POMPA CIEPŁA - zużycie prądu


Gość Gosc***

Recommended Posts

Trochę ostatnio podczytałem o problemach z PC i rachunkach grozy.

ZNOWU na bazie populizmu MUSI zarobić jakiś krewny czy znajomy króliczka...

Czyli - jest jak zawsze. Komuś się coś udało - trzeba go oskubać!

Chodzi o CERTYFIKACJĘ pomp ciepła, bo podobno dalekowschodni badziew za bajońskie kwoty jest oferowany z refundacją czystego powietrza czy jakoś tak.

No to...

Wybierze się tego... krewnego, który z kapitałem założycielskim 5zł jakiś instytut certyfikacji otworzy i za spore opłaty zacertyfikuje.

Plebs się uspokoi, zarobi ten, kto ma zarobić a wytnie się tych, co się ich nie lubi (bo nie opłacili).

Normalne, kurwa, w tym państewku z kartonu rządzonym przez polskojęzycznych wielbicieli menory itp.

 

Jak się ktoś z tym co piszę nie zgadza - niech zobaczy inne nasze "certyfikacje".

Np. ... leków i szczepionek, żywności itp.

Całe instytuty mamy do... akceptowania nadesłanych kwitów BEZ jakiejkolwiek weryfikacji ich treści.

 

Adam M.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 13,7k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Trochę ostatnio podczytałem o problemach z PC i rachunkach grozy.

ZNOWU na bazie populizmu MUSI zarobić jakiś krewny czy znajomy króliczka...

Czyli - jest jak zawsze. Komuś się coś udało - trzeba go oskubać!

Chodzi o CERTYFIKACJĘ pomp ciepła, bo podobno dalekowschodni badziew za bajońskie kwoty jest oferowany z refundacją czystego powietrza czy jakoś tak.

No to...

Wybierze się tego... krewnego, który z kapitałem założycielskim 5zł jakiś instytut certyfikacji otworzy i za spore opłaty zacertyfikuje.

Plebs się uspokoi, zarobi ten, kto ma zarobić a wytnie się tych, co się ich nie lubi (bo nie opłacili).

Normalne, kurwa, w tym państewku z kartonu rządzonym przez polskojęzycznych wielbicieli menory itp.

 

Jak się ktoś z tym co piszę nie zgadza - niech zobaczy inne nasze "certyfikacje".

Np. ... leków i szczepionek, żywności itp.

Całe instytuty mamy do... akceptowania nadesłanych kwitów BEZ jakiejkolwiek weryfikacji ich treści.

 

Adam M.

 

Śmiem się nie zgodzić. Jeśli chodzi o obowiązkową ceryfikację / badania żywności (np. HACCP) to jest to nadzorowane przez Sanepid i to działa. Problem stanowią na przykład wszystkie certyfikaty tak zwanej żywności ekologicznej, które nie mają jakiejkolwiek podstawy prawnej a nawet definicji prawnej - formalnie jest to naklejka potwiedzająca zgodność ze standardem stworzonym przez instytucję prywatną. W praktyce takie papierki wydawane są tak jak napisałeś.

 

W przypadku pomp ciepła / instalacji pomp ciepła obecnie nie ma żadnych wymogów prawnych jeśli chodzi o efektywność energetyczną. Można komuś zrobić instalację o współczynniku efektywności sezonowej SCOP na poziomie nieco powyżej 1 (1kWh ciepłą z 1 kWh energii) i też będzie to zgodne z prawem. Tak więc jest spore pole do naciągania. Wprowadzenie ceryfikacji może dotyczyć zarówno samych urządzeń jak i całych instalacji. W praktyce możne wymusić na przykład, żeby wszystkie instalace z pompą ciepła miały SCOP wyższy od 3.5 (1kWh ciepłą z 3,5 kWh energii). Tym niemniej oznacza to dodatkowe koszty dla producenta pomp lub instalatora, obowiązkowe audyty etc... no i co jak ktoś świadomie chce się zdecydować na instalację o niższej efektywności...

Edytowane przez trapper
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...

[ATTACH=CONFIG]468173[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]468174[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]468175[/ATTACH]

Dzień dobry, Pompa Blaupunkt 10kW, dom 130m2 pow. użytkowej, ocieplony styropianem 17 cm, podłogówka i kaloryfery 50/50. Bardzo duże zużycie prądu np w Styczniu 2400kWh. Temp komfortowa 22C, temp ekonomiczna 21C. podłogówka w łazience na górze ciągle chłodna. Sugerowane ustawienia przez dostawcę - Hymon - temp grzania 45°C, temp włączania grzałki 2°C, Zmiana tych ustawień do temp grzania do temp. grzania 38°C, temp. włączania grzałki -10°C obniżyło zużycie prądu o połowę, jednak nadal pompa nie może rozpędzić temp grzania do wyższej niż 29°C...Pomocy!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zmiana tych ustawień do temp grzania do temp. grzania 38°C, temp. włączania grzałki -10°C obniżyło zużycie prądu o połowę, jednak nadal pompa nie może rozpędzić temp grzania do wyższej niż 29°C...Pomocy!

 

To nowy dom? Podłogówka wcześniej wygrzana?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

[ATTACH=CONFIG]468173[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]468174[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]468175[/ATTACH]

Dzień dobry, Pompa Blaupunkt 10kW, dom 130m2 pow. użytkowej, ocieplony styropianem 17 cm, podłogówka i kaloryfery 50/50. Bardzo duże zużycie prądu np w Styczniu 2400kWh.!

 

Oja cierpie dolę...wszamała więcej niż moja przez rok. Podaj jak najwięcej parametrów domu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

[ATTACH=CONFIG]468173[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]468174[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]468175[/ATTACH]

Dzień dobry, Pompa Blaupunkt 10kW, dom 130m2 pow. użytkowej, ocieplony styropianem 17 cm, podłogówka i kaloryfery 50/50. Bardzo duże zużycie prądu np w Styczniu 2400kWh. Temp komfortowa 22C, temp ekonomiczna 21C. podłogówka w łazience na górze ciągle chłodna. Sugerowane ustawienia przez dostawcę - Hymon - temp grzania 45°C, temp włączania grzałki 2°C, Zmiana tych ustawień do temp grzania do temp. grzania 38°C, temp. włączania grzałki -10°C obniżyło zużycie prądu o połowę, jednak nadal pompa nie może rozpędzić temp grzania do wyższej niż 29°C...Pomocy!

 

Wydaje mi się, że bez pompy, czystym prądem z cop 1 nie powinno tyle pójść na ogrzewania. Chyba że faktycznie wygrzewanie posadzek. Podaj więcej parametrów budynku.

 

Ale ty podajesz całościowe zużycie, a nie tylko PC. Moze ktoś ci się podłączył...

Edytowane przez magdaseb
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ejj bo mam pytanie ktoś napisał że da się 2400kWh opędzlować w styczniu... mój monoblok i cała chałupa opędzlowała 1090kWh. On jakoś żartuje kabatet prowadzi?

Też miałem taką przygodę odpaliłem pompę ciepła i od razu 10 pętli (150m2) jedziemy, pewnie jakieś 1500m nie daje rady w salonie 17*C, ktoś mądry dopiero powiedział masz pompę 1 wentylatorową odpal na start 5 pętli i dodawaj po 1 szt. co 24h. Masz pompę 2 wentylatorową to odpal max 9 pętli.

Mnie przekonał bo w chałupie ciepło.

Edytowane przez marcinbbb
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...

U Mnie luty co i cwu 410kWh, temperatura w domu 22.5*

 

U syna luty co i cwu 255kWh, dom 175m2 ( w tym garaż 30m2 ) prawie 500m3, ściany cegła Eder+20cm grafit, sufity 30cm wełna, podłogi 16cm EPS, w całości podłogówka, wentylacja grawitacyjna, temperatura w domu 22.5*. PC all in one 7kW wpięta bezpośrednio. Teraz (koniec lutego ) wystarczy trochę słońca i pompa cały dzień się nie załącza.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

CO + CWU

 

styczeń- 720 kwh

luty - 320 kwh

 

cały sezon - 1840 kwh (od października)

 

By uniknąć rachunków grozy trzeba niestety się trochę tematem zainteresować, instalatorzy mają tendencję do bezpiecznego (dla siebie) ustawienia PC żeby nie wracać bo zimno klientowi, a ze jest wtedy drożej no to instalator za to nie płaci. Niestety żeby dobrze ustawić PC trzeba trochę czasu poświęcić i przeanalizować jej pracę w różnych temperaturach w naszym domu i wprowadzić konieczne poprawki w np. krzywej. Samo się nie zrobi.

Edytowane przez a.gwozdz
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie wiem czy rekordzista ;) ale nie narzekam ...

 

 

https://pvmonitor.pl/i_user.php?idinst=10883#/pc0

 

 

 

 

Dzień dobry, szukamy rekordzistów w niskim zużyciu energii przez pompę ciepła. Chcemy walczyć z mitami na temat rachunków grozy

W planie artykuły i filmy, stąd prośba o Wasze doświadczenia.

Prośba o prywatną wiadomość. Dziękujemy :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...