suspectt 19.12.2020 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2020 Dopiero jak włączę tryb Wymus grzanie CWU COP wskakuje na 2-3. Jaki Zawor 3D ? W pompie czy w instalacji ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/649/#findComment-7871255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 19.12.2020 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2020 Dopiero jak włączę tryb Wymus grzanie CWU COP wskakuje na 2-3. Jaki Zawor 3D ? W pompie czy w instalacji ? zawór trój drogowy który prząłącza wodę z CO na CWU, może być wewnątrz pompy wtedy z pompy wychodzą 3 króćce wodne, a jak wychodzą 2 to masz zewnętrzny gdzieś na instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/649/#findComment-7871256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
suspectt 19.12.2020 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2020 A to ja mam Zawor przelaczajacy Afriso 643. I jak on sie ma do pracy pompy ? Dlaczego w trybie „wymuszonym” grzejne elegancko z copami bliskimi 3 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/649/#findComment-7871260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 19.12.2020 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2020 jeżeli zawór 3d się nie przełączy do końca to może część wody iść do CO, ale bardziej dziwne jest to że w trybie wymuszonym jest ok, bo generalnie nie różni on się zbytnio od normalnego grzania, masz generacje J czy H, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/649/#findComment-7871261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 19.12.2020 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2020 (edytowane) Ale co ma zawór 3D do tego ... Pompa liczy moc cieplną na podstawie różnicy temperatur i przepływu ,.. Przełączę ręcznie zawór na CO podczas grzania CWU i będę miał COPy nawet lepsze niż na CWU. To jest albo coś z czujnikami temperatur albo z czujnikiem przepływu , albo coś z plytą główną nie tak. Jeśli pompa pobiera 1,2kW a oddaje do zbiornika 0,8kW , to znaczy że coś oprócz zbiornika grzeje się z mocą 0,4kW Może trzeba obwąchać co się "przpala" , albo czy np parownik na zewnątrz nie jest zimny , tylko wentylator dmucha cielejszym od otoczenia powietrzem Edytowane 19 Grudnia 2020 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/649/#findComment-7871268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
suspectt 19.12.2020 23:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2020 Mam wersje H. Wydaje mi sie ze pompa podbija temp w zbiorniku o jeden stopień. Tj. no w zbiorniku mam 40 to pompa grzeje 41-42, jak sie zbiornik zagrzeje do 41 to pompa daje 42-43, jak zbiornik 42 to pompa daje 43-44 i tak dalej. Jak włączę to wymuszanie to jak zbiornik ma 40 to pompa bije 45-46 albo i więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/649/#findComment-7871279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 19.12.2020 23:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2020 Może masz po prostu za krótki czas grzania zbiornika ustawiony , a te COPy są tylko takie na samym początku grzania CWU , później wzrastają powyżej 2 co najmniej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/649/#findComment-7871282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
suspectt 20.12.2020 00:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2020 Mam 1h na co i 2h na cwu czyli chyba tak jak większość tutaj. Co do COP to tak jest przez cały czas grzania wody w tym normalnym trybie. Albo COP 1 albo 0,8 itp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/649/#findComment-7871288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
suspectt 20.12.2020 00:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2020 Dla przykładu COP na CWU dla odpowiednio październik, listopad, grudzień to: 2.7, 1.2, 1. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/649/#findComment-7871289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 20.12.2020 00:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2020 (edytowane) Aż poszedłem zobaczyć co jest w sterowniku ,bo na to nie patrzę , u mnie odpowiednio 3.8 , 3.7 i 2.9. Nie ,żebym wierzył że to prawdziwe , ale na pewno poniżej 2 nie są. Edit: patrzyłem też pakiety danych z pompy i pewnie w Service cloud nawet czegoś takiego jak praca w trybie wymuszonym nie odnotuje się , bo trwa to mniej niż 15s , sterownik płytę główną przełączy na "kran" i każe grzać CWU i to wszystko.Nie ma jakiegoś specjalnego trybu "wymuszone grzanie CWU" Edytowane 20 Grudnia 2020 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/649/#findComment-7871290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiek30 20.12.2020 04:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2020 Mam wersje H. Wydaje mi sie ze pompa podbija temp w zbiorniku o jeden stopień. Tj. no w zbiorniku mam 40 to pompa grzeje 41-42, jak sie zbiornik zagrzeje do 41 to pompa daje 42-43, jak zbiornik 42 to pompa daje 43-44 i tak dalej. Jak włączę to wymuszanie to jak zbiornik ma 40 to pompa bije 45-46 albo i więcej. Daj mu histereze np. 8 stopni na CWU . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/649/#findComment-7871293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 20.12.2020 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2020 Mam wersje H. Wydaje mi sie ze pompa podbija temp w zbiorniku o jeden stopień. Tj. no w zbiorniku mam 40 to pompa grzeje 41-42, jak sie zbiornik zagrzeje do 41 to pompa daje 42-43, jak zbiornik 42 to pompa daje 43-44 i tak dalej. Jak włączę to wymuszanie to jak zbiornik ma 40 to pompa bije 45-46 albo i więcej. A jaki ma byc cop jak pewnie dalej masz czujnik na górze baniaka i delte 2st. To jaki ma byc cop jak pompa zaczyna grzac np.z 45do47 i koniec. To jest normalne ze jak ustawisz w baniaku np.42st to pompa zagrzeje do 43st i dopiero wyłaczy i nieraz jeszcze samo podskoczy na 44st bo jeszcze wezownica oddaje cieplo. Jak dasz tryb wymuszony to bedzie dokładnie tak samo temperatura w baniaku Ci wiecej nie podskoczy od trybu wymuszonego. Moze byc ze masz wyższa temperature na zasilaniu a nie w baniaku z tego powodu ze jak grzejesz z delta 2czy3st to pompa bidaczy na jakis 30hz i podbija temperature zasilania pomalutku . Nie chce mi sie sprawdzac trybu wymuszonego ale byc moze wtedy mysli ze chcesz miec szybko wode bo to nacisnełes to uruchamia sprezarke na wyższych Hz a wtedy szybciej podbija zasilanie i robi wieksza różnicę miedzy temperatura zasilania a tą w baniaku. Sprawdz sobie przy takich samych temperaturach baniaka przy poczatku grzania na jakiej czestotliwosci chodzi sprezarka w normalnym trybie a przy wymuszeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/649/#findComment-7871302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 20.12.2020 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2020 A to ja mam Zawor przelaczajacy Afriso 643. I jak on sie ma do pracy pompy ? Dlaczego w trybie „wymuszonym” grzejne elegancko z copami bliskimi 3 ? Już Ci pisałem wcześniej- sprawdź czy nie masz aktywnego trybu biwalentnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/649/#findComment-7871316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 20.12.2020 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2020 odstaw piwo i przyjrzyj sie uważnie, przede wszytkim skali to zobaczysz że temperatura zewnętrzna jest na dole wykresu a nie na górze bo cięzko w grudniu by było mieć 40st, masz w kółku czerwonym zaznaczone na dole temp zewnętrzną, a na górze docelową wody kotłowej, popatrz dobrze to dojrzysz 2 niebieskie wykresy niebieska linia na dole to temp zewn, a niebieska na górze to docelowa temperatura Zmień monitor, albo okulistę, jak na tym wykresie widzisz dwie linie niebieskie. Jest jedna niebieska - na samej górze (dwie są fioletowe). http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=451239 Więc podtrzymuję co napisałem w całej rozciągłości. I daruj sobie złośliwości. Chyba, że sam chcesz je otrzymywać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/649/#findComment-7871317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 20.12.2020 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2020 (edytowane) Niebieska na górze to temperatura docelowa ( która w innych trybach zależy tylko od ustawionej krzywej ,z której to wyznaczana jest temperatura docelowa w zależności od temperatury zewnętrznej ), widać ,że się zmniejsza bez wpływu temperatury zewnętrznej (która zaznaczona jest na samym dole i się nie zwiększa - jest stała). I to jest cały tekst do zrozumienia , że w trybie termistora bądź termostatu wewnętrznego sterownik ( ale w wersji H najprawdopodobniej tylko T-CAP) może wpływać na temperaturę docelową dodatkowo ( obniżać ją ) ,w zależności od temperatury odczytanej z czujnika w sterowniku bądź z zewnętrznego termistora. EDIT:akurat service cloud tak nieszczęśliwie to narysował ,że zarówno temperatura docelowa jak i temperatura zewnętrzna są niebieskie , i niebieska na samej górze to docelowa , niebieska na samym dole to temperatura otoczenia. I żeby nie było wątpliwości :Temperatura wody wyjściowej (d.... - oznacza docelową Edytowane 20 Grudnia 2020 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/649/#findComment-7871320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 20.12.2020 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2020 (edytowane) Zmień monitor, albo okulistę, jak na tym wykresie widzisz dwie linie niebieskie. Jest jedna niebieska - na samej górze (dwie są fioletowe). http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=451239 Więc podtrzymuję co napisałem w całej rozciągłości. I daruj sobie złośliwości. Chyba, że sam chcesz je otrzymywać. Kolego chyba naprawdę potrzebujesz okulisty skoro na dole nie widzisz niebieskiej lini, bo jesteś jedyną osobą która jej nie widzi, masz 2 niebieskie na samym dole i na samej górze. OKULISTA cię wzywa - i pisze to bez złośliwości Edytowane 20 Grudnia 2020 przez 1igor1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/649/#findComment-7871335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 20.12.2020 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2020 Panowie, mam takie pytanie odnośnie PC Aqarea: czy ktoś ma taką instalację i nie kręci i przestawia non-stop tylko po prostu po odjeździe instalatora użytkuje i niczego nie dotyka? PC jest instalacją bezobsługową a patrząc na dynamikę tego wątku to bardziej upierdliwe i kocioł z podajnikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/649/#findComment-7871337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 20.12.2020 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2020 kręcić trzeba tylko przez pierwsze 2-3 mc aby dobrać odpowiednio krzywą grzewczą, a potem już zapominasz o instalacji, pod warunkiem że jest dobrze zrobiona Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/649/#findComment-7871338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 20.12.2020 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2020 kręcić trzeba tylko przez pierwsze 2-3 mc aby dobrać odpowiednio krzywą grzewczą, a potem już zapominasz o instalacji, pod warunkiem że jest dobrze zrobiona Rozumiem, jednak sam napisałeś że trzeba dać szansę Pc się nauczyć i ustabilizować średnią. Ty masz nagrzewanie nadmuchowe, czy też są przy nim krzywe itp, Czy jakiś inny algorytm sterowannia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/649/#findComment-7871343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 20.12.2020 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2020 Rozumiem, jednak sam napisałeś że trzeba dać szansę Pc się nauczyć i ustabilizować średnią. Ty masz nagrzewanie nadmuchowe, czy też są przy nim krzywe itp, Czy jakiś inny algorytm sterowannia? przy nadmuchowych też można różnie sterować, np czujnik pokojowy lub temp powrotu , ja mam u siebie temperaturą powrotu powietrza, ustawiam że ma być 22,5 i jak tyle ma powrót to w domu mam 23st,, przy sterowaniu z czujnika pokojowego były za duże różnice gdyż histereza była +-1st od zadanej, czyli grzało do 24, a ponownie się włączało jak bylo 22, przy grzaniu powrotem różniece są max 0,5st a nie 2st Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/649/#findComment-7871345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania