Zaizolowałem zasobnik wełną 8cm z warstwą ALU. Teoretycznie straty powinny się zmniejszyć o połowę. Niestety na razie tego nie widać :( Czyżby ciepło spie...ło inną drogą? Pozostają tylko miedziane rurki przyłączeniowe ale one też są zaizolowane! Chyba nieizolowane pokrętło zaworu nie oddaje aż tyle ciepła do otoczenia???

Czy wełna została przyciśnięta do zasobnika czy w miarę luźno "obmywa" zbiornik?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/170284-dodatkowa-izolacja-termiczna-zasobnika/page/2/#findComment-5460037
Udostępnij na innych stronach

Czy wełna została przyciśnięta do zasobnika czy w miarę luźno "obmywa" zbiornik?

 

Mocno przyciśnięta. Wcześniej samoistny spadek temperatury wynosił mniej więcej 0,4 stopnia/h. Teraz jest to minimalnie poniżej 0,3. Spodziewałem się bardziej spektakularnego efektu :(

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/170284-dodatkowa-izolacja-termiczna-zasobnika/page/2/#findComment-5460056
Udostępnij na innych stronach

Skoro docisnąłeś, to pewnie była twarda wełna. Jeżeli przeliczysz spadek w skali np. 12 h, to udało Ci się zmniejszyć stratę o około 25%. Czy to zły wynik w stosunku do fabrycznie zaizolowanego zasobnika?
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/170284-dodatkowa-izolacja-termiczna-zasobnika/page/2/#findComment-5460066
Udostępnij na innych stronach

Skoro docisnąłeś, to pewnie była twarda wełna.

Wełna do izolacji kanałów wentylacyjnych, itp.

Jeżeli przeliczysz spadek w skali np. 12 h, to udało Ci się zmniejszyć stratę o około 25%. Czy to zły wynik w stosunku do fabrycznie zaizolowanego zasobnika?

Biorąc pod uwagę lambdę tej wełny, grubość, powierzchnię zbiornika i różnicę temperatur to straty powinny być teoretycznie 3x mniejsze :(

Straty ewidentnie są na armaturze. Powierzchnia wełny mierzona pirometrem ma 25 stopni (tak jak otoczenie). Izolacja rurek z CWU ma już 35 a pokrętło zaworu odcinającego 43 stopnie!

Najlepiej byłoby całą kotłownię wypełnić pianką ;)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/170284-dodatkowa-izolacja-termiczna-zasobnika/page/2/#findComment-5460073
Udostępnij na innych stronach

Ja miałem lamelkę (wełna z alu) do kanałów wentylacyjnych, która była miękka i nie należało jej dociskać do kanału - dlatego pytałem o wełnę.

Są różne otuliny izolacyjne do rur (grubość, taśma alu) - oby zysk zrekompensował nakłady finansowe.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/170284-dodatkowa-izolacja-termiczna-zasobnika/page/2/#findComment-5460109
Udostępnij na innych stronach

Tylko podziel się później wynikami.

 

Sam jestem ciekawy mego pierwszego sezonu. Zasobnik z piecem kondensacyjnym stoją w kotłowni, obok nieogrzewany garaż po części w bryle domu. Kotłownia otulona styro z każdej strony. Zastanawiam się, czy nie będę potrzebował skorzystać z Twego doświadczenia :yes:. Mam przekonanie, że po zaizolowaniu wszystkich rurek w kotłowni będzie zimno.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/170284-dodatkowa-izolacja-termiczna-zasobnika/page/2/#findComment-5460131
Udostępnij na innych stronach

Mam przekonanie, że po zaizolowaniu wszystkich rurek w kotłowni będzie zimno.

Nie wiem jak duża ta kotłownia ale raczej nie obawiał bym się tego problemu. Standardowa izolacja rurek nie jest jakaś super skuteczna. Do tego kocioł, komin, itp. U mnie pomimo izolacji wszystkiego co się da w kotłowni jest kilka stopni więcej niż w domu.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/170284-dodatkowa-izolacja-termiczna-zasobnika/page/2/#findComment-5460138
Udostępnij na innych stronach

Pociesze Cie, ze straty z tytulu izolacji zbiornika to maly pikus w porownaniu ze stratami na cyrkulacji :-)

 

Podajesz spadek temp. o wartosci 0,4*C/h (na godzine). To ogromnie duzo (ponad 9*C/dobe). Z tego co pamietam u mnie jak jeszcze nie mieszkalem to spadalo moze ze 2*C/dobe na 300l zbiorniku Galmet.

Edytowane przez Pyxis
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/170284-dodatkowa-izolacja-termiczna-zasobnika/page/2/#findComment-5461801
Udostępnij na innych stronach

Pociesze Cie, ze straty z tytulu izolacji zbiornika to maly pikus w porownaniu ze stratami na cyrkulacji :-)

Nie musisz mi tego mówić. Mam to przetrenowane.

Z tego co pamietam u mnie jak jeszcze nie mieszkalem to spadalo moze ze 2*C/dobe na 300l zbiorniku Galmet.

A czym i w którym miejscu to mierzyłeś? Bo spadek o 0,4 to mniej-więcej tyle ile deklaruje producent zasobnika (deklaruje ilość kWh na dobę). I jak sprawdzałem dla Galmeta to było bardzo podobnie. Chyba, że mówisz o temperaturze wody wychodzącej z zasobnika a to nie zupełnie to samo.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/170284-dodatkowa-izolacja-termiczna-zasobnika/page/2/#findComment-5461884
Udostępnij na innych stronach

Aby mieć dokładne porównanie należy podaj, jakie przyjęliście temperatury w zasobnikach. Co innego spadek o 0,4*C od temperatury 55*C, a co innego od temperatury 40*C - przyjmując, że temperatura pomieszczenia wynosi 20*C.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/170284-dodatkowa-izolacja-termiczna-zasobnika/page/2/#findComment-5462119
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...