Przepływ podczas c.o na afriso powinien być od AB do B a podczas grzania cwu od AB do A

 

 

W sumie tak mam go zainstalowanego.

 

20210304_120219.jpg

20210304_120228.jpg

 

Pamiętam jednak, że przy montażu mieli zagwozdkę z podłączeniem tego zaworu i odwracali przewody.

 

Myślicie, że tam jest pies pogrzebany?

 

Wieczorem zajrzę do środka i zrobię zdjęcie.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/737/#findComment-7897765
Udostępnij na innych stronach

W sumie tak mam go zainstalowanego.

 

[ATTACH=CONFIG]453693[/ATTACH]

[ATTACH=CONFIG]453694[/ATTACH]

 

Pamiętam jednak, że przy montażu mieli zagwozdkę z podłączeniem tego zaworu i odwracali przewody.

 

Myślicie, że tam jest pies pogrzebany?

 

Wieczorem zajrzę do środka i zrobię zdjęcie.

 

Obstawiam że założyli odwrotnie zawór i puszczał wodę na c.o podczas grzania cwu więc podłączyli mu odwrotnie przewody i puszcza normalnie tylko że jego pozycja spoczynkowa jest pewnie na cwu a powinna być na c.o

Pewnie i zawór i kabelki do odwrócenia chyba że jest jakis sposób w tym afriso na ustalenie jego początkowej pozycji bo on jest jakiś tam co się kreci w kóło ale to już ktoś kto zna konkretny zawór może pomoże.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/737/#findComment-7897767
Udostępnij na innych stronach

Obstawiam że założyli odwrotnie zawór i puszczał wodę na c.o podczas grzania cwu więc podłączyli mu odwrotnie przewody i puszcza normalnie tylko że jego pozycja spoczynkowa jest pewnie na cwu a powinna być na c.o

Pewnie i zawór i kabelki do odwrócenia chyba że jest jakis sposób w tym afriso na ustalenie jego początkowej pozycji bo on jest jakiś tam co się kreci w kóło ale to już ktoś kto zna konkretny zawór może pomoże.

 

Postanowiłem zajrzeć do środka już teraz.

 

20210304_122851.jpg

 

20210304_122843.jpg

 

Jak to zobaczyłem to mi się słabo zrobiło. Żadnego zabezpieczenia przewodów. Przewód ochronny przykręcony na pół gwizdka. Siwa faza luźno bez izolacji...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/737/#findComment-7897773
Udostępnij na innych stronach

brazowy od zaworu 3d jest puszczony wogóle gdzieś indziej niz powinien byc wszystkie trzy powinny być w kupie tam do złacza opisanego 3way

 

Nie, ten zawór afriso jest jakiś dziwny, gdzieś czytałem/widziałem (nie mogę teraz znaleźć źródła) że on musi mieć napięcie z innego miejsca bo nie będzie działał poprawnie.

 

Niech Kolega wymusi grzanie CWU i zobaczy w którą stronę się zawór otwiera i leci ciepła woda, to będzie miał pewność czy ma dobrze podłączony. :)

Edytowane przez TBomek
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/737/#findComment-7897780
Udostępnij na innych stronach

A nie odwrotnie z płyty wychodzą 3 styki C,O,N gdzie N to neutral i tam powinien mieć podłączony niebieski z afriso,potem C na płycie jest cały czas pod napięciem i powinien mieć podłączony tam brazowy z afriso ,a O tam pojawia się napięcie tylko w momencie chęci grzania cwu po zagrzaniu napięcie z tego styku znika i zawór przechodzi w tryb zamknięty czyli przepływ na c.o tam powinien być podłączony czarny z afriso

 

 

Przepływ podczas c.o na afriso powinien być od AB do B a podczas grzania cwu od AB do A

 

Jeszcze możesz sprawdzić w menu przycisk cofnij+enter+ prawa środkowa strzałka na kilka sekund razem wciśnięte ,wyskoczy menu tam masz sprawdzenie siłownika/zawór 3d/ zbiornik lub c.o dajesz na zbiornik i zawór ma się przełączyć na połozenie zbiornik dajesz na c.o powinien pójsć na c.o jak zostawisz na cwu i wyjdziesz z menu to zawór sam ma wrócic na c.o

 

 

U mnie wygląda to tak

czujnik1.jpg

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/737/#findComment-7897782
Udostępnij na innych stronach

no w sumie to stałe napiecie wzieli sobie z termostatu na brązowy więc jest teoretycznie dobrze podłaczony ,neutral też i czarny do open czyli dobrze .

