bocian_koh 20.01.2023 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2023 Były na R32, ale seria J to inna seria - małych jednostek do 9 kW i jednowentylatorowych. Seria K obejmuje jednostki wysokowydajne HP oraz T-Cap. Seria J też "obejmuje jednostki wysokowydajne HP" np. https://www.aircon.panasonic.eu/PL_pl/model/kit-wc07j3e5-wh-sdc0709j3e5-wh-ud07je5/ a napisałeś: "Wygląda, że po prostu seria HP i T-Cap doczekały się przejścia na czynnik R32 (seria K)." Więc to sprostowałem, ponieważ czynnik R32 w serii HP był stosowany już od 2020 roku, a może i wcześniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 20.01.2023 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2023 (edytowane) Pytanie skąd się wzięło to zalecenie 20l zładu na kw mocy pompy. Wszystkie materiały Panasonica jakie widziałem mówią tylko o min. 30l dla pomp <= 9kw i min. 50l dla większych, a jeżeli instalacja ma mniejszy zład, to dopiero wtedy zalecany jest bufor. ... Też się nad tym zastanawiam. Galmet dla swoich Airmax w poradniku ABC Projektanta zaleca 30L / 1 kW mocy do chyba 15 kW, a powyżej 15 kW większy zład. Przy dobieraniu pojemności bufora z przyłączem równoległym. Fakt, że Airmax to PC typu On-Off. U siebie gdy miałem ok. 180 L czynnego zładu (minus skryzowane niektóre grzejniki na piętrze, to może bliżej 150 -160 L) - to po obniżeniu temp. wody na zasilaniu poniżej +38*C PC 6 kW zaczęła dzielić defrosty na dwa etapy. Więc przy niskich temp. wody potrzebny jest większy zład wody. 150 - 160L / 6 kW = 25 - 26,6 L / 1 kW mocy. I przy takim zładzie, (w okolicy 0*C) temp. wody zasilającej +38*C - okazała się graniczna. Przy temp. wody zasilającej poniżej +38*C potrzebny w moim przypadku jest większy zład wody, by zapewnić odpowiednią ilość energii na potrzeby defrostu. Edytowane 20 Stycznia 2023 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 20.01.2023 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2023 (edytowane) Tu kolego oprócz temperatury zasilania, ważny jest powrót.U mnie tak mam ustawioną delta (4st ), że tę delta trzyma dopiero w okolicach 0st na dworze i wtedy mam (aż do ok -5st ) 38 na zasilaniu i 34 na powrocie. Wszystko co powyżej 0 na dworze to zazwyczaj 37 na zasilaniu i 33 lub 34 na powrocie.Od czasu ustawienia przepływów zero problemów z defrostem przy zładzie wody, chyba, że ją wyłączy w nocy termostat na obniżenie temperatury, a ona była oblodzona i nie zdąży rozgrzać wody.Te 130 litrów, to myślę, że tyle będzie, więcej raczej nie. Tu jest bardzo ważne ustawienie przepływów, tak żeby korzystała z całego zładu wody.Więc się pytam po co mi bufor, jak najważniejszy warunek czyli defrost przebiega tak jak powinien.W tej chwili w domu ciepło, kosztowo w miarę tanio, a kotłownia ograniczona do minimum ( pompa PC, baniak CWU i naczynie przeponowe, ale zaraz to nie kotłownia, bo na powierzchni 4m/2 zmieściłem jeszcze pralkę i lodówkę świąteczną. Edytowane 21 Stycznia 2023 przez michancia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 20.01.2023 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2023 Pytanie skąd się wzięło to zalecenie 20l zładu na kw mocy pompy. Wszystkie materiały Panasonica jakie widziałem mówią tylko o min. 30l dla pomp <= 9kw i min. 50l dla większych, a jeżeli instalacja ma mniejszy zład, to dopiero wtedy zalecany jest bufor. Rozumiem, że chodzi o defrosty, ale jeżeli np. @michancia nie ma z nimi problemu, to znaczy że wody ma dość, bo do niczego innego nie jest ona potrzebna. TAAAAAA tylko wiekszość na forum ma problemy z taktowaniem PC A jak ona ma nie taktowac jak PODSTAWOWY WARUNEK NIE JST SPEŁNIONY Szkoda się tu wysilać bo to i tak nic nie da Brak osób którzy cos chcą dobrego dla PC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 20.01.2023 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2023 y. Te 130 litrów, to myślę, że tyle będzie, więcej raczej nie. Tu jest bardzo ważne ustawienie przepływów, tak żeby korzystała z całego zładu wody. Więc się pytam po co mi bufor, jak najważniejszy warunek czyli defrost przebiega tak jak powinien. " W tej chwili nie pamiętam, ale mam coś ok.9500 godz pracy i 10000 lub lekko więcej załączeń '' - Twoja wypowiedź z #18884 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 20.01.2023 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2023 (edytowane) Pytanie skąd się wzięło to zalecenie 20l zładu na kw mocy pompy. Wszystkie materiały Panasonica jakie widziałem mówią tylko o min. 30l dla pomp <= 9kw i min. 50l dla większych, a jeżeli instalacja ma mniejszy zład, to dopiero wtedy zalecany jest bufor. Rozumiem, że chodzi o defrosty, ale jeżeli np. @michancia nie ma z nimi problemu, to znaczy że wody ma dość, bo do niczego innego nie jest ona potrzebna. To według twojej teorii dla PC do 9kW =30L No No na pewno będzie pracować SUPER . A jak zład ( < )od 30L to bufor dopiero potem bufor? Ja w poście wyżej nie pisałem o buforze tylko o zładzie wody. A tak z ciekawości Bufor to ile Litrów??? Ja bym bardziej był za buforkiem lub bardziej obrazowo ( sprzęgło) Edytowane 20 Stycznia 2023 przez -voymar- Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 20.01.2023 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2023 " W tej chwili nie pamiętam, ale mam coś ok.9500 godz pracy i 10000 lub lekko więcej załączeń '' - Twoja wypowiedź z #18884 Szkoda tylko PC - on nie zna zasady pracy PC Wydaje mu się że jak spełni jeden warunek to będzie PRACOWAĆ- Gó.no prawda. Sprawa kolejna - Dla niego praca ciągła = z durszlakiem Nie wie o czym pisze. Nie rozumie pojęć. Ciężko takiego naprowadzić na właściwe Tory- Bo on po prostu nie chce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gepam 20.01.2023 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2023 " W tej chwili nie pamiętam, ale mam coś ok.9500 godz pracy i 10000 lub lekko więcej załączeń '' - Twoja wypowiedź z #18884 Sądzisz, że gdyby miał dodatkowe 50l wody to te proporcje by się mocno zmieniły? Do podgrzania 50l wody o 10 st. potrzeba 0,58 kwh, więc żeby bufor znacząco pomógł z taktowaniem to musiałby mieć kilkaset litrów. To według twojej teorii dla PC do 9kW +30L No No na pewno będzie pracować SUPER . A jak zład ( < )od 30L to bufor dopiero potem bufor? Ja w poście wyżej nie pisałem o buforze tylko o zładzie wody. A tak z ciekawości Bufor to ile Litrów??? Ja bym bardziej był za buforkiem lub bardziej obrazowo ( sprzęgło) To nie moja teoria, tylko Panasonica. Moim zdaniem to nie będzie pracować dobrze, bo nie będzie z czego robić defrostów i będzie ciągle deice mode 2. Natomiast mam inne pytanie do osób, które mają grzejniki i brak sprzęgła - czy podczas defrostu nie hałasują wam grzejniki? W końcu pompa wchodzi na max przepływ, a to chyba musi być słychać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 20.01.2023 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2023 Sądzisz, że gdyby miał dodatkowe 50l wody to te proporcje by się mocno zmieniły? ? Poczytaj; https://forum.muratordom.pl/showthread.php?380842-Taktowanie-a-%C5%BCywotno%C5%9B%C4%87-pompy-ciep%C5%82a-Zmniejsz-taktowanie-i-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 20.01.2023 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2023 Sądzisz, że gdyby miał dodatkowe 50l wody to te proporcje by się mocno zmieniły? Do podgrzania 50l wody o 10 st. potrzeba 0,58 kwh, więc żeby bufor znacząco pomógł z taktowaniem to musiałby mieć kilkaset litrów. To nie moja teoria, tylko Panasonica. Moim zdaniem to nie będzie pracować dobrze, bo nie będzie z czego robić defrostów i będzie ciągle deice mode 2. Natomiast mam inne pytanie do osób, które mają grzejniki i brak sprzęgła - czy podczas defrostu nie hałasują wam grzejniki? W końcu pompa wchodzi na max przepływ, a to chyba musi być słychać? Nic nie słychać -jak PC robi defrost Tak slychać na zewnątrz i przy samej JW W pomieszczeniach mieszkalnych nawet nie wiem kiedy on jest FAKT jest taki że ja mam sprzęgło. Taktowanie z buforem , a raczej ze sprzęgłem ma niewiele wspólnego Podstawa to Moc grzejników ( aby tego taktowania nie było +zład wody + przepływ ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 21.01.2023 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2023 " W tej chwili nie pamiętam, ale mam coś ok.9500 godz pracy i 10000 lub lekko więcej załączeń '' - Twoja wypowiedź z #18884 Andrzej, ty też nie potrafisz czytać ze zrozumieniem... Wyrwałeś cytat z kontekstu, a tam wyraźnie masz napisane, że mam taki stosunek zał/ czas pracy do teraz, czyli do tamtego dnia. Ale teraz jak poustawiałem przepływy na grzejnikach, to każdy defrost robi przy zładzie wody, dodatkowo wydłużyłem czas pracy. Po tych zabiegach zdecydowanie spadła liczba załączeń. Zrobiłem zdjęcie parę dni temu, to jak dzisiaj odczytam to ci napiszę jak to wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 21.01.2023 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2023 Szkoda tylko PC - on nie zna zasady pracy PC Wydaje mu się że jak spełni jeden warunek to będzie PRACOWAĆ- Gó.no prawda. Sprawa kolejna - Dla niego praca ciągła = z durszlakiem Nie wie o czym pisze. Nie rozumie pojęć. Ciężko takiego naprowadzić na właściwe Tory- Bo on po prostu nie chce. Napisz kolego od tego domu z OZC -7.2, jakie masz zużycie energii na ogrzewanie za cały rok, podaj jeszcze produkcję energii z licznika Panasa. Nie powinno to być jakimś problemem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 21.01.2023 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2023 Andrzej, ty też nie potrafisz czytać ze zrozumieniem... Wyrwałeś cytat z kontekstu, a tam wyraźnie masz napisane, że mam taki stosunek zał/ czas pracy do teraz, czyli do tamtego dnia.. Czyli do tamtego dnia na 100 % było żle!!! To niby jak nie potrafię czytać ze zrozumieniem??? Nie dziękuj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 21.01.2023 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2023 (edytowane) Szkoda tylko PC - on nie zna zasady pracy PC Wydaje mu się że jak spełni jeden warunek to będzie PRACOWAĆ- Gó.no prawda. Sprawa kolejna - Dla niego praca ciągła = z durszlakiem Nie wie o czym pisze. Nie rozumie pojęć. Ciężko takiego naprowadzić na właściwe Tory- Bo on po prostu nie chce. A ty kolego wiesz o czym piszesz. Twierdzisz, że jesteś najmądrzejszy i walisz tysiące postów nic nie wnoszących. W temacie o ,,Zużycie energii przez PC,, Kolega ,,marcin225,, napisał, że jego zużycie za cały rok na co i cwu to 4355kW ma dom 233m/2 powierzchni ogrzewanej jego OZC -8.5kW I oczywiście ty się z tym nie zgadzasz, bo jak to przecież macie identyczne metrażowo domy i twoje OZC jest mniejsze od jego ( jak twierdzisz OZC 7.2kW) a masz tu cyt. zdecydowanie duuuużo większe zużycie energii. A u niego wszystko się zgadza, załóżmy, że na samo co poszło 4000kWh x 4 ( COP -4 bo ma samą podłogówkę )=16000kWh÷233m2 =68.6kWh, czyli 70kWh/m2 I to jest cała prawda, tyle wynoszą normy wg. WT2021 Z tego względu u niego wszystko się zgadza, a ty masz durszlak a nie dom i u wszystkich szukasz teorii spiskowych i na wszystko masz swoje zdanie. Edytowane 21 Stycznia 2023 przez michancia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 21.01.2023 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2023 (edytowane) Napisz kolego od tego domu z OZC -7.2, jakie masz zużycie energii na ogrzewanie za cały rok, podaj jeszcze produkcję energii z licznika Panasa. Nie powinno to być jakimś problemem. Mieszasz - kilka wpisów wcześniej pisałeś OZC 7,6, a teraz zszedłeś do OZC 7,2 kW. -voymar- pisał, 2 lub 3 strony wcześniej, że ma OZC 7,8 kW przy budynku 230 m2. Też chętnie przeczytam ile zużywa kWh na sezon. -voymar- jest specyficzny, często agresywny i dużo niedopowiada.- następnie wykłóca się przez trzy strony form, by na czwartej stronie napisać: "przecież ja nie pisałem, że grzeję 24/24 godz. bez taktowania". -voymar- ma ustawione w harmonogramie okienka i T-Cap mu nie taktuje, ale w obrębie tych zaprogramowanych okienek czasowych. ehh.. kolego -voymar- popraw się ... W temacie o ,,Zużycie energii przez PC,, Kolega ,,marcin225,, napisał, że jego zużycie za cały rok na co i cwu to 4355kW ma dom 233m/2 powierzchni ogrzewanej jego OZC -8.5kW I .... Porównywanie zużycia sezonowego łącznego z CWU mija się z sensem. Ja rozliczam u siebie osobno CO i CWU. Cały rok 2022 (od stycznia do grudnia), OZC 7,2 kW i grzejniki do +45*C : grzanie CO - pobór prądu = 3'790 kWh chłodzenie w lato KK - pobór prądu = 29 kWh grzanie CWU ( 200L nierdzewny z wężownicą 2,5m2) pobór prądu = 462 kWh - więc chłodzenie w lato i grzanie CWU zaburza obliczenia o 491 kWh (w moim przypadku). - a gdy ktoś ma duże odległości od bojlera CWU do kranu i cyrkulację 24/24 godz. z grzaniem CWU 2x a może i 4x dziennie - to może mieć pobór prądu na samo CWU na poziomie 1'000 - 1'500 kWh rocznie. - przy bardzo dobrze izolowanym budynku proporcje poboru prądu na CO i CWU mogą wynosić 50/50%. Edytowane 21 Stycznia 2023 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 21.01.2023 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2023 (edytowane) A ty kolego wiesz o czym piszesz. Twierdzisz, że jesteś najmądrzejszy i walisz tysiące postów nic nie wnoszących. W temacie o ,,Zużycie energii przez PC,, Kolega ,,marcin225,, napisał, że jego zużycie za cały rok na co i cwu to 4355kW ma dom 233m/2 powierzchni ogrzewanej jego OZC -8.5kW I oczywiście ty się z tym nie zgadzasz, bo jak to przecież macie identyczne metrażowo domy i twoje OZC jest mniejsze od jego ( jak twierdzisz OZC 7.2kW) a masz tu cyt. zdecydowanie duuuużo większe zużycie energii. A u niego wszystko się zgadza, załóżmy, że na samo co poszło 4000kWh x 4 ( COP -4 bo ma samą podłogówkę )=16000kWh÷233m2 =68.6kWh, czyli 70kWh/m2 I to jest cała prawda, tyle wynoszą normy wg. WT2021 Z tego względu u niego wszystko się zgadza, a ty masz durszlak a nie dom i u wszystkich szukasz teorii spiskowych i na wszystko masz swoje zdanie. Odpowiadam -wiem o czym pisze -Ja nie twierdzę że jestem najmądrzejszy ,To ty tak napisałeś ( skromnie dziękuję ) - TAK nie zgadzam się z kolegą marcinem -bo skoro dom ma 230m2 z obciążeniem 8,5kW to się nie zgadzam dlaczego? Bo ja mam obciażenie 7,8kW dla parametrów ( -25*C dla 22,6--23,4*C i 24/24h ) To jak to może być że dom z większym obciążeniem mniej zużywa (kWh )?? Zapuść swój węch jak Colombo i węsz dlaczego tak jest. Znajdziesz powód ? czy to za trudne? Ha ha normy na WT 2021r to 70W?????? U ciebie za to jest PERFEKT -- bo ostatnio PC przy 0 do +3 pracowala 25h Po za tym przy temp. pow. 3 czy tam 5*C taktuje Dlaczego? zapuść węch i znajdź przyczynę Nigdzie nie szukam teorii spiskowych tylko czytam i myślę i wyciągam wnioski Nie powielam TEZ ktore jeden Maluczki napisze głupstwo a reszta mu przytakuje - o wychodzi że 10ty.s wył dla 9tys. pracy jest OK A jak PC pracuje ciągle ( wiesz co to praca ciągła?) to dom durszlak. TY zapewne masz 70Wm2 i durszlak nie jest TAK? A ja mam bo moje max to 7,8kW dla ( -25*C dla 23,4 przez 24/24 ) OBLICZ i daj znać Daj na LUZ - po klapki ci się zamknęły na dobre. Powodzenia życzę. Edytowane 21 Stycznia 2023 przez -voymar- Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a.gwozdz 21.01.2023 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2023 Bo ja mam obciążenie 7,8kW dla parametrów ( -25*C dla 22,6--23,4*C i 24/24h ) To jak to może być że dom z większym obciążeniem mniej zużywa (kWh )?? Wytłumaczenie jest bardzo proste, prawdopodobnie voymar ma większe zużycie gdyż jak sam pisał (przynajmniej tak kojarzę) grzeje T-Capem w którym sam ogarnia 'długie takty' harmonogramem i grzeje stosunkowo wysokim parametrem, zatem ma niższym COP. Więc jeśli COP voymarowej PC jest ~2,7 to może o tyle (w przeliczeniu) mieć większe zużycie - nie durszlak. Grzeje z mniejszą efektywnością niż kolega marcin225. Ale fakt że strasznie zacietrzewiony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 21.01.2023 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2023 (edytowane) Mieszasz - kilka wpisów wcześniej pisałeś OZC 7,6, a teraz zszedłeś do OZC 7,2 kW. -voymar- pisał, 2 lub 3 strony wcześniej, że ma OZC 7,8 kW przy budynku 230 m2. Też chętnie przeczytam ile zużywa kWh na sezon. -voymar- jest specyficzny, często agresywny i dużo niedopowiada.- następnie wykłóca się przez trzy strony form, by na czwartej stronie napisać: "przecież ja nie pisałem, że grzeję 24/24 godz. bez taktowania". -voymar- ma ustawione w harmonogramie okienka i T-Cap mu nie taktuje, ale w obrębie tych zaprogramowanych okienek czasowych. ehh.. kolego -voymar- popraw się Porównywanie zużycia sezonowego łącznego z CWU mija się z sensem. Ja rozliczam u siebie osobno CO i CWU. Cały rok 2022 (od stycznia do grudnia), OZC 7,2 kW i grzejniki do +45*C : grzanie CO - pobór prądu = 3'790 kWh chłodzenie w lato KK - pobór prądu = 29 kWh grzanie CWU ( 200L nierdzewny z wężownicą 2,5m2) pobór prądu = 462 kWh - więc chłodzenie w lato i grzanie CWU zaburza obliczenia o 491 kWh (w moim przypadku). - a gdy ktoś ma duże odległości od bojlera CWU do kranu i cyrkulację 24/24 godz. z grzaniem CWU 2x a może i 4x dziennie - to może mieć pobór prądu na samo CWU na poziomie 1'000 - 1'500 kWh rocznie. - przy bardzo dobrze izolowanym budynku proporcje poboru prądu na CO i CWU mogą wynosić 50/50%. W czym mam się poprawiać- jakoś wcześniej wiedziałeś co to grzanie ciągłe bez taktowań Teraz już nie wiesz ? Dla uważnego czytającego na początku wpisów było napisane Przyjmijmy że PC pracuje od godz. X do godz. Y i w tym przedziale czasu ma mieć 1 start stop itd. Oczywiście można grzać 24/24h jak ktoś chce. Jego jego zabawki. Dopracować krzywą i do przodu. Bo tak się da jak wszystko gra. Wybacz abym dorosłym ludziom tłumaczył jak przedszkolakom. Dla mnie te tematy ( CO ) mam w palcu nie wzywam hydraulika do przeróbek bo mogę to zrobić sam. LUBIĘ i umię. Jak Janusz z forum - nie pyta tylko powiela błędy innego Janusza nie myśląc co pisze to to przecież od razu widać że nie kuma nic. I jak mu tu coś tłumaczyć jak on tłumaczeń nie chce. TYLE W TEMACIE. Edytowane 21 Stycznia 2023 przez -voymar- Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 21.01.2023 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2023 Wytłumaczenie jest bardzo proste, prawdopodobnie voymar ma większe zużycie gdyż jak sam pisał (przynajmniej tak kojarzę) grzeje T-Capem w którym sam ogarnia 'długie takty' harmonogramem i grzeje stosunkowo wysokim parametrem, zatem ma niższym COP. Więc jeśli COP voymarowej PC jest ~2,7 to może o tyle (w przeliczeniu) mieć większe zużycie - nie durszlak. Grzeje z mniejszą efektywnością niż kolega marcin225. Ale fakt że strasznie zacietrzewiony Średnioroczny COP to 3,7 przynajmniej do tej pory Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 21.01.2023 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2023 Sorry Sorry- muszę być rzetelnyPobiegłem po powyższym wpisie sprawdzići jest TakCOP- za 2022r. (3,4)- trochę końcówka grudnia była na większym minusie a sprawdzałem 15 grudniaZa to 2023r. do dziś COP=4Na Ra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.