Miki dajesz te ostateczne oferty?Bo zaś nie odpowiadasz na maile.Muszę mieć kilka ofert ,by móc porównać i coś zdecydować.Chyba ,że nie jesteś zainteresowany to mów ,bo szkoda tracić wspólny czas
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/6/#findComment-5519582
Udostępnij na innych stronach

MIKI pewnie na innym forum reklame robi i nie ma czasu na jakies tam maile ;)

 

Tomek - jeśli ktoś już przy samym ofertowaniu nie odpisuje lub ciężko się z nim dogadać - daj sobie spokój

Edytowane przez DonPedrito
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/6/#findComment-5524369
Udostępnij na innych stronach

Kanały Uniflexplus+ mogą być, jeżeli zachodzi taka konieczność izolowane otuliną jak do CO i CWU.

 

Kanały nie wymagają izolacji jeżeli są układane w strefie ciepłej budynku, ale np. przy prowadzeniu kanałów nad słabo ogrzewanymi pomieszczeniami

np. korytarz , lub w miejscach, gdzie istnieje niebezpieczeństwo pojawienia się mostków cieplnych np. strop w okolicach balkonu - kanały Uniflexplus+

można zaizolować otuliną.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/6/#findComment-5527018
Udostępnij na innych stronach

A tak z czystej ciekawości Panie Michale jak uniflex+ zachowuje się na poddaszu bez izolacji.

Poddasze ocieplone ale nie ogrzewane??

Bo sam się zastanawiam czy izolować przewody tego typu czy nie??

Proszę o podpowiedź.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/6/#findComment-5528491
Udostępnij na innych stronach

Witam,

 

miki oczywiście wie :lol2: , ale skoro oficjalnie pyta to odpowiadam:

1. Uniflexplus+ nie wymaga izolacji jeżeli jest układany w tzw. STREFIE CIEPŁEJ budynku - czyli od WEWNĘTRZNEJ strony izolacji termicznej,

2. W wypadku układania na poddaszu , jak rozumiem chodzi o ułożenie NA STROPIE, Uniflexplus+ WYMAGA IZOLACJI,

3. W takich wypadkach warto rozważyć np, przykrycie całej instalacji Uniflexplus+ dodatkową warstwą wełny - zyska zarówno Uniflexplus+ jak i izolacja stropu.

4. na krótszych odcinkach możliwe jest stosowanie odpowiedniej otuliny do izolacji poszczególnych kanałów Uniflexplus+ [ np. z naszej oferty]

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/6/#findComment-5528846
Udostępnij na innych stronach

Witam,

 

miki oczywiście wie :lol2: , ale skoro oficjalnie pyta to odpowiadam:

1. Uniflexplus+ nie wymaga izolacji jeżeli jest układany w tzw. STREFIE CIEPŁEJ budynku - czyli od WEWNĘTRZNEJ strony izolacji termicznej,

2. W wypadku układania na poddaszu , jak rozumiem chodzi o ułożenie NA STROPIE, Uniflexplus+ WYMAGA IZOLACJI,

3. W takich wypadkach warto rozważyć np, przykrycie całej instalacji Uniflexplus+ dodatkową warstwą wełny - zyska zarówno Uniflexplus+ jak i izolacja stropu.

4. na krótszych odcinkach możliwe jest stosowanie odpowiedniej otuliny do izolacji poszczególnych kanałów Uniflexplus+ [ np. z naszej oferty]

 

Czyli rozumiem, że jeśli układam przewody na stropie (poddasze nieużytkowe), który przykrywam 30cm wełny to nie muszę izolować dodatkowo kanałów?(uniflex będzie POD wełną). I może banalne pytanie - czy nawiewy powinny być jak najbliżej okien czy mogą być np nad drzwiami do pokoi (ale pewnie nie bo wpadające powietrze od razu będzie uciekać pod drzwi do wywiewu, który jest w korytarzu)... ;) Z góry dziękuję za odpowiedź.....

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/6/#findComment-5529324
Udostępnij na innych stronach

Witam

 

Ktoś montował lub ma kanały elastyczne PE-FLEX firmy termokontrol? Jakie sa zdania o ich jakości? Albo inaczej - czy to sensowna alternatywa (jakościowo, bo cenowo napewno) dla uniflexów?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/6/#findComment-5530214
Udostępnij na innych stronach

Ceny dużo niższe w termokontrol... Przy całej instalacji wyjdzie tak o 50% taniej.

 

Czy skrzynki rozdzielne w uniflexie mają w sobie jakieś przepustnice do regulacji przepływu powietrza czy jest to "zwykłe pudło" i każdy otwór ma takie same parametry? Rozumiem, że jeśli "zwykłe puste pudło" to wtedy ilość powietrza w danym pomieszczeniu zależna jest od ilości doprowadzonych kanałów.

1 kanał 25m3/h, 2 nakały 50m3/h, 3 kanały 75m3/h...

Edytowane przez Crisiano
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/6/#findComment-5534399
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...