Że głośny na wysokich obrotach ? A kto każe go instalować w salonie ? ;)

Ilość dB z przepływu powietrza powinna być taka sama dla słabego czy mocnego reku.

 

No to przekonaj się na własnej skórze, nic nie stoi na przeszkodzie :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/199/#findComment-5357425
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 5,3k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Do miki121:

 

Dom mały , około 100m2 powierzchni mieszkalnej. Wysokość 2,6m. Zamieszkały przez 4 osoby (2 dorosłych + 2 dzieci). Według mojego "projektu" będzie 5 nawiewów (2 sztuki w salonie , po jednym w 3 sypialniach) + 3 wywiewy (wiatrołap - ogrzewany , więc raczej można nazwać to przed przedpokojem) , kuchnia i łazienka. Od rekuperatora będzie to szło do skrzynki rozdzielczej i następnie nawiewy do pomieszczeń. Rury będą miał fi80. Wywiewy będą miały fi100.

Chce uzyskać taką wymianę powietrza w pomieszczeniach jaką przewidują PL normy czyli kuchnia jeśli dobrze pamiętam 30m3/h , łazienka 50m3/h , pokoje po 30m3/h plus dodatkowo zależy mi na uzyskaniu prędkości w przewodach na poziomie 2-5m/s ...

 

Czy to dobre wyliczenia ?

Powinna starczyć mi centrala 150m3/h ...

 

czy zgadza się czy jednak masz inną opinię ? Czy te wyliczenia są prawidłowe według Ciebie ?

 

Centrala to Sentinel Kinetic 250 lub Onyx Sky 250.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/199/#findComment-5357629
Udostępnij na innych stronach

Czy to dobre wyliczenia ?

Powinna starczyć mi centrala 150m3/h .

 

Moim zdaniem centrala powinna być większa.

50 m3 do każdego pokoju + ok 75-100 m3 do salonu

to wynika z założeń higienicznych

 

a dodatkowo przy 150 m3/h trudno będzie spełnić założenia norm dotyczących

strumienia powietrza w kuchni,łazience, toalecie itd.

kuchnia 75 m3/h + łazienka 50 m3/h + toaleta 50 m3/h to już jest więcej niż 150 m3/h

 

celuj bliżej 250 m3/h :-) ONYX jest fajny - bardzo cichy

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/199/#findComment-5357978
Udostępnij na innych stronach

Czy to dobre wyliczenia ?

Powinna starczyć mi centrala 150m3/h .

 

Moim zdaniem centrala powinna być większa.

50 m3 do każdego pokoju + ok 75-100 m3 do salonu

to wynika z założeń higienicznych

 

a dodatkowo przy 150 m3/h trudno będzie spełnić założenia norm dotyczących

strumienia powietrza w kuchni,łazience, toalecie itd.

kuchnia 75 m3/h + łazienka 50 m3/h + toaleta 50 m3/h to już jest więcej niż 150 m3/h

 

celuj bliżej 250 m3/h :-) ONYX jest fajny - bardzo cichy

 

ME 250 jest dużo cichszy i ma 5 lat gwarancji ;)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/199/#findComment-5357988
Udostępnij na innych stronach

Czy to dobre wyliczenia ?

Powinna starczyć mi centrala 150m3/h .

 

Moim zdaniem centrala powinna być większa.

50 m3 do każdego pokoju + ok 75-100 m3 do salonu

to wynika z założeń higienicznych

 

a dodatkowo przy 150 m3/h trudno będzie spełnić założenia norm dotyczących

strumienia powietrza w kuchni,łazience, toalecie itd.

kuchnia 75 m3/h + łazienka 50 m3/h + toaleta 50 m3/h to już jest więcej niż 150 m3/h

 

celuj bliżej 250 m3/h :-) ONYX jest fajny - bardzo cichy

 

Mi bardziej odpowiada chyba jednak Sentinel Kinetic 250. Powodem jest sposób montażu. Rekuperator będzie w małej kotłowni a dodatkowo ma możliwość ustawienia wyjścia rur do góry co mocno pomoże mi przy montażu ...

No i jest mniejszy i lżejszy ...

Onyx fajny , ale podwieszany , większy i cięższy ...

 

Nie mogę się już doczekać :)

Za tydzień jadę po centralę i osprzęt i mam nadzieję że w miarę szybko to zamontuję i uruchomię ...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/199/#findComment-5358050
Udostępnij na innych stronach

Ja korzystałem z tych norm zamieszczonych w tym dokumencie. Strona jeśli dobrze pamiętam 66 ...

http://www.atlantic-ventilation.fr/d...ndex_nobg.html

 

Tam są normy na osobę a nie na pokój ...

Bo trochę nie rozumię po co wentylować pokój.

Chyba trzeba usunąć dwutlenek węgla i inne "zanieczyszczenia" ;) które "produkuje" człowiek ...

 

Bo jeśli ktoś powiedzmy mieszka sam i ma pokój 100m2 to przecież nie potrzebuje większej wentylacji niż rodzinka 6 osobowa która mieszka w pokoju 20m2 .

Na chłopski rozum tamta rodzinka będzie potrzebowała większej wymiany powietrza niż ten jeden gościu w wielkim pomieszczeniu ...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/199/#findComment-5358085
Udostępnij na innych stronach

Bo to nie sa zadne normy. Po prostu firma jakas wymyslila sobie liczby. Kazdy producent moze sobie zrobic inne, a PN chyba nie istnieja dla budownictwa mieszkalnego (?).

 

Fantom

 

PN ?

 

Polska norma została stworzona dla wentylacji grawitacyjnej , tylko pytanie jak sterować wentylacja grawitacyjną ???

Oczywiście można nawiewnikami , ale przy zbyt duży ciśnieniu i tak "regulację" szlak trafi ...

 

Sądzę że zamiast sie kurczowo trzymać PN które nijak mają się do WM i do prawdziwego zapotrzebowania na wymianę może skorzystać z doświadczenia innych krajów w których WM jest znana od dłuższego czasu niż w Polsce ...

 

Tak chociaż mi się wydaje , że lepiej wykorzystać doświadczenie innych (krajów) niż samemu "odkrywać Amerykę" , mimo że już została odkryta ...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/199/#findComment-5358125
Udostępnij na innych stronach

Moment ...

Nie ma takiego czegoś jak "normy producentów" ...

 

Normy są jedne ...

 

Jesteśmy w UE więc normy mamy takie jak w UE takie jak we Francji , Włoszech i itd ...

 

PN chyba nie są więc aktualne , tym bardziej że w przypadku WM i tak nie mają zastosowania ...

Chciałbym dotrzeć na jakiej zasadzie i przy jakich zalożeniach PN na temat wentylacji zostaly stworzone ...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/199/#findComment-5358215
Udostępnij na innych stronach

Czyli wg Ciebie, to co jest na tej podanej broszurce, to jest norma ktora obowiazuje we Francji lub w UE ?

 

A jak chcesz jakies PN to masz np http://synergiadladomu.pl/wp-content/uploads/PN-83-B-03430.pdf

 

I lepiej nie stosuj tych "francuskich". Bo co bedzie, jak do uzytkowania beda od ciebie wymagac odbioru tej instaalcji (a od wielu wymagaja) i nie bedzie zgodna z naszymi normami. ;)

 

Fantom

Edytowane przez szczukot
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/199/#findComment-5358221
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...