W którym miejscu zamontować rekuperator?

Projekt:

http://www.extradom.pl/StronaProjektu.aspx?projektID=4372&typ=&powierzchnia=&garaz=&nrStrony=4&lustro=true

Dałem do wyceny i już kilka firm dzwoniło i jedni przekonują że nad poddaszem użytkowym a inni że za garażem w kotłowni.

Ja chyba wolałbym za garażem bo może za jakiś czas doprowadzę do niego GWC.

A Wy co sądzicie?

 

Ja dałbym w kotłowni jeśli się zmieści.

 

Będzie łatwiej doprowadzić GWC (na początek wystarczy zostawić w rogu 1x1 m nie zalane chudziakiem), łatwy serwis (filtry), będzie cieplej niż na poddaszu, szum nie będzie słyszalny w sypialni na 100%.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/97/#findComment-3872475
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 5,3k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Temat był wałkowany nawet w tym wontku ale nie było jasnej odpowiedzi.

Okap nad kuchenką elektryczną w kuchni wyprowadzać na zewmątrz czy wystarczy wiltr przeciwtłuszczowy w okapie i powierze wyżucać pod sufit.

czy anemostaty nie będą się zatłuszczały, jak daleko odsunąć je od kuchenki?

czy przy tych anemostatach montuje sie jakieś dodatkowe filtry?

Dostałem jedną wycenę i powiedzieli że okap z nadkuchenki tylko na zewnątrz.

A jakie są wasze doświadczenia?

zientas

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/97/#findComment-3872693
Udostępnij na innych stronach

na zew -16

w domu 20,5

nawiew 15,3

 

Przy temp. zew. -7 nawiewało mi ok. 17,2- 18 stopni - skąd taka różnica?

Sprawności:

1. przy -7*C (17,6-(-7))/(20,5-(-7))*100 = 89,45%

2. przy -16*C (15,3-(-16))/(20,5-(-16))*100 = 85,75%

 

Sprawności podobne, ale to sprawność całego układu,

a nie reku, więc trudno tu wyciągać wnioski :roll:

To sprawność reku, gdyż termometry mam na wlocie i wylocie z reku. Na anemostatach nie patrzyłem.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/97/#findComment-3873096
Udostępnij na innych stronach

...to sprawdz,wyniki samego reku ,swiadcza o nim samym,ale masz jeszcze uklad kjanalow,ich przebieg....u mnie....wartosci sa odzwierciedleniem niby wylotow i wlotow reku,osiagam gorsze wyniki,wczesniej,gdy nie zaizolowalem kanalow na niezaizolowanym poddaszu,tracilem kilka stopni,jak pomierzylem,wiedzialem,gdzie trace...
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/97/#findComment-3873370
Udostępnij na innych stronach

To sprawność reku, gdyż termometry mam na wlocie i wylocie z reku.

Na stronie Bartosza sprawność 85% ÷ 92%.

U Ciebie wyniki mieszczą się w tym zakresie, czyli OK.

 

Przy większym mrozie powietrze jest bardziej suche to i sprawność

urządzenia nieco niższa.

Zobacz to

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/97/#findComment-3873443
Udostępnij na innych stronach

...to sprawdz,wyniki samego reku ,swiadcza o nim samym,ale masz jeszcze uklad kjanalow,ich przebieg....u mnie....wartosci sa odzwierciedleniem niby wylotow i wlotow reku,osiagam gorsze wyniki,wczesniej,gdy nie zaizolowalem kanalow na niezaizolowanym poddaszu,tracilem kilka stopni,jak pomierzylem,wiedzialem,gdzie trace...

Czy miałeś kanały izolowane i dodatkowo jeszcze je zaizolowałeś?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/97/#findComment-3874808
Udostępnij na innych stronach

Temat był wałkowany nawet w tym wontku ale nie było jasnej odpowiedzi.

Okap nad kuchenką elektryczną w kuchni wyprowadzać na zewmątrz czy wystarczy wiltr przeciwtłuszczowy w okapie i powierze wyżucać pod sufit.

czy anemostaty nie będą się zatłuszczały, jak daleko odsunąć je od kuchenki?

czy przy tych anemostatach montuje sie jakieś dodatkowe filtry?

Dostałem jedną wycenę i powiedzieli że okap z nadkuchenki tylko na zewnątrz.

A jakie są wasze doświadczenia?

zientas

 

Któryś z forumowiczów ciekawie rozwiązał ten problem - do wyciągu od pochłaniacza (z filtrem) podłączył rurę spiro, którą wypuścił ponad dach.

Na strychu w rurze zamontowany jest wentylator wyciągowy z klapką odcinającą przepływ powietrza gdy nie jest włączony.

Włącznik tego wentyla jest w wyciągu.

Tym sposobem ma ultra cichy pochłaniacz i wszystko wyrzuca na zewnątrz, a gdy nie jest włączony nie ma "lewego" powietrza w wentylacji.

 

Ciekawy jestem jak będzie to działać na dłuższą metę.

 

U mnie np. anemostat jest w przeciwległym rogu kuchni, a nad kuchenką mam zwykły pochłaniacz z filtrem węglowym (hałaśliwe cholerstwo, które niewiele daje, więc praktycznie nikt go nie używa) :-?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/97/#findComment-3875478
Udostępnij na innych stronach

...to sprawdz,wyniki samego reku ,swiadcza o nim samym,ale masz jeszcze uklad kjanalow,ich przebieg....u mnie....wartosci sa odzwierciedleniem niby wylotow i wlotow reku,osiagam gorsze wyniki,wczesniej,gdy nie zaizolowalem kanalow na niezaizolowanym poddaszu,tracilem kilka stopni,jak pomierzylem,wiedzialem,gdzie trace...

 

Czy miałeś kanały izolowane i dodatkowo jeszcze je zaizolowałeś?

 

Ja ociepliłem skosy dachu i to sporo dało.

Ciągle mam jakieś nieodkryte straty w instalacji (tzn. domyślam się, ale nie mam tam możliwości dostępu) i ociepliłem dodatkowo 5 cm wełny kanały na strychu (orginalnie mają 2-3 cm) co niestety nic nie dało :-?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/97/#findComment-3875487
Udostępnij na innych stronach

Ja w sprawie tego ''lewego'' powietrza z okapu kuchennego.A czym sie to ''lewe''kuchenne powietrze rozni od powietrza ''tylnego'' z kibelka?Tylne-w sensie wydalania z organizmow....

 

Zawartością tłuszczu itp. - zobacz co jest na szafkach pod sufitem po roku używania kuchenki - ja wolę tego w kanałach went. nie mieć.

 

Co do pojęcia "lewe" chodziło mi o nieszczelność jaka byłaby bez ograniczenia przepływu powietrza gdy wyciąg nie działa.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/97/#findComment-3878812
Udostępnij na innych stronach

Widziałem schemat instalacji na stronie reku Ilto-mają niektóre modele możliwość podłączenia okapu ale tam był chyba dodatkowy wymiennik przez który powietrze znad kuchenki odprowadzane było wyciągiem na dach a w poprzek przez ten wymiennik przechodziła rura z powietrzem nawiewanym z rekuperatora i było dogrzewane a nie łączyło się jedno powietrze z drugim.

Też zastanawiam się jak rozwiązać problem ciepłego powietrza z okapu,myślałem,że wystarczy przepuścić je przez filtr taki jak w zwykłym pochłaniaczu i dalej do reku ale chyba to nie wystarczy.Może ktoś wymyśli coś lepszego?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/97/#findComment-3881179
Udostępnij na innych stronach

Widziałem schemat instalacji na stronie reku Ilto-mają niektóre modele możliwość podłączenia okapu ale tam był chyba dodatkowy wymiennik przez który powietrze znad kuchenki odprowadzane było wyciągiem na dach a w poprzek przez ten wymiennik przechodziła rura z powietrzem nawiewanym z rekuperatora i było dogrzewane a nie łączyło się jedno powietrze z drugim.

 

To się wydaje jakieś takie przekombinowane (rekuperator w rekuperatorze ;-). A poza tym dalej jest problem z zakłóceniem bilansu ilości powietrza wewnątrz - tworzymy w domu duże podciśnienie.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/97/#findComment-3881437
Udostępnij na innych stronach

wkrótce montuję rekuperator WOLF (RENOVENT) - czy ilość wywiewnych i nawiewnych anemostatów musi być taka sama czy nie? WG projektu wychodzi taka sama ilość ale chcę dołożyć jeszcze jeden wywiewny i nie wiem czy powinienem wtedy dodać też nawiewny?
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/97/#findComment-3882720
Udostępnij na innych stronach

wkrótce montuję rekuperator WOLF (RENOVENT) - czy ilość wywiewnych i nawiewnych anemostatów musi być taka sama czy nie? WG projektu wychodzi taka sama ilość ale chcę dołożyć jeszcze jeden wywiewny i nie wiem czy powinienem wtedy dodać też nawiewny?

 

Przecież to się samo zbilansuje (o ile nie będzie ustawiona dysproporcja na wentylatorach w rekuperatorze).

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/97/#findComment-3883436
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Zleciłem wycenę sytemu WM z rekuperatorem o wysokiej sprawności (pow.90%), ze wskazaniem na przeciwprądowy. Otrzymałem niepokojącą (finansowo) odpowiedź, że w moim domu niezbędne są dwa rekuperatory: 1 krzyżowy-do pomieszczenia nieustannie wilgotnego typu basen i sauna oraz 2 przeciwprądowy-na resztę domu. Pan doradca tłumaczył to złą pracą rekuperatora przeciwprądowego na wilgotnym powietrzu i możliwością jego uszkodzenia. Proszę starszyznę tegoż forum o odpowiedź czy pan doradca mówi szczerą prawdę czy mnie k...fon chce przekręcić na parę kilo pln.

Pozdrawiam wszyskich energooszczędnych.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/97/#findComment-3883764
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Zleciłem wycenę sytemu WM z rekuperatorem o wysokiej sprawności (pow.90%), ze wskazaniem na przeciwprądowy. Otrzymałem niepokojącą (finansowo) odpowiedź, że w moim domu niezbędne są dwa rekuperatory: 1 krzyżowy-do pomieszczenia nieustannie wilgotnego typu basen i sauna oraz 2 przeciwprądowy-na resztę domu. Pan doradca tłumaczył to złą pracą rekuperatora przeciwprądowego na wilgotnym powietrzu i możliwością jego uszkodzenia. Proszę starszyznę tegoż forum o odpowiedź czy pan doradca mówi szczerą prawdę czy mnie k...fon chce przekręcić na parę kilo pln.

Pozdrawiam wszyskich energooszczędnych.

 

Najlepiej zleć tą wycenę jeszcze kilku innym - polecam tego polskiego producenta:

 

http://www.elmech-nikol.pl/

 

Rozmawiałem na targach z ich projektantem i jako jeden z niewielu mówił z sensem i bez "bajerowania".

 

Zadaj to pytanie także w tym wątku:

http://forum.muratordom.pl/rekuperator-tymi-recami-robiony,t70942-2220.htm

 

Forumowicze budują tam sami centrale wentylacyjne, więc mają sporą wiedzę i praktyczne doświadczenie.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/97/#findComment-3884079
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...

Czy ktos sie orientuje, czy moge wywiewny anemostat umiescic w zabudowanym kominku z plaszczem wodnym, dodoajac na dole kratke wwiewna z pomieszczenia ?

Jaka temp tam bedzie pobierana ? Czy wytrzymaja to rury (plastki ned-air 8 cm) i rekuperator (ned-air) ?

 

Fantom

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/97/#findComment-3918222
Udostępnij na innych stronach

witam

Będę montował WM w mieszkaniu na poddaszu (oddzielne mieszkanie) powierzchnia ok 100m2 i mam pytanko bo wymyśliłem, żeby podłączyć jeden wyciąg normalnie z kuchni a drugi podłączyć do okapu ale po wcześniejszym wybebeszeniu z niego standardowego wentylatora, wtedy centrala będzie zaciągała po prostu powietrze jak przez anemostat tylko by były jeszcze filtry.

Co sądzicie o takim rozwiązaniu?

 

Mam jeszcze jedno pytanie

Mianowicie jak potrzebuje 160m3 świeżego powietrza a centrala ma ustawiane trzy pozycje 100,200 i 300m3 to co mi da stawianie na anemostatach tylko tyle że w jednym pokoju mam więcej to w drugim wieje mniej tak ? (instalacja na skrzynkach rozprężnych, 4 pokoje kuchnia, łazienka, spiżarnia 3m2, salon z jadalnią)

Więc albo mam za mało albo za dużo powietrza dobrze to rozumiem?

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/97/#findComment-3918633
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...