skrabi 13.06.2013 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2013 Po lekturze artykułu Edwarda Musiała "UZIOMY FUNDAMENTOWE I PARAFUNDAMENTOWE" mam kilka wątpliwości w temacie poprawnego wykonania uziomu i odgromówki przy izolowanej płycie fundamentowej? Czy uziom otokowy połączony z GSW wystarczy, czy muszę jeszcze zastosować kratę wyrównawczą w podłodze budynku? Budynek ma wymiary 10x16m, przy czym składa się jakby z dwóch brył 10x10m dom i dołączony do niego garaż 7x6m. Płytę mam już wylaną i nie łączyłem bednarki ze zbrojeniem płyty. Czy odgromówkę mogę podłączyć do tego samego uziomu otokowego co GSW? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 13.06.2013 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2013 Kierownik budowy śpi ?A może projektant zaspał i nie był na tej lekcji ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 14.06.2013 06:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2013 1. kierownik budowy nie jest elektrykiem2. mam projekt uziomu i odgromówki, ale po lekturze wspomnianego artykułu mam wątpliwości, więc chciałbym się skonsultować mam nadzieję, że masz coś konstruktywnego do dodania, bo jak na razie to twój komentarz nic nie wnosi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 14.06.2013 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2013 Mam. Coś konkretnego.Zatrudnić dodatkowo kierownika robót branżowych, i po kłopocie. Będzie umiał czytać projekty ... chyba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 14.06.2013 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2013 Po lekturze artykułu Edwarda Musiała "UZIOMY FUNDAMENTOWE I PARAFUNDAMENTOWE" mam kilka wątpliwości w temacie poprawnego wykonania uziomu i odgromówki przy izolowanej płycie fundamentowej? 1. Czy uziom otokowy połączony z GSW wystarczy, czy muszę jeszcze zastosować kratę wyrównawczą w podłodze budynku? Budynek ma wymiary 10x16m, przy czym składa się jakby z dwóch brył 10x10m dom i dołączony do niego garaż 7x6m. Płytę mam już wylaną i nie łączyłem bednarki ze zbrojeniem płyty. 2. Czy odgromówkę mogę podłączyć do tego samego uziomu otokowego co GSW? 1. Wystarczy. 2. Do tego samego, ale nie w tym samym punkcie. W tej chwili nawet gdybyś odkuł kawałek zbrojenia w płycie i do niego się podłączył to nic to nie da. Zbrojenie zapewne było wiązane drutem wiązałkowym, a to nie jest 100% pewne połączenie elektryczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 14.06.2013 18:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2013 @robertsz dzięki za konstruktywną odpowiedź co do zbrojenia to jest tak jak piszesz, czy ew. ma sens poprowadzenie jakiejś kraty wyrównawczej pod posadzką czy nie ma to znaczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 14.06.2013 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2013 Krata wyrównawcza..... robisz jakieś laboratorium WN (wysokich napięć) czy normalny domek jednorodzinny? Za dużo naukowych artykułów, za mało dniówek na budowie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rupi80 14.06.2013 23:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2013 Przy założeniu że dom jest oparty na konstrukcji żelbetowej (2 kondygnacje łączone słupami i rdzeniami + stropy monolit) a zbrojenie jest połączone w sposób pewny (złączki albo spawy) czy jest sens wykonywać zwody na zewnątrz budynku czy raczej można wykorzystać zbrojenie rdzeni żelbetowych jako odprowadzenie prądu udarowego. Izolowana płyta połączona u dołu z otokiem zabezpieczonym antykorozyjnie(zalanym w betonowej ostrodze). Blaszana obróbka attyki normowej grubości połączona ze zbrojeniem tejże + coś pionowego dla ochrony ew sprzętów na dachu ( dach płaski )? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 15.06.2013 05:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2013 Za dużo naukowych artykułów, za mało dniówek na budowie jak bym słuchał tylko budowlańców to bym dobrze nie skończył, w większości przypadków albo czegoś się nie da albo tak się nie robi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 03.09.2019 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2019 https://www.youtube.com/watch?v=zIzWi7qq0Gk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orto 11.09.2019 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2019 Chłopaku śmiało ci wystarczy otok powiem wiecej - wystarczy wbić pare szpilek !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 11.09.2019 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2019 Chłopaku śmiało ci wystarczy otok powiem wiecej - wystarczy wbić pare szpilek !!! Bzdura. Dowiedziałeś się o tym od murarzy czy od stolarza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 11.09.2019 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2019 I raz mozna pisać bzdura a innym razem nie to może mod się wypowie w temacie uziomu wyrównawczego bo pewnie jest od tego specem. Filmiki są bzdurne i tyle, kasującemu wpisy proponuje dorysować sobie zbrojenie płyty i połączyć z gsu czy gsw jak kto zwał i rozrysować to na nowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orto 16.09.2019 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2019 Bzdura. Dowiedziałeś się o tym od murarzy czy od stolarza? Chcesz mi powiedziec ze kazdy jeden domek jednorodzinny ma uziom fundamentowy (poprawnie wykonany, a nie 'wąs' podpiety do zbrojenia ) albo otokowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 16.09.2019 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2019 Musi mieć. To wynika z przepisów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orto 20.09.2019 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2019 Musi mieć. To wynika z przepisów. A uziom punktowy ("szpilki") nie moga byc? Chyba zyjemy w innych rzeczywistosciach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 20.09.2019 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2019 A uziom punktowy ("szpilki") nie moga byc? Chyba zyjemy w innych rzeczywistosciach Mogą być. Tylko wypada zadać sobie pytanie, co z żywotnością różnych rodzajów uziemień, i co z ich konserwacją? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orto 23.09.2019 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2019 Mogą być. Tylko wypada zadać sobie pytanie, co z żywotnością różnych rodzajów uziemień, i co z ich konserwacją? Slyszalem juz bajki o bednarce ktora wyparowala... Jak dla mnie poki co bajki, chyba ze masz inne doswiadczenia? jakies zdjecia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 23.09.2019 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2019 Mam inne doświadczenia. A fotki ma Wiki - https://www.google.pl/search?q=skorodowana+bednarka&client=opera&hs=EjO&sxsrf=ACYBGNSOI3qGh3PrVjcMf6sePUYIpGBv9g:1569234309704&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjwpuWs3ebkAhULqYsKHewyB0kQ_AUIESgB&biw=1680&bih=946#imgrc=_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzcel 23.09.2019 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2019 Jak dla mnie poki co bajki, chyba ze masz inne doswiadczenia? Myślę, że głównym powodem korozji bednarki są prądy błądzące. Tą teorię by potwierdzało, że na tzw. "wiosze" widziałem całkiem ładną kilkuletnią bednarkę a na terenach miejskich i przemysłowych stan uziomów po kilku latach eksploatacji - fatalny. Tak czy inaczej, co cię boli w uziomie fundamentowym? Przecież to jest tańsze nawet od tych szpilek. Szpilki, to się stosuje jako uziomy tymczasowe do RB-tki w polach albo jako dodatek do uziomu fundamentowego wymagany przez niektórych producentów urządzeń jako warunek gwarancyjny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.