Zużycie z pompy, nie mam podlicznika - ale porównywałem z licznikiem głównym i mniej więcej się zgadza.

Pompa gruntowa na sprężarce typu SCROLL, no i dobry grunt (temperatura DZ praktycznie nie schodzi poniżej 7*C).

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/688/#findComment-9147778
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 13,8k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Dawno tutaj nie zaglądałem. Przestałem też śledzić pracę pompy, widząc, że wyniki są powtarzalne. 

Dane z podlicznika i ciepłomierza. 

2024:
COP CO rocznie: 4.91
COP CWU rocznie: 3.58 (tutaj spadło - zdecydowanie niższe zapotrzebowanie na nawilżanie - wyższe temperatury CWU). 
COP całkowite rocznie: 4.35

Pobrana CO: 1407.8 kWh
Pobrana CWU: 1021.65 kWh

2023:
Podsumowanie od początku roku:
COP CO rocznie: 4.94
COP CWU rocznie: 3.62
COP całkowite rocznie: 4.36

Pobrana CO: 1380.9 kWh
Pobrana CWU: 1075.0 kWh

 

2022:
Podsumowanie od początku roku:

COP CO rocznie: 4.82
COP CWU rocznie: 3.72
COP całkowite rocznie: 4.39

Pobrana CO: 1563.73 kWh
Pobrana CWU: 1011.84 kWh

 

 

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/688/#findComment-9148001
Udostępnij na innych stronach

U mnie ~120m2 szkieleciak 2007r, kaloryfery, PC Panasonic split J 7KW, temp 22,5 :
2023 - 3152 kwh CO+CWU / ~~10000 kwh (nie spisałem dokładnie ale było niecałe 10K podobnie jak obecnie) 

2024 -  3069 kwh CO+CWU / wyprodukowane 9956 kwh

Powyższe z podlicznika, produkcja z sterownika Panasonic, podział CO / CWU to w przybliżeniu 0,75 / 0,25 zużycia

SCOP 2024 - 3.24

Ja tam nie narzekam, lepiej płacić za 3 MWh niż za 10 MWh, tym bardziej że wcześniej sam bojler wciągał w rok ~3 MWh więc jak dla mnie bajka

Edytowane przez adam127777
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/688/#findComment-9148058
Udostępnij na innych stronach

  • 4 weeks później...

 

CO styczeń 406kWh

Od początku sezonu grzewczego 1080kWh.

Okno tarasowe mi opadło i trochę dmucha. Regulacja się skończyła.

Latem będę kombinował z nim.

Edytowane przez klaudiusz_x
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/688/#findComment-9150084
Udostępnij na innych stronach

Dawno tu nie zaglądałem.

U mnie 175m2 dom poniemiecki na grzejnikach, PC TCAP 9kw

Za styczeń (podlicznik ) 705kwh co i cwu

Cały rok 2024 3350kwh

Ciekawostka

U syna dom 140m plus garaż 30m2, cegła porotherm, 20cm grafitu i w sufitach wełna 30cm, podłoga 16cm EPS. Czyli dom standard dla wt2021, ale wykańczany przez nas z wielką starannością. Wentylacja zwykła grawitacyjna kominy i działa.

Pompa all-in-one 7kw ( podlicznik )

Za styczeń  356kwh

Cały 2024 2101 kwh, jest to drugi sezon grzewczy i widać że zużycie MC do MC spada.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/688/#findComment-9150124
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...

400kWh za styczeń.

125m² po podłogach, woj. śląskie.

Grudzień, styczeń i luty, za każdy miesiąc zbliżone zapotrzebowanie na CO.

Jakieś 10 dni temu przekroczyłem zużycie na ogrzewanie, jakie miałem poprzedniej zimy za cały sezon.

Tani chińczyk, grzeje tylko CO.

CWU, zwykłym bojlerem.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/688/#findComment-9152087
Udostępnij na innych stronach

  • 5 weeks później...

236kWh na samo CO

W domu 22,5-23⁰C.

Ten sezon grzewczy, znacznie więcej od poprzedniego 

Przebił nawet wcześniejsze.

A zima niby taka łagodna.

PC PW l, chińska tania. 5 lat od montażu.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/688/#findComment-9154340
Udostępnij na innych stronach

Nie wiem jak u Was, w Trójmieście średnie temperatury:

Styczeń 2024: 1.5 C.   2025:  3.2 C

Luty:      2024: 4.8 C.   2025: 0.7 C

Marzec:  2024: 5.6 C.  2025: 5.9 C

Kwartał: 2024: 3.94 C. 2025: 3.35 C

Luty chyba robi sporą różnicę w zużyciu kWh.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/688/#findComment-9154404
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...
  • 5 months później...

Ponieważ dom jest dość duży, ale mam różne strefy temperatur więc podam je osobno, bo jak bym podał tylko samą powierzchnię (około 400m2 po podłodze) to wyglądało by to trochę dziwne. Powierzchnie podaję po podłodze plus zakres temperatur w okresie grzewczym:

Piętro 144m2 - 21-22 stopnie,

Parter mieszkalny 90m2 - 22-23 stopnie,

Garaż 54m2 - 15-16 stopni,

Piwnica część ciepła 90m2 - 16-17 stopni,

Piwnica część zimna 54m2 - 12-13 stopni 

Zużycie CO + CWU z podlicznika 

Muszę jeszcze osobno olicznikować CWU, bo przy trójce małych dzieci i dużej wannie, masa energii idzie na CWU.

03.2023-02.2024 - 3727 kWh

03.2024-02.2025 - 3824 kWh

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/688/#findComment-9166648
Udostępnij na innych stronach

  • 2 months później...

W czerwcu zamontowałem pompę ciepła. Hisense monoblok 8 kw. Zakładałem średnioroczną oszczędność względem gazu na poziomie 30%. 

Zbiornik 160 l z niedużą (bardziej dla gazu) wężownicą + cyrkulacja (ale nie cały dzień). Zużywamy dużo ciepłej wody, ogrzewana powierzchnia ok 180 M2. 

Czerwiec (ostatnie 20 dni) grzanie CWU 59,44 kWh.

Lipiec cwu 90,51 kWh

Sierpień 91,46 kWh

Wrzesień 102,62 kWh

Październik (pierwsze 20 dni) 82,59 kWh 

Listopad (za 24 dni) co+cwu 406,67 kWh 

Grudzień (za 27 dni) co+cwu 521 kwh

 

Wcześniej - za 2 m-ce grzania cwu gazem płaciłem ponad 300 zł. Miesiąc grzania co wychodziło ok 900 zł. 

Także jesli ktoś się zastanawia, to zdecydowanie warto - oszczędności ponad 50% a zima cięższa niż rok temu. 

Koszt instalacji - pompa ok 5 tys, graty, części, w tym zasilanie, licznik energii, zabezpieczenie ok 2-3 tys + elektryk + hydraulik ok 5 tys. Rok, półrora i zwróci się. 

Gaz sobie zoatawiłem jako drugie źródło. 

  • Thanks 1
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/688/#findComment-9171436
Udostępnij na innych stronach

Możesz coś więcej o samym budynku? Grzejniki czy podłogówka? jakie temperatury zasilania? jakie ocieplenie? wolnostojący czy szeregowiec?  Ile zużyłeś gazu w zeszłym roku w listopadzie i grudniu?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/688/#findComment-9171439
Udostępnij na innych stronach

@Sativum jeżeli zużycie energii elektrycznej przez PC podajesz w kWh (słusznie) to zużycie gazu przez kocioł gazowy dla c.o. i dl c.w.u. też podaj w kWh lub w m3. 

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/688/#findComment-9171440
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...