Fajny ten sterczący fazowy no i juz nie czepiajmy sie mostka na neutralnym z szarego przewodu :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/737/#findComment-7897784
Udostępnij na innych stronach

no w sumie to stałe napiecie wzieli sobie z termostatu na brązowy więc jest teoretycznie dobrze podłaczony ,neutral też i czarny do open czyli dobrze .

Fajny ten sterczący fazowy no i juz nie czepiajmy sie mostka na neutralnym z szarego przewodu :)

 

Fachowcy od siedmiu boleści.

 

Czy macie kogoś zaufanego z Panasonica, żeby przyjechał i zrobił u mnie z tym porządek, a za usługę obciążył mojego instalatora?

 

Ciekawe czy przez te podłączenie kondensatory nie dostają po dupie.

 

Sam nie zamierzam nic przełączać - pompa jest na gwarancji.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/737/#findComment-7897789
Udostępnij na innych stronach

Nie, ten zawór afriso jest jakiś dziwny, gdzieś czytałem/widziałem (nie mogę teraz znaleźć źródła) że on musi mieć napięcie z innego miejsca bo nie będzie działał poprawnie.

 

Niech Kolega wymusi grzanie CWU i zobaczy w którą stronę się zawór otwiera i leci ciepła woda, to będzie miał pewność czy ma dobrze podłączony. :)

 

Lecieć to leci mu dobrze bo grzeje cwu jak ma grzać cwu tylko nie wiadomo w jakiej pozycji zostaje po grzaniu cwu powinien się przełączyć zawsze na c.o nawet mimo że jest tryb tylko cwu

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/737/#findComment-7897790
Udostępnij na innych stronach

Na L termostatu powinno być stale napięcie. A na brązowym powinno być napięcie tylko gdy zacznie grzać CWU. W tej chwili prawdopodobnie na spoczynku lub przy CO masz napięcie zarówno na czarnym jak i na brązowym. Ale to trzeba sprawdzić.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/737/#findComment-7897802
Udostępnij na innych stronach

Tak. Zastanawiam się teraz czy od tego nie zaczynają puchnąć kondensatory.

 

U mnie spoczynek to CWU i w tym problem.

 

To nie ma raczej związku. Kondensatory są na płycie głównej na niskim napięciu. Sterowanie zaworem jest pewnie przez przekaźnik.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/737/#findComment-7897809
Udostępnij na innych stronach

Na L termostatu powinno być stale napięcie. A na brązowym powinno być napięcie tylko gdy zacznie grzać CWU. W tej chwili prawdopodobnie na spoczynku lub przy CO masz napięcie zarówno na czarnym jak i na brązowym. Ale to trzeba sprawdzić.

 

I pewnie od tego ciekną kondensatory.

 

Przed chwilą dogadałem się z kobietą z infolinii Panasonic. Dostałem kontakt do innego instalatora. Przyjedzie i zrobi porządek. Zajrzy tu na forum. Jak coś więcej będę wiedział to dam znać.

 

Pozdrawiam i dziękuje wszystkim za pomoc.

 

Miłego dnia.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/737/#findComment-7897810
Udostępnij na innych stronach

I pewnie od tego ciekną kondensatory.

 

Przed chwilą dogadałem się z kobietą z infolinii Panasonic. Dostałem kontakt do innego instalatora. Przyjedzie i zrobi porządek. Zajrzy tu na forum. Jak coś więcej będę wiedział to dam znać.

 

Pozdrawiam i dziękuje wszystkim za pomoc.

 

Miłego dnia.

 

Jak Ci te kondensatory puchną czy ciekną ? które ? jak to wygląda

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/737/#findComment-7897814
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...