cezary.pl 27.12.2021 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2021 Od jakiegoś czasu nosiłem się z zamiarem napisania dokładnie tego samego. Albo kolega ma masakryczne rozbiory wody albo bufor i temp. GZ jego ładowania zabija COP albo te temp. DZ są zgoła inne (błąd pomiaru) albo Konceptus jest do dupy.... U mnie poszło od 30.11 do dziś dokładnie 413 kWh na CO i CWU. Pomiar ciepłomierzem kosztowałby 2 x 450,- zł. plus robocizna, bo CWU i CO mają osobne wyjścia z PC idące do bufora. Mogę puścić zasilanie bezpośrednio z PC w OP, ale wiązałby się to z przeróbką grupy pompowej w rozdzielaczu i pompa ciepła pracowałaby również w I taryfie. Możliwe że zabijam COP ładowaniem bufora do wyższych temp. ale nadrabiam to grzaniem w II taryfie. Przypomnę że najpierw był bufor do grzania z COP1, a później PC jako alternatywa dla grzałki 8 kW. W domu 22,5*C i na razie chcę nacieszyć się mieszkaniem i niskimi rachunkami za prąd. więc nie będę nic przerabiał. Bardziej palący problem, to odzyskanie wilgoci z wentylacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/635/#findComment-7974960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 27.12.2021 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2021 Możliwe że zabijam COP ładowaniem bufora do wyższych temp. ale nadrabiam to grzaniem w II taryfie. Jaką masz temp. GZ powiedzmy pod koniec ładowania bufora? Nie wiem, czy wiesz, im wyższa temp. GZ, tym mniej drenujesz DZ. W temacie dot. temp. DZ napisałem, że po 1h na CO miałem 3,6/0,0C, po 2 h 3,0/-0,6C, ale samoistne grzanie CWU, gdzie temp. zasilania zasobnika w tej chwili sięga ok. 49C (na koniec cyklu), to DZ ma (też na koniec cyklu) 4,8/1,6C. To jednak jest różnica.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/635/#findComment-7974967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 27.12.2021 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2021 Ciepłomierz dajesz na powrocie, a czujnik temperatury na wyjściu możesz dać w pompie. Mam tam samo. Ja bym się pozbył tego bufora - bez żadnego bufora i bez przewymiarowanej pompy w grudniu 85% w 2 taryfie, a od października 87% przy fluktuacji temp 0,4-0,6. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/635/#findComment-7974968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 27.12.2021 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2021 Czujnik z pochwy bufora wyświetla na PC 44*C, ale pomiar temp. ciepłej wody z kranu już 49*C;)Podobne obserwacje mam i ja, bywało że DZ miało na powrocie 0.6*C ale i też 2,8*C przy długiej pracy PC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/635/#findComment-7974970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 27.12.2021 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2021 @Owczar Z ciepłomierzem na powrocie to jest dobra myśl, dzięki. Chociażby dla testów, bo przecież nie będę się ciągle na niego gapił Bufora się nie pozbędę, bo jest alternatywą na awarię PC, a i tak musiałbym kupić zasobnik CWU, taki z 300 litrów. U Ciebie betony na podłodze, na stropach i silikaty, a u mnie anhydryt, BK i lekkie sufity, więc bufor musi być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/635/#findComment-7974977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 27.12.2021 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2021 Sam anhdyryt wystarczy do akumulacji ciepła. To kilkadziesiąt ton vs 1000l. Możesz ew rozważyć bypass bufora a sam bufor używać tylko do CWU. Grzanie do takiej temperatury zdecydowanie zabija COP. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/635/#findComment-7974987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 27.12.2021 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2021 Mój jastrych ma ciężar ok. 13t, a bypass bufora można rozważyć po pomiarach COP-u z udziałem ciepłomierza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/635/#findComment-7974990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 27.12.2021 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2021 To i tak min 13x pojemności cieplnej względem bufora. Grzejąc bufor do tak wysokich temperatur to tak jakbyś grzał cały czas CWU. Stosunek COP będzie ok 3.5:4.5. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/635/#findComment-7975001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 28.12.2021 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2021 Tylko kaszpir zaraz znów napisze, że w jego dolinie średnia w grudniu wyszła -27C, a mimo wszystko na CO + CWU poszło mu mniej niż u mnie na samo CWU PV monitor uniemożliwia ściemnianie , bo dokładnie widać jakie są temperatury na zewnątrz minimalne , maksymalne i średnie a także prawdziwe zużycie Chociaż nasz dom ciężko nazwać referencyjnym , bo mocno się różni od większości porównywalnych wielkością i ociepleniem domów , bo ma bardzo dużą kubaturę (z powodu tego że częśc domu ma sufity katedralne około 5m wysokości) , duże przeszklenia oraz z powodu samego położenia i panujących tam warunków i temperatur. Inna sprawa że po latach grzania tylko w II taryfie już moje wymagania się zmieniły i na pierwszym miejscu jest komfort "termiczny" a dopiero na drugim koszty. U mnie pompa działa już kiedy chce i kiedy potrzebuje a nie kiedy są tylko tanie godziny. Więc moje zużycie jakieś rewelacyjne już nie jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/635/#findComment-7975020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 28.12.2021 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2021 Dla mnie też komfort jest na pierwszym miejscu - temperatura, wilgotność, czystość powietrza od PM2,5 oraz odpowiedni poziom CO2. Ale to nie znaczy, że nie można optymalizować kosztów. Stąd m.in. wymiana wymiennika na ERV. 85% w 2 taryfie, a fluktuacja temperatury 0,4-0,5 stopnia, czyli histereza 0,25 - pomijając oczywiście te skoki w słoneczne dni. Jak dla nas idealny rozkład temperatury - nieco chłodniej wieczorem gdy idziemy spać. Pompa nie ma zakazu grzania w ciągu dnia. W zimne dni nie może schodzić poniżej 22,1, a cieplejsze poniżej 21,9. Priorytet wilgotności nocą ustawiony na sypialnię. Wczoraj były zmiany w automatyce - stąd spadek na czas niedostępności nawilżacza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/635/#findComment-7975047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 31.12.2021 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2021 (edytowane) Od 30.11 do 31.12. poszło 410kWh na CO+CWU = średnio 13,2 kWh/dobę. https://naforum.zapodaj.net/5902254eb666.jpg.htmlhttps://naforum.zapodaj.net/7f2e78a70ab3.jpg.html https://www.fotosik.pl/zdjecie/005106988e9cb1ddPC zużyła przez cały rok 2387 kWh. Z okazji Nowego Roku życzę Wszystkim dużych dochodów, by rachunki nie bolały a zdrowie i dobre samopoczucie dopisywało. Cały dom, wszystko na prąd - 4720 kWh. Edytowane 13 Lutego 2022 przez Pytajnick Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/635/#findComment-7976068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 31.12.2021 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2021 Podsumowanie 2021Dom.P.u. 98.25m²+garaż 18.01m².Fundament+15cm 0,036.Ytong+styro 20cm 0,031, wew-silka 24,12 cm. strop terriva+30cm 0,032, podłoga eps100 15cm 0,036 OP 100%. PC Buderus WPS 6k1, DZ 2x90m, WM, OZC(asolt) EAH:62,5 kWh/m2rok, ΦHL:3640W, QH:6379 kWh/rok, dla 21st.Grzanych podłóg~98m2, kubatura 265m3. KOMINKA BRAK, rekuperacja kinetic 250 W domu 22,5-23 stopnie 486 Startów sprężarki co 812 Liczba godzin pracy sprężarki co 796 Startów sprężarki cwu 343 Liczba godzin pracy sprężarki cwu Łaczny koszt co+cwu rok 2021 Taryfa I 400,40 zł 616 kWhTaryfa II 451,50 zł 1290 kWhRazem około 851,90 zł 1906 kWh (cena kWh z marca 2021)Wyprodukowanej energii co,cwu 8759kWh Pompa ciepła posiada podlicznik pafal 2t z g12w, komunikuje się z pv monitor. Pełne ogrzewanie od stycznia 2017.https://pvmonitor.pl/i_user.php?idinst=10455#/pc0 W tym roku dodatkowym źródłem ciepła są akwaria, razem ok 900l. Najwięcej ciepła generuje oświetlenie w 624l o mocy max 814W świetlówki t5. Pokrywa dibond ma wymiary 208x60 i temperaturę w szczycie 48st. Co przekłada się nia niższe zużycie prądu na ogrzewanie przez pompę ciepła. Akwaria średnio pobierają 220kWh miesięcznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/635/#findComment-7976135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 31.12.2021 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2021 Grudzień 2021 (najzimniejszy od 2012 r. w moim regionie): 480 kWh na CO i CWU (temp. zadana w tym sezonie grzewczym 22,0C). Cały 2021 rok: 2957 kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/635/#findComment-7976165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanek 31.12.2021 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2021 Grudzień 2021 (najzimniejszy od 2012 r. w moim regionie): 480 kWh na CO i CWU (temp. zadana w tym sezonie grzewczym 22,0C). Cały 2021 rok: 2957 kWh. 480kw bardzo mało jak na taki dom - powierzchnia, nice! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/635/#findComment-7976173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 31.12.2021 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2021 U mnie podsumowanie grudnia.Temperatura od 22 do 22.5.Zużycie CO 474Zużycie CWU 125Total 599 1 taryfa 1282 taryfa 471 COP CWU 3.62COP CO 4.62COP średnie 4.41 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/635/#findComment-7976181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 31.12.2021 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2021 U nas za grudzień poszło 530kwh , prawie 40% więcej niż rok temu ...Ale było też zimniej . W domu około 22,5 stopnia , pompa grzeje kiedy chce , nie patrzę na godziny pracy.Wynik razem z grzaniem ciepłej wody. Za cały rok 2021 poszło 2699kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/635/#findComment-7976230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 01.01.2022 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2022 (edytowane) Za Grudzień poszło 366kwh za CO + CWU. Zimny miesiąc. Mniej zużyłem w styczniu, czy lutym. Za cały rok PC zużyła na CO + CWU 1660kwh. Edytowane 1 Stycznia 2022 przez pandzik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/635/#findComment-7976299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 01.01.2022 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2022 Tak ten Grudzień roku 2020 to najgorszy z grudni- przy najmniej u mnie. Zarówno z produkcją PV jak i zużyciem ( kWh ) na CO i CWUGrudzień - CO + CWU = 250kWhCały 2021r. CO+CWU = 1550kWh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/635/#findComment-7976346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanek 01.01.2022 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2022 Tak ten Grudzień roku 2020 to najgorszy z grudni- przy najmniej u mnie. Zarówno z produkcją PV jak i zużyciem ( kWh ) na CO i CWU Grudzień - CO + CWU = 250kWh Cały 2021r. CO+CWU = 1550kWh Chciałeś napisać Grudzień - CO + CWU = 1550kWh tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/635/#findComment-7976371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 01.01.2022 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2022 Fanek a jak ty to czytasz ?linijkę wyżej masz grudzień = 250 kWhto niżej nie może być grudzień 1'550 kWh Napisał cały 2021 r. - przy ogrzewaniu podłogowym i domu prawie pasywnym, jest to możliwe.Ten wątek ogólnie dotyczy ogrzewania podłogowego.Dla grzejników masz równoległy wątek - poboru prądu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/635/#findComment-7976382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts