MatixL 10.09.2014 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 Nie znam się na przepisach, ale nie widzę powodu, aby przewody nie mogłby biec pod samym sufitem. Chyba ze mowa o przewodach sztywnych bez izolacji akustycznej, może ta szpara jest na tą izolację przewidziana. Ale 20cm to i tak za dużo, wystarczy kilka cm. pewnie instalator zostawił 20 cm żeby łatwo i wygodnie zamontować sufit podwieszany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefan_ems 12.09.2014 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2014 Witam.Skoro kanały elastyczne są palne, to rozumieć należy, że instalacje wykonywane przy ich użyciu nie spełniają wymagań par. 267 ust. 1 rozp. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, który mówi, że: "... Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych ..." Czy zatem dopuszczone są do użytkowania w budownictwie (jednorodzinnym, użytkowym)?Podany wyżej przypis to jedyny argument mojego kierownika budowy przeciw plastikom.Pytanie to padło już gdzieś na początku tego wątku, ale nie doczytałem odpowiedzi.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jedrek244 18.09.2014 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2014 Witam, czy lepiej zastosować elastyczne połączenie pomiędzy anemostatem a skrzynką rozprężna (mam przejscie przez strop teriva)czy zamówić skrzynki z dłuższym króćcem i montować bezpośrednio anemostat.Cała instalacja jest na flexach. z gory dzięki za info Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 18.09.2014 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2014 Witam. Skoro kanały elastyczne są palne, to rozumieć należy, że instalacje wykonywane przy ich użyciu nie spełniają wymagań par. 267 ust. 1 rozp. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, który mówi, że: "... Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych ..." Czy zatem dopuszczone są do użytkowania w budownictwie (jednorodzinnym, użytkowym)? Podany wyżej przypis to jedyny argument mojego kierownika budowy przeciw plastikom. Pytanie to padło już gdzieś na początku tego wątku, ale nie doczytałem odpowiedzi. Pozdrawiam.Przecież ten przepis dotyczy kilku stref pożarowych, a nie w jednej strefie! Piony w bloku nie mogą być palne a nie w domu jednorodzinnym. Zehnder JEStorkair BRINK... wszyscy robią na PE. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lockter 18.09.2014 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2014 Czy jako kanały od czerpni do rekuperatora można stosować kanały izolowane perforowane w środku - czyli z perforacją tej warstwy izolującej między kanałem a wełną. Czy ta wełna nie będzie się jakoś krusząc dostawać do kanałów? Mam takie kanały i mógłbym ich użyć tylko nie wiem czy się tym przejmować czy nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 19.09.2014 01:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2014 Czy jako kanały od czerpni do rekuperatora można stosować kanały izolowane perforowane w środku - czyli z perforacją tej warstwy izolującej między kanałem a wełną. Czy ta wełna nie będzie się jakoś krusząc dostawać do kanałów? Mam takie kanały i mógłbym ich użyć tylko nie wiem czy się tym przejmować czy nie. Można. Przecież to kanały do tego przeznaczone. W kanale panuje wyższe ciśnienie, z natury rzeczy więc wełny nie zassie nawet jakby otwory były większe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 19.09.2014 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2014 Można. Przecież to kanały do tego przeznaczone. W kanale panuje wyższe ciśnienie, z natury rzeczy więc wełny nie zassie nawet jakby otwory były większe.Rozumie ktoś coś z tego? Czerpnia - reku. Wentylator jest w reku a w kanale od czerpni który jest przed nim panuje wyższe ciśnienie? Czary mary. Logika by Brzęczkowski. I uparcie próbuje doradzać innym. Ucz się misiu! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 19.09.2014 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2014 U siebie zastosowalem takie przewody na wywiewach (skrzynka rozdzielcza-reku i reku-wyrzutnia), oraz na odcinku nawiewu czerpnia-rekuperator. Na wywiewach wiadomo, nie ewentualne pylki nie stanowią problemu, na nawiewie od czerpni wylapie je filtr rekuperatora. Odcinek nawiewu rekuperator-skrzynka rozdzielcza wykonałem z przewodu miękkiego, izolowanego, z dodatkową warstwą folii między perforowaną scianką kanału, a wełną. W przeciwieństwie do kanału bez tej warstwy, nie bylo w nim widać pyłu z wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 19.09.2014 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2014 Tez tam mam zrobione bo nie spotkałem się z tak dużymi przewodami w sensownej cenie.chodzi o fi200 