Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Pompa ciepła na żywo


pom_pla

Recommended Posts

  • Odpowiedzi 299
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Chyba nie w tym miejscu. 3 oddzielne, bo łatwo zastosować przekaźnik z jednym stykiem, który nie jest drogi. Zabezpieczenie i tak musi odłączyć wszystkie 3 fazy na raz jeśli jednej braknie.

 

No to czyli to na bank styczniki sa jak piszecie.

 

Tylko niech sie czlowiek na czym nie zna, to go "rzna" na kazdym kroku.:)

Jakos tak mnie faktycznie tylek swedzial po zakupie ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To jest na moje oko softstart półprzewodnikowy, a te RELPOL'e to przekaźniki mostkujące triaki (aby te nie grzały się podczas normalnej pracy).

Proste rozwiązanie, ale są i jeszcze prostsze (wystarczy dwie fazy "załatwić", trzeci to już w zasadzie mało potrzebny)

Do Pyxisa:

Elementy elektromechaniczne dobrze i w 100% zabezpieczają sprężarkę tylko trzeba mieć rozeznanie jakich producentów wybierać.

Ja już się nauczyłem. Ale (nauka na błędach) to koszty własne, jak to pisałeś sam - know-how" ;)

A z samą elektroniką, różnie bywa. Oj bardzo różnie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Do Pyxisa:

Elementy elektromechaniczne dobrze i w 100% zabezpieczają sprężarkę tylko trzeba mieć rozeznanie jakich producentów wybierać.

Ja już się nauczyłem. Ale (nauka na błędach) to koszty własne, jak to pisałeś sam - know-how" ;)

A z samą elektroniką, różnie bywa. Oj bardzo różnie.

 

Czyli poki co miotacz ognia schowac spowrotem do szafy i nie robic wycieczki? ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pyxis - informatyk powinien choć trochę "liznąć" tematu elektroniki, nie sądzisz? ;)

Sorry stary, ale przekaźników nie poznać na płycie PCB???

I bez urazy, Ty techniczny jesteś a nie mgr polonistyki?!?

 

No nie mozna byc "doskonalym". ;)

Czysto technicznych spraw z dziedziny elektroniki po prostu nie czaje. Elektrycznie daje sobie rade. Wiem jak dzialac powinno, ale poszczegolne elementy i ich wyglad to juz zupelnie poza moimi zainteresowaniami i umiejetnosciami. Moze to tez po troszke dlatego, ze jak mam cos elektronicznego do roboty, to zanosze do firmy i klade na warsztat moim pracownikom. Oni sa specami w takiej "magii". :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ale są i jeszcze prostsze

Prostszego od mojego soft startu to chyba nie da się wymyślić. Pyxis nie chciał dopłacić za soft start, wiec chyba go nie ma, ale diabli tam wiedzą. Jak widać bez obejrzenia i analizy płytki na 100% nic się nie da powiedzieć, bo rozwiązań może być kilka. Najważniejsze że działa i nie ma się co przejmować.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przy uruchamianiu silnika w pierwszym momencie masz prawie zwarcie, bo rezystancja uzwojenia silnika jest bardzo mała rzędu kilku (?) ohmów. Soft start to "prawie zwarcie" i duże momenty łagodzi przez pierwsze pół sekundy, co powoduje zmniejszenie obciążeń pojawiających się na silniku. Po to on jest. U mnie widać w piwnicy start sprężartki na tradycyjnych żarowych żarówkach - delikatnie drgną. Jak się pompa wyłączy, to jutro zmierzę jaką rezystancję mają moje softstartowe oporniki.

 

A swoją drogą, to 3 oddzielne niezależnie sterowane przekaźniki na 3 fazy (o ile tak rzeczywiście jest, ale tego się nie dowiesz bez dokładnego obejrzenia płytki, prześledzenia ścieżek i sprawdzenia elementów) to średni pomysł, lepszy by był pojedynczy 3-stykowy przekaźnik sterowany pojedynczym sygnałem. Jeśli u Ciebie coś się stanie z jednym z nich (lub ich sterowaniem), to mimo czujnika zaniku fazy na sprężarkę mogą pójść nie 3 ale np. 2 fazy, co nie doda jej zdrowia. Mam coraz więcej szcunku do leciwej i prostej konstrukcji mojego Stiebla ;-)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A swoją drogą, to 3 oddzielne niezależnie sterowane przekaźniki na 3 fazy (o ile tak rzeczywiście jest, ale tego się nie dowiesz bez dokładnego obejrzenia płytki, prześledzenia ścieżek i sprawdzenia elementów) to średni pomysł

rwxw

Te przekaźniki na tych powyższych zdjęciach NIE PEŁNIĄ roli głównego załączania prądu sprężarki!!!

Gdyby tak było, to byłaby wielka porażka jak piszesz.

Ale przecież one tylko mostkują półprzewodniki (prawdopodobnie triaki) PO ROZRUCHU!!!

One zwierają maksymalnie (strzelam!) kilka woltów spadku napięcia które jest naturalne na złączu triaka. I tylko tyle. Podczas normalnej pracy one nawet nie zaiskrzą, chyba że przy wyłączaniu o ile źle zaprojektowano elektronikę (tego nie wiem).

Prąd rozruchowy w całości przejmują triaki.

 

W zasadzie to tutaj jest tak: możliwe są dwie opcje tego układu!

1) zwykły stycznik trójfazowy na triakach

2)softstart

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Te przekaźniki na tych powyższych zdjęciach NIE PEŁNIĄ roli głównego załączania prądu sprężarki!!!

No właśnie, możliwości jest kilka, a jaka jest na prawdę, to tego nie wiemy. Może być tak jak piszesz, że półprzewodniki przyjmują pierwszy udar, a potem mostkują je przekaźniki. Półprzewodniki nie mają wielkiej mocy, bo nawet nie mają radiatorów. Dopóki Pyxis nie pobawi się w detektywa i dokładnie nie obejrzy płytki, to możemy tylko snuć przypuszczenia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...