po godzinie parametry pracy PC Jula :

 

pobór 747 kWh

temp. grubej rury 62*C

dT 3*C

przepływ 0,5 m3/h

moc 1,7 kW

 

temperatura zewnętrzna spadła do 0*C

 

Przy 0*C i bardzo malej mocy grzewczej COP~2,3.

Na jakiej modulacji pracowala pompa?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/41/#findComment-6586148
Udostępnij na innych stronach

I jak po kolejnej godzinie?

Jak byś mógł, cyknij fotę zaszronionej chłodnicy. Defrost już obserwowałeś?

 

defrostu nie obserwowałem(wolałem poobserwować swoje powieki od środka) :D ale raczej jak rano sprawdzałem to było podobnie a temp. zewnętrzna spadła do -2*C

 

VpUpuXViPFPtqvToLJI9N3aolCA2TLb97qkgMTMAMkY=w908-h545-no

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/41/#findComment-6586184
Udostępnij na innych stronach

1h... to troszke krotko... bardziej miarodajny jest wynik "z nocy" tak jak dotychczas...

 

Potem rozumiem ze Jula ma sterownik gdzie sie zadaje temp "do osiagniecia" w pomieszczeniu lub na wyjsciu?

 

Sterownik powinnien teoretycznie byc w jakims pomieszczeniu "mieszkalnym", nie ma to wplywu na test PC ale pozniej na

realne zuzycie kWh przez PC... gdy temp osiagnieta to PC sie wylonczy.... alternatywnie ( tak muysle ) moduluje pobor mocy do

najnizszego gdy jest blisko zadanej temp.

 

Pewnie i tak musi sobie poprobowac jaka najnizsza temp zasilania mu wystarczy aby utrzymac chciana temp w domu.

 

:)

 

jak się ustawi 30*C na tzw. piecu to PC dosyć szybko dochodzi do tej temperatury a potem maxymalnie zwalnia lub nawet na chwilę się zatrzymuje ale zazwyczaj chodzi na 600-800 W poboru

mogę zrobić test na temperaturze sterownika pokojowej, przedostatni był właśnie przez pomyłkę taki ;)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/41/#findComment-6586191
Udostępnij na innych stronach

Nie śledzę na bieżąco wątku... Ale gdzie ty mieszkasz, że masz -2 na zewnątrz o tej porze roku?

 

na biegunie ciepła ;) Zielona Góra

 

teraz jest po 8 i jest bardzo słonecznie a temperatura rośnie jest ciut powyżej 0*C

Edytowane przez qubic
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/41/#findComment-6586213
Udostępnij na innych stronach

temperatura zewnętrzna -2*C

zeżarło 6,753 kWh podczas 9 godzin a wyprodukował 0,04 GJ czyli 11,11 kWh

 

COP=1,6

Mnie to nie zachwyca.

 

Rano u mnie siwo na trawniku, a koowa zapowiadali +4*C i chyba pomidorki mi sie zmarnowaly, bo zdecydowalem, zeby nie zbierac jeszcze .

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/41/#findComment-6586215
Udostępnij na innych stronach

COP=1,6

Mnie to nie zachwyca.

 

Rano u mnie siwo na trawniku, a koowa zapowiadali +4*C i chyba pomidorki mi sie zmarnowaly, bo zdecydowalem, zeby nie zbierac jeszcze .

 

u mnie zapowiadali +6 w nocy a było -2 o 22 jak dalej to nie wiem bo zapadłem w sen ...zimowy ;)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/41/#findComment-6586223
Udostępnij na innych stronach

Coś chyba nie trybi jak powinno. Może to być ciepłomierz. Za mała delta 3K to jego min, lub przepływ na przetworniku i nie jest właściwie zliczany.

 

coś może być na rzeczy z tymi przepływami a i może z samym ciepłomierzem ponieważ wczoraj miałem komunikat błędu P1 a PC już była wyłączona.

 

dzisiaj też włączę na noc i podam ci dT i przepływy jakie są. zaczynam o 22 :)

Edytowane przez qubic
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/41/#findComment-6586253
Udostępnij na innych stronach

Chyba bardziej z deltami. Spróbuj dziś zmniejszyć moc pompy obiegowej by Ci delta na zredukowane mocy nie spadała poniżej 4K. I jak to jest, sterownik redukuje automatycznie obroty obiegówki, czy ty sam ręcznie?
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/41/#findComment-6586671
Udostępnij na innych stronach

dzisiaj o 22 zdejmę pokrywę i będę widział na wyświetlaczu jaka jest moc pompy

z pompą obiegową jest taka sytuacja, że ona ma jakby inwerter tzn. płynnie zmienia moc czyli obroty i pomimo, że jest ustawiona na 2 bieg to sama moduluje obroty . nie wiem dokładnie ale dzisiaj może nakręcę filmik jak to startuje to będzie lepiej widać.

Edytowane przez qubic
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/41/#findComment-6586756
Udostępnij na innych stronach

Sama tak jak alpha2?

czyli sterownik PC nie ogranicza obrotów pompy CO wraz z ograniczeniem mocy PC?

Zrób prosty test. Jak już PC zejdzie z mocą odczytaj i porównaj wskazania ciepłomierza "moc" na 1 biegu i na 3 bieg. Oczywiście po pewnym czasie od przełączenia, by mogła się na nowo ustabilizować.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/41/#findComment-6586770
Udostępnij na innych stronach

24.09 START 22:00 licznik 203,32 GJ temperatura zewnętrzna 7*C(zapomniałem zdjęcie zrobić)

 

23:07

Tzew. 5*C

pobór 1010W

dT 6,7*C

przepływ 0,53 m3/h

moc 4 kW

gruba rura 55,5*C

pompa obiegowa na 2

 

23:13

pobor 1266W

dT 5,35

przepływ 0,74

moc 4,5

gruba rura 62

pompa obiegowa na 3

 

23:19

pompa obiegowa na 1

PC wyłączyła się

 

RESET

 

23:23

pobor 625W

dT 7,50

przepływ 0,33

moc 2,9

gruba rura 42

pompa obiegowa na 1

temp. blisko zadanej 35*C

 

23:31

pobor 820W

dT 7,76

przepływ 0,33

moc 2,8

gruba rura 50

pompa obiegowa na 1

temp. 33*C blisko zadanej 35*C

Edytowane przez qubic
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/41/#findComment-6586873
Udostępnij na innych stronach

Czegoś tu nie rozumiem, dlaczego część rur jest zaszroniona a część nie? Nie spotkałem jeszcze takiego zjawiska w prawidłowo działającej pompie.

Co to znaczy, że np. gruba rura ma 62 st. ??? U mnie przy zasilaniu np 30 st rura freonowa zasilająca ma zaledwie o kilka st więcej od rury zasilającej wodnej. Zatem bardzo ciekawi mnie jaka jest temperatura wody na wyjściu z pompy.

Coś w tym wszystkim nie gra. Nawet najpodlejsze pompy osiągają zdecydowanie większy COP. Trzeba wyniuchać problem.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/41/#findComment-6586904
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...