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 19.09.2014 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2014 200mm niechiński to 150zł/10m Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubecek 20.09.2014 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 Wklej zdjęcia dodaję. W łazience też jest na takiej wysokości. Ale tam już niekoniecznie muszę zmieniać jej położenie, najbardziej zależy mi na aneksie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 20.09.2014 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 Tez tam mam zrobione bo nie spotkałem się z tak dużymi przewodami w sensownej cenie.chodzi o fi200 no nie mów, że to nie jest normalna cena: http://domwent.pl/pl/p/Kanal-Smartflex-PE-Flex-fi200-mm-25-metrow/1416 no te od TB to kosmos jakiś musi być Tirami bierz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 20.09.2014 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 Wygląda to fajnie ale ja byłem właśnie w polmsie Łańcut wiec może mam nietrzeźwych ogląd na sprawe . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 27.09.2014 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 U siebie zastosowalem takie przewody na wywiewach Odcinek nawiewu rekuperator-skrzynka rozdzielcza wykonałem z przewodu miękkiego, izolowanego, z dodatkową warstwą folii między perforowaną scianką kanału, a wełną. Podrzucisz namiar na oba te typy kanałów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crisiano 28.09.2014 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2014 http://domwent.pl/pl/p/Przewod-izolowany-z-folia-paroszczelna-AF-13-18-PE-200-10m/2172 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 28.09.2014 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2014 http://domwent.pl/pl/p/Przewod-izolowany-z-folia-paroszczelna-AF-13-18-PE-200-10m/2172 Dokładne ten i to z tego nawet sklepu. na wywiewy i na odcinek DGP, który ma mu siebie dałem: http://domwent.pl/pl/p/Przewod-izolowany-TERMOFLEX-200-10m-250C-DOSPEL/1639 ten drugi nie ma folii, ale ma trochę bardziej wytrzymałą warstwę zewnętrzną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scrabie 01.10.2014 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2014 a zna ktoś dobrą firmę od Wm w wawie i okolicach? Chodzi mi o zróżnicowanie wycen systemów WM. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefan_ems 02.10.2014 01:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2014 Przecież ten przepis dotyczy kilku stref pożarowych, a nie w jednej strefie! Piony w bloku nie mogą być palne a nie w domu jednorodzinnym. Zehnder JEStorkair BRINK... wszyscy robią na PE. A to ciekawe. Czyli przepis który mówi, że: "... Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych ..." dotyczy tylko budynków z więcej niż jedna strefa pożarowa, tak? U mnie jest dom jednorodzinny z lokalem użytkowym (zajmuje do 30% powierzchni użytkowej). Projekt nie był opiniowany przez rzeczoznawcę d/s p.poż bo tego nie wymagał, stąd nie będzie podlegał odbiorowi przez straż pożarną. Karta p.poż dotyczy ogólnych warunków p.poż dla budynku wynikających z klasyfikacji budynku ZL , wymagań do przegród budowlanych oraz zabezpieczenia wody do celów zewnętrznego gaszenia pożaru. Czyli reasumując, mój kierownik budowy się myli i niepotrzebnie domaga się kanałów blaszanych w lokalu użytkowym? Dobrze rozumuję? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 02.10.2014 01:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2014 A to ciekawe. Czyli przepis który mówi, że: "... Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych ..." dotyczy tylko budynków z więcej niż jedna strefa pożarowa, tak? U mnie jest dom jednorodzinny z lokalem użytkowym (zajmuje do 30% powierzchni użytkowej). Projekt nie był opiniowany przez rzeczoznawcę d/s p.poż bo tego nie wymagał, stąd nie będzie podlegał odbiorowi przez straż pożarną. Karta p.poż dotyczy ogólnych warunków p.poż dla budynku wynikających z klasyfikacji budynku ZL , wymagań do przegród budowlanych oraz zabezpieczenia wody do celów zewnętrznego gaszenia pożaru. Czyli reasumując, mój kierownik budowy się myli i niepotrzebnie domaga się kanałów blaszanych w lokalu użytkowym? Dobrze rozumuję? Przepisy dotyczą przejścia między strefami, Przepisy u nas są unijne, Pan zobaczy, że u Zehndera Brinka ...nie ma kanałów z brachy. Poza tym, Usługi i dom powinny mieć oddzielną wentylację , Nie, że takie są przepisy, a że tak będzie dla Pana taniej i bardziej komfortowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 02.10.2014 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2014 Kanały z blachy? Coś się kierownikowi pomerdało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania