Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

POMPA CIEPŁA - zużycie prądu


Recommended Posts

To ja mam chyba najprościej. W lecie raz na dobę obiegówka włącza się na chwilę, coby się jej stawy nie zastały :p. A w sezonie grzewczym wtedy gdy temp. wewn. spadnie zbytnio - popracuje sobie 20 sekund i rusza sprężarka.

 

No to ja mam zupelnie podobnie do Ciebie, tylko ten czas startu obiegowki z wyprzedzeniem to u mnie w tej chwili 15 sek (moege go ustawiac). Ten start jest tez przed grzaniem CWU, wiec w lecie jest "trenowana" te 15 sek pompa GZ zeby sie nie zastala za mocno.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/268/#findComment-6205569
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 13,8k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

To ja mam chyba najprościej. W lecie raz na dobę obiegówka włącza się na chwilę, coby się jej stawy nie zastały :p. A w sezonie grzewczym wtedy gdy temp. wewn. spadnie zbytnio - popracuje sobie 20 sekund i rusza sprężarka.

 

Ja jej dałem minutę przed i minutę po na DZ tak samo.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/268/#findComment-6205689
Udostępnij na innych stronach

No to mój pierwszy pomiar pracy i zużycia prądu od 1.11-30.11 dziś się już nie włączy

Temp w domu 22-23 st, nigdy nie spadła poniżej 22

 

Praca na CO i CWU 98h

CWU ok 4m3

Zużycie prądu 297 KWh

Jak zakładam 99% w taniej , bo tak PC jest ustawiona, tylko pompka GZ pracuje w drogiej

Koszt ogrzewania i CWU ok 96 zł

Pare razy kobita przepaliła kominek, nowy nabytek i się nacieszyć nie potrafi

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/268/#findComment-6208954
Udostępnij na innych stronach

Koszt ogrzewania i CWU ok 96 zł

 

Przy powierzchni domu jaka grzejesz koszty rewelacyjne.

Pompe masz na tyle mocno przewymiarowana, ze nie przekroczysz pewnie granicy 1200h pracy w sezonie. Koszta tez beda w okolicach 1100 zl za CO + CWU. Czego chciec wiecej (pomijajac "bol" serca przy kosztach docieplenia)? :D

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/268/#findComment-6209178
Udostępnij na innych stronach

LISTOPAD

1-15 listopad palone w kominku ok 5-6 kg dziennie brykietu=90kg x0,6 zl=54 zł 16 listopada odpaliłem co

szło średnio 9 kwh na dobe na co icwu

cwu i co cały miesiąc 172 kwh+ 90 kg brykietu

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/268/#findComment-6209195
Udostępnij na innych stronach

Praca na CO i CWU 98h

CWU ok 4m3

Zużycie prądu 297 KWh

Jak zakładam 99% w taniej , bo tak PC jest ustawiona, tylko pompka GZ pracuje w drogiej

Koszt ogrzewania i CWU ok 96 zł

Pare razy kobita przepaliła kominek, nowy nabytek i się nacieszyć nie potrafi

 

Jakiej mocy może być pompka GZ ?

Przyjmijmy, że 80W. Przy Dimplexach mamy, że pompa GZ pracuje non stop jezeli temp. zewn. jest niższa od 4 st.C (chyba tak jest - nie mam co do tego pewności) Przyjmując, że połowa godzin w miesiącu listopadzie była poniżej tych 4 st.C (pewnie i większa ilość godzin, ale ostrożnie przyjmijmy połowę) czyli 360 godzin razy 80W mamy 28,8 kWh. Jeżeli masz podlicznik na PCi to 28,8 kWh stanowi 91% całego zużycia z 297 kWh a nie 99%

Czemu "zakładasz" ilość czasu w taniej ? NIe masz podlicznika dwutaryfowego ze sterowaniem zegarowym przełączającym naliczanie w odpowiedniej taryfie ?

 

PS. Żle policzyłem: owe 28,8 kWh z pewnością nie było zużyte tylko w drogiej taryfie. zakładając, że połowę czasu pompka GZ pracowała w taniej, połowę w drogiej taryfie dostajemy: 95% zużycia w tanim prądzie. Wynik rewelacyjny. Ja miałem w okresie 27.10-27.11 348,5 kWh na c.o.(84,48% w taniej) i 80,4 kWh na c.w.u (99,00% w taniej) ale bez wspomagania kominkiem (zachwyt minął po pierwszym sezonie :-))

Edytowane przez rafikW
dopisane PS
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/268/#findComment-6209223
Udostępnij na innych stronach

Liczę sobie SCOP tak: 348,5 kWh w 165 godzin za listopad = 2,11 kW w godzinę razem z obiegówkami. Moc PCi 6,9 kW + 0,33 kW = 7,23 kW / 2,11 kW = 3,42

Tak sobie, żeby nie powiedzieć słabo, zwłaszcza na początku sezonu grzewczego czyli przy lepszych parametrach pracy niż B0W35. Katalogowy COP podają 4,2.

 

PS. Przyjąlem, że moce pompek GZ i DZ 330 W. Muszę ustalić rzeczywiste moce pompek obiegowych. DZ będzie łatwiej bo odczytam z tabliczki. GZ - wówczas jak będzie pracowała samodzielnie.

Edytowane przez rafikW
dopisane PS
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/268/#findComment-6209260
Udostępnij na innych stronach

źle to chyba liczysz

liczysz moc PC 6,9 - ale tyle to ona ma dla 0/35

nie sądzę żebyś temperaturę DZ miał 0C, tak samo jak nie sądzę żebyś grzał do 35C

poszukaj sobie na wykresie dla odpowiednich temperatur

ja osobiście korzystam w takich sytuacjach z tej dokumentacji

http://www.viessmann.com/web/poland/PDF-90.nsf/099AE2D5030A9234C1257B480023AD04/$FILE/DT%20Vitocal%20200-G%20BWP%206,1-9,7kW%20(04-2007).pdf?OpenElement

str.7 BWP 108 to prawie identyczna sprężarka jak moja

dla +8C na zasilaniu zamiast 7,6kw ma ona około 9,3kw

 

Zdecydowanie źle :x

Rzeczywiście moc elektryczna zależy od temperatur pracy DZ/GZ

Ja dla swojej PCi mam wykres na str.123: http://www.dimplex.de/fileadmin/dimplex/downloads/planungshandbuecher/en/dimplex_php_heating_gb_102008.pdf

dla DZ/GZ +6/+35 moc jest 8kW. Dla niższej temp. GZ nie ma krzywej, ale porównując krzywe dla GZ na tym wykresie pokazane dla +35 i +50 które leżą bardzo blisko siebie, można przyjąć, że dla +30 będzie również owe mniej więcej 8kW. Przyjmując 8,1kW SCOP wynosi 4,0 co i tak jest mało i zdecydowanie poniżej katalogowych danych. Ma być 4,2 dla B0W35 a jest 4,0 dla B6/W30 - lipa. Chyba, że katalogowo podają bez pompek obiegowych. Bez nich wychodzi: 8,1/1,78=4,55

PS. Jak to u Ciebie wygląda ? Jakie wartości ?

Edytowane przez rafikW
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/268/#findComment-6209438
Udostępnij na innych stronach

-------- Okres: 2013-11-01 do 2013-11-30 23:59:59 (30,00 [d]) ---------

Czas pracy CO: 127,02 [h] (80,3%)

Czas pracy CWU: 31,12 [h] (Cykli: 123) (Średnio dziennie: 4,1)

Suma pracy PCi: 158,1 [h]

Startów: 152 (Średnio dziennie: 5,1)

Czas pracy śr CO: 4,23 [h/d]

Czas pracy śr CWU: 1,04 [h/d]

Czas pracy śr: 5,3 [h/d]

Szacowane zużycie: 560 [kWh] Średnio: 18,7 [kWh/d]

CWU: 154 [kWh] Średnio: 5,1 [kWh/d]

CO: 406 [kWh] Średnio: 13,5 [kWh/d]

CO/100m2: 5,9 [kWh/(d*100m2)]

Koszt [2/98%]: 184 zł w tym CO [0/100%]: 126 zł CWU [17/83%]: 58 zł

------------------------------------------------------------------------

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/268/#findComment-6209535
Udostępnij na innych stronach

Chyba, że katalogowo podają bez pompek obiegowych. Bez nich wychodzi: 8,1/1,78=4,55

 

Jesli COP to bez obiegowek. Dla samej sprezarki sprawnosc. SPF bedzie nizszy.

 

Masz cieplomierz na pompie?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/268/#findComment-6209537
Udostępnij na innych stronach

01.11.2013-01.12.2013

Zużycie całkowite 586kWh. Bez maluxowania.

Ostatnia faktura za wodę podaje 49m3 (za 2 miesiące).

Mam prawie identyczne zużycie prądu jak rok temu a wydawało mi się, że ten listopad był cieplejszy.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/268/#findComment-6209578
Udostępnij na innych stronach

01.11.2013-01.12.2013

Zużycie całkowite 586kWh. Bez maluxowania.

Ostatnia faktura za wodę podaje 49m3 (za 2 miesiące).

Mam prawie identyczne zużycie prądu jak rok temu a wydawało mi się, że ten listopad był cieplejszy.

 

 

he he

 

zdajecie sobie sprawe że macie rachunki za cały dom podobne do kablowców w ciepłe miesiące u nich[ale oni wtedy nie grzeją prawie co

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/268/#findComment-6209653
Udostępnij na innych stronach

ja mam wrażenie, że październik był dużo cieplejszy, a listopad dużo chłodniejszy, co chyba się zniwelowało i wyszło na 0 :D

 

Do 15 listopda porownujac z 2012 bylo u mnie 30% mniej na CO. Teraz sie praktycznie wyrownalo (5% na korzysc tegorocznego listopada)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/268/#findComment-6209660
Udostępnij na innych stronach

nie wiem dlaczego tak się dziwisz...dane katalogowe są bez obiegówek. Ty dodatkowo masz bufor, który jest tylko źródłem strat.

nie wiem jak to u mnie wygląda, bo od jakiegoś czasu bardzo wybiórczo spisuje podlicznik, wręcz nie spisuje go...już mi przeszła gorączka :p

 

Chyba Ci jednak jeszcze nie przeszla,skoro wrociles do pisania na forum. :)

Tu nien chodzi o zadna goraczke, bo spisanie raz na miesiac licznika i podlicznika to nie jest absorbujace zajecie a w razie jakis nawet drobnych problemow z pompa bardzi szybko to mozna wylapac. Mamy systemy w ktorych precyzyjnie mozemy okreslic i zuzycie i koszty. Dlaczego nie pobawic sie w statystyke jesli ktos to lubi. Nie ma w tym nic zlego IMHO.

Mozesz tez pozowac na "starego wiarusa" ktoremu po 3 latach "przeszlo", ale brak aktualnych danych np w temacie zuzycia niejako z urzedu wyklucza Cie z wielu merytorycznych dyskusji i porownan. ;)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/268/#findComment-6209666
Udostępnij na innych stronach

Lobo ma zużycie przy kablach takie jak ja przy PC - i co z tego? mnie to nie boli..tylko gratulowałem mu że tak dobrze dom wybudował

 

Gratulacje jak rozumiem wynikaly z tego, ze wydal tyle samo kasy co Ty na identyczny dom, a ma zuzycie 4x mniejsze? Bo nie bardzo lapie jak wlasciwie to "prownales"?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/268/#findComment-6209672
Udostępnij na innych stronach

Listopad 2013 ==> C.O. + CWU łącznie 382kWh, z tego 20kWh w taryfie I i 362kWh w taryfie II. Koszt łączny 117zł, taryfa G12W.

Gdybym miał G11 jak do tej pory to koszt wyniósłby 237zł, czyli mamy oszczędność 120zł.

Koszty na cele domowe identyczne jak w G11, mimo dwóch taryf nie wypracowałem oszczędności na prądzie domowym. Zmywarka i pralka w taniej.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/268/#findComment-6209785
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...