Witam. Może ktoś będzie w stanie mi pomóc.

Pompa 9kw tcap 1 fazowa. Ustawiony harmonogram 11.00 - grzanie CWU do 42 stopni, od 12.30 - grzanie CO do 21 stopni.

Problem polega na tym, że raz na około pięć grzań CWU wywala bezpiecznik. Z moich obserwacji wynika, że potrafi to zrobić w trakcie grzania, bądź pod koniec ( cały czas mowa o grzaniu CWU). Problem pojawił się dopiero w tym roku, pompa pracuje od 2018.

Do tej pory miałem zabezpieczenie 20 A "B", wiem że producent w instrukcji przewiduje 30 A, ale że nic się nie działo to miałem właśnie 20 A. Niedawno zamieniłem na "C" ale to też nie pomogło, dodam że przedlicznikowe mam 25 A, także zmiana na 25A narazie nie wchodzi w grę. Może ktoś ma jakiś pomysł. Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pompa 9kw tcap 1 fazowa. Ustawiony harmonogram 11.00 - grzanie CWU do 42 stopni, od 12.30 - grzanie CO do 21 stopni.

Problem polega na tym, że raz na około pięć grzań CWU wywala bezpiecznik.

Zmień porę grzania CWU np; od 6,00 ;

- gdy jeszcze większość użytkowników nie korzysta z odbiorników większej mocy

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Skoro na razie nie może być tak jak producent zaleca , to następna druciarską metodą będzie zapewnienie temu bezpiecznikowi lepszej wentylacji ,bo on się wyłącza od temperatury.( na pewno się wyłączy , ale trochę później). Możesz sprawdzić także czy na tym bezpieczniku jest dobry styk ( dobrze dokręcone przewody) i to go niepotrzebnie podgrzewa.

Możesz też zamienić fazy ( bo na tej fazie jest największy akurat spadek napięcia , i przez to płynie większy prąd).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Idąc za myślą zamiany fazy , możesz spróbować poprzekładać inne obwody , tak aby t faza do której jest podłączona pompa była wolna od odbiorników takich jak pralka , suszarka , indukcja , piekarnik, czajnik...wszystko co mialo by powyżej 1kW ( nie wpływają na bezpiecznik pompy bezpośrednio , ale obniżają napięcie na tej fazie powodując ,że pompa bierze więcej prądu). Edytowane przez MiG25
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak , nie przejmuj się , to nie tobie wywali zabezpieczenie przedlicznikowe ,jak na jednej fazie z pompą włączysz coś jeszcze... Po coś ta selektywność jednak jest.

Po Tobie 1igor1 spodziewałbym się tekstu w stylu , zabezpieczenie niezgodne z instrukcją , właśnie straciłeś gwarancję ( albo nigdy jej nie miałeś) , a tu nawet bez pytania jaki przewód jest pociągnięty do pompy ( bo może jest nie daj boże 2,5mm2 ) piszesz ,żeby się nie przejmować... Trochę to sprzeczne z tym co ostatnio pisałeś, i jak bardzo prawy chciałeś być...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wiesz jak 20A to przewód powinien mieć 4mm2 a on spokojnie wytrzymie 25A, co do selektywności, to jasne ważna rzecz, ale te pompy spokojnie chodzą na 25A zabezpieczeniach jak się to z głową wszystko zrobi

A co do gwarancji, to za mały bezpiecznik nie ma wiele wspólnego z gwarancją na urządzenie, tylko właśnie na komfort urządzenia, a zalecenia po to są jakie są aby nie było problemów właśnie takich jak ma autor,

Edytowane przez 1igor1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Ma taka sytuację. Grzeje harmonogramem na prostej 30 st. I daje jej grzać tak po 2-3 godz lecz startuje z 23 -24 st. Przez ten czas nie dobija nawet do tych 30. Mam pytanie jak wielki jest spadek u was po wylaczeniu grzania? Czy dobrze tak grzać? Temp w domu jest fajna ale czuje jeszcze taką surowość przy tych 23-23,5 st. Przypuszczam 2 opcje. Dom jeszcze chłodny a 2 że w poprzednim domu troszkę było więcej stopni i zostałem za mocno przegrzany heh.

Wesołych Świąt...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zależy kto co lubi. Ja osobiście za cenę wyższych kosztów ogrzewania wolę ogrzewać częściej a do niższej temperatury. Wolę mieć w dzień 22.7-22.8C przy chodzącej kilka godzin PC niż nawet prawie stopień więcej gdy pompa nie chodziła blisko 10h. A mam grube wylewki betonowe. Przy cieńszych, a w szczególności anhydrycie, podejrzewam, że problem by się potęgował.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam podobne stanowisko. Lepiej niech sobie moduluje do niższych mocy i chodzi całą dobę niż ma grzać kilka godzin z maksymalną mocą według harmonogramu. Wtedy paradoksalnie zamiast oszczędności mamy większy hałas i więcej defrostow.

 

Jakie macie krzywe grzewcze przy 100% podłogowki ?

Ja początkowo na start zrobiłem 33 przy -20C oraz 25 przy +10c ale zauważyłem że gdy było ciepło to dom nie osiągał 23C więc podbiłem do 28C/10C i włączyłem termostat wewnętrzny żeby gdy słońce dogrzewa to nie mielił obiegowka niepotrzebnie przy okresach przejściowych.

 

Natomiast jeśli chodzi o dolna część krzywej to nadal czekam na większe mrozy ale jak na razie to ciągle mi wychodzi że jest za ciepło. Zszedłem już do 29C/-20 i teraz po mroźnej nocy -8Ctemperatura w domu wynosiła 24C a celuje w 23C. Dochodzę do wniosku że skończy się na 28C /-20C i 27C /-10C i ewentualnie ograniczę od góry termostatem w przypadku dodatnich temperatur zewnętrznych.

 

Trochę dziwnie to wygląda. Wychodzi bardziej prosta niż krzywa. Spodziewałem się większego zapotrzebowania na temperaturę zasilania przy dużych mrozach.

Edytowane przez pawel250
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Byłem przekonany, że mam krzywą 15/27, -10/35, ale okazało się, że drugą wartość mam -15/35. Wychodziła mi niższa, ale generalnie zależy mi żeby przy tych 4C powrót był już minimum 27C.

 

Dodatkowo w nocy podnosiłem docelową temp. zasilania o 1C. Ale odkąd podłączyłem termostat zewnętrzny nie widzę takiej opcji w harmonogramie. Da się to jakoś zrobić? Wydaje mi się, że nie, ale może ktoś zna sposób?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gówno na D... Nie , to nie to, ja nic na D nie używam... Używałem kiedyś Domoticza , o to Ci chodzi ?

 

A natywnie w sterowniku to jak najbardziej możesz , idziesz codziennie przed położeniem się do łóżka ,i podnosisz ręcznie krzywą , a jak wstajesz z łóżka , to idziesz i opuszczasz. No i za każdym razem pewnie trzeba ustawić harmonogram , bo się skasuje.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Siemka wszystkim

Wesołych Świąt życzę

Wczoraj robiłem przerwy z grzaniem bo za ciepło było w domu

Wróciłem z pasterki i przed pójściem spać o 2:30 wyłączyłem pompę bo by było za ciepło było 23,5 st

o 8:30 włączyłem znów,temp spadła o 1 stopień a było w nocy -11

Dziś puściłem w samopas domek znów do 23 się nagrzał ale zszedłem o 1 stopień z krzywej -1 (30/15 40/-15)

Teraz grzeje pompa 35-36 st,na dworzu -9,pompa zeszła do 26hz i trzyma delte 3 st a ustawiona 5

Nie miała przestoju tylko 1 defrost od 8:30,pyka sobie spokojnie,pobór 1,4kW:wiggle:

To tak na marginesie

2 temu spróbowałem grzać na grzałce,z ciekawości bo jeszcze nigdy się nie włączyła jeszcze

Mam pytanko:

Czy grzałka ma jakieś stopniowanie mocy,grzeje z mocą1kW potem mocniej do 3kW,czy powinna grzać od razu z 3kWmocy

jak załączyłem i pobierała 1kW

Chciałbym wiedzieć jak działa by w razie ,, W" AWARII SPRĘŻARKI mozna grzać na grzałce

ustawioną mam od -10st ma się włączyć gdyby nie dawała sprężarka rady

Włączyłem ją na głównym ekranie,po wyłączeniu pompy i przejściu na grzałkę

Sprawdzał ktoś u siebie?

POZDRAWIAM

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...