Elfir 29.01.2012 22:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2012 nie ma czegos takiego jak wykładnia. Przepis jest przepis, nie można go interpretować tylko odczytywać dosłownie. Zwracano mi na to uwagę zarówno podczas kursu prawa jazdy, jak i podczas nauki zarządzania nieruchomościami. Od interpretacji prawa jest Sąd a nie kominiarz czy gazownik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kolombek 29.01.2012 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2012 No dobra - to niech go ktoś autorytatywny, w przedstawionym przeze mnie wypadku, odczyta dosłownie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 29.01.2012 23:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2012 Powiem ci w czym rzecz.Chodzi im o ten przepis :w § 154 ust. 1 otrzymuje brzmienie:"1. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin, a także jeżeli powietrze do spalania dostarczane jest z zewnątrz bezpośrednio do paleniska z zamkniętą komorą spalania szczelnym kanałem, stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione."; ROZPORZĄDZENIEMINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIz dnia 30 września 1997 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. z dnia 28 października 1997 r.) A teraz przeczytaj to co podkreśliłam. Tu jest haczyk jak na wieloryba. Widzisz go? Wentylacja mechaniczna wyciągowa to nie jest to samo, co wentylacja mechaniczna wyciągowo-nadmuchowa, zrównoważona (czyli to co określamy popularnie wentylacją mechaniczną). To jest zwykły wentylatorek wyciągowy, jaki się kiedyś montowało w kuchni na kanale wentylacji grawitacyjnej, kiedy zima wdmuchiwała zimne powietrze do domu, zamiast wyciągać. http://ogrzewanie-wentylacja.info.pl/wp-content/uploads/2010/07/wentylator1-300x300.jpg I rzeczywiście, to jest niebezpieczne, bo przy braku nadmuchu, szczelnych drzwiach i oknach, w kotłowni brak napływu świeżego powietrza. Poza tym tam jest o kotle gazowym, który pobiera powietrze do spalania z zewnątrz, ale jak określono w przepisie wydalanie tego powietrza?Grawitacyjnie. A jak wyrzucają spaliny kotły kondensacyjne? Ciśnieniowo, mają wymuszony przepływ spalin przez wentylatory! A więc przepis nie dotyczy kotłowni z kotłem kondensacyjnym i zamkniętą komorą spalania oraz wentylacja mechaniczną zrównoważoną (nawiewno-wywiewną) CBDU Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Draco2 26.01.2015 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 WitamChciałbym odkopać wątek. Czy coś w tych przepisach się wyjaśniło? Wie ktoś może na jakie przepisy się powoływać jeśli chcę uniknąć komina wentylacyjnego? Draco Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 20.12.2015 23:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2015 jakby co to u mnie nikt nie wymagał komina. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamesko 03.01.2018 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2018 Firma, która będzie robić u mnie w domu wentylację mechaniczną z rekuperacją twierdzi, że w pomieszczeniu kotłowni (piec gazowy kondensacyjny) musi być wentylacja grawitacyjna. W świetle tego, co napisał Elfir, to rzeczywiście zapis jest iście "prawniczy" i opiera się na niuansie, którego sam wcześniej nie wyłapałem czytając rozporządzenie.Powiedzcie, proszę, czy w takim przypadku pomieszczenie kotłowni powinno być wentylowane skoro nie można stosować wentylacji mechanicznej wywiewnej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 03.01.2018 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2018 Mozna zastosowac WM. Nie daj sie splawic montażystom kanałow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamesko 04.01.2018 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2018 Mozna zastosowac WM. Nie daj sie splawic montażystom kanałow. Ok, ale co ma być w kotłowni? Nawiew, czy wywiew, a może jedno i drugie? Pomieszczenie jest niewielkie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 04.01.2018 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2018 Wywiew. Normalnie tu spotykane rozwiązanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 09.02.2018 17:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2018 ja w kotłowni mam i dwa anemostaty na dwóch krańcach (pom jest długie i wąskie): nawiew i wywiew. Aby zmaksymalizować przepływ powietrza. Wywiew chyba jest ciut mocniejszy od nawiewu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 18.02.2018 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2018 A czemu ma służyć zmaksymalizowanie przepływu powietrza w kotłowni ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 28.02.2018 13:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 (edytowane) mojemu poczuciu bezpieczeństwa, gdyby rozszczelniła się instalacja gazowa.Na dodatek mamy tam też suszarnie i pralnię, więc szybciej się rzeczy suszą. Edytowane 28 Lutego 2018 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 01.03.2018 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2018 Tzn jak będziesz miała nieszczelność instalacji gazowej to szybciej gaz rozprowadzisz po całym domu ? PS. argument o pralni i suszarni rozumiem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 01.03.2018 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2018 Ja tez tego nie rozumiem - przeciez ten dodatkowy nawiew oslabia ruch powietrza z korytarza do kotlowni - przez podcięcie pod drzwiami (ew. kratki/tulejki).A to ten ruch zabezpiecza przed wydostaniem sie gazu z kotłowni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 02.03.2018 19:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2018 Tylko ja mam kotłownię z wejściem z łazienki, a nie korytarza. W łazience jest też wywiew. A skoro wywiew jest większy to nijak nie rozumiem, jak gaz miałby rozprzestrzenić się po budynku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 02.03.2018 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2018 Tylko ja mam kotłownię z wejściem z łazienki, a nie korytarza. W łazience jest też wywiew. A skoro wywiew jest większy to nijak nie rozumiem, jak gaz miałby rozprzestrzenić się po budynku? Jak by nie bylo nawiewu, to bykby jeszcze większy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 03.03.2018 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2018 Tylko ja mam kotłownię z wejściem z łazienki, a nie korytarza. W łazience jest też wywiew. A skoro wywiew jest większy to nijak nie rozumiem, jak gaz miałby rozprzestrzenić się po budynku? Ano przez rekuperator. Powinnaś sobie dorzucić czujnik gazu w kotłowni, który automatycznie uruchomi by-pass w reku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 04.03.2018 18:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2018 owszem, byłby większy, ale wówczas miałabym przeciągi w domu. Jak napisałam - zrobiłam to dla siebie. Surgi - rekuperator to co pochłania, wydala a nie rozprowadza po domu. Zasadniczo docelowo w ogóle planuję wywalić gaz z domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 04.03.2018 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2018 Będzie pompa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 04.03.2018 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2018 owszem, byłby większy, ale wówczas miałabym przeciągi w domu. Jak napisałam - zrobiłam to dla siebie. Surgi - rekuperator to co pochłania, wydala a nie rozprowadza po domu. Zasadniczo docelowo w ogóle planuję wywalić gaz z domu. Rekuperator pochłania gaz ?? A możesz wyjaśnić mechanizm tego pochłaniania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania