alvaroalvaro78 07.01.2018 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2018 Muszę zadzwonić do producenta, tj. do Eko Dom Grudziądz, gdyż w DTR nie ma takiej informacji. 10kW to całkowita moc grzewczą a co do elektroniki to nie pytam o agregat z zasobów wojska polskiego z lat 50 tylko o jakiś nowoczesny agregat ze stabilizacja... Rozbieżność jest duża bo max 10kW idzie kupić za 5 do 5,5k zł ale już mac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173255-awaryjne-zasilanie-pompy-ciep%C5%82a-czy-jest-co%C5%9B-takiego/page/3/#findComment-7463362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.01.2018 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2018 Rozbieżność jest duża bo max 10kW idzie kupić za 5 do 5,5k zł ale już mac To chyba chińczyk do którego sprzętu za grube tysiące bałbym się podłączać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173255-awaryjne-zasilanie-pompy-ciep%C5%82a-czy-jest-co%C5%9B-takiego/page/3/#findComment-7463377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alvaroalvaro78 07.01.2018 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2018 max 12 kosztuje drugie tyle... Wiem tylko że sprężarka jest scrool copeland zr 34. SORRY za post pod postem ale piszę z tel i nie widzę opcji edycji ? Wihajster znamy się z A4KPL ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173255-awaryjne-zasilanie-pompy-ciep%C5%82a-czy-jest-co%C5%9B-takiego/page/3/#findComment-7463386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 07.01.2018 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2018 Wihajster znamy się z A4KPL ? Bladego pojęcia nie mam o czym do mnie rozmawiasz (A4KPL???) więc raczej nie znamy się. Sprężarka ta ma 10kW grzewczej tylko latem a pobierać może około 3,5kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173255-awaryjne-zasilanie-pompy-ciep%C5%82a-czy-jest-co%C5%9B-takiego/page/3/#findComment-7463415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 08.01.2018 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2018 ktoś ma zasilanie awaryjne na agregacie do PC ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173255-awaryjne-zasilanie-pompy-ciep%C5%82a-czy-jest-co%C5%9B-takiego/page/3/#findComment-7463995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alvaroalvaro78 18.01.2018 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2018 Otrzymałem odpowiedź iż pompa ma zapotrzebowanie 4 kW - 400 V 50 Hz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173255-awaryjne-zasilanie-pompy-ciep%C5%82a-czy-jest-co%C5%9B-takiego/page/3/#findComment-7470205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 25.01.2018 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 Otrzymałem odpowiedź iż pompa ma zapotrzebowanie 4 kW - 400 V 50 Hz. Będziesz podłączał a może już podłączyłeś ? Przy okazji jak wrażliwe są pompy inwerterowe, gdzieś znalazłem ze one są bardziej odporne na wahania napięcia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173255-awaryjne-zasilanie-pompy-ciep%C5%82a-czy-jest-co%C5%9B-takiego/page/3/#findComment-7474611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 25.01.2018 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 Przy okazji jak wrażliwe są pompy inwerterowe, gdzieś znalazłem ze one są bardziej odporne na wahania napięcia No to odwróć to co znalazłeś o 180* i będzie się zgadzać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173255-awaryjne-zasilanie-pompy-ciep%C5%82a-czy-jest-co%C5%9B-takiego/page/3/#findComment-7474616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 26.01.2018 01:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2018 ktoś ma zasilanie awaryjne na agregacie do PC ? Witam Agregat - pomijając trudności instalacyjne i koszt zakupu przyzwoitej jednostki, najzwyczajniej się nie opłaca. Sprawność mechaniczna małego silnika benzynowego nie będzie wyższa niż ok. 20 %. Diesla powiedzmy 25. Reszta energii zawartej w paliwie napędzającym agregat przekształci się w ciepło, chyba, że stworzymy układ kogeneracyjny (agregat chłodzony wodą wprowadzoną w obieg układu grzewczego). Taka hybryda może być jednak b. droga. Biorąc za przykład PC, wymagającą ok. 4 kW w mało sprzyjających warunkach (pomijam grzałkę) musimy mieć agregeat zapewniający minimalnie 4 kW. Do takiego urządzenia niezbędny jest silnik zapewniający minimum 7 KM mocy mechanicznej. Ile taki silnik spali paliwa? Minimum 1,5 l/h, z reguły 2 lub więcej. Spalając te dwa litry benzyny lub diesla w kotle uzyskamy ok 20 tys. kCal a więc ok 23,2 kWh. Powiedzmy, że spalimy je ze sprawnością 85%. Tak czy owak zostanie nam ok 20 kWh. Stanowczo za dużo do domów o jakich rozmawiamy. Zatem znacznie taniej i energetycznie efektywniej będzie zainstalować bypas na PC z użyciem najtańszego kotła gazowego zasilanego LPG z butli, np 2 x 11 kg. Pozostaje zasilanie pompy obiegowej. Przy zasilaniu obiegów grzewczych wodą ogrzaną gazem można znacznie zmniejszyć przepływ, godząc się na deltę powyżej 10*. Pompując co najmniej dwukrotnie mniej wody, uzyskamy kilkakrotnie mniejsze zużycie energii niezbędnej do zasilania obiegówki. W takim wypadku wystarczy najtańszy UPS baterią (nie samochodową!) rzędu 100 Ah. W takich warunkach uzyskamy autonomię na ok.2-3 dni w przeciętnych warunkach zimowych. Zawartość lodówki wystawiamy za okno lub na taras. Telewizji nie oglądamy. Internet z komórki Gotujemy na kuchence turystycznej. Zapomniałem dodać, że układem zastępczym i kotłem sterujemy ręcznie. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173255-awaryjne-zasilanie-pompy-ciep%C5%82a-czy-jest-co%C5%9B-takiego/page/3/#findComment-7474678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 26.01.2018 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2018 (edytowane) Witam ,mój kolega zainstalował automatycznie załączający się agregat prądotwórczy do T-capa 9 kW- koszt ok 4 500 pln.Ja mam inny pomysł na awaryjne ogrzewanie , w dwóch zasadniczych przypadkach :1.brak prądu- wtedy pożyczam lub kupuję 2 kominki żelowe lub coś w tym stylu ( może wypożyczę agregat budowlany) , w zależności co taniej i łatwiej zdobędę2.awaria PC :-jeśli sterowanie w PC to umożliwi , odpalę grzałkę 9 kW ( specjalnie dopłaciłem ok 600 pln)-kupię kilka klimakonwektorów po np 70 pln-mogę kupić piec elektryczny 12 kW np Kospel za ok 1600 pln ( mam wyprowadzone przyłącza w buforze) Pzdr Edytowane 2 Lutego 2018 przez bobrow sprostowanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173255-awaryjne-zasilanie-pompy-ciep%C5%82a-czy-jest-co%C5%9B-takiego/page/3/#findComment-7474702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 26.01.2018 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2018 Taaa... UPS z baterią 100Ah... Wystarczy na kilka godzin a nie dni... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173255-awaryjne-zasilanie-pompy-ciep%C5%82a-czy-jest-co%C5%9B-takiego/page/3/#findComment-7474703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 26.01.2018 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2018 (edytowane) No to odwróć to co znalazłeś o 180* i będzie się zgadzać. Juz wiem gdzie znalazlem : ) : " Korzyści z zastosowania sprężarek inwerterowych [..] Łagodny rozruch (małe natężenie prądu rozruchowego). Szerszy zakres pracy dla wahań napięcia w sieci energetycznej. " https://www.hewalex.pl/porady-i-wiedza/pompy-ciepla/sprezarka-inwerterowa-w-porownaniu-do-sprezarki-onoff.html o jeszcze tu : http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2014/06/IR_2014_06_Elementy_pompy_ciep%C5%82a.pdf Edytowane 26 Stycznia 2018 przez gogush Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173255-awaryjne-zasilanie-pompy-ciep%C5%82a-czy-jest-co%C5%9B-takiego/page/3/#findComment-7474760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 26.01.2018 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2018 Taaa... UPS z baterią 100Ah... Wystarczy na kilka godzin a nie dni... A dlaczego? Co jeszcze oprócz obiegówki, pracującej z mocą rzędu 10-15 W chcesz zasilać? W przypadku ekstremalnie długich przerw i braku możliwości doładowania akumulatora, możesz go podłączyć do samochodu. Na wolnych obrotach najzwyklejszy alternator da Ci 15-20 A zużywając max..1 l paliwa na godzinę pracy. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173255-awaryjne-zasilanie-pompy-ciep%C5%82a-czy-jest-co%C5%9B-takiego/page/3/#findComment-7474767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 27.01.2018 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2018 No to odwróć to co znalazłeś o 180* i będzie się zgadzać. Dzisiaj miałem sytuacje gdzie na jednej fazie napiecie spadło do 204 V (fotowoltaika wykryła błąd bo falownik ma zabezpieczenie w przypadku spadku +/- 10% napiecia zasilania i się wyłącza) , natomiast pompa zupełnie się tym nie przejęła i na moim monitoringu nawet nie zwiększyła poboru prądu. Widać pompa inwerterowa jednak sobie radzi z takimi wahaniami napięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173255-awaryjne-zasilanie-pompy-ciep%C5%82a-czy-jest-co%C5%9B-takiego/page/3/#findComment-7475577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 27.01.2018 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2018 Nawet z większymi spadkami napięcia.Moja wyłącza się dopiero jak spada napięcie poniżej 170VA zdażają się u mnie takie spadki trwające nawet kiladziesiąt sekund Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173255-awaryjne-zasilanie-pompy-ciep%C5%82a-czy-jest-co%C5%9B-takiego/page/3/#findComment-7475669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 27.01.2018 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2018 Nawet z większymi spadkami napięcia. Moja wyłącza się dopiero jak spada napięcie poniżej 170V No to pytanie w takim razie dalej aktualne jak by sobie PC poradziła z zasilaniem z agregatu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173255-awaryjne-zasilanie-pompy-ciep%C5%82a-czy-jest-co%C5%9B-takiego/page/3/#findComment-7475684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Junkers 01.02.2018 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2018 Witam, Do awaryjnego zasilania pompy ciepła może być wykorzystywany praktycznie tylko agregat prądotwórczy.Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Junkers-Bosch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173255-awaryjne-zasilanie-pompy-ciep%C5%82a-czy-jest-co%C5%9B-takiego/page/3/#findComment-7478730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.02.2018 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2018 Przemysłowy UPS też! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173255-awaryjne-zasilanie-pompy-ciep%C5%82a-czy-jest-co%C5%9B-takiego/page/3/#findComment-7478742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 01.02.2018 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2018 Do awaryjnego zasilania pompy ciepła może być wykorzystywany praktycznie tylko agregat prądotwórczy. tak jakos mi wyglada bardziej na nabicie posta niz odpowiedź : pytanie było jak sobie PORADZI pompa z takim zasilaniem. Uściślająć agregat ma wahania napięcia w zależności od obciążenia czy elektronika poradzi sobie z takimi wahaniami (jak pisalem wyzej mnniej sie boje o sprzezarke inwertorowa ktora jak pisza jest odporna na wahania napiecia). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173255-awaryjne-zasilanie-pompy-ciep%C5%82a-czy-jest-co%C5%9B-takiego/page/3/#findComment-7478765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.02.2018 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2018 Sensowne agregaty mają AVR (stabilizację napięcia wyjściowego).Mają też samoregulację obrotów (mocy).UPS przemysłowy startu PC się nie boi. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173255-awaryjne-zasilanie-pompy-ciep%C5%82a-czy-jest-co%C5%9B-takiego/page/3/#findComment-7478769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.