pmuchars 19.09.2012 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2012 Witam, Jakie są wasze doświadczenia z trwałością (szczelnością) odwiertów pionowych? Ja swoją pompę ciepła użytkuję od dwóch lat i mam do niej 3 odwierty po 100 m. Po pierwszej zimie rozszczelnił się jeden odwiert i skończyło się na zrobieniu nowego odwiertu (na gwarancji). niestety po tej zimie okazało się że kolejny odwiert się rozszczelnił. Tym razem jednak firma która robiła nie chce uznać gwarancji pomimo ze jeszcze nie minęły 2 lata od ich zrobienia. Na osiedlu w którym mieszkam ta sama firma robiła jeszcze odwierty w dwóch innych domach i też są u w nich problemy. W sumie na 9 odwiertów 5 jest nieszczelnych ... Jakie macie z tym doświadczenia? Czy to my mamy pecha ze trafiliśmy na taką firmę / użyte materiały czy jest to częsty problem z odwiertami? Przy takiej częstotliwości problemów z odwiertami pompa ciepła niestety nie ma żadnego sensu (koszty napraw odwiertów). Pozdrawiam,Piotrek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 19.09.2012 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2012 masz pecha (wyjątkowego) - ale jak coś może się popsuć to ...dlatego montuję powietrzne(też się psują ale na powierzchni) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 19.09.2012 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2012 masz pecha (wyjątkowego) - ale jak coś może się popsuć to ... dlatego montuję powietrzne(też się psują ale na powierzchni) prosze, prosze i pewnie robiła te odwierty firma montująca PC. i tak to jest z tymi gwarancjami markowych PC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 19.09.2012 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2012 (edytowane) prosze, prosze i pewnie robiła te odwierty firma montująca PC. i tak to jest z tymi gwarancjami markowych PC Jasne! Za to do ciebie w razie problemów przyjadą małe, żółte ludki , zejdą do odwiertów i wszystko naprawią. Przestań już z tą promocją skośnookich bo osiągasz poziom śmieszności PS. Czy autor może powiedzieć co rozumie przez "rozszczelnił się odwiert"? Edytowane 19 Września 2012 przez chcialbympompe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 19.09.2012 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2012 Jasne! Za to do ciebie w razie problemów przyjadą małe, żółte ludki , zejdą do odwiertów i wszystko naprawią. Przestań już z tą promocją skośnookich bo osiągasz poziom śmieszności PS. Czy autor może powiedzieć co rozumie przez "rozszczelnił się odwiert"? no nie chińczycy do mnie nie przyjadą- ale do ciebie serwisanci z francji to na pewno przyjadą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 19.09.2012 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2012 Jasne! Za to do ciebie w razie problemów przyjadą małe, żółte ludki , zejdą do odwiertów i wszystko naprawią. Przestań już z tą promocją skośnookich bo osiągasz poziom śmieszności PS. Czy autor może powiedzieć co rozumie przez "rozszczelnił się odwiert"? oczywiście niemieckie ,francuzkie , szwedzkie ( WSZYSTKIE W WIĘKSZYM LUB MNIESZYM STOPNIU SKŁADANE NA CZEŚCIACH Z CHIN) to oczywiście promować można ? a tak z ciekawości powiedz gdzie była wyprodukowana spreżarka twojego ATLANTIKA? Nie to żebym coś sugerował, tak z ciekawości pytam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 19.09.2012 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2012 no nie chińczycy do mnie nie przyjadą- ale do ciebie serwisanci z francji to na pewno przyjadą? A po co z Francji skoro mają serwisantów w Polsce? W moim przypadku gwarancję wystawiła polska firma z siedzibą w Polsce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 19.09.2012 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2012 Anatomii PC nie studiuję. Do sprężarki nie zaglądam... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 19.09.2012 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2012 Szybko zmieniasz poglądy... i posty. zmieniam poglądy? o co ci chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 19.09.2012 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2012 A po co z Francji skoro mają serwisantów w Polsce? W moim przypadku gwarancję wystawiła polska firma z siedzibą w Polsce. a po co mają do mnie według ciebie przyjechać chińczycy.- w moim przypadku mam gwarancję polskiej firmy z siedzibą w Polsce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pońko M. 19.09.2012 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2012 Kilka pytań: 1) Czy orientujesz się ile godzin średnio w roku pracuje Twoja pompa ciepła? 