Pytanie do osób , które grzeją ciepłą wode PC , czy to zurzycie prądy które ja mam to norma dzienna u Was ( 2.5 kWh na dobe , na 4 osoby )

Ile ,,zużywacie,, ?? w ten sposób moge jakoś porównać mąją samoróbke do waszych fabrycznych , bo do zimy mam nadzieje jeszcze daleko by ją przetestować

 

U mnie PCi 14kW, baniak 400L grzany na 46 stopni, dwie dorosłe osoby i dwoje dzieci, 4 prysznice co dziennie. Z tego co zauważyłem to pompa włącza się 2 do 3 razy na dobę na jakieś 6-8 minut, zużywa w okolicach 0.8kW/h przy każdym załączeniu.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/3/#findComment-5494457
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 299
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Jak Wy to robicie, że pompa włącza się kilka razy dziennie? U mnie pompa włącza się i wyłącza non stop przy grzaniu c.w.u., bo szybko osiąga temp graniczną c.o. Chyba gdzieś nie tu mi umieszczono czujnik temp. c.o. Pompa gruntowa 17kW, polski producent, zbiornik 300l z jedną wężownicą.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/3/#findComment-5496464
Udostępnij na innych stronach

Jak Wy to robicie, że pompa włącza się kilka razy dziennie? U mnie pompa włącza się i wyłącza non stop przy grzaniu c.w.u., bo szybko osiąga temp graniczną c.o. Chyba gdzieś nie tu mi umieszczono czujnik temp. c.o. Pompa gruntowa 17kW, polski producent, zbiornik 300l z jedną wężownicą.

 

Masz cyrkulację?

No i ta jedna wężownica może byc problemem. Zbyt mała powierzchnia oddawania ciepła.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/3/#findComment-5496469
Udostępnij na innych stronach

Mam cyrkulację, ale nie chodzi non stop. A w pompie jest nastawiona max temp. grzania 55*. Pompa osiąga ją w 10s i się wyłącza. Za chwilę temp spada i znowu się odpala. Dodam, że tak samo jest przy grzaniu bufora 400l i włączonej pompie do podłogówki, bo wczoraj odpaliłem na próbę.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/3/#findComment-5496477
Udostępnij na innych stronach

Mam cyrkulację, ale nie chodzi non stop. A w pompie jest nastawiona max temp. grzania 55*. Pompa osiąga ją w 10s i się wyłącza. Za chwilę temp spada i znowu się odpala. Dodam, że tak samo jest przy grzaniu bufora 400l i włączonej pompie do podłogówki, bo wczoraj odpaliłem na próbę.

 

Coś jest nie tak. Wzywaj instalatora.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/3/#findComment-5496485
Udostępnij na innych stronach

Czujnik temp. w mojej PC jest w okolicach zasilania c.o. tj, w 1/3 wysokości licząc od góry

 

hendeh..... a pompa obiegowa g.z nie jest zapieczona czasem , bo w 10 s to nawet spreżarka w PC niezdązy sie dobrze zagrzać

Edytowane przez pom_pla
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/3/#findComment-5496553
Udostępnij na innych stronach

Jak Wy to robicie, że pompa włącza się kilka razy dziennie? U mnie pompa włącza się i wyłącza non stop przy grzaniu c.w.u., bo szybko osiąga temp graniczną c.o. Chyba gdzieś nie tu mi umieszczono czujnik temp. c.o. Pompa gruntowa 17kW, polski producent, zbiornik 300l z jedną wężownicą.

nie znam zasobnika cwu (wymiennika ) 300 l który może pracować z PC o mocy 17 kW.No może Rotex.

Ewentualnie jeżeli w wężownicy jet CWU

Szybko stracisz sprężarkę Bo chyba ktoś zdjął blokadę taktowania

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/3/#findComment-5496565
Udostępnij na innych stronach

Mam cyrkulację, ale nie chodzi non stop. A w pompie jest nastawiona max temp. grzania 55*. Pompa osiąga ją w 10s i się wyłącza. Za chwilę temp spada i znowu się odpala. Dodam, że tak samo jest przy grzaniu bufora 400l i włączonej pompie do podłogówki, bo wczoraj odpaliłem na próbę.

 

10 sekund? Nie załączaj PC!

Sądzę, że masz jakiś szczątkowy przepływ w GZ [właściwie, to prawie go nie ma]. Trzeba znależć element układu, który jest odpowiedzialny za jego zdławienie. Sprawdż filtr, zawór zwrotny, pompę obiegową [oraz napięcie ją zasilające] czy co tam jeszcze masz.

Jak układ sprawował się do tej pory? Bo chyba nie powiesz, że układ dopiero powstał, a po jego zbudowaniu instalator wziął pieniądze i uciekł [bez testów układu]. Jeśli nie jesteś pewien, że sobie poradzisz - wzywaj fachowca.

 

Opisz układ, bo na razie nie wiadomo jak został zbudowany. Zagląda tu wielu instalatorów to go może ocenią i coś doradzą.

Edytowane przez Zigobar
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/3/#findComment-5496658
Udostępnij na innych stronach

Przepływ jest, bo w końcu podgrzewa mi tę wodę. Tyle że w takim cyklu włączania i wyłączania trwa to jakieś półtorej godz., z 39* do 43*. Nawet z jedną wężownicą to chyba za długo. Poza tym właśnie boję się o sprężarkę. Coś za szybko osiąga tę temp. graniczną. Może czujnik nie tu gdzie trzeba? Albo moc sprężarki za duża? Trzeba by jakoś ograniczyć?
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/3/#findComment-5496756
Udostępnij na innych stronach

Miałem zaraz po instalacji źle podpięty czujnik temperatury wody grzewczej wychodzącej z PC i efekt był podobny (start -stop) a do tego CWU nie osiągało odpowiedniej temperatury. Wezwij instalatora. Może czujnik jest walnięty? Masz podgląd mierzonych wartości z menu pompy?
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/3/#findComment-5496794
Udostępnij na innych stronach

Dlatego takie użądzenie jak PC powinna byc wyposazona w przyrządy do kontroli przepływu , najtańszym i bardzo dokładnym jest popularny wodomierz .

W takich sytuacjach jak Twoja widać by było od razu co sie dzieje z przepływami .

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/3/#findComment-5496808
Udostępnij na innych stronach

Przepływ jest, bo w końcu podgrzewa mi tę wodę.

Jest, ale zły, albo źle podpięte lub wadliwe czujniki. Nie grzej tak zainstalowaną pompą, dopóki nie usuniesz usterki. Zmierz temperaturę na we i wy na dz i gz.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/3/#findComment-5497292
Udostępnij na innych stronach

hendeh

Skoro ten sam problem występuje również przy pracy z podłogówką i uważasz przepływ przez skraplacz za dobry, to podaj temperatury na jego WE/WY podczas pracy PC.

Z poziomu menu nie mam dostępu do temp. skraplacza. Skontaktowałem się z instalatorem, mam nadzieję że da radę coś naprawić. Jeszcze jedno, pompą steruje pogodówka i czujnik w mieszkaniu. Przy nastawionej np. temp. 23* w mieszkaniu temp. wyliczona c.o. wariuje i zmienia się w zakresie 19-29* i wtedy pompa osiąga znów b. szybko tę temp. i się wyłącza i włącza na nowo. Jednak przy nastawionej 30* w mieszkaniu sterownik sobie wyliczył 47* i stabilnie zwiększał temp. c.o. Wg mnie pompa za szybko osiąga temp. wyliczoną c.o. Albo czujnik gdzieś nie tu ją mierzy. Idealnie byłoby gdyby osiągnęła temp. wyliczoną i sobie tak chodziła.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/3/#findComment-5497327
Udostępnij na innych stronach

Z poziomu menu nie mam dostępu do temp. skraplacza.

To zainwestuj 50zł i kup 4 termometry z zewnętrznymi czujnikami. Czujniki przyciśnij do we i wy dz i gz, a następnie owiń na ciasno jakąś izolacją, np. do rur. Coś masz ewidentnie spartolone i dobrze by było to zlikwidować przed zimą.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/3/#findComment-5497501
Udostępnij na innych stronach

U mnie pompa włącza się i wyłącza non stop przy grzaniu c.w.u., bo szybko osiąga temp graniczną c.o. Chyba gdzieś nie tu mi umieszczono czujnik temp. c.o. Pompa gruntowa 17kW, polski producent, zbiornik 300l z jedną wężownicą.

 

Jaka masz aktualnie temperature DZ i jaka powierzchnie wezownicy w baniaku CWU??

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/3/#findComment-5497541
Udostępnij na innych stronach

Przy 8*C na DZ Twoja pompa ma ponad 20kW mocy grzewczej. Tej ilosci energii nie odbierze jedna standardowa wezownica z c.a. 2[m2] powierzchni wymiany. Do takiej mocy pompy to nawet jakies zbiorniki biwalentne nie dadza rady. Powinienes miec jakis konkretny zbiornik dedykowany pod PCi.

Jak to sie z Twoim buforem podobnie zachowuje (jesli masz podlogowke to potrzebny on zreszta jak zeby w d..ie) to masz juz spory problem.

Zakladam, ze CWU nie grzejesz do 50-52*C. Jesli amsz mozliwosci to podnies temp graniczna skraplacza do 59*C a temperature zadana CWU ustaw na 41*C. Przy histerezie 2*C powinienes miec wode w zakresie 40-42*C. Czujnik temperatury zainstaluj w gornym gniezdzie zbiornika CWU. Oszczedzisz troszke swoja sprezarke.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/3/#findComment-5497925
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...