Tak, 2 przewody , i 0,75mm2 to aż nadto , wg serwisówki wystarczy 0,3mm2 max 50m (czyli nawet 0,5mm2 jest ok).

Ma w sobie czujnik temperatury ( może być używany jako termostat) , tle ,że jego precyzja okazywania to cały stopień , co jak na termostat to zdecydowanie za mało.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/902/#findComment-8032273
Udostępnij na innych stronach

Tak, 2 przewody , i 0,75mm2 to aż nadto , wg serwisówki wystarczy 0,3mm2 max 50m (czyli nawet 0,5mm2 jest ok).

Ma w sobie czujnik temperatury ( może być używany jako termostat) , tle ,że jego precyzja okazywania to cały stopień , co jak na termostat to zdecydowanie za mało.

 

Lepszy termostat z precyzją 1 stopień niż jego zupełny brak! To tak jak podejrzewam tylko zasilanie czy jakiś rodzaj komunikacji 1-wire?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/902/#findComment-8032277
Udostępnij na innych stronach

Jest konieczność montażu czujnika zaniku faz i zmiany ich kolejności wraz ze stycznikiem? ( T-cap 3 f 9kW).

Jak ten t-cap radzi sobie w przypadku zaniku jednej lub dwóch faz , ewentualnie co będzie gdyby jakimś cudem fazy się zamieniły? Nic się nie uszkodzi?

Bo jeżeli jest ryzyko uszkodzenia sprzętu w w/w sytuacjach, to dołożę zabezpieczenie. No chyba , że pompa sama się obroni w takich przypadkach , to nie będę przedobrzał.

Zanik jednej fazy unieruchamia pompę 3 fazową,

Czujnik zaniku faz zdaje egzamin przy np; PC/ 1faz/TCap ;

..... - bo może w razie zaniku 1-fazy przełączyć się na dostępną,

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/902/#findComment-8032349
Udostępnij na innych stronach

Podpytuję, o zabezpieczenia wewnętrzne PC , bo w zeszłym roku była jakaś awaria w sieci. Oczywiście w nocy , bo jak by inaczej. Dwie fazy były ok ( niby, bo na jednej zrobiło się 210V , na drugiej 250V) na trzeciej , napięcie pływało sobie od 240V do 160V z różną częstotliwością. Paru osobom z mojego sąsiedztwa coś tam się pouszkadzało ze sprzętów. Ciekawe jak by to zniosła PC. Czujnik zaniku faz wraz ze stycznikiem mógłby w tym przypadku pomóc.

PS. Macie jakieś dodatkowe dobezpieczenia pomontowane , czy tylko bezpieczniki przed PC?

Edytowane przez buldog1111
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/902/#findComment-8032354
Udostępnij na innych stronach

Zanik jednej fazy unieruchamia pompę 3 fazową

 

Zanik jednej fazy niekoniecznie unieruchomi pompę. Jeśli nie będzie tej ,z której zasilana jest plyta główna to tak,ale były tu opisane przypadki,kiedy pompa dalej pracowała mimo braku jednej fazy. Falownik na to pozwala.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/902/#findComment-8032355
Udostępnij na innych stronach

Podpytuję, o zabezpieczenia wewnętrzne PC , bo w zeszłym roku była jakaś awaria w sieci.

Paru osobom z mojego sąsiedztwa coś tam się pouszkadzało ze sprzętów.

PS. Macie jakieś dodatkowe dobezpieczenia pomontowane , czy tylko bezpieczniki przed PC?

Pewnym zabezpieczeniem jest ubezpieczenie

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/902/#findComment-8032358
Udostępnij na innych stronach

Zanik jednej fazy niekoniecznie unieruchomi pompę. Jeśli nie będzie tej ,z której zasilana jest plyta główna to tak,ale były tu opisane przypadki,kiedy pompa dalej pracowała mimo braku jednej fazy. Falownik na to pozwala.

Czyli sprężarka nie jest silnikiem 3-fazowym???

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/902/#findComment-8032359
Udostępnij na innych stronach

Sprezarka jest silnikiem trójfazowym, i te trzy fazy robi falownik , i robi to albo z trzech faz zasilania albo z jednej (w zależności czy to pompa jednofazowa czy trojfazowa).

 

Ogolnie falownik sklada się z prostownika (jego zadaniem jest z napięcia sieciowego przemiennego zrobic napięcie stałe ,i naladowac kondensator(albo kilka)

No i teraz prostownik jednofazowy jak fazy braknie to wiadomo ,nie działa. Prostownik trojfazowy to jak braknie jednej fazy to naladuje ten kondensator z dwóch pozostałych, a jak braknie dwoch faz to również będzie w stanie naładować ten kondensator ,tyle że to napięcie może być niższe, no i wszystko zależy teraz od odbior z tego kondensatora. A odbiorem jest inwerter ,który z tego napięcia stałego robi ponownie napiecie przemienne tyle ze o sterowanym napieciu i najważniejsze częstotliwości i jest ono już trójfazowe i zasila sprezarke trojfazowa (obojętnie czy pompa jest jednofazowa czy trojfazowa).

 

Nie chcę tu pisać ,że bezkarnie można trójfazową pompę zasilać jedną fazą i będzie działać ( bo tego nie wiem , nie testowałem i nie chcę tego robić)., natomiast na studiach jak miałem laboratoria z inweterem , to taki tryb testowaliśmy , i było to dla niego bezpieczne ( dla tamtego inwertera , nie wiem jak dla Panasonica) , jdyne to wiadomo ,że pobierał z tej jednej fazy 3x więcej prądu.

W tym temacie pamiętam ,że dwie osoby potwierdziły , że pompa działała przy braku jednej fazy , i żadnego błedu nie wygenerowała , i nie zatrzymała się ( co nie znaczy ,że mogłaby to zrobić przy np niższej temp zewnętrznej i większym obciążeniu).

 

Co do zabezpieczeń przed zanikiem faz , to Panasonic żadnych nie wymaga , i tego się trzymajmy .

Jak ktoś chce być zapobiegliwy , to nikt mu nie zabroni.

 

No i schemat takiego inwertera z serwisówki dla jednofazowej 7kW

( z jednej fazy robi trzy i daje na sprężarkę):

Bez-tytu-u.jpg

Edytowane przez MiG25
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/902/#findComment-8032381
Udostępnij na innych stronach

Coś dziwnie pracuje ta moja pompa. Oprócz odgłosu pracy samej sprężarki słychać takie odgłosy związane chyba z przepływającym czynnikiem

 

https://drive.google.com/file/d/1JK57Zm6taL-LxQBatQnLYquiv1b5G2Ca/view?usp=sharing

 

Podejrzenie było że za mało czynnika, ale instalator podpiął manometry (żeby na razie nie ściągac czynnika) i sprawdził że ciśnienie jest ok, tak jakby czynnika była na full.

 

Możecie posłuchać? Może ktoś się z tym zetknął ?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/902/#findComment-8032477
Udostępnij na innych stronach

Coś dziwnie pracuje ta moja pompa. Oprócz odgłosu pracy samej sprężarki słychać takie odgłosy związane chyba z przepływającym czynnikiem

 

https://drive.google.com/file/d/1JK57Zm6taL-LxQBatQnLYquiv1b5G2Ca/view?usp=sharing

 

Podejrzenie było że za mało czynnika, ale instalator podpiął manometry (żeby na razie nie ściągac czynnika) i sprawdził że ciśnienie jest ok, tak jakby czynnika była na full.

 

Możecie posłuchać? Może ktoś się z tym zetknął ?

 

Jest ok.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/902/#findComment-8032547
Udostępnij na innych stronach

Coś dziwnie pracuje ta moja pompa. Oprócz odgłosu pracy samej sprężarki słychać takie odgłosy związane chyba z przepływającym czynnikiem

 

https://drive.google.com/file/d/1JK57Zm6taL-LxQBatQnLYquiv1b5G2Ca/view?usp=sharing

 

Podejrzenie było że za mało czynnika, ale instalator podpiął manometry (żeby na razie nie ściągac czynnika) i sprawdził że ciśnienie jest ok, tak jakby czynnika była na full.

 

Możecie posłuchać? Może ktoś się z tym zetknął ?

 

A możesz coś wiecej napisać? Jaki to model tej "mojej pompy" ?Generacja J ? Jaka odleglosc pomiędzy jednostkami ? Ile łuków na rurkach? Czy łuki są ciasne ....Jak gięte (czy giętarka ,czy może na kolanie). Może znasz średnice tych rurek...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/902/#findComment-8032592
Udostępnij na innych stronach

A możesz coś wiecej napisać? Jaki to model tej "mojej pompy" ?Generacja J ? Jaka odleglosc pomiędzy jednostkami ? Ile łuków na rurkach? Czy łuki są ciasne ....Jak gięte (czy giętarka ,czy może na kolanie). Może znasz średnice tych rurek...

 

Tak to jest 7KW wersja J

 

Odległość między jednostkami jakieś 1,5m

 

2 łuki (nie wiem jak gięte)

 

IMG_20221113_125207.jpg

IMG_20221113_125222.jpg

 

Rurki: 6-7mm i 15mm

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/902/#findComment-8032826
Udostępnij na innych stronach

W serwisówce jest napisane ,że standardowa długość rur to 7m , natomiast "Pipe Lenght Range" jest " 3 ~ 25m" ...

Trudno powiedzieć ,co będzie ponieżej 3m ( przecież są monobloki ,gdzie to połączenie ma pomijalną długość)... Generalnie ludzie z generacją J i gazem R32 skarżą się na dziwne dźwięki.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/902/#findComment-8032646
Udostępnij na innych stronach

Podejrzenie było że za mało czynnika, ale instalator podpiął manometry (żeby na razie nie ściągac czynnika) i sprawdził że ciśnienie jest ok, tak jakby czynnika była na full.

 

 

Przecież manometrem nie sprawdzi się ilości czynnika

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/902/#findComment-8032853
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...