no to faktycznie wezwij jakiegoś kumatego bo ta rurka z czynnikiem to niezłe przewężenie ma zagnieciona nieżle,ten kondensator obok dużego jak i ten duży jest na wysokim napięciu,masz jednofazówkę to tylko przyjrzyj się połączeniom przewodów ,mogli przy podłączeniu pomylić przewody ale to by te dwa spuchły aż by górę wypchało ale widać że niby są ok ale dlaczego ciekną to niewiem .No ale lipa jakaś.Ale piszczenie płyty jest ok.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/738/#findComment-7897826
Udostępnij na innych stronach

no to faktycznie wezwij jakiegoś kumatego bo ta rurka z czynnikiem to niezłe przewężenie ma zagnieciona nieżle,ten kondensator obok dużego jak i ten duży jest na wysokim napięciu,masz jednofazówkę to tylko przyjrzyj się połączeniom przewodów ,mogli przy podłączeniu pomylić przewody ale to by te dwa spuchły aż by górę wypchało ale widać że niby są ok ale dlaczego ciekną to niewiem .No ale lipa jakaś.Ale piszczenie płyty jest ok.

 

Bardziej chodziło mi o to, którędy oni puścili przewód od jednostki zewnętrznej. Nie zgodnie z instrukcją i w dodatku przez otwór bez przepustu gumowego chroniącego przed przetarciem. Przeszkadza on także przy czyszczeniu filtra.

 

Spójrz jeszcze jak przykręcili przewód ochronny...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/738/#findComment-7897829
Udostępnij na innych stronach

Bardziej chodziło mi o to, którędy oni puścili przewód od jednostki zewnętrznej. Nie zgodnie z instrukcją i w dodatku przez otwór bez przepustu gumowego chroniącego przed przetarciem. Przeszkadza on także przy czyszczeniu filtra.

 

To to kij zobacz na cieńka rurkę od czynnika jak otulina się zaczyna albo na zdjęciu tak to wygląda albo jest załamana

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/738/#findComment-7897832
Udostępnij na innych stronach

W sumie tak mam go zainstalowanego.

 

[ATTACH=CONFIG]453693[/ATTACH]

[ATTACH=CONFIG]453694[/ATTACH]

 

Pamiętam jednak, że przy montażu mieli zagwozdkę z podłączeniem tego zaworu i odwracali przewody.

 

Myślicie, że tam jest pies pogrzebany?

 

Wieczorem zajrzę do środka i zrobię zdjęcie.

 

Kolego i inni, gdy temperatura zewnętrzna wyłącza grzanie CO a mamy ustawiony tryb CO i CWU, to zawór przełącza się na CWU, przynajmniej dla serii H i J, w każdej jednostce tak robi nawet w All in ONE, i tak działa sterowanie tym zaworem jak jest poprawnie podłączony, wiec szukacie problemu tam gdzie go nie ma

ale reszta instalacji to jest ładnie schrzaniona

Edytowane przez 1igor1
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/738/#findComment-7897833
Udostępnij na innych stronach

Kolego i inni, gdy temperatura zewnętrzna wyłącza grzanie CO a may ustawiony tryb CO i CWU, to zawór przełącza się na CWU, przynajmniej dla serii H i J, w każdej jednostce tak robi nawet w All in ONE, i tak działa sterowanie tym zaworem jak jest poprawnie podłączony, wiec szukacie problemu tam gdzie go nie ma

ale reszta instalacji to jest ładnie schrzaniona

 

Aż dzisiaj sprawdzę to bo byłby to jedyny chyba wyjątek gdzie zawór przestawia się na cwu bez potrzeby jej grzania.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/738/#findComment-7897841
Udostępnij na innych stronach

Te kondensatory nie są czasem przyklejone do płytki klejem na gorąco?

 

To chyba będzie to bo sprawdziłem u siebie seria H i dokładnie na tych samych kondensatorach od tych samych stron jest to samo moze u mnie jakieś 20% mniej ale wyglada to na jakis klej

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/738/#findComment-7897844
Udostępnij na innych stronach

Aż dzisiaj sprawdzę to bo byłby to jedyny chyba wyjątek gdzie zawór przestawia się na cwu bez potrzeby jej grzania.

 

Nie wiem czy Ci się to dzisiaj uda. Słońce zachodzi temperatura spada. Mam nadzieję, że dasz znać o wynikach próby.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/738/#findComment-7897859
Udostępnij na innych stronach

To chyba będzie to bo sprawdziłem u siebie seria H i dokładnie na tych samych kondensatorach od tych samych stron jest to samo moze u mnie jakieś 20% mniej ale wyglada to na jakis klej

 

Z tym klejem to mnie uspokoiłeś.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/738/#findComment-7897860
Udostępnij na innych stronach

Kolego i inni, gdy temperatura zewnętrzna wyłącza grzanie CO a mamy ustawiony tryb CO i CWU, to zawór przełącza się na CWU, przynajmniej dla serii H i J, w każdej jednostce tak robi nawet w All in ONE, i tak działa sterowanie tym zaworem jak jest poprawnie podłączony, wiec szukacie problemu tam gdzie go nie ma

ale reszta instalacji to jest ładnie schrzaniona

 

Być może u Ciebie. U mnie zawór na CWU (zasobnik) przełącza się wyłącznie w momencie jej grzania. W każdym innym momencie jest ustawiony na CO. Wszystko zależy jak podłączył hydraulikę.U niego w stanie spoczynku zasilani powinno być podane wyłącznie na jeden przewód..

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/738/#findComment-7897861
Udostępnij na innych stronach

Nie wiem czy Ci się to dzisiaj uda. Słońce zachodzi temperatura spada. Mam nadzieję, że dasz znać o wynikach próby.

A to nie problem wychodzę na taras owijam czujnik ciepłą szmatką i robi się na zewnątrz plus 40 zaraz ide to dam znać

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/738/#findComment-7897862
Udostępnij na innych stronach

Być może u Ciebie. U mnie zawór na CWU (zasobnik) przełącza się wyłącznie w momencie jej grzania. W każdym innym momencie jest ustawiony na CO. Wszystko zależy jak podłączył hydraulikę.U niego w stanie spoczynku zasilani powinno być podane wyłącznie na jeden przewód..

 

U mnie i nie tylko, we wszystkich pompach serii H i J które mam tak się dzieje, i nie jest to kwestia podłączenia, bo inaczej nie zagrzałbyś CWU.

Jak popatrzysz w status pompy to gdy temperatura zewn wyłączyła grzanie to pozycja zawrou 3d jest opisana jako zbiornik, a nie pomieszczenie

Edytowane przez 1igor1
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/738/#findComment-7897866
Udostępnij na innych stronach

Potwierdzam.Tylko chyba w tym przypadku bo u mnie zawsze zawór jest na c.o ale w tym przypadku w ustawieniach co+cwu i przy ogrzaniu czujnika że pompa się wyłączyła od temp.zewnętrznej zawór faktycznie ustawił się w pozycji cwu ,po wyłaczeniu pompy guzikiem spowrotem przeleciał na c.o
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/738/#findComment-7897867
Udostępnij na innych stronach

Potwierdzam.Tylko chyba w tym przypadku bo u mnie zawsze zawór jest na c.o ale w tym przypadku w ustawieniach co+cwu i przy ogrzaniu czujnika że pompa się wyłączyła od temp.zewnętrznej zawór faktycznie ustawił się w pozycji cwu ,po wyłaczeniu pompy guzikiem spowrotem przeleciał na c.o

 

już chyba ze 5 postów napisałem że tak jest :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/738/#findComment-7897871
Udostępnij na innych stronach

już chyba ze 5 postów napisałem że tak jest :)

 

no to wyjdzie że zawór ok :) kondensatory ok :) lekka kosmetyka przewodów i serwis nie potrzebny,tylko trochę dziwne podłączenie afriso ale też chyba kiedyś cos czytałem o tych zaworach ,ktos pisał że są dziwne.

No i kolega bocian nie pisze czy jest te załamanie na rurce czy nie

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/738/#findComment-7897872
Udostępnij na innych stronach

Potwierdzam.Tylko chyba w tym przypadku bo u mnie zawsze zawór jest na c.o ale w tym przypadku w ustawieniach co+cwu i przy ogrzaniu czujnika że pompa się wyłączyła od temp.zewnętrznej zawór faktycznie ustawił się w pozycji cwu ,po wyłaczeniu pompy guzikiem spowrotem przeleciał na c.o

 

Dziękuje, że to sprawdziłeś.

 

1igor1, Tobie również dziękuję.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/738/#findComment-7897873
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...