocznie .

 

Pompa 8 kW i moc zestawu 6.4 kW to z tabeli Konceptusa, w domu 21.5 stopnia dzień i 20.4 noc. Grzany bufor 500l z wężownicą do CWU, na pokładzie 4 dorosłe osoby.

Jak to się stało że zamontowali tobie najmniejszy zestaw do tego zapotrzebowania? Ja mam zapotrzebowanie na 10000kWh z cwu i proponowali te mocniejszą wersję 9.4kW ale z OZC wychodziła najsłabsza. Do tej pompy masz 5szt sond heliko?

Edytowane przez exetterenak
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pierwszy sezon. Dom 210 M2 powierzchni ogrzewanej, 15 cm styro na ścianie, 10 cm grunt, , 26-40 dach wełna i styro, okna dwuszybowe, wentylacja z ręku, 100 % grzejniki ThermX2. Wg OZC potrzebuje 10 kw mocy pompy i 15000 kWh rocznie .

 

Pompa 8 kW i moc zestawu 6.4 kW to z tabeli Konceptusa, w domu 21.5 stopnia dzień i 20.4 noc. Grzany bufor 500l z wężownicą do CWU, na pokładzie 4 dorosłe osoby.

Jak to się stało że zamontowali tobie najmniejszy zestaw do tego zapotrzebowania? Ja mam zapotrzebowanie na 10000kWh z cwu i proponowali te mocniejszą wersję 9.4kW ale z OZC wychodziła najsłabsza. Do tej pompy masz 5szt sond heliko?

 

Spójrz tylko na tabelę

Screenshot_20221122-183442.jpg

Edytowane przez exetterenak
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak to się stało że zamontowali tobie najmniejszy zestaw do tego zapotrzebowania? Ja mam zapotrzebowanie na 10000kWh z cwu i proponowali te mocniejszą wersję 9.4kW ale z OZC wychodziła najsłabsza. Do tej pompy masz 5szt sond heliko?

 

Spójrz tylko na tabelę

[ATTACH=CONFIG]462312[/ATTACH]

 

Tej wielkości zestaw był świadomym moim wyborem. Mam grzałki w alternatywie, a i też opcje podłączenia kominka do bufora. Nie chciałem angażować więcej własnych środków, gdyż pompa jest dotacji czystego powietrza.

 

Zakładam też ewentualnie wykonanie samemu dodatkowego poziomego dolnego źródła. Zobaczę jak ten sezon grzewczy będzie wyglądał i zobaczę co ewentualnie zrobić na przyszły sezon.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Delta 1 to albo bardzo mały odbiór, albo ogromna pompa DZ albo źle skalibrowane czujniki.

U mnie po 1h na CO 8,8/5. Po 5h 7.6/4.

Dzięki za te sugestie. Skalibrowałem czujniki, umieściłem je poza skrzynią pompy ciepła (ciepło sprężarki powodowało fałszowanie). Teraz po 13h pracy jest 8/5st

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...