rwxw 16.06.2011 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2011 słyszałem jedna opinie ze bardzo żałują ze nie maja wyciągu w wiatrołapie ze względu na zapach butów Potwierdzam, tak to jest - stąd warto mieć wentylację również w wiatrołapie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 16.06.2011 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2011 Może wszyscy mają nieszczelne domy. Prawdopodobnie właśnie tak jest. Widziałeś, żeby ktoś na budowie taśmą uszczelniał połączenia okna-ściana, drzwi-ściana, paraizolacja-ściana, paraizolacja-krokwie, paraizolacja-paraizolacja itd. Ja niestety nie widziałem, tylko czytałem że tak się robi, ale u mnie już było za późno. Ci mądrzejsi przeczytali wcześniej i tak zrobili, ja niestety nie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PatiJ 16.06.2011 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2011 ok ale robiąc sam wyciąg w wiatrołapie czy mam podcinać drzwi? Jak będzie szczelnie to nie będzie problemu z powietrzem w wiatrołapie? Ja zrobiłem nawiew i wyciąg w wiatrołapie.Bez podcięcia powinno być OK. czy przy wentylacji mechanicznej trzeba podcinać drzwi do wiatrołapu także? Mam osobne wejście z wiatrołapu do salonu oraz osobne wejście z wiatrołapu do gabinetu. W gabinecie i salonie bedzie wentylacja mechaniczna oczywiście. Rozumiem że w wiatrołapie nie montuje się anemostatu rzadnego i nie robi wm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k62 16.06.2011 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2011 robiąc sam wyciąg w wiatrołapie czy mam podcinać drzwi? Nie ma sensu. Jak się obawiasz to zrób nawiew i wywiew (tak proponuje adam_mk). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 16.06.2011 23:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2011 ok Mam osobne wejście z wiatrołapu do salonu oraz osobne wejście z wiatrołapu do gabinetu. Przeciez to idealny układ żeby wydzielić strefę: gabinet - nawiew => wiatrołap - wywiew. Ty bardziej, że jak przypuszczam gabinet będzie używany w ciągu doby znacznie rzadziej niz reszta pomieszczeń mieszkalnych. Strefę mieszkalną, dzienną, jak zwał tak zwał zrób osobno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 17.06.2011 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2011 eh..Przeciez i tak nie wydzieli tego -tak dokladnie, pod drzwiami zawsze jest jakas "szpara" chociazby po to zeby drzwi o podloge nie tarly.Nie rozumiem skad te dylematy?Wywiew w wiatrolapie a powietrze i tak dstanie sie z gabinetu i z salonu -pod drzwiami mimo ze nie podciete. Jesli nie masz wiatrolapu wielkosci salonu a tylko kilka m2 to nie robilbym sobie z tego problemu wielkiego. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PatiJ 17.06.2011 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2011 Co racja to racja, ale właśnie zamawiam drzwi i aby nie stracić gwarancji muszą być podcięte w fabryce.... Zobię tak że drzwi do salonu nie podetne, a do gabinetu tak..Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 17.06.2011 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2011 Mozesz tez wogole ich nie podcinac bo na tzw. I biegu i wydatku rzedu 100-150m3/h niczego to nie zmieni. Roznica moze byc dopiero na najwyzszym biebu gdy beda pozamykane wszystkie drzwi co rzadko sie zdarza np. w moim przypadku i wydatek bedzie np. na 360m3/h lub wiekszy. Wiadomo, ze i tak zrobisz jak zechcesz. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 13.07.2011 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2011 (edytowane) Mam pytanie do ludzi mających Brinka lub inny, który pokazuje opory instalacji. Jakie macie i przy jakich wydatkach?Bo, jaki jest sens liczenia oporów instalacji, skoro one MOCNO zależą od prędkości powietrza w kanale?Nie zakładałem anemostatów, a mam mniej więcej takie wyniki:100m3/h - 50-70Pa175m3/h - 130-150Pa225m3/h - 330Pa!!!Do tego dojdzie nagrzewnica (18Pa) i coś da od siebie anemostat.A tak swoją drogą - czerpnia/wyrzutnia ścienna jest typu UVLA - ma siateczkę przeciw owadom oraz paski blachy (tzw. kierownicę).Muszę sprawdzić ile, ale przy wydajności powyżej 200m3/h mocno syczy i ona zdaje się być duuużym oporem.Sprzedawca mówił oda razu, jeżeli to do rekuperatora - to wywalić siatkę...Ale może lepiej było dać zamiast czerpni fi160 - np 250tkę?Sprawdzę dziś wpływ czerpni na opory instalacji, a was proszę o podanie waszych wartości... Pomierzyłem co nie co, oto wyniki:Z założonymi czerpnia/wyrzutnia (ścienne):100m3/h - 68Pa/80Pa170m3/h - 148Pa/152Pa225m3/h - 260Pa/255Pa Bez czerpni/wyrzutni:100m3/h - 34Pa/50Pa170m3/h - 85Pa/90Pa225m3/h - 97Pa/115PaWNIOSEK: czerpnia i wyrzutnia są do d***.Albo muszę założyć jakieś na 250mm, albo wyciąć kierownicę (strasznie dławi przepływ).Siatkę bym zostawił. Teraz druga sprawa - prędkość strugi. Obliczyłem i zmierzyłem (kanał 160mm):dla 100m3/h - obliczeniowo 1.38m/s - zmierzyłem 2.2m/sdla 150m3/h - obliczeniowo 2.08m/s - zmierzyłem 3.3m/sdla 200m3/h - obliczeniowo 2.78m/s - zmierzyłem 4.5m/sdla 250m3/h - obliczeniowo 3,47m/s - zmierzyłem 5.9m/sO co tutaj chodzi??? Edytowane 13 Lipca 2011 przez swistak81 Wyniki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 13.07.2011 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2011 Albo muszę założyć jakieś na 250mm, albo wyciąć kierownicę (strasznie dławi przepływ). Siatkę bym zostawił. Teraz druga sprawa - prędkość strugi. Obliczyłem i zmierzyłem (kanał 160mm): dla 100m3/h - obliczeniowo 1.38m/s - zmierzyłem 2.2m/s dla 150m3/h - obliczeniowo 2.08m/s - zmierzyłem 3.3m/s dla 200m3/h - obliczeniowo 2.78m/s - zmierzyłem 4.5m/s dla 250m3/h - obliczeniowo 3,47m/s - zmierzyłem 5.9m/s O co tutaj chodzi??? po co ci w czerpni albo wyrzutni kierownica? leje ci po niej deszcz czy jak? druga sprawa, to co widzisz to różnica pomiędzy "danymi" marketingowymi a realiami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 14.07.2011 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2011 (edytowane) To nie jest tak, że mi kierownica potrzebna. Kupiłem to co jest dostępne systemowo.Takie coś jako czerpnia (lekko pod okapem dachu):http://img146.imageshack.us/img146/1557/1700507074.jpg A takie coś jako wyrzutnia (całkowicie pod dachem):http://img40.imageshack.us/img40/9485/1707784975.jpg O deszcz się nie boję, ale boję się zimy, że szybko zalepi się siatka śniegiem, a przy tej "kulce" - nie.Myślę zatem o takim czymś:http://img98.imageshack.us/img98/91/1715237129.jpg A wy co macie w ścianie (przy GWC glikolowym lub jego braku)? Może lepiej dać komuś do wykonania??? A co do prędkości - no to sorry, ale to nie jest kilka procent różnicy.A może wynika to z lepkości płynu rzeczywistego?Wiecie jaki jest rozkład prędkości w rurze, przy ściankach jest zero.My liczymy dla jednakowej prędkości w całym jej przekroju...może o to chodzi...?Choć wydaje mi się ta różnica zbyt duża. Edytowane 14 Lipca 2011 przez swistak81 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 14.07.2011 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2011 (edytowane) Moaje wczorajsze odczyty Czerpnia z GWC:* I bieg 110 m3/ht = 33 PaA = 65 Pa* II bieg 210 m3/ht = 170 PaA = 170 Pa* III bieg 320 m3/ht = 420 PaA = 340 Pa Sama czerpnia:* I bieg 110 m3/ht = 29 PaA = 65 Pa* II bieg 210 m3/ht = 170 PaA = 170 Pa* III bieg 320 m3/ht = 420 PaA = 340 Pa tp = 19 *Cts = 23 *C Po zalaniu GWC woda (po 3 minutach):tp = 17 *Cts = 23 *C Wartosci sa przyblizone poniewaz pomiar jest chwilowy i zmienia sie wartosc czasem o 20-30 Pa, spisalem te wyzsze wartosci i najbardziej powtarzalne. Niestety nie sa zbyt miarodajne poniewaz jestem tuz przed kolejna wymiana filtrow w centrali i ponownym oczyszczeniem czerpni.Swoja droga to strasznie syfi sie ta czerpnia (mam te z lamelkami i siatka), czyszczone niemal co dwa tygodnie - mam tam siatke przeciw owadom i ona sie syfi a kierownice chyba w niczym nie przeszkadzaja. te lamelki chronia troche przed dostawaniem sie wody czy sniegu do srodka. Mam w sumie 7 anemostatow wywiewnych i 7 nawiewnych Pzdr. Edytowane 14 Lipca 2011 przez piwopijca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 14.07.2011 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2011 Swoja droga to strasznie syfi sie ta czerpnia (mam te z lamelkami i siatka), Po stokroć popieram - masa przyklejonych owadów po kilku dniach. kierownice chyba w niczym nie przeszkadzaja. Właśnie te lamelki okropnie tłumią przepływ i widać jak zwiększają opór instalacji... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 14.07.2011 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2011 No ja mam chyba fi 200 (nie pamietam) i nie widze zadnego problemu w tych kierownicach (lamelkach) a przydaja sie ze wspomnianego wczesniej wzgledu -nie zacieka woda do rury. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 14.07.2011 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2011 Sama woda nie jest problemem. Raz, że wpadnie jej tam całe bzy, a dwa - co wpadnie - poleci odpływem do kanalizacji.Jak chcesz to sobie sprawdź ile Pa zyskasz zdejmując czerpnię. Widzisz jaka u mnie różnica wyszła? OGROMNA.A swoją drogą, nasz Reku (no ty masz mocniejszy) ma swoje wydajności dla oporu 150Pa. Twój drugi bieg już to przekracza (czyli nie leci 210 a pewnie coś mniej).Pod warunkiem że to istotne.A tak naprawdę to największy plus po zdjęciu czerpni i wyrzutni - CISZA na każdym biegu. Na trzecim biegu jest teraz ze 3x ciszej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 14.07.2011 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2011 Moze i tak, nie zdejmuje czerpni (oslony) ze sciany bo potraktowalem ja silikonem zeby syfu nie wyplukiwalo spod niej jak deszczem nawali na sciany-czasem tam mocno zacina z zachodu.Opory jak juz wspomnialem mam "ciut" za duze bo te filtry musze wymienic juz i oczyscic czerpnie (siatke) z kurzu.Kiedys sprawdzalem po wymianie filtrow i wyczyszczonej siatce (czerpni) i bylo OK dla tej centrali ale nie pamietam jakie wartosci wowzas byly. Kontaktowalem sie w tej kwestii z dostawca - stad wiem ze bylo w porzadku.Teraz widac jaki duzy wplyw ma czystosc filtrow i czerpni na opory -to nie sa znikome roznice ale rzedu kilku dziesiatek Pa.Zauwaz ze opory sa podobne na nawiewie i wywiewie jak rowniez pomijalne sa roznice przy pracy z GWC jak i besposrednio z czerpni.Jesli chodzi o strumienie nawiewu i wywiewu to sa utrzymywane na zadanym poziomie -wzrasta predkosc wentylatorow zeby je utrzymac przy zbyt duzych oporach.Parametry:* t. 170 - Aktualne ciśnienie wentylatora nawiewnego [Pa]* A. 170 - Aktualne ciśnienie wentylatora wywiewnego [Pa] Zauwaz ze wyzsze na III biegu sa dla wywiewu niz nawiewu, stad wniosek ze opory samej instalacji sa spore.Ja wyrzutnie mam w kominie -mialem wolny szyb i skorzystalem z niego Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 14.07.2011 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2011 (edytowane) Wygląda na to, że najlepsza byłaby czerpnia dużej powierzchni, dalej zwężana (rura) do średnicy ca. 200. Można to jakoś sensownie zrealizować, są na rynku takie kratki XXL? Biegać na poddasze nieużytkowe to tydzień to średnie wyjście... ;/ O obsłudze nie wspominam, może powinienem wrócić do koncepcji czerpni na parterze... hmm... EDIT: coś czuję trzeba będzie pomyśleć o jakimś customowym rozwiązaniu (zdecydowanie wolałbym nie). Ściana z ociepleniem razem 40cm, kratka musi być ~licowana ze ścianą na zew., to może dostęp do niej przez górną klapę od środka, a sama kratka (taka niby kaseta) w ramie na jakimś zawiasie (co by pochylić do środka i wymienić "wkład" kratkowy na czysty, a brudny zabrać do wyczyszczenia, i tak cyklicznie)? Obawiam się tylko o nieprzewidzane "efekty" takiego dzieła - zacieki, przecieki etc. Edytowane 14 Lipca 2011 przez grzeniu666 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 17.07.2011 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2011 Panowie mam pytanie.Podłączyłem już PPC i wrzuciłem wylot z niej do nawiewów rekuperatora.I powstał oczywisty problem (spodziewałem się) - wentylator pompy nie daje rady pchać (tzn. daje radę, ale oczywiście powstaje za słaby przepływ i zamarza parownik pompy).Chcę dać więc drugi wentylator. Konieczny jest jakiś ze sporym sprężem. Czyli do wyboru są promieniowe (spręż 300-400Pa). Bo 60-80 Pa zwykłych to chyba za mało.Co o tym myślicie?Szkoda mi tego powietrza bo jest naprawdę zimne i (co w lecie korzystne) suche.Fakt, że zaburzy mi to wentylację - chyba mniej istotny, bo ta pompa chodzi rzadko i krótko.A pytanie zasadnicze - jaki wentylator dać? Mam tam kanały 160mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 17.07.2011 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2011 Panowie mam pytanie. Podłączyłem już PPC i wrzuciłem wylot z niej do nawiewów rekuperatora. I powstał oczywisty problem (spodziewałem się) - wentylator pompy nie daje rady pchać (tzn. daje radę, ale oczywiście powstaje za słaby przepływ i zamarza parownik pompy). Chcę dać więc drugi wentylator. Konieczny jest jakiś ze sporym sprężem. Czyli do wyboru są promieniowe (spręż 300-400Pa). Bo 60-80 Pa zwykłych to chyba za mało. Co o tym myślicie? Szkoda mi tego powietrza bo jest naprawdę zimne i (co w lecie korzystne) suche. Fakt, że zaburzy mi to wentylację - chyba mniej istotny, bo ta pompa chodzi rzadko i krótko. A pytanie zasadnicze - jaki wentylator dać? Mam tam kanały 160mm. A nie lepiej wylot z PPC podłączyć do wejścia do centrali wentylacyjnej [wlot powietrza] - wtedy wentyl centrali pomoże temu z PC i razem na pewno dadzą radę ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 18.07.2011 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2011 (edytowane) O żesz ty! No to jest myśl! Takie banalne rozwiązanie i człowiek się głowi i kombinuje...ehh.Tym bardziej, że zaraz za czerpnią mam zawór zwrotny, więc na bank pchnie mi to wszystko w domek.Muszę spróbować! Dzięki Suspenser! Wiesz co, narysowałem schemat aktualny, oraz zaznaczyłem proponowaną przez ciebie zmianę (czerwony dodać, niebieski usunąć).Czy to faktycznie aż tyle zmieni? Bo w zasadzie teraz te nawiewy też się sumują i reku pomaga "ciągnąć" wentylatorowi PPC.Choć jak się zastanowić - wydaje się, że różnica będzie.Ta przepustnica na czerwono - nie mam jej (brakło mi) a muszę ją tam dodać. http://img199.imageshack.us/img199/7348/ppcpm.jpg A jeszcze swoją drogą jedna uwaga. Przepustnice ogólnie dostępne są NIESZCZELNE przy pełnym zamknięciu.Macie może namiar na jakieś inne? Bo nie chciałbym w okresach przejściowych puszczać zimnego powietrze do rekuperatora (element nr 7)... Edytowane 18 Lipca 2011 przez swistak81 Po namyśle... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania