kaz1719505673 13.09.2012 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2012 Pytanie do osób , które grzeją ciepłą wode PC , czy to zurzycie prądy które ja mam to norma dzienna u Was ( 2.5 kWh na dobe , na 4 osoby ) Ile ,,zużywacie,, ?? w ten sposób moge jakoś porównać mąją samoróbke do waszych fabrycznych , bo do zimy mam nadzieje jeszcze daleko by ją przetestować U mnie PCi 14kW, baniak 400L grzany na 46 stopni, dwie dorosłe osoby i dwoje dzieci, 4 prysznice co dziennie. Z tego co zauważyłem to pompa włącza się 2 do 3 razy na dobę na jakieś 6-8 minut, zużywa w okolicach 0.8kW/h przy każdym załączeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/3/#findComment-5494457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pom_pla 14.09.2012 12:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2012 Hydraulik- umnie 5kw ?? niemam takiego poboru energii , max 3 kW , i raz tylko miałem taki ,,wynik ,, w czasie testów , teraz pobiera 2,4kW przy 44* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/3/#findComment-5496381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hendeh 14.09.2012 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2012 Jak Wy to robicie, że pompa włącza się kilka razy dziennie? U mnie pompa włącza się i wyłącza non stop przy grzaniu c.w.u., bo szybko osiąga temp graniczną c.o. Chyba gdzieś nie tu mi umieszczono czujnik temp. c.o. Pompa gruntowa 17kW, polski producent, zbiornik 300l z jedną wężownicą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/3/#findComment-5496464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 14.09.2012 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2012 Jak Wy to robicie, że pompa włącza się kilka razy dziennie? U mnie pompa włącza się i wyłącza non stop przy grzaniu c.w.u., bo szybko osiąga temp graniczną c.o. Chyba gdzieś nie tu mi umieszczono czujnik temp. c.o. Pompa gruntowa 17kW, polski producent, zbiornik 300l z jedną wężownicą. Masz cyrkulację? No i ta jedna wężownica może byc problemem. Zbyt mała powierzchnia oddawania ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/3/#findComment-5496469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hendeh 14.09.2012 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2012 Mam cyrkulację, ale nie chodzi non stop. A w pompie jest nastawiona max temp. grzania 55*. Pompa osiąga ją w 10s i się wyłącza. Za chwilę temp spada i znowu się odpala. Dodam, że tak samo jest przy grzaniu bufora 400l i włączonej pompie do podłogówki, bo wczoraj odpaliłem na próbę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/3/#findComment-5496477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 14.09.2012 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2012 Mam cyrkulację, ale nie chodzi non stop. A w pompie jest nastawiona max temp. grzania 55*. Pompa osiąga ją w 10s i się wyłącza. Za chwilę temp spada i znowu się odpala. Dodam, że tak samo jest przy grzaniu bufora 400l i włączonej pompie do podłogówki, bo wczoraj odpaliłem na próbę. Coś jest nie tak. Wzywaj instalatora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/3/#findComment-5496485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pom_pla 14.09.2012 15:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2012 (edytowane) Czujnik temp. w mojej PC jest w okolicach zasilania c.o. tj, w 1/3 wysokości licząc od góry hendeh..... a pompa obiegowa g.z nie jest zapieczona czasem , bo w 10 s to nawet spreżarka w PC niezdązy sie dobrze zagrzać Edytowane 14 Września 2012 przez pom_pla Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/3/#findComment-5496553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 14.09.2012 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2012 Jak Wy to robicie, że pompa włącza się kilka razy dziennie? U mnie pompa włącza się i wyłącza non stop przy grzaniu c.w.u., bo szybko osiąga temp graniczną c.o. Chyba gdzieś nie tu mi umieszczono czujnik temp. c.o. Pompa gruntowa 17kW, polski producent, zbiornik 300l z jedną wężownicą. nie znam zasobnika cwu (wymiennika ) 300 l który może pracować z PC o mocy 17 kW.No może Rotex. Ewentualnie jeżeli w wężownicy jet CWU Szybko stracisz sprężarkę Bo chyba ktoś zdjął blokadę taktowania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/3/#findComment-5496565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 14.09.2012 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2012 (edytowane) Mam cyrkulację, ale nie chodzi non stop. A w pompie jest nastawiona max temp. grzania 55*. Pompa osiąga ją w 10s i się wyłącza. Za chwilę temp spada i znowu się odpala. Dodam, że tak samo jest przy grzaniu bufora 400l i włączonej pompie do podłogówki, bo wczoraj odpaliłem na próbę. 10 sekund? Nie załączaj PC! Sądzę, że masz jakiś szczątkowy przepływ w GZ [właściwie, to prawie go nie ma]. Trzeba znależć element układu, który jest odpowiedzialny za jego zdławienie. Sprawdż filtr, zawór zwrotny, pompę obiegową [oraz napięcie ją zasilające] czy co tam jeszcze masz. Jak układ sprawował się do tej pory? Bo chyba nie powiesz, że układ dopiero powstał, a po jego zbudowaniu instalator wziął pieniądze i uciekł [bez testów układu]. Jeśli nie jesteś pewien, że sobie poradzisz - wzywaj fachowca. Opisz układ, bo na razie nie wiadomo jak został zbudowany. Zagląda tu wielu instalatorów to go może ocenią i coś doradzą. Edytowane 14 Września 2012 przez Zigobar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/3/#findComment-5496658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hendeh 14.09.2012 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2012 Przepływ jest, bo w końcu podgrzewa mi tę wodę. Tyle że w takim cyklu włączania i wyłączania trwa to jakieś półtorej godz., z 39* do 43*. Nawet z jedną wężownicą to chyba za długo. Poza tym właśnie boję się o sprężarkę. Coś za szybko osiąga tę temp. graniczną. Może czujnik nie tu gdzie trzeba? Albo moc sprężarki za duża? Trzeba by jakoś ograniczyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/3/#findComment-5496756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 14.09.2012 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2012 Miałem zaraz po instalacji źle podpięty czujnik temperatury wody grzewczej wychodzącej z PC i efekt był podobny (start -stop) a do tego CWU nie osiągało odpowiedniej temperatury. Wezwij instalatora. Może czujnik jest walnięty? Masz podgląd mierzonych wartości z menu pompy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/3/#findComment-5496794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pom_pla 14.09.2012 19:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2012 Dlatego takie użądzenie jak PC powinna byc wyposazona w przyrządy do kontroli przepływu , najtańszym i bardzo dokładnym jest popularny wodomierz . W takich sytuacjach jak Twoja widać by było od razu co sie dzieje z przepływami . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/3/#findComment-5496808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 14.09.2012 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2012 hendehSkoro ten sam problem występuje również przy pracy z podłogówką i uważasz przepływ przez skraplacz za dobry, to podaj temperatury na jego WE/WY podczas pracy PC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/3/#findComment-5496946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 15.09.2012 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2012 Przepływ jest, bo w końcu podgrzewa mi tę wodę. Jest, ale zły, albo źle podpięte lub wadliwe czujniki. Nie grzej tak zainstalowaną pompą, dopóki nie usuniesz usterki. Zmierz temperaturę na we i wy na dz i gz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/3/#findComment-5497292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hendeh 15.09.2012 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2012 hendeh Skoro ten sam problem występuje również przy pracy z podłogówką i uważasz przepływ przez skraplacz za dobry, to podaj temperatury na jego WE/WY podczas pracy PC. Z poziomu menu nie mam dostępu do temp. skraplacza. Skontaktowałem się z instalatorem, mam nadzieję że da radę coś naprawić. Jeszcze jedno, pompą steruje pogodówka i czujnik w mieszkaniu. Przy nastawionej np. temp. 23* w mieszkaniu temp. wyliczona c.o. wariuje i zmienia się w zakresie 19-29* i wtedy pompa osiąga znów b. szybko tę temp. i się wyłącza i włącza na nowo. Jednak przy nastawionej 30* w mieszkaniu sterownik sobie wyliczył 47* i stabilnie zwiększał temp. c.o. Wg mnie pompa za szybko osiąga temp. wyliczoną c.o. Albo czujnik gdzieś nie tu ją mierzy. Idealnie byłoby gdyby osiągnęła temp. wyliczoną i sobie tak chodziła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/3/#findComment-5497327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 15.09.2012 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2012 Z poziomu menu nie mam dostępu do temp. skraplacza. To zainwestuj 50zł i kup 4 termometry z zewnętrznymi czujnikami. Czujniki przyciśnij do we i wy dz i gz, a następnie owiń na ciasno jakąś izolacją, np. do rur. Coś masz ewidentnie spartolone i dobrze by było to zlikwidować przed zimą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/3/#findComment-5497501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 15.09.2012 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2012 U mnie pompa włącza się i wyłącza non stop przy grzaniu c.w.u., bo szybko osiąga temp graniczną c.o. Chyba gdzieś nie tu mi umieszczono czujnik temp. c.o. Pompa gruntowa 17kW, polski producent, zbiornik 300l z jedną wężownicą. Jaka masz aktualnie temperature DZ i jaka powierzchnie wezownicy w baniaku CWU?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/3/#findComment-5497541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hendeh 15.09.2012 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2012 Powierzchni wężownicy nie znam, a temp. DZ to 8*. A wracając do tematu wątku, to sobie podglądam te wykresy i może czujnik c.o. u mnie pokazuje temp na skraplaczu, tak szybko rośnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/3/#findComment-5497813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 15.09.2012 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2012 Przy 8*C na DZ Twoja pompa ma ponad 20kW mocy grzewczej. Tej ilosci energii nie odbierze jedna standardowa wezownica z c.a. 2[m2] powierzchni wymiany. Do takiej mocy pompy to nawet jakies zbiorniki biwalentne nie dadza rady. Powinienes miec jakis konkretny zbiornik dedykowany pod PCi.Jak to sie z Twoim buforem podobnie zachowuje (jesli masz podlogowke to potrzebny on zreszta jak zeby w d..ie) to masz juz spory problem. Zakladam, ze CWU nie grzejesz do 50-52*C. Jesli amsz mozliwosci to podnies temp graniczna skraplacza do 59*C a temperature zadana CWU ustaw na 41*C. Przy histerezie 2*C powinienes miec wode w zakresie 40-42*C. Czujnik temperatury zainstaluj w gornym gniezdzie zbiornika CWU. Oszczedzisz troszke swoja sprezarke. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/3/#findComment-5497925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pomarszczonyfred 15.09.2012 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2012 jakby kogoś porównawczo interesowało to polecam swoją wizalizację. http://www.telekontrola.pl/monitor/pc1/index.php Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/3/#findComment-5497958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania