Panowie, pompa i dom jak w stopce.

Grzanie CWU od początku (kwiecień 2021) ustawione na 43st., raz dziennie. Pompa startuje z 57Hz kończy pracę na 65Hz w ciągu jednej godziny. Moc rosła od 1,5kW do 1,9kW (wskazania z podlicznika w pvmonitor). Od kilku dni przy takiej samej częstotliwości sprężarki, moc oscyluje od 1,9 do 3,0kW. Grzałka zbiornika wyłączona.

Czym może być spowodowana taka sytuacja ??

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/801/#findComment-7954856
Udostępnij na innych stronach

Że wcześniej było na dworze/polu ( w zależności od zamożności ;) ) cieplej , a teraz chłodniej ? Że grzejesz od niższej temperatury wody w zbiorniku ( bo np cyrkulacja ma większe straty gdy jest chłodniej w domu)...
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/801/#findComment-7954953
Udostępnij na innych stronach

Że wcześniej było na dworze/polu ( w zależności od zamożności ;) ) cieplej , a teraz chłodniej ? Że grzejesz od niższej temperatury wody w zbiorniku ( bo np cyrkulacja ma większe straty gdy jest chłodniej w domu)...

 

Zdarzało mi się grzać od niższych temp. w zbiorniku, temp. na zew. ostatnio była w granicach 10-13 st.

 

Zastanawia mnie głównie fakt, iż przy takich samych częstotliwościach pracy sprężarki jest taka różnica w mocy.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/801/#findComment-7954955
Udostępnij na innych stronach

Ale to nic dziwnego. W przypadku powietrznych PC najbardziej to widać ,jak się zmieni temperatura na zewnątrz. Przy +15 wystarczy np 30Hz ,żeby pompa dawała pełną moc , a przy -15 będzie to 90Hz....

Bardziej generalnie zależy to od różnicy temperatur pomiedzy dolnym a górnym źródłem. Im większa , tym sprężarka musi mieć większe obroty , i więcej prądu pożera.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/801/#findComment-7954959
Udostępnij na innych stronach

Latem na dworzu było cieplej to pompa i więcej energii odzyskiwała, teraz chłodniej to mniej.

 

Panowie takie pytanko:

T-CAP 9kw split 3 fazy i niżej niż 1kw nie chce już zejść, jedna godzina była że pokazywało tylko 0.8kw i (jedna 0.6kw ale wtedy pompa się wyłączyła) ale liczyć że 1kw to granica, to na Tryb Cichy 3. Chyba że ktoś ma sposób jak zejść niżej ?

 

 

same grzejniki, krzywa +15/32 -15/48 delta 8, testuje.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/801/#findComment-7954967
Udostępnij na innych stronach

Musisz kontrolować cały czas temperaturę docelową z wyjściową. Jeśli będziesz utrzymywał tempeaturę wyjściową o 1 do 2 stopni wyższą od docelowej to pompa zacznie się modulować aż do 19Hz i 0,6kW wg własnego wskazania ( oczywiście nie od razu , potrzebuje do tego parę minut , i stopniowo będzie schodzić z częstotliwości) jeśli będziesz to korygował w miarę płynnie. Jeśli przez 3 min tempertura wyjściowa będzie wyższa od docelowej o 3 stopnie to pompa się włączy , jeśli będzie wyższa o 4 i więcej to nawet tch 3 min nie będzie potrzebowała ,żeby się wyłączyć.

Więc do tego albo jakiś system automatyki , albo u mnie w stopce masz ,które temperatury to są w ukytym menu.

  • Like 1
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/801/#findComment-7954972
Udostępnij na innych stronach

Latem na dworzu było cieplej to pompa i więcej energii odzyskiwała, teraz chłodniej to mniej.

 

Panowie takie pytanko:

T-CAP 9kw split 3 fazy i niżej niż 1kw nie chce już zejść, jedna godzina była że pokazywało tylko 0.8kw i (jedna 0.6kw ale wtedy pompa się wyłączyła) ale liczyć że 1kw to granica, to na Tryb Cichy 3. Chyba że ktoś ma sposób jak zejść niżej ?

 

 

same grzejniki, krzywa +15/32 -15/48 delta 8, testuje.

 

Ja mam u siebie takiego tcapa jak Ty a u moich rodziców 9 J. Generalnie nigdy nie widziałem aby tcap bral mniej niż 1 kw a na podliczniku razem z pompami (dwa obiegi) 1,2 kw. U moich rodziców w 9J pompa się pięknie moduluje ledwo pyka s chodzi do 0.4 na wyswietlaczu oczywiście. Generalnie potrafi się wcale nie wyłączyć ale pytanie jaki cop wtedy chyba żaden. Ale ilość wlaczen i wyłączeń zdecydowanie mniejsza.

Tutaj na forum już ktoś pisał że specyfikacji pomp która do ilu może się zmodulowac.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/801/#findComment-7954989
Udostępnij na innych stronach

Ta, moja 12kW 3-faz T-Cap bez problemu się moduluje do 0,6kW na liczniku ( i 750W na podliczniku razem z dwoma objegówkami , więc szacuję ,że będzie to gdzieś realnie 700-710W) , więc 9kW zrobi to tak samo. https://forum.muratordom.pl/showthread.php?53557-POMPA-CIEP%C5%81A-spostrze%C5%BCenia-uwagi&p=8080459#post8080459
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/801/#findComment-7954996
Udostępnij na innych stronach

spotkał się ktoś może z awarią naczynia wzbiorczego wbudowanego w hydroboxa?

 

U mnie wszystko było ok ale postanowiłem spuścic ciśnienie aby dopuścić trochę wody destylowanej w celu zmniejszenia twardości wody. Po tej operacji nie trzyma mi cisnienia.

Zawory pod jednostką wewnętrzną odcięte i w ciagu 4 godzin zeszło z 1,6bara na 0,8 bara. Podejrzewam że membrana w naczyniu się uszkodziła. Próbowałem dobijać już z 5 razy ale dalej schodzi. Wycieku żadnego nie ma.

Panasonic 7kw split generacja J.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/801/#findComment-7955019
Udostępnij na innych stronach

MiG i jak to zrobiłeś że tak nisko zeszła? tylko że Ty masz podłogówke tak? to niższe temp zadajesz może o to chodzi

 

ziomas1 masz grzejniki?

u rodziców podłogówka?

 

Ja przy tcap mam dwa obiegi podlogowka +kaloryfery 50/50 a może trochę więcej kaloryferow u rodziców 9J tylko kaloryfery.

  • Like 1
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/801/#findComment-7955026
Udostępnij na innych stronach

Tak , mam podłogówkę ,i robiłem tak jak pisałem :)

Na grzejnikach wiadomo ,że temperatury z minuty na minutę się zmieniają , ale myślę ,że jesteś w stanie to zrobić ręcznie dla testu. Oczywiście w dłuższej perspektywie bez jakiejś automatyki nie da rady tak robić.

Tu nie chodzi o zadawanie niższych temperatur , tylko zadawanie takich temperatur ,żeby były o 1 - 2 stopnie niższe od wyjściowej temperatury , i obojętnie czy to będą na poziomie 30 stopni czy 40.

 

EDIT: Może zobacz też ,czy pompa zmodulowała Ci do 19Hz , bo jeżeli jest 19Hz a pobiera i tak ten 1kW to już raczej niżej nie zejdzie...

Edytowane przez MiG25
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/801/#findComment-7955030
Udostępnij na innych stronach

Tak , mam podłogówkę ,i robiłem tak jak pisałem :)

Na grzejnikach wiadomo ,że temperatury z minuty na minutę się zmieniają , ale myślę ,że jesteś w stanie to zrobić ręcznie dla testu. Oczywiście w dłuższej perspektywie bez jakiejś automatyki nie da rady tak robić.

Tu nie chodzi o zadawanie niższych temperatur , tylko zadawanie takich temperatur ,żeby były o 1 - 2 stopnie niższe od wyjściowej temperatury , i obojętnie czy to będą na poziomie 30 stopni czy 40.

 

EDIT: Może zobacz też ,czy pompa zmodulowała Ci do 19Hz , bo jeżeli jest 19Hz a pobiera i tak ten 1kW to już raczej niżej nie zejdzie...

 

No właśnie przynajmniej u mnie 1 kw na wyswietlaczu pokazuje przy 19hz ale to dziwne w sumie pompy takie same -no prawie.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/801/#findComment-7955034
Udostępnij na innych stronach

Tak , mam podłogówkę ,i robiłem tak jak pisałem :)

Na grzejnikach wiadomo ,że temperatury z minuty na minutę się zmieniają , ale myślę ,że jesteś w stanie to zrobić ręcznie dla testu. Oczywiście w dłuższej perspektywie bez jakiejś automatyki nie da rady tak robić.

Tu nie chodzi o zadawanie niższych temperatur , tylko zadawanie takich temperatur ,żeby były o 1 - 2 stopnie niższe od wyjściowej temperatury , i obojętnie czy to będą na poziomie 30 stopni czy 40.

 

EDIT: Może zobacz też ,czy pompa zmodulowała Ci do 19Hz , bo jeżeli jest 19Hz a pobiera i tak ten 1kW to już raczej niżej nie zejdzie...

 

Rozumiem, dzięki mądry człowieku :) ale to za dużo zabawy aby to pilnować, więc nie ma co :D

Jak włącze Tryb Cichy 3 to pobiera przy temp do +5 na dworzu równo 1.0kw i jest 19Hz, nie widziałem jeszcze niżej niż 19Hz ale grzeje dopiero 1 miesiąc, pompa założona w kwietniu tego roku.

 

ziomas1 T-Cap i zwykła 9kw seria J to dwie dość różne pompy jak czytałem, T-Cap jest mocniejszy przez ten dodatkowy wtrysk który stałą wydajność gwarantuje.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/801/#findComment-7955041
Udostępnij na innych stronach

spotkał się ktoś może z awarią naczynia wzbiorczego wbudowanego w hydroboxa?

 

U mnie wszystko było ok ale postanowiłem spuścic ciśnienie aby dopuścić trochę wody destylowanej w celu zmniejszenia twardości wody. Po tej operacji nie trzyma mi cisnienia.

Zawory pod jednostką wewnętrzną odcięte i w ciagu 4 godzin zeszło z 1,6bara na 0,8 bara. Podejrzewam że membrana w naczyniu się uszkodziła. Próbowałem dobijać już z 5 razy ale dalej schodzi. Wycieku żadnego nie ma.

Panasonic 7kw split generacja J.

 

zobacz czy wentyl trzyma, jak nie to dokrec. Może któryś zawór nie trzyma?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/801/#findComment-7955045
Udostępnij na innych stronach

Witam panowie.

Od wczoraj załączyłem pompę. Przez 24 godziny zjadła 38kW. Startowała z 14 stopni a zadane mam prostą 30 i to juz osiagneła. Pobiera 1.6 oddaje nieco ponad 9. Jeszcze nie mieszkamy. Rotametry poustawiane według projektu podłogówki. Coś pozmieniać?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/801/#findComment-7955599
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...