Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

marcinpab

Recommended Posts

Podaj model pompy jaki będziesz miał, a ci napiszę jaki kabel i zabezpieczenie musisz mieć, T-cap 9kW all in one potrzebuje np 3x6mm2 zab 32A do pompy i 3x6mm2 zab 32 A do Grzałki,

high performance 9kW potrzebuje 3x4mm2 i 25A do pompy i 3x2,5 16A do grzałki

p.s. grzałka 5kW nie może chodzić na przewodzie 2,5mm2 to masz prawie 22A więc minimum 3x4 i 25A bezpiecznik

 

Może i nie może chodzić na przewodzie 2,5mm ale chodziła.( to były 2 grzałki 3kW i 2kW w jednym gniazdku) bezpiecznik B25.Szkoda dyskutować ,teraz tak nie włączam.

Pompa na 99,9% to T-Cap 9 kW 1F. nie widzę sensu dopłacać prawie 3k do 3F lecz z 3F mniej komplikacji co do obciążenia.

Edytowane przez -voymar-
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Może i nie może chodzić na przewodzie 2,5mm ale chodziła.( to były 2 grzałki 3kW i 2kW w jednym gniazdku) bezpiecznik B25.Szkoda dyskutować ,teraz tak nie włączam.

Pompa na 99,9% to T-Cap 9 kW 1F. nie widzę sensu dopłacać prawie 3k do 3F lecz z 3F mniej komplikacji co do obciążenia.

 

To masz szczęście że kabel to wytrzymal

co do t-cap 9 to zalecają 3x6 32A pompa i 3x2,5 16A Grzałka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Trzeba brać pod uwagę ,że moc powyżej dajmy na to 5,5kW trudno jest odebrać jedną fazą ( mowa o odbiorze prądu , a nie mocy pompy). To ,że nie widzisz sensu dopłacać nie da innych problemów później ( choćby selektywność zabezpieczeń). A i samo dostosowanie do tego , aby to była pompa jednofazowa też może słono kosztować. ( np. zmiana mocy przyłączeniowej , może jej się w ogóle nie dać zrobić bo ZE nie będzie miał "zasobów" , do wniosku trzeba dołączyć oświadczenie elektryka , i same kW więcej też jednorazowo kosztują). Przy 9kW i więcej nie widzę sensu upierać się przy jednofazowej .
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To masz szczęście że kabel to wytrzymal

co do t-cap 9 to zalecają 3x6 32A pompa i 3x2,5 16A Grzałka

 

Co tam kabel nawet nie biorę tego pod uwagę. Mam zrobioną drugą rozdzielnię kabel jest w rurce za ścianą 25cm za rozdzielnią o długości 2mb. Jaki to problem jak by się zjarał by go wymienić. Co do kabli do PC to faktycznie trzeba dać min 4mm.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Trzeba brać pod uwagę ,że moc powyżej dajmy na to 5,5kW trudno jest odebrać jedną fazą ( mowa o odbiorze prądu , a nie mocy pompy). To ,że nie widzisz sensu dopłacać nie da innych problemów później ( choćby selektywność zabezpieczeń). A i samo dostosowanie do tego , aby to była pompa jednofazowa też może słono kosztować. ( np. zmiana mocy przyłączeniowej , może jej się w ogóle nie dać zrobić bo ZE nie będzie miał "zasobów" , do wniosku trzeba dołączyć oświadczenie elektryka , i same kW więcej też jednorazowo kosztują). Przy 9kW i więcej nie widzę sensu upierać się przy jednofazowej .

 

Nie wiem o co ci chodzi? Co niby nie da się zrobić?

 

Swoją instalację obciążam mocą 12kW jak potrzeba . W czym masz problem .Chyba pompa 9kW nie weźmie 12kW

Jaki odbiór prądu powyżej 5,5kW?

Twój Cyt.Trzeba brać pod uwagę ,że moc powyżej dajmy na to 5,5kW trudno jest odebrać jedną fazą ( mowa o odbiorze prądu , a nie mocy pompy

Edytowane przez -voymar-
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jakiż to odbiór jednofazowy masz 12kW ?

 

NO RĘCE OPADAJĄ CZYTAJĄC TAKIE GŁUPOTY. CZY JA NAPISAŁEM ŻE MAM INSTALACJĘ W DOMU JEDNOFAZOĄ?

NAPISAŁEM ŻE CHCĘ PC 1F-T Cap a nie 3F bo do 3F trzeba dopłacić ok. 3k

 

Jak byś przeczytał moją stopkę to tam jest np. PV o mocy 5,72 kW inwenter SMA 3F jak i piec elektryczny 17kW

Pytasz jaki odbiór na 12kW? ( np. w piecu do CO mam: 2x6kW grzałki 3F +1x3kW grzałka 1F+ 1x2kW grzałka 1F

No myśl trochę

Edytowane przez -voymar-
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja piszę ,że trudno jest odebrać więcej niż 5,5kW jednofazowo , Ty piszesz ,że bez problemu obciążasz nawet 12kW....

Od teraz przestaję reagować na Twoje posty , bo już wczoraj pokazałeś ,że to Ty nie umiesz czytać ze zrozumienim ,ale zarzucasz to innym , i dziś powtórka.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja piszę ,że trudno jest odebrać więcej niż 5,5kW jednofazowo , Ty piszesz ,że bez problemu obciążasz nawet 12kW....

Od teraz przestaję reagować na Twoje posty , bo już wczoraj pokazałeś ,że to Ty nie umiesz czytać ze zrozumienim ,ale zarzucasz to innym , i dziś powtórka.

 

Twój wpis Jakiż to odbiór jednofazowy masz 12kW ?

 

NO RĘCE OPADAJĄ CZYTAJĄC TAKIE GŁUPOTY. CZY JA NAPISAŁEM ŻE MAM INSTALACJĘ W DOMU JEDNOFAZOĄ?

NAPISAŁEM ŻE CHCĘ PC 1F-T Cap a nie 3F bo do 3F trzeba dopłacić ok. 3k

 

Jak byś przeczytał moją stopkę to tam jest np. PV o mocy 5,72 kW inwenter SMA 3F jak i piec elektryczny 17kW

Pytasz jaki odbiór na 12kW? ( np. w piecu do CO mam: 2x6kW grzałki 3F +1x3kW grzałka 1F+ 1x2kW grzałka 1F

No myśl trochę

 

Jak się popełniło błąd w odpowiedzi to nic takiego lecz trzeba to przyznać i opowiedzieć na pytanie. A nie pisać omijająco

W stopce jest też rozbudowa PV do 10kW . Widziałeś PV o mocy 10kW 1F nawet moja 5,72kW to 3F

 

PS. Co takiego wczoraj przeczytałem bez zrozumienia? Jak pamiętam pisałem o kablach do PC 3x2,5 lub 5x 2,5. Odpowiedź forumowiczów była że za cienkie--- więc OK napisałem że dam grubsze.

Edytowane przez -voymar-
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Podsumowując

 

Rozważam zakup PC 1F z racji tego że jest tańsza a osiągi są takie jak PC 3F

--Mam PV i bilansowanie międzyfazowe w czasie rzeczywistym ( wektorowo)

Dobry przykład dał Kaizen cytując część ustawy o OZE- tak powinno być u wszystkich dostawców.

Tak że jedynym przeciwskazaniem na PC 1F to dobrze ją podpiąć . Tak by nie obciążyć zbytnio jednej fazy ( już to opisałem parę postów wyżej jak mam to zrobić u siebie) Decyzja ostateczna jeszcze nie zapadła więc może być też i 3F. Jeżeli by moje rozliczenie PV z ZE było wbrew ustawie takie jak opisujecie ( ci co maja PV) to na 100% PC była by 3F. A tak jak mam spoko może być 1F

Edytowane przez -voymar-
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja piszę ,że trudno jest odebrać więcej niż 5,5kW jednofazowo

 

Często przekraczam sezonie grzewczym 15kW mocy maksymalnej uśrednionej na 15 minut. Najwięcej dotąd miałem 18,337. Nie rozłożone równomiernie na fazy (bo idealnie się nie da) więc w chwilowo pewnie z jednej fazy z 10kW ciągnę (a nie mniej, niż 6kW nawet gdyby zdarzył się cud, i miałbym przez 15 minut idealnie równomiernie obciążona fazy stałą mocą).

 

Na czym miałby polegać problem z odbiorem więcej niż 5,5kW jednofazowo?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Podsumowanie

 

A jeszcze jedna ważna sprawa która przemawia za PC1F

Skoro PC pracuje ze średnim COP rocznym =3 ,to pompa 9kW pobiera 3kWh/h choć by dołączyła grzałkę 3kW to będzie 6kW.

Kolega Bobrow napisał że w firmie ma T-Cap 1F i nie widział więcej niż 5kW a przecież ta grzałka załączy się okresowo na parę chwil.

Następna sprawa pisał ktoś że grzałkę wspomagającą można podłączyć pod inną fazę niż PC to daje mniejsze obciążenie bo rozdziela pracę na dwie fazy ( to muszę dopytać elektryka w ekipie monterów) jeżeli tak rzeczywiście można to wszelkie problemy znikają. Nawet ci Prsumenci co mają PV i rozliczani są z ZE niezgodnie z ustawą lepiej wyjdą zakładając PC 1F niż 3F. Dlaczego? bo ; np. Produkcja z PV ( tak jak piszą ) = np.4,5kW i mają to rozbijane na fazy to wychodzi że:

4,5kW / 3 =1,5kW na każdą fazę. Pompa pobiera z COP=3 , 3kW więc 1,5kW za darmo a zostaje 1,5kW z L2+ 1,5kW z L3 pod bilansowanie.

To się=3kW pod bilansowanie co daje 2,4kW do odebrania z ZE. 2,4kW+1,5kW z własnej PV =3,9kW ( Darmowa) -pompa zaspokojona i zostaje jeszcze 900W

I teraz kupując PC 3F -drożej o ok 3k i pobiera tyle samo lecz obciążone równolegle wychodzi że pobiera też 3kW z 3faz więc po 1kW z każdej to 3kW (do bilansowania zostaje 1,5kW bo po 500W z każdej = 1,2kW do odbioru z ZE

Różnica po Bilansie 09kW minus 1,2kW=300W . 300W to mniej niż 1/3kW 1kW kosztuje w II tar. =ok.32gr.więc 300W=10gr.

Dalej jak ktoś chce nie sobie liczy Z PC za 1godz. pracy PC 1F zostaje 900W + to co musimy dokupić z L2 i L3 lub praca na zero przy PC 3F +300W. Kto kumaty i poskłada wszystko to policzy. Uwzględnić droższy zakup PC 3F o ok. 2,5k

Dalej jak PC 1F pracuje z COP =2 to pobiera 4,5kW -to i tak mieści się w obciążeniu do 5kW na fazę, A jak jeszcze grzalka wspomagająca jest z innej fazy to wszystko gra.

PS. Co by mnie ktoś mający PV nie atakował odnośnie przeliczeń w wyższym wierszu bo ja mam rozliczenie w czasie rzeczywistym więc u mnie czy PC będzie 1F czy 3F liczy się sumaryczna produkcja do zużycia. Przykład PV produkuje 4,5kW PC pobiera 3kW więc 1,5kW się bilansuje i zostaje 1,5x0,8=1,2kW ( moje z ZE) a PC pracuje za FREE. Dalej jak PC pobiera 3kW i grzałka też 3kW to dokupuję 1,5kW z ZE bo PV robi 4,5kW AMEN.

Edytowane przez -voymar-
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Często przekraczam sezonie grzewczym 15kW mocy maksymalnej uśrednionej na 15 minut. Najwięcej dotąd miałem 18,337. Nie rozłożone równomiernie na fazy (bo idealnie się nie da) więc w chwilowo pewnie z jednej fazy z 10kW ciągnę (a nie mniej, niż 6kW nawet gdyby zdarzył się cud, i miałbym przez 15 minut idealnie równomiernie obciążona fazy stałą mocą).

 

Na czym miałby polegać problem z odbiorem więcej niż 5,5kW jednofazowo?

 

Po pierwsze Ty piszesz , o zsumowanych wszystkich odbiorach , mi tu chodziło o jeden pojedynczy odbiór. Ze świecą szukać odbiorników jednofazowych z większą mocą innych niż trójfazowe. A to dlatego ,że odbiór trójfazowy jest powyżej pewniej mocy łatwiejszy do zrealizowania. Płyta indukcyjna - też żeby wykorzystać jej pełną moc trzeba dwie fazy. (połączenie jednofazowe - ograniczona moc).

Z drugiej strony to co pisałem , 5,5kW to prąd 23,9A , podłączając taki odbiornik na jedną fazę już praktycznie nic do niej nie przyłączysz mając zabezpieczenie przed licznikiem C25A , bez obawy ,że w każdej chwili może zadziałać. A w nowych domkach jednorodzinnych raczej standard to jednak zabezpieczenie C20A - 11kW mocy przyłączeniowej).

Kolega @bobrow jest świadmy tego ryzyka , i to jest ta różnica to raz. A dwa nie wiem , jaką jego firma ma moc przyłączeniową . Być może to zakład produkcyjny z własnym transformatorem i taki odbiór jednofazowy to pikuś.

Akurat w pompie ciepła największy pobór prądu będzie wtedy ,kiedy jest najzimniej , a kolega bobrow ma to szczęście , że mieszka na południu , i być może strefa klimatyczna to III , ale jednak trudniej tam o siarczyste mrozy , a i wiosna też pojawia się tam szybciej.Więc to jego świadomy wybór i ryzyko.

