Ja mam pompe od tego samego producenta co kolega i od razu po zapowietrzeniu GZ weszla mi w tryb "awaria" i sie wylaczyla. Niby troszke nowszy model mam, ale sterowanie chyba identyczne.

 

Chodziło mi o sam fakt wystąpienia taktowania, u mnie też po trzech jest "awaria". Może po prostu tam nie ma zabezpieczenia? i tak mu taktuje.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/5/#findComment-5503255
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 299
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Wygląda na to, że moja pompa nie umie utrzymać niskiej temp. zasilania na bufor i dalej podłogówkę, jak jej ustawię 30 to przy histerezie 5 momentalnie osiąga 35 i się wyłącza. Po zmianie histerezy na 8 trochę jej to zajęło, ale jak już osiągnęła 38 to znów się wyłączyła na pół min, aż spadła temp. c.o. do 30 i znowu się włączyła, ale tylko na jakieś 5s bo już przecież chwilę wcześniej osiągnęła zadane 38. Zachowuje się tak jakby nie było odbioru, a przecież pompuje w podłogę 38 a wraca 25. A może ma moc nie 17kW a 80kW. Czy to normalne, czy czegoś jej brakuje? Bo przecież nie nastawię histerezy na 20 żeby mi pompowała 50 w podłogę, a nie może tak się włączać i wyłączać na niskich temp. Może jest jakiś parametr, czy coś innego? Jak patrzę na te wykresy to temp. rośnie jakoś bardziej stabilnie.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/5/#findComment-5505181
Udostępnij na innych stronach

Zachowuje się tak jakby nie było odbioru, a przecież pompuje w podłogę 38 a wraca 25. A może ma moc nie 17kW a 80kW.

 

Dla mocy 17 kW i schłodzeniu 13 K przepływ powinien być ok. 1100 l/h (w warunkach równowagi). Jeżeli Ci tak szybko rośnie temperatura to masz przepływ o wiele mniejszy. Ja bym zaczął od sprawdzenia filtra siatkowego. Jak jest czysty, to włącz samą pompkę obiegową gz i sprawdź przepływy na rotametrach. A może masz sprzęgło hydrauliczne i tu jest problem?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/5/#findComment-5505452
Udostępnij na innych stronach

Zachowuje się tak jakby nie było odbioru, a przecież pompuje w podłogę 38 a wraca 25....Czy to normalne, czy czegoś jej brakuje?

Pewnie brakuje jej przepływu wody. Jeśli na zasilaniu podłogówki masz 38, a na powrocie 25 to ewidentnie oznacza, że masz za mały przepływ i coś z tym trzeba zrobić.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/5/#findComment-5506146
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...