Dopiero jak włączę tryb Wymus grzanie CWU COP wskakuje na 2-3. Jaki Zawor 3D ? W pompie czy w instalacji ?

 

zawór trój drogowy który prząłącza wodę z CO na CWU, może być wewnątrz pompy wtedy z pompy wychodzą 3 króćce wodne, a jak wychodzą 2 to masz zewnętrzny gdzieś na instalacji.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/649/#findComment-7871256
Udostępnij na innych stronach

jeżeli zawór 3d się nie przełączy do końca to może część wody iść do CO, ale bardziej dziwne jest to że w trybie wymuszonym jest ok, bo generalnie nie różni on się zbytnio od normalnego grzania, masz generacje J czy H,
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/649/#findComment-7871261
Udostępnij na innych stronach

Ale co ma zawór 3D do tego ... Pompa liczy moc cieplną na podstawie różnicy temperatur i przepływu ,.. Przełączę ręcznie zawór na CO podczas grzania CWU i będę miał COPy nawet lepsze niż na CWU.

To jest albo coś z czujnikami temperatur albo z czujnikiem przepływu , albo coś z plytą główną nie tak.

 

Jeśli pompa pobiera 1,2kW a oddaje do zbiornika 0,8kW , to znaczy że coś oprócz zbiornika grzeje się z mocą 0,4kW :) Może trzeba obwąchać co się "przpala" , albo czy np parownik na zewnątrz nie jest zimny , tylko wentylator dmucha cielejszym od otoczenia powietrzem :)

Edytowane przez MiG25
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/649/#findComment-7871268
Udostępnij na innych stronach

Mam wersje H. Wydaje mi sie ze pompa podbija temp w zbiorniku o jeden stopień. Tj. no w zbiorniku mam 40 to pompa grzeje 41-42, jak sie zbiornik zagrzeje do 41 to pompa daje 42-43, jak zbiornik 42 to pompa daje 43-44 i tak dalej. Jak włączę to wymuszanie to jak zbiornik ma 40 to pompa bije 45-46 albo i więcej.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/649/#findComment-7871279
Udostępnij na innych stronach

Aż poszedłem zobaczyć co jest w sterowniku ,bo na to nie patrzę , u mnie odpowiednio 3.8 , 3.7 i 2.9.

Nie ,żebym wierzył że to prawdziwe , ale na pewno poniżej 2 nie są.

 

Edit: patrzyłem też pakiety danych z pompy i pewnie w Service cloud nawet czegoś takiego jak praca w trybie wymuszonym nie odnotuje się , bo trwa to mniej niż 15s , sterownik płytę główną przełączy na "kran" i każe grzać CWU i to wszystko.

Nie ma jakiegoś specjalnego trybu "wymuszone grzanie CWU"

Edytowane przez MiG25
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/649/#findComment-7871290
Udostępnij na innych stronach

Mam wersje H. Wydaje mi sie ze pompa podbija temp w zbiorniku o jeden stopień. Tj. no w zbiorniku mam 40 to pompa grzeje 41-42, jak sie zbiornik zagrzeje do 41 to pompa daje 42-43, jak zbiornik 42 to pompa daje 43-44 i tak dalej. Jak włączę to wymuszanie to jak zbiornik ma 40 to pompa bije 45-46 albo i więcej.

 

Daj mu histereze np. 8 stopni na CWU .

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/649/#findComment-7871293
Udostępnij na innych stronach

Mam wersje H. Wydaje mi sie ze pompa podbija temp w zbiorniku o jeden stopień. Tj. no w zbiorniku mam 40 to pompa grzeje 41-42, jak sie zbiornik zagrzeje do 41 to pompa daje 42-43, jak zbiornik 42 to pompa daje 43-44 i tak dalej. Jak włączę to wymuszanie to jak zbiornik ma 40 to pompa bije 45-46 albo i więcej.

 

A jaki ma byc cop jak pewnie dalej masz czujnik na górze baniaka i delte 2st.

To jaki ma byc cop jak pompa zaczyna grzac np.z 45do47 i koniec.

To jest normalne ze jak ustawisz w baniaku np.42st to pompa zagrzeje do 43st i dopiero wyłaczy i nieraz jeszcze samo podskoczy na 44st bo jeszcze wezownica oddaje cieplo.

Jak dasz tryb wymuszony to bedzie dokładnie tak samo temperatura w baniaku Ci wiecej nie podskoczy od trybu wymuszonego.

Moze byc ze masz wyższa temperature na zasilaniu a nie w baniaku z tego powodu ze jak grzejesz z delta 2czy3st to pompa bidaczy na jakis 30hz i podbija temperature zasilania pomalutku .

Nie chce mi sie sprawdzac trybu wymuszonego ale byc moze wtedy mysli ze chcesz miec szybko wode bo to nacisnełes to uruchamia sprezarke na wyższych Hz a wtedy szybciej podbija zasilanie i robi wieksza różnicę miedzy temperatura zasilania a tą w baniaku.

Sprawdz sobie przy takich samych temperaturach baniaka przy poczatku grzania na jakiej czestotliwosci chodzi sprezarka w normalnym trybie a przy wymuszeniu.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/649/#findComment-7871302
Udostępnij na innych stronach

A to ja mam Zawor przelaczajacy Afriso 643. I jak on sie ma do pracy pompy ? Dlaczego w trybie „wymuszonym” grzejne elegancko z copami bliskimi 3 ?

Już Ci pisałem wcześniej- sprawdź czy nie masz aktywnego trybu biwalentnego.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/649/#findComment-7871316
Udostępnij na innych stronach

odstaw piwo i przyjrzyj sie uważnie, przede wszytkim skali to zobaczysz że temperatura zewnętrzna jest na dole wykresu a nie na górze bo cięzko w grudniu by było mieć 40st, masz w kółku czerwonym zaznaczone na dole temp zewnętrzną, a na górze docelową wody kotłowej, popatrz dobrze to dojrzysz 2 niebieskie wykresy

 

niebieska linia na dole to temp zewn, a niebieska na górze to docelowa temperatura

 

Zmień monitor, albo okulistę, jak na tym wykresie widzisz dwie linie niebieskie.

Jest jedna niebieska - na samej górze (dwie są fioletowe).

 

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=451239

 

Więc podtrzymuję co napisałem w całej rozciągłości.

I daruj sobie złośliwości. Chyba, że sam chcesz je otrzymywać.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/649/#findComment-7871317
Udostępnij na innych stronach

Niebieska na górze to temperatura docelowa ( która w innych trybach zależy tylko od ustawionej krzywej ,z której to wyznaczana jest temperatura docelowa w zależności od temperatury zewnętrznej ), widać ,że się zmniejsza bez wpływu temperatury zewnętrznej (która zaznaczona jest na samym dole i się nie zwiększa - jest stała).

I to jest cały tekst do zrozumienia , że w trybie termistora bądź termostatu wewnętrznego sterownik ( ale w wersji H najprawdopodobniej tylko T-CAP) może wpływać na temperaturę docelową dodatkowo ( obniżać ją ) ,w zależności od temperatury odczytanej z czujnika w sterowniku bądź z zewnętrznego termistora.

 

EDIT:akurat service cloud tak nieszczęśliwie to narysował ,że zarówno temperatura docelowa jak i temperatura zewnętrzna są niebieskie , i niebieska na samej górze to docelowa , niebieska na samym dole to temperatura otoczenia.

I żeby nie było wątpliwości :Temperatura wody wyjściowej (d.... - oznacza docelową :)

Edytowane przez MiG25
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/649/#findComment-7871320
Udostępnij na innych stronach

Zmień monitor, albo okulistę, jak na tym wykresie widzisz dwie linie niebieskie.

Jest jedna niebieska - na samej górze (dwie są fioletowe).

 

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=451239

 

Więc podtrzymuję co napisałem w całej rozciągłości.

I daruj sobie złośliwości. Chyba, że sam chcesz je otrzymywać.

 

Kolego chyba naprawdę potrzebujesz okulisty skoro na dole nie widzisz niebieskiej lini, bo jesteś jedyną osobą która jej nie widzi, masz 2 niebieskie na samym dole i na samej górze. OKULISTA cię wzywa - i pisze to bez złośliwości

Edytowane przez 1igor1
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/649/#findComment-7871335
Udostępnij na innych stronach

Panowie, mam takie pytanie odnośnie PC Aqarea: czy ktoś ma taką instalację i nie kręci i przestawia non-stop tylko po prostu po odjeździe instalatora użytkuje i niczego nie dotyka?

 

PC jest instalacją bezobsługową a patrząc na dynamikę tego wątku to bardziej upierdliwe i kocioł z podajnikiem.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/649/#findComment-7871337
Udostępnij na innych stronach

kręcić trzeba tylko przez pierwsze 2-3 mc aby dobrać odpowiednio krzywą grzewczą, a potem już zapominasz o instalacji, pod warunkiem że jest dobrze zrobiona

Rozumiem, jednak sam napisałeś że trzeba dać szansę Pc się nauczyć i ustabilizować średnią.

 

Ty masz nagrzewanie nadmuchowe, czy też są przy nim krzywe itp, Czy jakiś inny algorytm sterowannia?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/649/#findComment-7871343
Udostępnij na innych stronach

Rozumiem, jednak sam napisałeś że trzeba dać szansę Pc się nauczyć i ustabilizować średnią.

 

Ty masz nagrzewanie nadmuchowe, czy też są przy nim krzywe itp, Czy jakiś inny algorytm sterowannia?

przy nadmuchowych też można różnie sterować, np czujnik pokojowy lub temp powrotu , ja mam u siebie temperaturą powrotu powietrza, ustawiam że ma być 22,5 i jak tyle ma powrót to w domu mam 23st,, przy sterowaniu z czujnika pokojowego były za duże różnice gdyż histereza była +-1st od zadanej, czyli grzało do 24, a ponownie się włączało jak bylo 22, przy grzaniu powrotem różniece są max 0,5st a nie 2st

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/649/#findComment-7871345
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...