Nie sądzę ,żeby jednak nieświadomym ludziom polecał tak to instalować ( nie tak jak to producent określił).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

krótko - świadomie wybrałem T-Cap 3 fazy 9kW, dlaczego?

Nie miałem wpływu na podział obwodów elektrycznych per faza

Teraz sprawdzałem pobór prądu:

Pompa podczas grzania wody bierze nawet 3,5kW (zwłaszcza w trybie turbo)

odpalmy czajnik w kuchni - ca 2kW

extra odkurzacz ca 900W (mam energooszczędny)

i już możemy mieć na 1 fazie ca 6kW, a nie mówię o uruchomieniu płyty, mikrofali etc (a często podczas gotowania tak się zdarza)

tyle

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Z drugiej strony to co pisałem , 5,5kW to prąd 23,9A , podłączając taki odbiornik na jedną fazę już praktycznie nic do niej nie przyłączysz mając zabezpieczenie przed licznikiem C25A , bez obawy ,że w każdej chwili może zadziałać. A w nowych domkach jednorodzinnych raczej standard to jednak zabezpieczenie C20A - 11kW mocy przyłączeniowej).

 

A gdzie dają takie małe zabezpieczenia? Ja na 17kW miałem C32, a teraz mam C40 dla 22kW.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Migu - dobrze "oceniłeś" moje wybory 1F czy 3F:yes:

A było to tak z "moimi" Panasami :

 

1.w domu mam wszystko na prąd ,parę komputerów i TV, i kupa innych klamotów mniej lub bardziej prądożernych. Nie chciałem ryzykować ,że np przy defroście 86Hz i poborze blisko max w domu będzie działał piekarnik (przed świętami w grudniu) , pralka,zmywarka,odkurzacz i...pyk ...wyłączy główne zabezpieczenie...

I tak się zdarzyło w pierwszym roku po odpaleniu mojej PC...Po wydrążeniu tematu okazało się ,że przy moich 25kW przyłącza Tauron wstawił na głównym zabezpieczeniu w ZK 32A , a powinno być 40A.W domu w RZG najpierw miałem C25 , po zamontowaniu PC zmieniłem na C32-i się mocno zdziwiłem kiedy wywaliło w ZK... Dopiero po reklamacji w Tauronie i wymianie w ZK na 40A wszystko bangla i nic nie wybija:lol2:

 

2.w firmie mamy rzeczywiście całkiem sporo mocy i niesymetryczne zasilanie 1 fazowego T-capka , to pikuś:wiggle:

 

3.u kuzynki przyłącze jak dobrze pamiętam 16kW , więc 3 fazy i już

 

Podsumowując :

T-cap 1 fazowy tak , o ile jest taka możliwość.

 

Tymczasem

Edytowane przez bobrow
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@agb , rozumiem ,że się chcesz pochwalić... Super ,że masz C40 , może to wybierałeś świadomie , może chciałeś największe jakie się da... a i zakład energetyczny dysponował nadwyżką , nie wiem co Tobą kierowało , ale po pierwsze powtarzam ,nikt takich pierwotnie do domku nie zakłada to raz , a dwa zakład energetyczny też ma swoje limity na poszczególnych liniach. Pierwotnie nie mogłem wystąpić o więcej niż 8kW.

Edit: to @bobrow , po prostu wiem czym roządny człowiek się kieruje :)

Edytowane przez MiG25
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przy 17kW jest 32A ,nic nie pisałem o 25A przy takiej mocy. Napisałem też , że nie zawsze to jest zależne od Ciebie.Ja 10lat temu dostałem ultimatum ,że albo biorę 8kW i mam podłączenie za 1 rok , albo dostaję odmowę z powodu braku możliwości...

Dopiero dwa lata temu bylo mozliwość zwiększenia , co też uczynilem do 17kW.

 

A co do interfejsu ,to chodzi o ten co dostajesz do pompyCZ-TAW1 ( nie wydaje mi się ,żeby był 94roku) , ale widocznie nie jest o dla Ciebie :)

 

EDIT: To chyba nie było nawet 8kW , tylko 7kW ... W każdym razie zabezpieczenie C16A.

 

EDIT2: Przy grzaniu prądem w taryfie G12AS udawało mi się przy pompie 12kW 3faz obyć się wyłączeń zabezpiecenia przedlicznikowego ,przy bezpieczniku C16 ,ale były momenty ,kiedy spawarka 350A je wyrzucała.A dwa , pompa ciepła chodziła tylko w nocy , więc nie sumowała się z innymi odbiorami. Ale mogło być tak jak pisze @bobrow , wigilia , piekarnik ,indukcja , mikrofala , a na dodatek mróz i pompę trzebaby włączyć w dzień...

Edytowane przez MiG25
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...