Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

POMPA CIEPŁA - zużycie prądu


Recommended Posts

Mam chyba tą samą PC (Panasonic 9kW 3fazy seria F) i te same obserwacje: zużycie wg podlicznika ok. 3% niższe niż wg sterownika pompy.

 

U mnie w T-capie F od samego początku mam zawyżone zużycie o ok 5%

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/577/#findComment-7628295
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 13,8k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Ja Cie rozumiem.Tylko ktos podaje,ze ma zuzycie tylko w 2T i koszty ogrzewania podaje mnozac zuzycie razy 25-35 gr.czy prad w domu zuzywa tylko w 2T?Zawsze srednia bedzie wyzsza niz cena z 2T.Napisalem zeby mnozyc przez srednia a nie przez cene zG11...

 

I co to da? Że gdyby nie grzał, to miałby wyższą średnią? Ale i tak niższą od G11?

Skoro ktoś grzeje tanim prądem, to czemu ma liczyć, jakby używał drogiego? Czemu "ogrzewanie" miałoby "dotować" oglądanie TV w drogiej strefie?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/577/#findComment-7628324
Udostępnij na innych stronach

Witam Kolegów

nie będę dużo pisał. Popatrzcie sami:

w domu 24 st C. 6 osób Pompa Mitsubishi Zubadan 14kW grzejniki po CO na ekogroszek

 

PCXII2018.JPG

 

Pozdrawiam wszystkich i życzę Szczęśliwego Nowego Roku !

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/577/#findComment-7628327
Udostępnij na innych stronach

28.11-31.12 614 kWh z podlicznika bez cwu. 61% w II taryfie. Puścilem ją w grudniu samopas na prostej 28 st. Wdomu uyrzymywalo sie około 20.8- 21.4 st. Minus taki ze kazdy defrost z grzałka.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/577/#findComment-7628352
Udostępnij na innych stronach

GRUDZIEŃ 2018

CO - 5 / 459 produkcja 1370

CWU - 6 / 22 produkcja 55

Reku - 12 / 19

sprężarka - 274 godziny i 169 startów

 

01.01.2018 do 31.12.2018

CO - 88 / 2223, produkcja 7228, COP 3,13

CWU - 79 / 329, produkcja 849, COP 2,13

CHŁODZENIE - 79 / 110, produkcja 934, COP 4,94

COP całoroczny 3,1

sprężarka - 1432 godziny i 1137 startów

Reku - 144 / 216

 

Koszty:

CO - 717,76

CWU - 151,02

CHŁODZENIE - 86,14

REKU - 161,57

PRZEGLĄD POMPY - 200

RAZEM - 1316,49

ABONAMENT MIESIĘCZNY ZA PRĄD - 27,97

 

W domu przeciętnie 4 osoby i temperatura 22,5 - 23 stopnia

P.S. Małe uzupełnienie - cyfry przy zużyciu to I / II taryfa

Edytowane przez plusfoto
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/577/#findComment-7628402
Udostępnij na innych stronach

Podsumowanie grudnia 2018

 

Zużycie prądu CO/CWU: 377 kWh (I 123 KWh, II 255 kWh) - rok temu 332 kWh

Czas pracy sprężarki: 216 h (191 CO, 25 CWU)

Liczba startow CO+CWU: 138

 

Rekuperator: 21 kWh

 

Produkcja PV: 74 kWh

Edytowane przez kerad85
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/577/#findComment-7628461
Udostępnij na innych stronach

Grudzień 2018

Dom https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-czarnuszce-g-m52ef590ed6d73

Temperatura 23 st. ze spadkiem do 22 st.

Dostawca PGE, Taryfa G12as

Pompa EcoPower 10i, DZ gruntowe, poziome

T1(dzienna) 34.57 x 0,57207 = 19,78 zł

T2(nocna) 602.85 x 0,19065 = 114,93 zł

RAZEM CO + CWU 134,71

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/577/#findComment-7628496
Udostępnij na innych stronach

Grudzień :

Dane z podlicznika.

T1: 93,6 kwh, 65,52 zł

T2: 672,6kwh , 215,23 zł

 

Suma: 280,75 zł

Niestety licznik w PC przekłamuje ok 20% wiec pytanie czy produkcje podaje dobrze. Przy takim rachunku to chyba nawet nie chce mi się w to zagłębiać i patrzeć na COP.

 

Przez clouda podejrzałem zużycia CWU i CO różnią się, ale % można stwierdzić, że 1/3 ogólnego zużycia idzie na CWU u mnie. Patrząc na powyższe zużycia wychodzi na to, że zużywam dużo wody bo nie wiem jak inaczej sobie to tłumaczyc ;)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/577/#findComment-7628977
Udostępnij na innych stronach

W przypadku produkcji nie za bardzo ma co " oszukiwać ". Choć może paść zarzut że przepływomierz może niezbyt dokładny i oficjalnie nielegalizowany czy też czujniki nie takie i nie w takim miejscu jak powinny być. Licznik może w większym stopniu przekłamywać jak pompa chodzi non stop bez reżimu taryfowego bo nie bierze pod uwagę pompy obiegowej, grzałki karteru i ewentualnie grzałki tacy skroplin jeśli zainstalowana oraz elektroniki.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/577/#findComment-7629006
Udostępnij na innych stronach

Dlatego też nie wiem jak mam się odnieść do produkcji. Pokusiłem się i polazałem do kotłowni - podtsawiłem zużycie z podlicznika + energię wyprodukowaną z PC i wychodzi, że listopad COP 3,1, a grudzień 3,21 .
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/577/#findComment-7629072
Udostępnij na innych stronach

Witam ,

odnośnie zużycia CWU w mojej 4-osobowej rodzinie i 300ltr zasobniku ,(łazienka 1-wanna,łazienka 2-prysznic), to tak :

 

-latem ok 80 kWh x 0,42pln (średnia z roku) ,koszt ok 34pln

-okresy przejściowe ok 120 kWh x 0,42pln ,koszt ok 50pln

-zimą ok 170 kWh x 0,42pln ,koszt ok 70pln (liczone z licznika PC ,ale z korektą z danego miesiąca np -10%)

 

Czyli rocznie zużywam 4x170+4x120+4x80=1520 kWh x 0,42pln= ok 640 pln brutto

 

W/w zużycie jest kompromisem pomiędzy komfortem (gorąca woda do kąpieli -ale nie pełna wanna...) a kosztami ("oszczędność" na półautomatycznej cyrkulacji,celowanie w T2 względem wysokości słupa ciepłej wody w zas CWU).

 

Pzdr

Edytowane przez bobrow
uzupełnienie
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/577/#findComment-7629207
Udostępnij na innych stronach

Moje zuzycie w tym roku

CO+CWU

Pazdziernik 114 kWh

Listopad 296 kWh

Grudzien 456 kWh

 

Rodzina 2+1,dom ok.130 m2 po podlogach

Dol 23-24C,gora 21-23C

Dom na PF z rekuperacja.Grzejemy 3 zime,bez rygoru taryfowego,taryfa G12W,srednia za ubiegly rok ponad 42 gr.W tygodniu CWU w drogiej taryfie

  • Like 1
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/577/#findComment-7630582
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...