Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

POMPA CIEPŁA - zużycie prądu


Gość Gosc***

Recommended Posts

Witam

 

Wyniki za ostatni miesiąc (31 dni).

 

Od 27.03.2016 do 27.04.2016

Całkowite użycie energii dla CO, CWU i wentylacji mechanicznej i zmiękczania wody - 356 kWh - podlicznik Bemko BM03B-L.

 

Temperatura wnętrz - nie mniej niż 22,2* C. Praca głównie zależna od stref taryfowych.

CW - grzanie do 44* wyłącznie w taniej taryfie.

 

Urządzenia opomiarowane podlicznikiem;

- PC PW T-Cap 9 kW, zbiornik CW OSO Hotwater 300l, klimakonwektor Aermec FCL 62 - wyłącznie dla chłodzenia,

- rekuperator Viessman Vitovent 300, praca ciągła 160 m3/h, 46-55 W/h (oboje palimy),

- odkamieniacz Viessmann Aquahome 10N -praca ciągła 4 W/h.

 

Odejmując 40 kWh (szacunkowe zużycie na wentylację i odkamienianie wody), zużycie energii na CO I CW wyniosło 316 kWh.

Wytworzona przez PC energia cieplna -4,742 GJ. Pompa w okresie od 27 III 16 do 27 IV 16 pracowała z średnim COP równym 4,17.

 

Zużycie energii dla całego domu wyniosło 545 kWh z czego w II taryfie- 76,9 %.

 

temp. IV Opole.jpg

 

Pozdrawiam

 

Pratchawiec

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 13,7k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

W dniu dzisiejszym Minister Energetyki w wywiadzie dla PR program 1 powiedział że sprawność w elektrowni węglowych to 27% ..... jak resztę energii puścimy w komin to potem możemy bawić się w ekologiczne pompy ciepła.....

 

27% x 3 (COP pompy - można spokojnie założyć więcej, szczególnie dla gruntówek) = 81%. żaden z Twoich kominków nie osiągnie takiej sprawności, szczególnie w nowych domach o niskim obciążeniu gdzie wystarczyłoby rozpalić na godzinę lub dwie dziennie (albo mniej) żeby pokryć całe zapotrzebowanie w okresie przejściowym. dodatkowo żaden z kominków nie ma instalacji oczyszczania spalin. wniosek jest prosty.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu dzisiejszym Minister Energetyki w wywiadzie dla PR program 1 powiedział że sprawność w elektrowni węglowych to 27% ..... jak resztę energii puścimy w komin to potem możemy bawić się w ekologiczne pompy ciepła.....

 

Takie posty akurat nie najlepiej świadczą o wiedzy ich autora. Delikatnie mówiąc.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu dzisiejszym Minister Energetyki w wywiadzie dla PR program 1 powiedział że sprawność w elektrowni węglowych to 27% ..... jak resztę energii puścimy w komin to potem możemy bawić się w ekologiczne pompy ciepła.....

Twoje kominki to jaką niby sprawność mają syfiąc przy okazji z komina na głowę ludziom? Pytałem niedawno przy okazji jak komuś próbowałeś upchnąć kozę, co to się producent chwalił jej WYDAJNOŚCIĄ 80%, to głowę w piach schowałeś i nie odpowiedziałeś "dziwnym trafem". Poza tym elektrownie mają wyższą sprawność końcową, nawet do 45%, a całkiem średnio 35% (bo się je sukcesywnie modernizuje jak i skuteczniej wykorzystuje nadprodukcję), więc niech się ten "minister" elektryk zrewiduje i wyjdzie z czasów PRL-owskich. Aha, nie ma czegoś takiego jak Minister Energetyki, ignorancie z 30-letnim doświadczeniem w strzyżeniu ludzi, co nie odróżnia mocy od energii.

Edytowane przez Myjk
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu dzisiejszym Minister Energetyki w wywiadzie dla PR program 1 powiedział że sprawność w elektrowni węglowych to 27% ..... jak resztę energii puścimy w komin to potem możemy bawić się w ekologiczne pompy ciepła.....

 

Coś czuję, że tan "Minister" swego czasu ziają się takimi firmami jak: Diora, Optimus itp...

Teraz się za energetykę zabrał.

Polska to jedyny kraj na świecie, w którym nie opłaca wydobywać i czerpać energii z własnych surowców naturalnych.

Abstrakcja.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Coś czuję, że tan "Minister" swego czasu ziają się takimi firmami jak: Diora, Optimus itp...

Teraz się za energetykę zabrał.

Polska to jedyny kraj na świecie, w którym nie opłaca wydobywać i czerpać energii z własnych surowców naturalnych.

Abstrakcja.

 

W Polsce niestety bardzo często liczą się intetresy pewnych grup ludzi...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

hello. podpowiedzcie jak się ma pobór mocy do mocy pompy w takich wartościach

Pobór mocy elektrycznej (B0/W35) 2,58 kW

Moc grzewcza (B0/W35) 11,4 kW

 

ok?

 

A co chcesz z tego wyciągnąć? Do czego Ci to potrzebne? Możesz powiedzieć dokładniej czego oczekujesz?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

stan na 1 kwiecień 2016

5147 kWh , czyli 259 kWh w miesiącu na Co i CWU (od 8 marca do 31 marca - przechodzę na liczenie pełnomiesięczne, a nie te od 8 do 8) :p

stan 4 osoby temp. góra - 23 stopnie temp. dół - 24 stopnie temp CWU - zapodana 49 stopni CO ustawione na temp 23 stopnie w tanich godzinkach a 21 temp obniżenia

CWu - grzeje jak potrzebuje, nie ustawiałem godzin

cyrkulacja - 5 x na dobę po 15 minut

 

SCOP - 5.4

 

stan na 1 maj 2016

5446 kWh , czyli 299 kWh w miesiącu na Co i CWU

stan 4 osoby temp. góra - 23 stopnie temp. w pokojach zmierzona, dół - 24 stopnie

temp CWU - zapodana 46 stopni

CO ustawione na sterowniku pompy na temp 23 stopnie w tanich godzinkach a 21 temp obniżenia

CWu - grzeje jak potrzebuje, nie ustawiałem godzin

cyrkulacja - 5 x na dobę po 15 minut

 

SCOP - 5.4

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

czas na podsumowanie 2 sezonu z zirius m2-9 po przejściach wieku niemowlęcego i ogarnięciu tematu strat ciepła ten sezon wydaje się być super. Nadmienię że w domu odbywała się walka z spartolonymi oknami więc straty ciepła na oknach BARDZO DUŻE

 

Start ogrzewania 24 listopada 2015 r stan licznika 4838,88

Zakończenie sezonu 4 maja 2016 r stan licznika 7902,99

 

KWh 0,7zł ponieważ taryfa jedna

 

koszt sezonu 2144zł

 

POLECAM

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

czas na podsumowanie 2 sezonu z zirius m2-9 po przejściach wieku niemowlęcego i ogarnięciu tematu strat ciepła ten sezon wydaje się być super. Nadmienię że w domu odbywała się walka z spartolonymi oknami więc straty ciepła na oknach BARDZO DUŻE

 

Start ogrzewania 24 listopada 2015 r stan licznika 4838,88

Zakończenie sezonu 4 maja 2016 r stan licznika 7902,99

 

KWh 0,7zł ponieważ taryfa jedna

 

koszt sezonu 2144zł

 

POLECAM

 

Co było elementem tej walki z oknami? 0,7 zł za kwh? dużo w czym masz prąd?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...