Witam

Mam pytanko odnośnie grzejników, na budynku jest dość sporo 45szt - typowe grzejniki montowane na ścianie. Grzejniki wiszą na 3 kondygnacjach budynku

Problem polega na tym że:

1. jeśli we wszystkich grzejnikach rozkręce dolną śrubę w zaworze do końca (ten na wyjściu z grzejnika) i u góry (wejście do grzejnika) regulator-termostat też będzie na max (7) to dalsze grzejniki prawie w ogóle nie grzeją, myśle że za duży przepływ jest przez grzejniki początkowe te pierwsze od pieca - te są gorące taj jak powinny być

2. jeśli poskręcam te dolne zawory wyjściowe z grzejników na zasadzie takiej że chodze, podkręcam i sprawdzam do jakiej wysokości jest grzejnik ciepły, czyli pierwsze grzejniki od pieca są najbardziej skręcone (praktycznie pół obrotu imbusa), a czym dalej to rozkręcone, te ostatnie to na maksa, dodam że zawór rozkręcony to z 5 pełnych obrotów.

 

Nie mogę regulować tylko górnym zaworem - termostatem, ponieważ jak parę dni nie jest grzane to jak włącze wszystkie grzejniki od razu (jest taka potrzeba) to niestety ale ogrzewają tylko te pierwsze od pieca a inne pomieszczenia nie są podgrzewane

 

co zrobić, bo już z tym kombinuje pare sezonów grzewczych, lece na punkcie 2, ale teraz jak przymroziło i miałem wystudzone pomieszczenia to grzejąc tylko po połowie grzejnika to bardzo długo trzeba do ogrzania pomieszczenia

 

piec jest dosc spory, vailant 48kw, nie wiem czy pompka nie za mała grundfos ups 25 40, ale jeśli pompa była by za słaba to piec powinien się czesto wyłączać ponieważ pompa nie nadąża, czy dobrze rozumiem ?

Myśle też czy nie zmienić na pompe grundfosa 25 60 ale nie wiem czy jest sens, a może jeszcze jaką inną pompe? ważne aby miała takie same mocowania i odległości

 

co koledzy możecie mi doradzić

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kolega orko ma słuszność, że należy sprawdzić czy instalacja nie zapowietrzona.

Dodatkowo może być i tak, że jak pomieszczenia są mocno wychłodzone, to potrzeba dużo więcej

ciepła, żeby dogrzać je do zakładanej temperatury. A wówczas grzejniki o wiele szybciej oddają to ciepło, bo jest większa różnica temperatur

i nie są w stanie grzać całą powierzchnią. Możliwe że w tym początkowym stanie wychłodzenia, potrzeba więcej energii niż kocioł może dać ? Pytanie tutaj się nasuwa, czy jak już pomieszczenia są dogrzane, nadal grzejniki pracują częścią powierzchni ?

Instalacja zapewne była obliczana przez specjalistę, więc należy zakładać, że moc kotła, przekroje rurek i wielkość grzejników obliczono właściwie.

Gdyby okazało się jednak że po nagrzaniu nadal część grzejnika jest chłodna, to raczej bym zwiększył wydajność pompki + regulacja z pkt nr.2

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ok koledzy, odpowietrzałem już kilka razy, nawet przed chwilą i kompletnie nie widzę powietrza, leci sam woda

Zapytam jeszcze o może jakieś lepsze odpowietrzenie, może zacząć od jakiś grzejników, od jakiegoś piętra, jak powinno to się robić prawidłowo

 

Tak, jak są ciepłe i w pomieszczeniu też jest już ciepło to grzejniki też są ciepłe do połowy, troszeczkę może cieplejsze ale nie wiele

 

Instalacja była obliczana, a pompka jest założona 25-40 bo miałem ją, a normalnie bym na pewno kupował 25-60, zastanawiam się czy ta 25-60 wystarczy, może lepiej 25-80 ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Skoro to jest budynek 3 kondygnacyjny, to mozliwe że tam jest odpowietrznik automatyczny ?

Gdyby go nie było, to odpowietrzanie nalezy zacząć od najwyżej położonych grzejników.

45 grzejników to dość dużo. Do głowy mi przychodzi czy czasami ten kocioł(gazowy ?) jednak nie jest

trochę za mały, lub źle został wyregulowany - ustawiono na nim za małą moc ?