1800 h, 2000 h, 2500 h, może więcej?2) Jakie temperatury dolnego źródła (glikolu) obserwujesz w ciągu roku?3) Czy zaobserwowałeś, czy firma od odwiertów stosowała rury z fabrycznie łączonymi głowicami, czy głowice może były łączone z "U" rurą na budowie?4) Czy otwór był wypełniany mieszanką, np. ThermoCem lub inną? Ewentualne inne Twoje obserwacje. Cokolwiek niepokojącego może być bardzo pomocne w diagnozie, bowiem wykonanych sond pionowych z problemami jest coraz więcej, a podłoże kłopotów jest bardzo różne. Generalnie pokutuje "droga na skróty" i nieznajomość tematu. Prawidłowo wykonana i eksploatowana sonda (ok. 1 800 - 2 400 h na rok) powinna służyć dziesiątki lat bez żadnych nieszczelności (pomijając rzecz jasna wady materiałowe). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 19.09.2012 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2012 Anatomii PC nie studiuję. Do sprężarki nie zaglądam... i poniekąd słusznie obaj kupiliśmy PC jako żródło co i cwu w domu i roztrząsanie gdzie co było i przez kogo wyprodukowane nie ma tak naprawdę żadnego znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 19.09.2012 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2012 Sam takiej sytuacji z rozszczelnieniem nie miałem, nie mam bladego pojęcia jak w ogóle to może być nieszczelne???. Tam nie ma co się rozszczelnić, wszystko jest zgrzewane. . Miałem natomiast przypadek "na serwisie" że jedna z pętli była nieszczelna ale nie sądzę że to sonda w odwiercie tylko najprawdopodobniej na łączeniu odwiertu z rozdzielaczem - tam instalator (wg klienta) połączył odwierty z resztą za pomocą złączek skręcanych i zakopał... Jakaś firma z Konina, nie pamiętają gdzie są łączenia i teraz już nie odbierają telefonu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 19.09.2012 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2012 odwierty po 100 m....ta sama firma robiła jeszcze odwierty w dwóch innych domach i też są u w nich problemy. W sumie na 9 odwiertów 5 jest nieszczelnych 100m w pionie to na dole prawie 10 bar. Coś musieli spieprzyć albo użyli wadliwych materiałów. Obawiam się że wszystkie odwierty może trafić... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pmuchars 19.09.2012 20:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2012 Witajcie, Zbiorczo odpowiem na pytania z kilku postów: - odwierty nie były robione przez firmę od pompy (mam Vaillanta) ale przez firmę specjalizującą się w odwiertach ... czy rzeczywiście wiedzą co robią po efektach można mieć różne zdanie ...- pompa pracowała rocznie po 2000-2100 godzin - temperatura powrotna żródła w zimie była w okolicach 4-5 stopni C (różnica między wyjściem z pompy a powrotem między 3 a 4 stopnie)- z tego co wiem rury z głowicami fabrycznymi były produkcji Aspolu- co do wypełniania odwiertu jakąś mieszanką to nie jestem tego pewien ale wydaje mi się ze nic takiego nie robili (a przynajmniej nie zauważyłem)- przy nieszczelnym odwiercie musiałem dolewać ok 2-3 litrów glikolu co 1-1,5 tygodnia (spadek ciśnienia w odwiercie z 1,3 bar do 0,5 bar) Co jeszcze charakterystyczne rozszczelnienie zawsze następowało na wiosnę (czyli w momencie gdy odwiety były coraz mniej używane i rosła temperatura glikolu w odwiercie) Pozdrawiam,Piotrek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 20.09.2012 05:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2012 100m w pionie to na dole prawie 10 bar. Coś musieli spieprzyć albo użyli wadliwych materiałów. Obawiam się że wszystkie odwierty może trafić... Bez pojęcia .Co z tego ,że 10 bar w rurze .A na zewnątrz rury to jakie ciśnienia ? Istotna jest chyba różnica ciśnień Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 20.09.2012 05:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2012 Obejrzyj dokładnie instalację może przeciek jest na górze.A jak nie to jest takie coś jak LS-1 firmy Fernox.Uszczelnia wycieki do 200 l/dobę ,Ale dawkować ostrożnie .W instalacjach co działa.Gorzej nie będzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 20.09.2012 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2012 Ja swego czasu majac rozszczelnienie na kolankach pod podloga kotlowni (pozdrowienia dla mojego hydry!) wsypalem w glikol proszek do uszczelniania chlodnic samochodowych (takie opilki aluminium ronej wielkosci). Zapuscilem pompe DZ na 8h. Potem czyszczenie filtra siatkowego ktory wylapal wiekszosc tych grubych opilkow a te malutkie skutecznie uszczelnily DZ. Od roku nie mam z tym problemu i mam nadzieje, ze nie wystapi wiecej, bo szkoda mi tej posadzki w kotlowni BTW: mialem spadek ok 1 bara na dobe. Po miesiacu uzytkowania to sie ujawnilo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 20.09.2012 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2012 Dlatego ja tak bardzo lubię powietrzne pompy ciepła Nie mam z nimi żadnych problemów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 20.09.2012 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2012 Tak miki, powietrzne nie dość że tańsze to lepsze i wcale się nie psują, zamontujesz raz i na całe życie spokój. A gruntowe są drogie i same problemy, masakra jakaś PS nie odpisuj, daruj sobie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania