R90 20.11.2022 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2022 Generalnie na CWU idzie od 1,5 do 2,5 kWh dziennie, tyle trzeba założyć. Cyrkulacja jest, ale nie używam na razie. Niestety ale gruntówka zawsze wygra z powietrzną , zwłaszcza w sezonie typowo grzewczym. Ja jeszcze grzeje w tanich taryfach więc nie jest to do końca ekonomiczne względem grzania ciągłego. Przy takiej pracy pompa o wiele szybciej się szroni a LG robi defrost zawsze z grzałką więc to też wpływa na zużycie. Co defrost grzałka 3 kW się odpala ale defrost przez to trwa 2-3minuty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 20.11.2022 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2022 ehh...zużycie za wczorajszy dzień 62 kW, grzeje ty bufor do 40* i nie może dobić żeby wyłączyć się. Jak zaczyna grzać wodę po wyłączeniu się defrost-a to temperatura na wylocie ładnie rośnie a później zatrzymuje się i tym samym przepływ wody spada...jak jest większy przepływ to jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rrrrrrr 20.11.2022 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2022 Ja po wczorajszym dniu jestem pełen obaw o zimę. Był paskudny dzień , minus trzy , duże opady śniegu cały dzień i wiatr . Defrost miałem szybki niecałe dwie minuty ale często co ok godziny do półtorej. Na wyjściu PC ustawione 40 i przez cały dzień nie dobiła , dochodziła do ok 37 i mieliła , za chwilę znowu defrost i tak w koło. W domu 19 do 20 stopni. zaczynam się zastanawiać czy nie mieli racji ci co przestrzegali a inni co mają to chwalą bo nie przyznają że lipa . Mam tylko nadzieję że to efekt pogody . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 20.11.2022 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2022 ehh...zużycie za wczorajszy dzień 62 kW, grzeje ty bufor do 40* i nie może dobić żeby wyłączyć się. Jak zaczyna grzać wodę po wyłączeniu się defrost-a to temperatura na wylocie ładnie rośnie a później zatrzymuje się i tym samym przepływ wody spada...jak jest większy przepływ to jest ok. Mi zeżarło 50kw +3kw na defrost. W LG defrosty robi się grzałką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 20.11.2022 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2022 Mi zeżarło 50kw +3kw na defrost. W LG defrosty robi się grzałką. To dużo wzięła. Jaki masz dom i układ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 20.11.2022 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2022 Ano trochę. Sama podłogówka. tylko domek 380m2. bufor 100l. pc 14kw. LG. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 20.11.2022 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2022 Oooo Panie. To 2x więcej niż ja mam A u mnie wczoraj wzięła 33 kwh. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 20.11.2022 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2022 Ano trochę. Sama podłogówka. tylko domek 380m2. bufor 100l. pc 14kw. LG. Ten bufor masz szeregowo na powrocie czy równolegle? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 20.11.2022 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2022 szeregowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz197710 20.11.2022 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2022 (edytowane) U mnie przez ostatnie dwa dni temperatury w nocy - 7 a w dzień - 4 zużycie 56kw razem z cwu Temperatura na zasilaniu do bufora do 38 stopni Na grzejniki szło do 36 stopni Edytowane 20 Listopada 2022 przez Tomasz197710 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 20.11.2022 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2022 szeregowo. Spróbuj obniżyć krzywą. Co prawda dom duży ale nowoczesny i energooszczędny więc zużycie trochę duże. Czym wcześniej grzałeś i jakie było zużycie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 20.11.2022 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2022 Ano trochę. Sama podłogówka. tylko domek 380m2. bufor 100l. pc 14kw. LG. Ja mam 500 l bufor i połowa metrażu, PC 12 kW. Instalator nawet nie próbował mnie odwieźć od takiego bufora. Wymienię po sezonie na mniejszy, a ten sprzedam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 20.11.2022 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2022 Ja po wczorajszym dniu jestem pełen obaw o zimę. Był paskudny dzień , minus trzy , duże opady śniegu cały dzień i wiatr . Defrost miałem szybki niecałe dwie minuty ale często co ok godziny do półtorej. Na wyjściu PC ustawione 40 i przez cały dzień nie dobiła , dochodziła do ok 37 i mieliła , za chwilę znowu defrost i tak w koło. W domu 19 do 20 stopni. zaczynam się zastanawiać czy nie mieli racji ci co przestrzegali a inni co mają to chwalą bo nie przyznają że lipa . Mam tylko nadzieję że to efekt pogody . Mam to samo....nie mogła dobić... pracowała 2235 minut i dziś zmniejszyłem przepływ na podłogówce to łaskawie dobiła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz197710 20.11.2022 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2022 ehh...zużycie za wczorajszy dzień 62 kW, grzeje ty bufor do 40* i nie może dobić żeby wyłączyć się. Jak zaczyna grzać wodę po wyłączeniu się defrost-a to temperatura na wylocie ładnie rośnie a później zatrzymuje się i tym samym przepływ wody spada...jak jest większy przepływ to jest ok. Jakie miałeś temperatury na zewnątrz A jakie na zasilaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 20.11.2022 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2022 szeregowo. A dlaczego tak? Ja mam równolegle, schemat mojej instalacji parę postów wcześniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 20.11.2022 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2022 Jakie miałeś temperatury na zewnątrz A jakie na zasilaniu? Zasilanie 40, na zewnątrz nie pamiętam -6...-4...w tych granicach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 20.11.2022 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2022 Spróbuj obniżyć krzywą. Co prawda dom duży ale nowoczesny i energooszczędny więc zużycie trochę duże. Czym wcześniej grzałeś i jakie było zużycie? Dobrze się czujesz? Ty to nazywasz "trochę dużym zużyciem" ? To ja miałem do grzania 150m2 i poszło za wczoraj 30 kwh. Dom prawie 400m2 i chciałbyś żeby w takich warunkach ogrzewanie kosztowało 5zł za dobę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 20.11.2022 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2022 (edytowane) Dobrze się czujesz? Ty to nazywasz "trochę dużym zużyciem" ? To ja miałem do grzania 150m2 i poszło za wczoraj 30 kwh. Dom prawie 400m2 i chciałbyś żeby w takich warunkach ogrzewanie kosztowało 5zł za dobę? A mi poszło pomad 60 kW PC od 12 października...1014 zużycie z podlicznika Edytowane 20 Listopada 2022 przez DanielRomian Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 20.11.2022 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2022 Dobrze się czujesz? Ty to nazywasz "trochę dużym zużyciem" ? To ja miałem do grzania 150m2 i poszło za wczoraj 30 kwh. Dom prawie 400m2 i chciałbyś żeby w takich warunkach ogrzewanie kosztowało 5zł za dobę? A masz grzejniki czy podłogówkę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rrrrrrr 20.11.2022 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2022 Zrobiłem tak jak ty i zmniejszyłem prędkość na pompce obiegowej na pierwszy bieg i PC też zaczęła łaskawie dobijać ale to jest kużwa minus jeden a co póżniej . A za chwilę sprawdzę czy w ogóle dalsze grzejniki dostają ciepło gdy pompka tak wolno pompuje. A tu mam pewne dane zczytane ze sterownika i proszę o podsumowanie ale kol. bardziej obeznanych. Temp wym W-Wych 40 st / Temp wym W-Wlot 37 st / T2 F-Wlot 40 st / T2B F Pow 61 st / temp tłoczenia spręż 68 st. a na buforze jest 37 st. Zastanawia mnie różnica między temp gazu a wody aż 21 stopni i wygląda że między PC a buforem też tracę 3 st. Co sądzicie o tych danych.HEJ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania