widze konkurencje mam , ale cóż kiedys to sie musiało stać;)

p.s. przynajmniej bedzie czarno na białym jak jest na prawde, bo niedowiarków jeszcze duzo jest jak słyszą hasło ,,pompa ciepła,,

 

Bardzo fajne dane są na stronie http://www.liveheatpump.be/t/en/p/en...012/s/day/h/16 dotyczy Atlantica (Fujitsu)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 86
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Szukam ośmiu pomp na terenie Polski i osób które zezwolą podpiąć mi mój monitoring i wyrażą zgodę do publikowanie danych i parametrów pracy pomp w sieci :)

A jakie parametry monitorujesz tym systemem? Jeżeli nie boisz się moich grzejników i nadnormatywnego zużycia C.W.U. to jestem chętny.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zapraszam na http://www.portpc.pl/wizualizacje.html cała robota już zrobiona.Bardzo ciekawe są wnioski z tych badań (byłem na omówieniu wniosków).

COP gruntowych średnioroczne 4 a powietrzne 3.

Ale największy wpływ ma na to instalator.Te same pompy w podobnych obiektach osiągały cop 2 albo 4 a nawet 5.

 

Oczywiście piszę cop, ale w sensie SPF (energia wytworzona do pobranej przez układ PC,pompy ,sterowniki,itp)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ale największy wpływ ma na to instalator.Te same pompy w podobnych obiektach osiągały cop 2 albo 4 a nawet 5.

 

A dokladniej? Co musi spierniczyc zeby byl COP=2 i jakiej "magii" uzyc, zeby byl COP=5?

Po 5tke widze tylko przy pionowym wymienniku wypelnonym woda.

Edytowane przez Pyxis
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Niestety pomiary są z B i NL, a tamten klimat jest znacząco inny od naszego, więc trudno się tym sugerować.

 

Wybierz sobie okresy z odpowiednią temperaturą .Tam też bywa -20

Idąc tym tropem nie znajdziesz dobrego miejsca do porównanie .Wrocław .Warszawa,Słupsk.

Edytowane przez hydraulik_
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wybierz sobie okresy z odpowiednią temperaturą .Tam też bywa -20 Idąc tym tropem nie znajdziesz dobrego miejsca do porównanie .Wrocław .Warszawa,Słupsk.

Dobrze napisałeś: tam "bywa" a u nas jest. Masz też rację, że są spore różnice między różnymi lokalizacjami, bo chyba dla pc p/w jest to zasadnicza różnica, czy średnia to -5, czy -10 stopni w różnych miejscach Polski, czy +4 do+6, a -4 do -2 pomiędzy B, a PL. Obrazki mówią więcej niż 100 słów.

http://www.imgw.pl/wl/internet/zz/pogoda/tempsred.html

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=142937&d=1350590093

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=142936&d=1350590045

Edytowane przez rwxw
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dobrze napisałeś: tam "bywa" a u nas jest. Masz też rację, że są spore różnice między różnymi lokalizacjami, bo chyba dla pc p/w jest to zasadnicza różnica, czy średnia to -5, czy -10 stopni w różnych miejscach Polski, czy +4 do+6, a -4 do -2 pomiędzy B, a PL. Obrazki mówią więcej niż 100 słów.

http://www.imgw.pl/wl/internet/zz/pogoda/tempsred.html

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=142937&d=1350590093

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=142936&d=1350590045

 

Sam widzisz ,nie znajdziesz .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sam widzisz ,nie znajdziesz .

Ale znając pewne dane możesz wziąć poprawkę na niektóre wyniki i potraktować je nieco bardziej pesymistycznie lub optymistycznie. Jeśli będzie trochę pomiarów w PL w różnych okolicach, to znajdziesz punkt odniesienia również dla swoich warunków. Oni już to mają, a my jeszcze nie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Co musi spierniczyc zeby byl COP=2 i jakiej "magii" uzyc, zeby byl COP=5?

Bardzo łątwo uzyskać cop=2, wystarczy zrobić za małe dz, za małe grzejniki, za wąskie rurki w instalacji i za dużą pc. Czyli do "tradycyjnej" instalacji węglowej podpiąć pc. Żeby był cop =5 to już trudniej. Trzeba mieć ciepłe dz (pewnie długi odwiert w dobrym terenie) i bardzo niską temperaturę w gz, czyli dobrze ocieplony dom. Moja stara pc osiąga wg. instrukcji cop ponad 5 dla temperatur +10/+35, oczywiście trzeba dodać straty na obiegówki, ale jeśli opory nie będą duże to wystarczy 100W na 2 obiegówki dla pc koło 8kW, więc spadek cop nie będzie mocny. Jakaś nowa, super energooszczędna pc, będzie miała lepszy cop, ale grunt to dz i gz.

Przeczytaj raport jest dostępny na podanej stronie

Mógłbyś dla ułatwienia podać linka ? Dzięki.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tylko, ze w wynikach tego nie widac. Tych na stronie. Instalacje z odwiertami (nawet te z grzejnikami) maja COP (tak chyba latwiej, bo i tak wszyscy oprocz producentow pomp traktujemy go jako SPF :-)) oscylujacy bardzo blisko 4. Nie widzialem mniej jak 3,7. Maksymalnie bylo 5 i to tylko dla odwiertow wypelnionych woda.

Dlatego pyram z ciekawosci, gdzie tu widac az tak ogromana role instalatora? Z tym ze totalnie moze spierdzielic instalacje i doprowadzic do COP=2 to sobie wyobrazam (nie mniej takie instalacje nie byly objete badaniami), ale jak moze swoimi umiejetnosciami zmienic prawa fizyki i wyciagnac COP=5? :-)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Żeby był cop =5 to już trudniej. Trzeba mieć ciepłe dz (pewnie długi odwiert w dobrym terenie) i bardzo niską temperaturę w gz, czyli dobrze ocieplony dom. Moja stara pc osiąga wg. instrukcji cop ponad 5 dla temperatur +10/+35, oczywiście trzeba dodać straty na obiegówki, ale jeśli opory nie będą duże to wystarczy 100W na 2 obiegówki dla pc koło 8kW, więc spadek cop nie będzie mocny. Jakaś nowa, super energooszczędna pc, będzie miała lepszy cop, ale grunt to dz i gz.

 

sama PC może mieć COP 5...

ale jak podliczysz całą energię zużytą w domu na wszystkie cele w skali roku to z wielka biedą łapie 2:1...;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

sama PC może mieć COP 5...

ale jak podliczysz całą energię zużytą w domu na wszystkie cele w skali roku to z wielka biedą łapie 2:1...;)

 

Podales wlasnie okreslenie wspolczynnika SPF. To wlasnie liczone jest w tych opomiarowaniach i osiaga wartosc srednia w okolicach 4. Pewnie zauwazysz, ze to nieco wiecej niz sugerowane przez Ciebie 2 ;-)

Edytowane przez Pyxis
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wyżej fizyki nie podskoczysz i jak nie masz stabilnego dz +10, to nie wyciśniesz. Rola instalatora polega na tym, żeby dobrze wykorzystać to co się ma.

 

No ale jak mam +10 caly sezona na DZ i instalator wykona instalacje na poprawnym poziomie (czyli czegos totalnie nie spierdzieli), to bedzie to rzeczone SPF na poziomie 5. Tylko tyle.

Ja sie pytam, gdzie tu rola jakiejs "wirtuozerii hydraulicznej" instalatora? To nie wychodzi poza zwykle, solidne rzemioslo. :-)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...