plusfoto 08.04.2020 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2020 Dopuść wody tak aby w trakcie pracy było ~0,8 w trakcie postoju około 1,4 i załącz odpowietrzanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/562/#findComment-7794524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek73 08.04.2020 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2020 Podaj obliczenia firmy i swoje, Wylewki masz cienkie, więc raczej grzanie całodobowe Szczerze powiedziawszy nie umiem tego znaleźć ale chyba podjąłem decyzję o zmianie na J, podstawą była dosyć długa konwersacja z panem Staszkiem który prowadzi szkolenia Panasonica. Bazując na danych które mu podałem, po szybkiej kalkulacji stwierdził że moje zapotrzebowanie roczne to ok 8 kW więc nawet J-ka ma jeszcze zapas, czy potrzebny, czy nie to już mi ciężko stwierdzić. Ale w mojej obecnej sytuacji to dla mnie chyba najlepsza opcja, lepszej już mieć nie będę, on także wspomniał że z tych trzech modeli- seria H 9 kW 3 fazy, T-Cap 9 kW 3 fazy i wspomniana seria J, ta ostatnia to dla mnie najlepsze wyjście. Reasumując bezpośrednio po tej rozmowie i chwili namysłu zadzwoniłem do instalatora i zaakceptowałem zamianę, także po "duuużej znajomości" pompa będzie u mnie jutro. Dzięki Andrzej, a także innym za pomoc, klamka zapadła i chcę wierzyć że to najlepsza dla mnie opcja i być może mam trochę szczęścia...oby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/562/#findComment-7794537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kriss7 08.04.2020 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2020 Dopuść wody tak aby w trakcie pracy było ~0,8 w trakcie postoju około 1,4 i załącz odpowietrzanie. Jak mam dopuscic tej wody? Nigdy sam nie odpowietrzalem, wiec prosiłbym o wiecej szczegołów. W tej chwili na postoju jest 0,4 bara. Rozumiem ze odpowietrzanie załaczam w ustawieniach instalatora jako działanie "Odpowietrzanie". Max wydajnosc 0x96 domyslnie czy cos wiecej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/562/#findComment-7794547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 08.04.2020 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2020 Hej, moim zdaniem należy sprawdzić ciśnienie w układzie - w spoczynku powinno być ok 1.5bara. Druga sprawa , ten szum to chyba powietrze-więc trzeba odpowietrzyć układ. Należy to zrobić w dwóch obwodach : -CO i wtedy standardowo puszczasz tryb odpowietrzenia -dla CWU , wtedy trzeba ręcznie przesterować zaw 3 drogowy+ tryb odpowietrzenia Oczywiście musisz mieć odkręcony na ok 1.5-2 obroty odpowietrznik w jednostece wewn lub w systemie. Pzdr Ale po co w II trybach? Program robi to automatycznie. Najpierw odpowietrza CO a potem CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/562/#findComment-7794550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 08.04.2020 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2020 Jak mam dopuscic tej wody? Nigdy sam nie odpowietrzalem, wiec prosiłbym o wiecej szczegołów. W tej chwili na postoju jest 0,4 bara. Rozumiem ze odpowietrzanie załaczam w ustawieniach instalatora jako działanie "Odpowietrzanie". Max wydajnosc 0x96 domyslnie czy cos wiecej ? Max wydajności nie ruszaj - po prostu wejdź tylko na odpowietrzanie. Na dopływie wody powinieneś mieć jeden z zaworów w pozycji zamkniętej. Nim dopuszczasz wodę do układu. Na filmiku nie widać całej instalacji więc Ci nie podpowiem który. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/562/#findComment-7794554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 08.04.2020 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2020 Ale po co w II trybach? Program robi to automatycznie. Najpierw odpowietrza CO a potem CWU. Nie zauważyłem ,że H odpowietrza także CWU-jeśli tak , to ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/562/#findComment-7794555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kriss7 08.04.2020 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2020 (edytowane) Max wydajności nie ruszaj - po prostu wejdź tylko na odpowietrzanie. Na dopływie wody powinieneś mieć jeden z zaworów w pozycji zamkniętej. Nim dopuszczasz wodę do układu. Na filmiku nie widać całej instalacji więc Ci nie podpowiem który. jedyny zawór w pozycji zamknietej, a wlasciwie dwa sa na dole zbiornika, to te? EDIT: Dobra odpuscilem i to faktycznie ten. Cisnienie okolo 1,4, wlaczam odpowietrzanie. Edytowane 8 Kwietnia 2020 przez Kriss7 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/562/#findComment-7794557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kriss7 08.04.2020 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2020 jak dlugo trwa to odpowietrzanie? Samo sie wylaczy? dobija do okolo 44l/min po czym spada do zera i od nowa. Bulgotanie juz ustalo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/562/#findComment-7794565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 08.04.2020 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2020 około 10-15 min. samo się wyłączy i przejdzie do pozycji wł. Wtedy wychodzisz z tego menu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/562/#findComment-7794567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kriss7 08.04.2020 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2020 Ok skończyło się. Zacząłem grzać CWU jest cicho w kotłowni, ciśnienie około 0,9-1 bar przy pracy. Co mogło być przyczyną, że dostało się tam powietrze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/562/#findComment-7794577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 08.04.2020 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2020 Ok skończyło się. Zacząłem grzać CWU jest cicho w kotłowni, ciśnienie około 0,9-1 bar przy pracy. Co mogło być przyczyną, że dostało się tam powietrze? Jeśli nie było wycieku , to mogło spaść ciśnienie w naczyniu wzbiorczym-łatwo to sprawdzisz. Jeśli ciśnienie będzie mocno wzrastać kiedy w CO będzie nagrzana woda , spadać kiedy zimna. W jedn wewn przy odpowietrzniku jest ok 10 ltr zbiornik, możesz mieć jeszcze gdzieś na zewnątrz w układzie taki zbiornik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/562/#findComment-7794593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 09.04.2020 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2020 U siebie mam tak ,że jakimś cudem powietrze jest w układzie CWU. regularnie co tydzień odpowietrzam , i zawsze jest tam powietrze. Wody ani nie dpouszczam ,ani jej nie ubywa.Ciśnienie ok 1,8 na wyłączonej pompie. Już tak regularnie od ponad pół roku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/562/#findComment-7794728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 09.04.2020 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2020 (edytowane) Nie jesteś sam tyle że ja z reguły robię to co 3 - 4 tygodnie. Natomiast wodę w układzie raz w roku niestety muszę uzupełnić. Edytowane 9 Kwietnia 2020 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/562/#findComment-7794749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.04.2020 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2020 Czyli jeśli krzywa grzewcza jest ustawiona ,,za wysoko,, regulator pokojowy zapobiegnie przegrzaniu w pomieszczeniu tak to działa ? Lepiej przestawić krzywą. Bo termostat pokojowy wyłączy się, jak przyświeci słońce czy odpalisz piekarnik - a jak wyłączysz podłogę, to będzie grzała jeszcze ze dwie godziny. Za to jak słonko zajdzie, wyłączysz piekarnik to się po pewnym czasie okaże, że podłoga zimna i zanim się nagrzeje, to minie kolejnych kilka godzin. Chyba, że masz grzejniki - to sterownik pokojowy nabiera jakiegoś sensu. Ale większy sens wtedy ma sterowanie głowicami na grzejnikach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/562/#findComment-7794753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejos36 26.04.2020 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2020 Mam Panasonica podłączonego do podłogówki bezpośrednio oraz zbiornik na wodę. Co musiałbym przerobić aby chłodzić klimakonwektorami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/562/#findComment-7800732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 26.04.2020 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2020 Mam Panasonica podłączonego do podłogówki bezpośrednio oraz zbiornik na wodę. Co musiałbym przerobić aby chłodzić klimakonwektorami? 1/ PC musi mieć możliwości chłodzące, 2/ PC > zawór trójdrogowy termostatyczny z siłownikiem > rozgałęzienie ....na 2 sekcje np.; ....Podłogówka + KK - dzięki temu możesz puścić ; ......a/ 10 st na KK, ......b/ a w tym samym czasie zasilać podłogę temp np 15 st. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/562/#findComment-7800748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 26.04.2020 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2020 1/ PC musi mieć możliwości chłodzące, 2/ PC > zawór trójdrogowy termostatyczny z siłownikiem > rozgałęzienie ....na 2 sekcje np.; ....Podłogówka + KK - dzięki temu możesz puścić ; ......a/ 10 st na KK, ......b/ a w tym samym czasie zasilać podłogę temp np 15 st. Znajdz mi proszę taki zawór 3d termostatyczny, który ma zakres temp od 15 stopni wzwyż Też myślałem o takim układzie. dodatkowo jak będzie wyglądać sterowanie samymi klimakowektorami? Bo puscić chłodzenie w pompie i załaczyc wentylator w kk to nie problem . przydałaby się jakaś automatyka do tego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/562/#findComment-7800768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 26.04.2020 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2020 Znajdz mi proszę taki zawór 3 d termostatyczny, który ma zakres temp od 15 stopni wzwyż https://astra-automatyka.pl/product/zawory-strefowe-vc-honeywell/ - Zawór strefowy VC HONEYWELL Temperatura pracy; 1 ... 95°C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/562/#findComment-7800811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 26.04.2020 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2020 O jakiej automatyce myślisz ? Panasonic jeśli nie będzie miał odbioru szybko schłodzi wodę do żądanej temperatury ,zacznie się modulować , aż się w końcu wyłączy jak nie będzie odbioru zimna. Jak temperatura wzrosnie to znowu się wlaczy . Klimakonwektor ma swój termostat i i steruje wentylatorem ,a woda przez niego przepływa cały czas....W zasadzie jedyna automatyka o jakiej można by pomyśleć to taka ,żeby się woda nie zaczęła wkraplać na zimnych rurkach.( do pilnowania punktu rosy w każdym pomieszczeniu , w którym ta zimna woda przepływa). Panasonic też ma przełącznik grzanie chłodzenie ,więc można zrobić przełączenie podłoga-grzanie , klimakonwektor-chłodzenie. Tyle ,że do klimakonwekorów trzeba prowadzić osobne rury... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/562/#findComment-7800813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 26.04.2020 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2020 https://astra-automatyka.pl/product/zawory-strefowe-vc-honeywell/ - Zawór strefowy VC HONEYWELL Temperatura pracy; 1 ... 95°C To nie jest zawór termostatyczny , tylko normalny otwórz-zamknij , dwudrogowy do sterowania napięciem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/562/#findComment-7800816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.