Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

połączenia wyrównawcze - sposób układania przewodów


Recommended Posts

Witam,

 

pytanie banalne, ale jakoś nie mogę znaleźć w sieci na odpowiednią odpowiedź. Czy do każdego urządzenia, które obejmuję połączeniem wyrównawczym, mam doprowadzić do rozdzielni osobny przewód czy też mogę te urządzenia połączyć ze sobą i tylko z jednego z nich pociągnąć przewód z rozdzielni?

 

Przykład: w kuchni chcę "uziemić" rurę gazową i zlew, które są blisko siebie. Czy mam ciągnąć z kuchni do rozdzielni 2 osobne przewody czy wystarczy jeden, a zlew i rurę gazową mam połączyć ze sobą?

 

Planuję zastosować przewód DY (w pojedynczej izloacji, żółtozielony) o przekroju 2,5mm2. Rozumiem, że mogę go normalnie układać na ścianie jako podtynkowy?

 

 

Pozdrawiam,

Marcin

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie przesadzaj zbyt mocno z tymi połączeniami wyrównawczymi. Rura gazowa - ok, ale zlew? Na cholerę? Zapewne jest wmontowany w drewnianą (czy wiórową, mniejsza o szczegóły, w każdym razie nieprzewodzącą) szafkę, kanalizacja też przecież nie jest metalowa, więc objęcie zlewu połączeniem wyrównawczym wręcz pogorszy bezpieczeństwo, zamiast poprawić.

 

Zaś co do samego pytania - 2,5mm2 to mało, powinno być nie mniej, niż 6mm2 (u siebie elementy istotne łączyłem linką 10mm2). Połączenia takie łączy się "raczej" w gwiazdę, ale jeśli masz taką sytuację, że GSW jest na jednym końcu chałupy, a na drugim masz kilka elementów do objęcia połączeniami wyrównawczymi, to nie będzie tragedii, jak rzucisz stosownie grubszy przewód i zepniesz te urządzenia w "Y"

 

J.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No to zmartwiłeś mnie z tym przekrojem 2,5mm2. Kupiłem 50mb takiego przewodu właśnie z myślą o połączeniach wyrównawczych. To może dać 2 albo i 3 równoległe przewody 2,5mm2?

 

Nie wiem co uziemiać. Rura gazowa na pewno, ale poza nią co jeszcze? Jeśli zlew nie, to również wszelkie krany w łazienkach też nie. Urządzenia typu zmywarka, lodówka, kuchenka gazowa, kocioł gazowy mają w zasilaniu pociągnięte PE, więc nie trzeba ich dodatkowo uziemiać. Stelaże WC, grzejniki, brama garażowa? Też moim zdaniem bez sensu...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rura gazowa, rura wodociągowa jeśli stalowa - tak.

Grzejniki - nie. Chyba, że instalacja CO w miedzi, to wtedy tą instalację można. Stelaże WC nie są elementami dostępnymi, więc też nie. Bramę - niby można, ale po co? Jej napęd ma podłączone PE i to wystarczy.

 

Poszukaj na forum ISE, tam było sporo ciekawych dyskusji na ten temat. Co prawda mentorskie zacięcie niektórych osób tamże pisujących jest czasem trudne do strawienia, ale merytorycznie tam dowiesz się najwięcej.

 

J.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

PN HD 60364 5-54:2010

Punkt 543.1.3 pierwsza i druga pozycje wyliczenia zmodyfikowane

– 2,5 mm2 Cu/16 mm2 Al w przypadku stosowania ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi,

– 4 mm2 Cu/16 mm2 Al w przypadku niestosowania ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

 

542.4 Główny zacisk uziemiający

542.4.1 W każdej instalacji, w której stosowane jest połączenie ochronne, powinien znajdować się główny

zacisk uziemiający, do którego należy przyłączyć:

– przewody ochronne wyrównawcze;

– przewody uziemiające;

– przewody ochronne;

– przewody uziemiające funkcjonalne, jeżeli występują.

UWAGA 1 Nie jest celowe łączenie każdego indywidualnego przewodu ochronnego bezpośrednio z głównym zaciskiem

uziemiającym, gdy mogą być one połączone z tym zaciskiem poprzez inne przewody ochronne.

 

543.2.3 Następujące części metalowe nie są dopuszczone do stosowania jako przewód ochronny lub jako

przewody ochronne wyrównawcze:

– metalowe rury wodociągowe;

– rury zawierające łatwopalne gazy lub płyny;

– części konstrukcyjne narażone na naprężenia mechaniczne w czasie normalnej pracy;

– giętkie lub sprężyste metalowe kanały, chyba że są zaprojektowane do tych celów;

– giętkie części metalowe;

– elementy podtrzymujące oprzewodowania;

– korytka instalacyjne i drabinki instalacyjne.

\

PN HD 60365 7-701:2010

701.415.2 Ochrona uzupełniająca: dodatkowe połączenie wyrównawcze

Modyfikacja:

Lokalne dodatkowe ochronne połączenie wyrównawcze zgodnie z 415.2 powinno być wykonane poprzez połączenie

przewodu ochronnego z częściami przewodzącymi dostępnymi i zewnętrznymi dostępnymi częściami

przewodzącymi w pomieszczeniu zawierającym wannę i/lub prysznic.

Dodatkowe połączenie wyrównawcze może być wykonane na zewnątrz lub we wnętrzu pomieszczeń zawierających

wannę lub prysznic, najlepiej blisko punktu wprowadzenia do tych pomieszczeń dostępnych części

przewodzących.

Przekrój przewodów ochronnych tych lokalnych połączeń wyrównawczych powinien być zgodny z 543.1.3

w HD 60364-5-54.

Przykładami możliwych zewnętrznych części przewodzących układu są następujące elementy:

– metalowe części instalacji wodnej i metalowe części instalacji kanalizacyjnej;

– metalowe części instalacji ogrzewczej i metalowe części instalacji klimatyzacyjnej;

– metalowe części instalacji gazowej;

– dostępne metalowe części konstrukcji.

Metalowe rury pokryte tworzywem sztucznym nie wymagają łączenia z lokalnym dodatkowym połączeniem

wyrównawczym pod warunkiem, że nie są one dostępne w miejscu usytuowania i nie są przyłączone do niepołączonych

z nim dostępnych części przewodzących.

Jeżeli w budynku nie ma głównej szyny wyrównawczej, to częścią dodatkowego połączenia wyrównawczego

powinny być – wprowadzone do pomieszczeń zawierających wannę lub prysznic – następujące części przewodzące

obce:

– części instalacji zasilającej wodnej i części instalacji kanalizacyjnej;

– części instalacji ogrzewczej i klimatyzacyjnej;

– części instalacji gazowej.

Armatury i grzejników zamontowanych na nieprzewodzących rurociągach nie należy obejmować połączeniami wyrównawczymi.

 

Tu znajdziesz kolego więcej materiałów na temat połączeń wyrównawczych http://www.edwardmusial.info/uz_fund_i_pol_wyr.html

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

(...)

Poszukaj na forum ISE, tam było sporo ciekawych dyskusji na ten temat. Co prawda mentorskie zacięcie niektórych osób tamże pisujących jest czasem trudne do strawienia, ale merytorycznie tam dowiesz się najwięcej.

 

J.

 

Sporo czytałem o tym i dochodzę do wniosku, że tych połączeń wyrównawczych w moim przypadku właściwie mógłbym wcale nie robić... No może ta rura metalowa od gazu jedynie...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

I to jest prawda. W dzisiejszych budynkach praktycznie nie ma co "wyrównywać", może jedynie wspomnianą instalację gazową (można "złapać" przy wejściu do budynku, np. w kotłowni) i ekrany przewodów koncentrycznych. Instalacji z tworzyw nie obejmujemy połączeniami wyrównawczymi, to zwiększa ryzyko porażenia!
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

pozwolę sobie podłączyć się pod temat.

 

Jak podłączyć SP stopnia III (D) ?

 

Sieć TN-C z przejściem na TN-C-S w budynku.

Podłączenie kablowe YKY 5x10 ok. 30m

W budynku SP B+C ( oczywiście pozostałe typu wyłącznik gł., właściwy uziom ) w szafie rozdzielczej, w której zaplanowano wspólnie PLC i inne urządzenia "wrażliwe".

 

W Poradniku Mollera na str. 32 w pkt. dot. "Ogranicznik klasy D", napisane jest:

"... Należy pamiętać, aby ograniczniki przepięć klasy D nie były instalowane zbyt blisko miejsca zainstalowania ograniczników klasy C. Minimalna odległość pomiędzy nimi powinna wynosić 5 m ...".

 

Pytanie.

Czy dotyczy to faktycznie odległości 5m, czy samego przewodu o długości 5?

Jeśli przewodu, to jak to zrealizować w szafie rozdzielczej?

 

A może darować sobie te 5m, bo wychodzi mi co najwyżej 1m.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...