Adec 08.02.2022 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2022 Co prawda nie odczytywałem podlicznika pompy i moje dane bede mocno na oko, ale dostałem własnie rachunek za grudzień i styczeń. Bazując na fakturach z lata (czerwiec - listopad) zużycie pradu na cele bytowe to 750 kWh miesięcznie (w tym CWU). Faktura za grudzień 2021 / styczęń 2022: Zużycie: 2709 kWh do zpałąty: 1268zł Odejmując 1500 kWh na prad bytowy, wychodzi mi zuzycie 1200kWh za 2 najzimniejsze miesiące. Pompa pracjąc bierze 3KW, zatem pracuje po okolo 200 godzin miesięcznie. Grzejesz non stop czy tylko w taniej taryfie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/642/#findComment-7988876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robaczywy 08.02.2022 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2022 Założenie jest takie, żeby grzać zdecydowaną większość - idelnie całość - w taniej taryfie. Jednak od grudnia do konca stycznia robiłem eksperyment, żeby sprawdzić czy grzanie w godzinach 13-15 ma sens. Pomysląłem, że przez te 2 godziny pompa i tak nie zdąży osiągnąć odpowiednich temperatur, więc nie ma to sensu. Zatem usunąłem przedział 13-15. Co się okazało, jednak miało to sens, gdyż w zeszłym roku pomimo większych mrozów w styczniu pompa dawała radę wyrobic się w taniej taryfie i sporadycznie zdażało się grzać dłużej niż do 6 rano, a teraz po wyłączeniu grzania 13-15, niemal codziennie pracowała do 8 rano. Pod koniec stycznia wróciłem do przedziału 13-15 i znowu bez problemu wyrabiam się do 6 rano. Zyżycie na tej fakturze rozkłada się tak:tania taryfa 1845 kWhdroga taryfa 864 kWh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/642/#findComment-7988881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adec 08.02.2022 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2022 Ja mam podobny dom do Twojego, również 160m2 użytkowej i 240 całości, podobne izolacje i OZC by Asolt 6.3 przy -20. Grzałem kotłem elektrycznym o mocy 6kw. Temp. w domu od 22 do 23st. Grzałem od 22 do 6 rano i od 13 do 17tej. Zużycie na cały dom od 16 listopada do 14 stycznia:Tania taryfa: 4086 kwhDroga taryfa: 696 kwh.Czyli mam dwa razy większe w taniej taryfie. Faktura na kwotę: 1800zł. Mieszkamy w 5 osób.Wydaje mi się że dużo zapłaciłeś za prąd. Średni dzienny pobór na samo ogrzewanie na podliczniku był pomiędzy 65 a 80kwh. Od dwóch tygodni grzeję pompą ciepła 24/h i pobór wynosi pomiędzy 18 a 28kwh przy tych temp. Będę przechodził na taryfę G11 bo założyłem w tym roku fotowoltaike i nie ma sensu dalej brnąc w dwóch taryfach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/642/#findComment-7988887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 08.02.2022 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2022 Podawanie zużycia całego domu wymaga jednak magicznej kuli żeby cokolwiek porówanać w kwestii energii na ogrzewanie- w dodatku różne okresy... Zużycie prądu bytowego zimą też jest jednak nieco wyższe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/642/#findComment-7988889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robaczywy 08.02.2022 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2022 Zgodzę się, że mógłbym zapłacić / zużyć mniej. . Pytanie ile masz ogrzewane bo ja mam ogrzewane całe 230m2. Wiem, też, że jest kilka mostków termicznych: 2 okna tarsowe na parterze są nieszczelne + nie ma pod nimi styropianu od zewnątrz, to samo przy wyjściu na taras na piętrze, a w wiatrołapie dosłownie wieje pod progiem drzwi wejściowych :/. niestety to sporo wychładza wylewkę. Znalazem fotkę podlicznika z 26 listopada 2021 i do dzisiaj poszło 2151 kWh na pompę, a więc ogrzewanie + CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/642/#findComment-7988894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 08.02.2022 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2022 Co prawda nie odczytywałem podlicznika pompy i moje dane bede mocno na oko, ale dostałem własnie rachunek za grudzień i styczeń. . To po co takie coś podawać ? Jedyne prawdziwe i rzeczywiste wyniki są tylko i wyłącznie z podlicznika. Jak nie mamy podlicznika , to nie podajemy i tyle ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/642/#findComment-7988898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adec 08.02.2022 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2022 Zgodzę się, że mógłbym zapłacić / zużyć mniej. . Pytanie ile masz ogrzewane bo ja mam ogrzewane całe 230m2. Wiem, też, że jest kilka mostków termicznych: 2 okna tarsowe na parterze są nieszczelne + nie ma pod nimi styropianu od zewnątrz, to samo przy wyjściu na taras na piętrze, a w wiatrołapie dosłownie wieje pod progiem drzwi wejściowych :/. niestety to sporo wychładza wylewkę. Znalazem fotkę podlicznika z 26 listopada 2021 i do dzisiaj poszło 2151 kWh na pompę, a więc ogrzewanie + CWU. Ok to jeśli grzejesz całe 230m2 to zwracam honor. Ja garażu nie grzeję więc u mnie powierzchnia podłogi grzanej wynosi 190m2, stąd ta różnica. Teraz się z Tobą zgodzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/642/#findComment-7988899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pdothash 08.02.2022 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2022 Styczeń - 988kWh na CO + CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/642/#findComment-7989007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Swq 08.02.2022 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2022 Styczeń CO+CWU - 873kWh (90% w T2) temp. 22,5 w pokojach oraz 24st. w łazienkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/642/#findComment-7989068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanek 08.02.2022 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2022 Swq - hej Pompa P-W Panasonic HP 9kW do ilu minimalnie potrafi zejść z poborem?To jest jedno-wentylatorowa na R32 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/642/#findComment-7989071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Swq 17.02.2022 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2022 Swq - hej Pompa P-W Panasonic HP 9kW do ilu minimalnie potrafi zejść z poborem? To jest jedno-wentylatorowa na R32 ? Hej, HP jest jednowentylatorowa na R32. Moduluje do 19Hz z poborem 500W. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/642/#findComment-7990928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 28.02.2022 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 (edytowane) Pora na podsumowanie lutego. Ze 3kWh na CO może dojdzie dzisiaj do północy. W domu 22-22.5, grzane 200m2. Edytowane 28 Lutego 2022 przez Owczar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/642/#findComment-7993505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 28.02.2022 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 (edytowane) 240m2 po podłodze, 100% podłogowe, średnia z ostatnich 3 miesięcy: 25kWh na dobę. Oczywiście wyniki z podlicznika. Edytowane 28 Lutego 2022 przez boconek03 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/642/#findComment-7993512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pdothash 28.02.2022 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 Moduluje do 19Hz z poborem 500W. Gdzie można znaleźć taką informację? Zastanawiam się czy dla mojej pompy też da radę to ustalić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/642/#findComment-7993524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 28.02.2022 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 Luty 2022.391 kWh na CO i CWU Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/642/#findComment-7993556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 28.02.2022 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 U mnie od 31.01 g7.56 do 28.02 g18.14 - 279kWh na CO i CWU prze temp w domu 22,5stC. PV wyprodukowały w lutym 309kWh więc pi razy oko ogrzewanie i ciepła woda pokryte. To takie info dla tych, którzy często na forach piszą - co wam z tych paneli zimą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/642/#findComment-7993564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Viniu 28.02.2022 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 (edytowane) Co prawda systematycznych np. miesięcznych/tygodniowych/dziennych statystyk zużycia prądu przez PC raczej nie prowadzę, ale z ciekawości spisałem podlicznik w dniu 3 listopada 2021 czyli na równe 4 lata od dnia odpalenia PC i reku. Wówczas wskazanie podlicznika pokazało 19100kWh. Na dzisiaj to 21570kWh. Licząc "na okrągło" wychodzi ok. 2500kWh/4miesiące czyli mniej więcej 625kWh/miesiąc w sezonie grzewczym. Odliczając ok. 85kWh/miesiąc na reku (2x60w nawiew/wywiew) daje ok. 540kWh/miesiąc na CO + CWU a to daje +/- 18kWh/dzień. Dom i wyposażenie jak w stopce. Edit.Znalazłem swój komentarz pod jednym z filmików na YT z 9 stycznia 2022r. Wówczas wg podlicznika zużycie również od wspomnianego 3 listopada 2021r. miałem 1100kWh czyli (po odliczeniu reku 2,9kWh dziennie) wychodziło 13,7kWh/dzień. Czyli że styczeń trochę nakręcił kWh... Edytowane 28 Lutego 2022 przez Viniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/642/#findComment-7993592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 28.02.2022 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 SUPER wyniki --tylko szkoda że nikt nie podaje jakie są temp. w domu i przez jaki czas. Czytając fora zdecydowana większość forumowiczów grzeje tylko w II tar. tak samo jest z obniżaniem temp. na noc. Tak że te wartości traktuję mało wiarygodne.Utrzymać w domu o pow. 240m2 temp. 23*C/24h to tych (kWh) braknie Bardziej realne jest to co podają-- x2To dla tych co szukają danych co do PC. Do tych podawanych osiągów to trzeba dać (x2) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/642/#findComment-7993617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Viniu 28.02.2022 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 (edytowane) No to uzupełnię wpis. W domu nie zdarzyło się, żeby temperatura spadła poniżej 21. Najczęściej waha się między 22 a 23st. a w słoneczny dzień ze względu na dwa duże okna od południa dochodzi nawet do 25st... oczywiście mówię o sezonie grzewczym. CO bez redukcji temperatury. I tu jest pole do oszczędności, które muszę wprowadzić. Oczywiście CO grzeję w II taryfie i tak mam skonfigurowaną pompę. 7cm betonu na podłodze jest wystarczającym akumulatorem na cały dzień. Natomiast CWU - 48st.C w godzinach od 18:00 do 23:00 i 38st.C od 23:00 do 18:00 Edytowane 28 Lutego 2022 przez Viniu Uzupełnienie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/642/#findComment-7993621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 28.02.2022 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 Podsumowanie lutego. Grzane 117m2. Ustawiony termostat na 22,4 stopnia , histereza 0,4 stopnia czyli (22,2-22,6 stopnia) . Bez stref czasowych , bez limitu czasu. Pompa działa tyle ile potrzebuje i ile chce .. Ciepła woda dla 1 osoby. Zużyte 284kWh (sądzę że do końca dnia dojdzie jeszcze z 1-2kwh max) + 33 kWh zużycie przez klimę (testy). Czyli łącznie około 317-320kWh .. W lutym 16 dni z temperaturą minusową , najzimniej -9,1 stopnia ale chyba dziś w nocy będzie zimniej bo już jest -8,1 .. I chyba tyle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/642/#findComment-7993654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.