W prawidłowo działającej instalacji, grzejniki całą powierzchnią powinny grzać.

Może być tak, że dół grzejnika jest nieco chłodniejszy, ale tylko nieco względem góry.

Pompka o większym przepływie powinna pomóc i wyrównać temperaturę grzejnika.

Łatwiej też powinno być wyregulować układ.

Poza tym to sprawdź, na którym biegu pracuje ta pompka.......może na najniższym ?

Jeśli tak, to sprawdzisz jak by było na wyższych.

Edytowane przez Qgiel
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Raczej nie ma odpowietrznika automatycznego, no chyba że nie wiem jak on wygląda,

odpowietrzałem właśnie od ostatnich grzejników

nie wiem jak z tą mocą, a czy w tym piecu wewnątrz podkręca się moc ? pokrętła regulacyjne mam na maksa

u mnie jest wyraźnie, większość grzejników jest tylko do połowy ciepła, a jak rozkręce pare sztuk to te dalsze co są do połowy ciepłe to w ogóle prawie się nie grzeją, ostatnie grzejniki są najbardziej rozkręcone a pierwsze skręcone

pompka zawsze działa na III

ewentualnie jaką pompke zastosować, obecnie mam 25-40

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A jak odpowietrzasz te grzejniki?

Jakie masz teraz ciśnienie w układzie?

 

Ten mały pierścień pod zaworem termostatycznym to tzw. "kryza".

Kryzą regulujesz przepływy, ale najpierw trzeba nabić i odpowietrzyć układ CO.

 

Inną przyczyną może być "latający syf" w instalacji, który zatkał pompkę cyrkulacyjną.

 

To jest instalacja nowa, stara? Była płukana? Wszystkie zawory po drodze masz otwarte?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

nie wiem jak z tą mocą, a czy w tym piecu wewnątrz podkręca się moc ? pokrętła regulacyjne mam na maksa

 

pompka zawsze działa na III

ewentualnie jaką pompkę zastosować, obecnie mam 25-40

Przede wszystkim sprawdź, o ile to możliwe, jakie zapotrzebowanie na ciepło jest obliczone dla tego budynku i jak to się rozkłada na poszczególne pomieszczenia ?

Jeśli będziesz znał tą wartość, wezwij serwisanta, który kocioł serwisuje, niech sprawdzi, jaka moc grzewcza ustawiona jest na kotle ?

Moc grzewczą z reguły ustawia sie poprzez ustawienie ciśnienia gazu podanego do palnika kotła. Tą nastawę robi serwisant i jest niezmienna.

W przypadku mniejszego zapotrzebowania, kocioł ma możliwości automatycznego obniżenia mocy w pewnym zakresie, lub nawet samoczynnego wyłączania.

Wymianę pompki powinno robić się świadomie, bo założenie większej, chociaż prawdopodobnie by pomogło , może też zwiększyć szumy przepływu czynnika w instalacji, co bywa drażniące, jeśli jest zbyt intensywne.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

tak wiem o tych kryzach pod zaworami termostatycznymi, kolega tak ma, u mnie niestety nie ma tych pokręteł i nie wiem czemu

 

instalacja i całość ma 6 lat, ciśnienie waha się 1,5 do 2, w zbiorniczku wyrównawczym dobijałem powietrze pompką, jest ok 1,9

 

odpowietrzam śrubą w pompce i na grzejnikach, zaczynam od ostatnich na ostatnim piętrze i tak kolejne piętra w dół

 

zawory są wszystkie otwarte, mam odcięcia na każde piętro i działają prawidłowo

 

ok, z tą mocą to nie wiedziałem że się reguluje, dziwi mnie to że piec praktycznie się teraz nie wyłącza, to chyba działa na "pełnych obrotach" ciągle chodzi i na piecu na wyświetlaczu pokazuje temperature 70-75` i tak ciągle grzeje - to jest pokazywana temperatura na c.o.

 

ja się przychylam do wymiany pompki, ale chciałbym nie strzelić gafy i nie kupić za słabej, wiem ze 25-60 ma wysokość podnoszenia na 6 m, moja ta co teraz chodzi ma na 4 m , więc różnica jest spora tylko czy nie za mała. Z kolei pompka 25-80 - ta na 8m to jest już sporo więcej prądożercza (porównanie 25-60 - 3bieg 70W) (25-80 - 3bieg 165W) a i cena jest 3 krotnie większa

Zakupił bym tą 25-60 ale jak nie wystarczy ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

arczi: WPROWADZIŁEM CIĘ W BŁĄD.

Zakręcasz oczywiście zasilanie i odpowietrzasz na śrubunku.

Z tym, że posuwasz się od najniższej kondygnacji w górę.

Pamiętaj o kontroli wody (żeby jej nie zabrakło w układzie).

 

Jeśli to nie pomoże to jak ktoś napisał wyżej: filtr albo wymiana pompki.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zalecał bym zastosowanie sprzęgła hydraulicznego oraz 3 niezależnych pompek każda na 1 z pięter w ten sposób podzieli się instalację na 3 niezależne obiegi o mniejszej ilości grzejników ,można też zastosować 3 niezależne termostaty po 1 na piętro kture będą włanczały i wyłanczały pompkę na daną kondygnację w zależności czy na danym piętrze jest za zimno czy za ciepło natomiast piec gazowy w tym wypatku utrzymuje stałą tenperaturę na sprzęgle ,natomiast poszczegulne pompki pobierają ciepło na poszczegulne piętra ,można dołożyć też zawory trójdrożne z siłownikami oraz regulator pogodowy wtedy jest możliwość wysterowania pogodowego poszczegulnych pięter
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W pokoju i łazience mam zamontowane grzejniki żeliwne. Tydzień temu dolewałem wody do układu, ponieważ na manometrze z wartości 0,6 wskazówka obniżyła się do 0,5. Później zauważyłem że w dwóch w/w pomieszczeniach jest chłodniej. Sprawdziłem grzejniki i nie grzały tak jak powinny. Poluzowałem trochę śrubunek i wydawało mi się, że na początku słyszałem powietrze ale grzejnik jak był zimny tak jest. Chciałem jeszcze raz spróbować odpowietrzyć ale zastanowiła mnie jedna rzecz. Otóż rurka przed zaworem też jest zimna (czy tak powinno być?) identyczna sytuacja jest w drugim grzejniku w łazience. Na koniec dodam, że wszystkie pozostałe grzejniki w domu są gorące. Myślę, że dość dokładnie opisałem sytuacje jak na laika w tych sprawach. Jeśli macie jakieś pytania to chętnie odpowiem.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

koledzy, więc dziś zmieniłem pompkę, zamontowałem 25/70 - wysoksć pokodnoszenia 7m, stara miała 4m , czyli prawie 2 x mocniejsza.

Wszystko reszta tak jak było i niestety ale już widze że problem jest nadal.

Zapytam teraz konkretnie jak zacząć odpowietrzanie:

1. czy mam wyłączyć piec, czyli też pompke?

2. czy mam zakręcać jakiś zawór, wyżej kolega podał że zasilanie, powiedzcie dokładniej który, czy przed czy za piecem czy przed pompką ?

3. czy mam rozkręcić wszystkie grzejniki (chodzi o dolny zawór - ten co mam poskręcane, nie ogórny gdzie zawory termostatyczne)

4. od którego piętra i od którego grzejnika zacząć i w którą strone się przesówać

5. jak długo przy każdym z grzejników spuszczać wode (odpowietrznikiem-śrubką) bo jakoś jak próbuje odpowietrzać to nie widze aby było powietrze z wodą, leci ciągły strumień

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 10 months później...

Witam

Proszę o poradę

Założyłem nowe grzejniki aluminiowe rozstaw osi 500mm zwory na odpływie i dopływie Giaccomini instalacja zaopatrzona w pompę, mieszkam na II piętrze wysokość każdego piętra to 2,8 m. Teraz problem grzejniki te po 20 elementów w górnej części są gorące i tylko pierwsze 2-3 człony sa letnie u dołu reszta jest zimna. Zmiana biegu pompy nic nie daje czy powodem może być zawór na odpływie który może za mocno dławi odpływ wody, może zmienić go na zwykły kulowy. Grzejnik 10 elementowy w przedpokoju jest ok czyli ciepły na górze i letni na całej dolnej powierzchni. Bardzo proszę o porady

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...