jasiek71 06.07.2011 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2011 Jedyna korzyść zimą z GWC to filtrowanie powietrza oraz brak problemów z zamarzającym wymiennikiem gorszej jakości (te lepsze radzą sobie ze szronem) Do reku co prawda nawiewa cieplejsze powietrze ale co z tego skoro reku ma wówczas gorszą sprawność - suma sumarum zysku energetycznego brak. witam, jeżeli reku będzie miało dużą sprawność... to to co tu jest napisane jest samą prawdą GWC wbrew wszystkim pozorom ma bardzo niewielką moc:( przy kiepskiej sprawności rekuperatora podbije nam kilka stopni i podniesie sprawność całego układu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/140/#findComment-4771611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 06.07.2011 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2011 Dla mnie najważniejsze było gdy myślałem o GWC aby mi nie zamarzał reku. I dla tego zrezygnowałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/140/#findComment-4771617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malachio 06.07.2011 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2011 Większość firm stosuje kanały sztywne, więc wycena za całą instalację wraz z rekuperatorem na poziomie 10k, jest niemożliwa... skoro sam rekuperator np. Brink kosztuje ok. 7,3k. z 8% Vatem, koszt kanałów sztywnych, kalan itp to ok. 5,5k-6,5k Taa, Brink medium 5300 z 8% vat, kanały sztywne spiro, nieocieplane + kolana na uszczelkach, przepustnice i dwie skrzynki rozprężne/rozdzielcze, + czerpnia + wyrzutnia + anemostaty około 3500 zł, robocizna ( instalacja zrobiona przez człowieka który w tym robi, z moją pomocą) 350 zł dom 130 m2 powierzchni użytkowej Parter+poddasze. Zrobiliśmy instalację w kilka popołudni, więcej czasu zajęło kompletowanie materiałów i przymiarki. Firma to powinna zrobić w jeden dzień i nie powinno to kosztować więcej jak 2-3 tys zł (koszt bez wykonania otworów w stropie i ścianach) Ocieplenie kanałów wełną i styropianem co mi zostały po ociepleniu reszty domu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/140/#findComment-4771631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 06.07.2011 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2011 W sumie się zgadzam ale jak to w zyciu bywa zawsze się znajdzie na budowie coś nieoczekiwanie i sie robota przeciąga Kolega z poprzedniego wątku pewnie myślał o brink large. Ja tez się właśnie nad nim zastanawiałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/140/#findComment-4771635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 06.07.2011 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2011 (edytowane) Zacznijmy od tego w jaki to sposób te niby nowsze i doskonalsze rekuperatory radzą sobie z mrozem. Z chwilą, gdy temperatura na wymienniku spada do 0 i zaczyna pojawiać się szron, czujnik zwalnia obroty wentylatora nawiewnego utrzymując niezmienione obroty wentylatora wywiewnego, ciepło z powietrza wywiewanego zamiast odzysku jest tracone na wymienniku ( aby utrzymać go w temperaturze powyżej zera). Tak naprawdę tak rozwiązany problem zakłóca tylko wentylację zrównoważoną. Straty, których nie potrafimy określić zaniżają nam dodatkowo sprawność rekuperatora, z testowych 95% sprawność spada do 50%.Do rekuperatora nie może wpadać powietrze poniżej 0 st.Naszym zdaniem rekuperator pracuje świetnie ale nie wiemy nic o tym w jakich proporcjach dobiera sobie powietrze, robi to tak aby pracował jak najlepiej....kosztem powietrza ogrzanego przez źródło ciepła.Zakłócenie wentylacji zrównoważonej skutkuje efektem niedociśnienia w budynku, które wiadomymi prawami musi się wyrównać, chociażby zwykłym otwarciem drzwi wejściowych.W początkach ery wentylacji mechanicznej z rekuperacją w domach jednorodzinnych stosowano wstępne nagrzewnice elektryczne o mocach rzędu 2000W, stosowano wtedy tylko wymienniki krzyżowe o sprawnościach 60%; brak takiej nagrzewnicy skutkował brakiem sensu stosowania takiego rekuperatora. Okazało sie potem, że dogrzewanie grzałką elektryczną mija sie z celem ekonomicznym przede wszystkim i zaczęto kombinować z nagrzewnicami wodnymi wpiętymi w obieg c.o., aż w końcu pojawiły się rekuperatory z wymiennikami przeciwprądowymi i obrotowymi i zaczęto majstrować przy prędkościach przepływu powietrza. Edytowane 6 Lipca 2011 przez Tomek B.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/140/#findComment-4772233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 06.07.2011 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2011 U mnie w salonie 20oC na poddaszu 21 WM działa w dzień bez baypasu bez GWC w nocy uchylam okna. Ja wolałem opcję bez otwierania okien na całą noc. Każdy ma to co lubi ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/140/#findComment-4772253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 06.07.2011 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2011 Hmmm - wymieklem Czyl wg Ciebie , jak dasz na wlocie do reku - 20 st, lub 0 st, to do domu bedzie nawiane tyle samo ? W praktyce tak o ile mówimy o wymiennikach przeciwprądowych jak u bartosza czy nikola. A skoro lubisz liczyć i masz WM to sprawdź może jaką sprawność ma wymiennik przeciwprądowy przy 30oC na zewnątrz i 20-22 wewnątrz Sprawnosc REKUPERATORA sie obnizy, ale sprawnosc CALEGO UKLADU (reku + gwc) wzrosnie. Fantom Możesz mieć rację ale tylko przy np. krzyżowych wymiennikach, przy przeciwprądowych jest dużo gorzej niż ci się wydaje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/140/#findComment-4772303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 06.07.2011 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2011 Do rekuperatora nie może wpadać powietrze poniżej 0 st. Do kiepskiego np z wymiennikiem krzyżowym a i owszem. Tyle,że ja mówię o dobrych wymiennikach a więc przeciwprądowych takich jak u bartosza czy siwickiego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/140/#findComment-4772307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k62 06.07.2011 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2011 Do kiepskiego np z wymiennikiem krzyżowym a i owszem. Tyle,że ja mówię o dobrych wymiennikach a więc przeciwprądowych takich jak u bartosza czy siwickiego. To poczytaj poniższy wątek http://forum.muratordom.pl/showthread.php?170050-Rekuperator-BARTOSZ-opinie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/140/#findComment-4772380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 06.07.2011 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2011 W praktyce tak o ile mówimy o wymiennikach przeciwprądowych jak u bartosza czy nikola. A skoro lubisz liczyć i masz WM to sprawdź może jaką sprawność ma wymiennik przeciwprądowy przy 30oC na zewnątrz i 20-22 wewnątrz Możesz mieć rację ale tylko przy np. krzyżowych wymiennikach, przy przeciwprądowych jest dużo gorzej niż ci się wydaje. Posiadam krzyzowo-przeciwpradowy Co do samych uzyskow, to dam znac w trakcie zimy - pracuje u mnie dopiero 2 miechy. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/140/#findComment-4772384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 06.07.2011 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2011 Zacznijmy od tego w jaki to sposób te niby nowsze i doskonalsze rekuperatory radzą sobie z mrozem. (...) Okazało sie potem, że dogrzewanie grzałką elektryczną mija sie z celem ekonomicznym przede wszystkim i zaczęto kombinować z nagrzewnicami wodnymi wpiętymi w obieg c.o., aż w końcu pojawiły się rekuperatory z wymiennikami przeciwprądowymi i obrotowymi i zaczęto majstrować przy prędkościach przepływu powietrza. Nic dodać. Przy równoległych stałych przepływach nie ma mozliwości żeby nie przymarzał Do kiepskiego np z wymiennikiem krzyżowym a i owszem. Tyle,że ja mówię o dobrych wymiennikach a więc przeciwprądowych takich jak u bartosza czy siwickiego. Czy ten Siwickiego taki doskonały? Sprawdzałeś kartę katalogową? Dużo ludzi z niego zrezygnowało przy konstrukcjach "tymi recami" ze względu na opory wewnętrzne. Co z tego że parametry odzysku ma wysokie, jak generuje duże zużycie prądu na wentylach żeby to powietrze przez niego przepchać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/140/#findComment-4772395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 06.07.2011 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2011 (edytowane) Najfajniejsze jest kiedy słyszę: ''u mnie dziś -20 ale reku świetnie sobie radzi, nawiew na anemostatach 18 stopni"Czy to cuda jakieś?Wpada tyle samo powietrza ile wylatuje.Gradient wynosi 38 stopniOd powietrza wywiewanego o temperaturze 21 st, powietrze zewnętrzne o temp. -20 st nagrzewa się do 18 st. Przy 100% odzysku rekuperatora, nie wychodzi mniej ani więcej jak 1 stopień, skąd aż 18 na nawiewie?A łyżka na to niemożliwe? Edytowane 6 Lipca 2011 przez Tomek B.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/140/#findComment-4772408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 06.07.2011 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2011 Najfajniejsze jest kiedy słyszę: ''u mnie dziś -20 ale reku świetnie sobie radzi, nawiew na anemostatach 18 stopni" Czy to cuda jakieś? Wpada tyle samo powietrza ile wylatuje. Gradient wynosi 38 stopni Od powietrza wywiewanego o temperaturze 21 st, powietrze zewnętrzne o temp. -20 st nagrzewa się do 18 st. Przy 100% odzysku rekuperatora, nie wychodzi mniej ani więcej jak 1 stopień, skąd aż 18 na nawiewie? A łyżka na to niemożliwe? witam, czy ty wiesz co to są uzyski i co to są straty? rura z ciepłym powietrzem idzie przez zimny strych, to są... rura z zimnym powietrzem idzie przez ciepły strych, to są... średnio mamy 18*, nic ci to nie mówi? w dzień mamy 32*, w nocy mamy 20*, w domu mamy 26*, dalej nic ci to nie mówi ? mniej teorii a więcej praktyki proszę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/140/#findComment-4772440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 06.07.2011 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2011 witam, czy ty wiesz co to są uzyski i co to są straty? rura z ciepłym powietrzem idzie przez zimny strych, to są... rura z zimnym powietrzem idzie przez ciepły strych, to są... średnio mamy 18*, nic ci to nie mówi? w dzień mamy 32*, w nocy mamy 20*, w domu mamy 26*, dalej nic ci to nie mówi ? mniej teorii a więcej praktyki proszę Powietrze poniżej 0 st. wpada do rekuperatora, co dzieje się dalej ?.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/140/#findComment-4772458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 06.07.2011 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2011 Powietrze poniżej 0 st. wpada do rekuperatora, co dzieje się dalej ?.... jak znacznie poniżej to sobie zamarza , no chyba że sobie zainstalujesz "tanią" odmrażarkę... GWC lub grzałkę kanałową jest jeszcze grawitacja, ta nie zamarznie:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/140/#findComment-4772470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 06.07.2011 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2011 (edytowane) jak znacznie poniżej to sobie zamarza , no chyba że sobie zainstalujesz "tanią" odmrażarkę... GWC lub grzałkę kanałową jest jeszcze grawitacja, ta nie zamarznie:D Więc jedziemy dalej....co dzieje się kiedy nie ma tej odmrażarki. Zamarza i co dzieje się dalej? Wymiennik zaszroniony. Patrzymy w karcie katalogowej naszego rekuperatora jaką powierzchnię ma nasz wymiennik, 15m2 (skromnie)? Ile potrzebujemy dostarczyć energii aby pozbyć się szronu z 15m2? Edytowane 6 Lipca 2011 przez Tomek B.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/140/#findComment-4772487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 06.07.2011 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2011 Nikt nie pisałem, że WM jest lekarstwem na wszystko... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/140/#findComment-4772493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 06.07.2011 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2011 Więc jedziemy dalej....co dzieje się kiedy nie ma tej odmrażarki. Zamarza i co dzieje się dalej? Wymiennik zaszroniony. Patrzymy w karcie katalogowej naszego rekuperatora jaką powierzchnię ma nasz wymiennik, 15m2 (skromnie)? Ile potrzebujemy dostarczyć energii aby pozbyć się szronu z 15m2? trochę wcześniej w twoim "referacie" jest odpowiedź co zrobić aby nie zamarzał jak chcesz wykład na temat zmiany skupienia to męcz adama:yes: pewnie jak by dobrze policzyć to większość rekuperatorów robi więcej straty niż zysku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/140/#findComment-4772908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 06.07.2011 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2011 trochę wcześniej w twoim "referacie" jest odpowiedź co zrobić aby nie zamarzał jak chcesz wykład na temat zmiany skupienia to męcz adama:yes: pewnie jak by dobrze policzyć to większość rekuperatorów robi więcej straty niż zysku. Zdrowa wymiana powietrza przynosi przede wszystkim zysk dla mieszkańców. Nie możemy tylko patrzeć w aspektach ekonomicznych, które tak czy inaczej są wymierne. P.S. Cały czas intryguje mnie powietrzny kolektor słoneczny:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/140/#findComment-4772945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 07.07.2011 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2011 (edytowane) Czy ten Siwickiego taki doskonały? Sprawdzałeś kartę katalogową? Dużo ludzi z niego zrezygnowało przy konstrukcjach "tymi recami" ze względu na opory wewnętrzne. Co z tego że parametry odzysku ma wysokie, jak generuje duże zużycie prądu na wentylach żeby to powietrze przez niego przepchać. Czy Siwicki dobry jeszcze nie wiem - pierwsza zima przede mną. Mogę wypowiedzieć się w temacie zużycia energii. Wówczas gdy przymierzałem się do zakupu wymiennika za Bartosza dla 300 m^3 chcieli 5000, podwójnego Siwickiego (w sumie na 600 m^3) mam za 3400. Gabarytowo podejrzewam, że podwójny Siwicki jest jednak większy. A teraz o zużyciu energii. Zainstalowałem dwa EBMy 175AF19. Na potencjometrach mam podziałki 1-10. Wentylatory startują od 4 Zużycie energii obydwóch wentylatorów w funkcji ustawienia na potencjometrach: 4-8W 5-11W 6-16W 7-25W 8-55W Obecnie wykorzystuję 7. Wczesną wiosną korzystałem z 4. Było trochę za głośno na innych biegach. Teraz nawet przy 7 można spać Jak widać z tymi oporami nie jest tak źle Jakie wydajności odpowiadają ustawieniom 1-10 na potencjometrach. Niestety nie wiem. Coś jednakże już wiem: Przy 4 i temperaturach z marca wilgoć w łazienkach znikała po paru godzinach. Higrometry wskazywały 55% wilgotności przy 2 dorosłych osobach i dziecku. Mam wrażenie,że powyższe dość skromne informacje mogą wystarczyć do oszacowania wydajności, ale z obliczeniami poczekam do zimy. Edytowane 7 Lipca 2011 przez orko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/140/#findComment-4773816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania