Witam. Czy można wiedzieć jaki teraz z perspektywy czasu po tych paru lat jest pobór prądu. W sumie to mam dużo innych pytań. Ja mam exceellia hp duo al tri 15. Pozdrawiam.

 

To zadaj konkretne pytanie bo na razie to mogę odpowiedzieć, że po tych paru latach pobór prądu jest jaki jest :D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 weeks później...
Szanowni, podpowiedzcie co mogę z tym zrobić... Mam pompę Atlantic Excellia Tri 11KW do budynku 140m2 (same grzejniki). Budynek lata 80, częściowo zmodernizowany, ale bez szaleństw, okna plastik 2xszyba) i przy temperaturach powyżej + 6 st taktuje. Chodzi 5min, wyłącza się na 3 min i ponownie start. Próbowałem różnych ustawień, podniesienia krzywej, obniżenia ale dalej to samo. Wydłużałem czas postoju sprężarki, ale prowadzi to do tego, że później nadgania spadek temperatury. Temperatura na wyjściu przy -10C ustawiona na 40 st.. Temperatura w budynku ustawiona na 21,5 i trzyma. Poradźcie coś.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam pompę Atlantic Excellia Tri 11KW do budynku 140m2 (same grzejniki). Budynek lata 80, częściowo zmodernizowany, ale bez szaleństw, okna plastik 2xszyba) i przy temperaturach powyżej + 6 st taktuje.

Poczytaj; https://forum.muratordom.pl/showthread.php?337393-Grzanie-PC-PW-w-II-taryfie/page2

- i wyciągnij wnioski

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Szanowni, podpowiedzcie co mogę z tym zrobić... Mam pompę Atlantic Excellia Tri 11KW do budynku 140m2 (same grzejniki). Budynek lata 80, częściowo zmodernizowany, ale bez szaleństw, okna plastik 2xszyba) i przy temperaturach powyżej + 6 st taktuje. Chodzi 5min, wyłącza się na 3 min i ponownie start. Próbowałem różnych ustawień, podniesienia krzywej, obniżenia ale dalej to samo. Wydłużałem czas postoju sprężarki, ale prowadzi to do tego, że później nadgania spadek temperatury. Temperatura na wyjściu przy -10C ustawiona na 40 st.. Temperatura w budynku ustawiona na 21,5 i trzyma. Poradźcie coś.

 

Jeżeli zmiany krzywej nie pomagają to możesz mieć problem z przypływem. Masz bufor?

W OEM można wymusić minimalny czas pracy sprężarki co zmniejszy taktowanie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@Mircio26: czy oprócz taktowania zauważyłeś jakiś problem z defrostem?

U mnie w Atlanticu właśnie nadmierne taktowanie i niekompletne defrosty były sygnałami po których pompa padła na dobre.

Przez "niekompletny defrost" mam na myśli sytuację, gdy parownik się odszrania od zewnątrz ale lód sukcesywnie gromadzi się wewnątrz pompy.

Upewnij się też, że ilość gazu jest poprawna. U mnie niekontrolowany ubytek gazu prawdopodobnie powodował najpierw taktowanie, potem oblodzenia a w końcu rozszczelnienie w wielu miejscach.

Edytowane przez Navy1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...