Jakoś nie mogę sobie tych kolanek 180 st. wyobrazić :(.

Możesz to jakoś naszkicować ?

 

Chodziło oczywiście o 2 kolanka 90 stopni złożone ze sobą co daje kształt "u" - widzę, że Liwko się domyślił :)

 

Dzisiaj wziąłem się za ujarzmianie bestii.

 

Po odłączeniu przewodu wychodzącego z rekuperatora i zmierzeniu temperatury okazało się, że z rekuperatora wylatuje 19,6 st pomimo otwartego Bypassu i temp. na wlocie z GWC 12,5 st !!!

 

Po wyłączeniu wentyla wyciągowego temp. spadła powoli do 14,9 st - czyli bypass kiepsko działał i masa powietrza leciała przez wymiennik pomimo jego otwarcia.

 

Z pomocą żony [moja 3 i 4 ręka ;)] na kanaliki wymiennika od strony wlotu z GWC nałożyłem folię i zamocowałem ją szczelnie taśmą aluminiową [taką do przewodów spiro] - efekt:

 

przy wlocie z GWC 12,9 st na wyjściu z centrali 14,4 st przy wyłączonym wentylu wyciągowym, przy pracy wyciągu na 35% 15,2 st, przy 85% 15,5 st [czyli o ponad 4 st mniej niż na początku].

 

Wszystkie pomiary przy mocy wentyla nawiewnego 95%.

 

Co jest ciekawe wcześniej mierzyłem temp. wylotu z rekuperatora zawieszając czujnik w ćwiartce wychodzącej na dom z centrali przed wentylatorem - dlatego nie sumowało mi się ciepło z wymiennika i samego wentyla.

 

 

Jutro zmierzę temperatury na wylotach anemostatów i będę wiedział jakie są faktycznie straty w instalacji.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/136/#findComment-4715163
Udostępnij na innych stronach

Chodziło oczywiście o 2 kolanka 90 stopni złożone ze sobą co daje kształt "u" - widzę, że Liwko się domyślił :)

To nadal nie wychodzi 180 st. :(. Raczej 0 st. lub jak wolisz 360 st. ;).

Podaj jakiś szkic, to pomyślimy nad uszczelnieniem tego.

 

Ja także wziąłem się za moją centralę wentylacyjną. U mnie zadanie było trudniejsze, bo Daytona 250 nie ma bypassu. Trzeba go było zrobić. Wyciąłem w ściance rekuperatora na wprost wentylatora otwór o średnicy ~12cm, podobny otwór powstał w pokrywie. W ten sposób mam dostęp do komory wentylatora nawiewu z pominięciem wymiennika. Otwór ten przy pomocy kilku kształtek wentylacyjnych połączyłem ze zwrotnicą powietrza przed centralą. Zwrotnica kieruje powietrze na wymiennik lub na wykonany bypass. Zwrotnica jest napędzana siłownikiem (obrót o 90 st.).

Pozostało sterowanie bypassem (obecnie odbywa się ono ręcznie). Wykorzystam albo gotowy sterownik np. MSR-12 z firmy ALRES (czekam na ofertę cenową :) ), albo za pomocą sterownika dwukanałowego, np. RTSZ-6 firmy Szkoper Elektronik. Pierwsza opcja bardziej mi pasuje ponieważ jest tam też możliwość sterowania GWC, dodatkowy programator tygodniowy i parę innych możliwości, ale zadecyduje tu cena.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/136/#findComment-4715374
Udostępnij na innych stronach

Ja także wziąłem się za moją centralę wentylacyjną. U mnie zadanie było trudniejsze, bo Daytona 250 nie ma bypassu. Trzeba go było zrobić. Wyciąłem w ściance rekuperatora na wprost wentylatora otwór o średnicy ~12cm, podobny otwór powstał w pokrywie. W ten sposób mam dostęp do komory wentylatora nawiewu z pominięciem wymiennika. Otwór ten przy pomocy kilku kształtek wentylacyjnych połączyłem ze zwrotnicą powietrza przed centralą. Zwrotnica kieruje powietrze na wymiennik lub na wykonany bypass. Zwrotnica jest napędzana siłownikiem (obrót o 90 st.).

Pozostało sterowanie bypassem (obecnie odbywa się ono ręcznie). Wykorzystam albo gotowy sterownik np. MSR-12 z firmy ALRES (czekam na ofertę cenową :) ), albo za pomocą sterownika dwukanałowego, np. RTSZ-6 firmy Szkoper Elektronik. Pierwsza opcja bardziej mi pasuje ponieważ jest tam też możliwość sterowania GWC, dodatkowy programator tygodniowy i parę innych możliwości, ale zadecyduje tu cena.

 

Jak byś mógł to pokaż jakieś zdjęcia jak to zrobiłeś. Mam Daytonę 350 i dokupiłem kasetkę letnią, ale średnio mi się to podoba.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/136/#findComment-4715403
Udostępnij na innych stronach

Jak byś mógł to pokaż jakieś zdjęcia jak to zrobiłeś. Mam Daytonę 350 i dokupiłem kasetkę letnią, ale średnio mi się to podoba.
Jeszcze nie wszystko skończone. Jak skończę to zrobię i pokażę zdjęcia. Oczywiście taka przeróbka oznacza koniec gwarancji producenta, więc warto nad nią zastanowić dopiero po upływie gwarancji.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/136/#findComment-4715426
Udostępnij na innych stronach

Ja mam jakiegos nedaira z automatycznym bypasem. Jeszcze sie nim nie bawilem (pracuje u mnie moze z miesiac). Pytanie : w jakiej sytuacji powinien wlaczac sie bypass ? Co powinno byc mierzone i jakie decyzje na ten temat podjete w sprzecie ?

 

Fantom

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/136/#findComment-4715445
Udostępnij na innych stronach

szczukot, też nad tym myślę. Moje przemyślenia (wg instrukcji Brink Renovent): temp. wewn. > np. od 22 st.C, a temp. zewn. niższa od wewn., ale wyższa niż ustawiony próg (np. 10 st.C).

 

Będzie to miało miejsce podczas lata w nocy, ale też latem (podczas upałów) w dzień, jeśli mamy GWC. Czy mam rację? Bo np. podczas temp. zewn. > 24 st.C, za GWC będzie np. 18 st.C i wtedy otwarcie bypassu będzie korzystne dla chłodzenia wnętrza.

 

Niech mnie ktoś ew. naprostuje :-)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/136/#findComment-4715475
Udostępnij na innych stronach

Wątpię żeby automatyczny bypass wiedział ile jest w danej chwili z GWC i do tego się dopasowywał.

Jak już to ma z góry ustalony przedział, albo jest na stałe albo można kalibrować.

Zależy od centrali .

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/136/#findComment-4715479
Udostępnij na innych stronach

No to znalazlem wlasnie jak to jest u mnie domyslnie. Te temperatury widzialem mozna lekko zmieniac na potencjometrach :

Bypass otwiera sie gdy

temp wew > 20 i temp zew < temp wew i temp zew > 15

 

Bypas zamyka sie gdy

temp zew > temp wew lub temp zew < 15 lub temp wew < 20

 

Chyba tak powinno byc ?

 

Fantom

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/136/#findComment-4715528
Udostępnij na innych stronach

Piczman, moje reku (Brink z automatycznym bypassem) ma czujnik temp. przed wejściem do reku i czujnik temp. wewnętrznej. Skoro GWC jest przed reku, to wszystko powinno działać zgodnie z tym co napisałem... Latem w upały zmierzy temp. za GWC (np. 18 st.C) i otworzy bypass (jeśli warunki temperaturowe będą spełnione).
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/136/#findComment-4715542
Udostępnij na innych stronach

To masz dobrze.

To jest czujnik temp. zewnętrznej a dla Ciebie właśnie ta za GWC jest zewnętrzną.

Wystarczy jednak trochę niewiedzy i czujnik ląduje w puszce razem z kolega od pogodówki i wtedy jest źle .

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/136/#findComment-4715549
Udostępnij na innych stronach

A jakby wentylacja była tradycyjna to jedyny problem do rozwiązania to otwarcie lub rozszczelnienie okna :)żadnych komplikacji

 

A jaki konkretnie problem rozwiązuje otwarcie okna ?

I którego, w kuchni czy w salonie ?

 

:)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/136/#findComment-4716159
Udostępnij na innych stronach

Wy tu o samochodach i sraczach a o wentylacji miało byc.

 

tomek131

 

Czyli uważasz że nic w sprawie technologii budowania się nie zmieniło od setek lat ?

Umiesz oszukać fizykę ? umiesz zrobić ciąg kominowy niezależnie od szczelności domu, temp. i gęstości powietrza ?

Mnie się wydaje że jesteś z tych którzy budują kominy wentylacyjne żeby spełnić wymogi, jak byś nie MUSIAŁ to pewnie parę złotych zostało by w kieszeni :)

Niewiedza to coś co można naprawić, ale trzeba chcieć a nie sie obrażać na tych którzy mają to cudo.

Z niewiedzy też ludzie stawiają tyle kominów ile pomieszczeń.

Ale jakie jest ich zdziwienie jak mimo tego "przepychu" jakoś tak kulawo działa ,,,

 

WM nie została wymyślona dla "widzi mi się " !!!

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/136/#findComment-4717125
Udostępnij na innych stronach

http://forum.muratordom.pl/images/misc/quote_icon.png
Napisał
SUSPENSER
http://forum.muratordom.pl/images/buttons/viewpost-right.png

Chodziło oczywiście o 2 kolanka 90 stopni złożone ze sobą co daje kształt "u" - widzę, że Liwko się domyślił
:)

 

 

 

To nadal nie wychodzi 180 st. :(. Raczej 0 st. lub jak wolisz 360 st. ;).

Podaj jakiś szkic, to pomyślimy nad uszczelnieniem tego.

.

 

Hmm 2x90=180 ;)

 

Rysunek poglądowy w załączniku:

rury.JPG

Edytowane przez SUSPENSER
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/136/#findComment-4718390
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...