fotohobby 23.12.2014 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2014 To wyjasnił Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/page/14/#findComment-6683848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 27.12.2014 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2014 Orientacyjne pomiary z dzisiaj.Na zewnątrz: -7 stopniW domu: +23 stopnieTemperatura na nawiewie w dalekiej sypialni: +16 stopniSprawność całego układu na Lunie: 76,6% Dziś po raz pierwszy włączyłem kabel samoregulujący 1mb, który wcześniej umieściłem na tacy ociekowej, z pętelką na zimnej stronie wywiewu.Najdłuższy i najsłabiej izolowany kanał między centralą a skrzynką rozdzielczą nawiewu, przykryłem z grubsza wełną z rolki.Za centralą na wywiewie muszę mieć jakąś nieszczelność, bo pod folią widać kropelki wody. Wełna też pół mokra, pół zmarznięta na 20-30 cm za Luną.Chyba mam metodę na sprawdzenie czy wymiennik jest oszroniony, bez rozbierania obudowy. Jak puknę delikatnie w centralę, to słychać jakby się coś osypywało. Pewnie kryształki lodu spadają z wymiennika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/page/14/#findComment-6685751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 27.12.2014 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2014 To wyjasnił W starych konstrukcjach, nie znali takich rzeczy jak wyjście do kabla samoregulującego rozmrażającego wężyk. Jest XXI wiek ! Co się więc dziwić, że stare i tanie centrale pewnych rozwiązań nie posiadają. Tak się kiedyś robiło. Dziś to inne czasy i technologie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/page/14/#findComment-6685757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 30.12.2014 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 Prosiłbym szanownych fachowców - forumowiczów o przybliżenie zagadnienia ; -gdzie w nowoczesnych centralach umieszczone są nagrzewnice wstępne ? , - oraz co podgrzewają ( powietrze, wymiennik ) i wg.jakiego algorytmu ?Z wypowiedzi powyżej wnioskuje , że kabel samoregulacyjny to wyższa forma wersji nagrzewnicy wstępnej ???ale czy jest stosowany w obecnych centralach ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/page/14/#findComment-6688683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 30.12.2014 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 Prosiłbym szanownych fachowców - forumowiczów o przybliżenie zagadnienia ; -gdzie w nowoczesnych centralach umieszczone są nagrzewnice wstępne ? , Na czerpni, jak nazwa wskazuje. - oraz co podgrzewają ( powietrze, wymiennik ) i wg.jakiego algorytmu ? To zależy od wymiennika. Bada się wymiennik przy jakich temperaturach i wilgotnościach zamarza i powietrze dogrzewa się modulowaną grzałką lub w wymienniku umieszcza się czujnik lodu i wtedy grzałka ON/OFF. Kiedyś w kiepskich centralach były też wyłączenia nawiewu, czy grzałki chodzące non stop przy np. -5. Z wypowiedzi powyżej wnioskuje , że kabel samoregulacyjny to wyższa forma wersji nagrzewnicy wstępnej ???Nie , to nie ma nic wspólnego z ogrzewaniem wstępnym, wyjście do kabla samoregulującego i sam kabel przydatne są, gdy chcemy przed zamarzaniem chronić wężyk odprowadzający kondensat. Kable samoregulujący może też być użyty jako nasz "wkład" do taniej centrali. Tanie w produkcji centrale LUNA, Brookvent, Aeris,... są wykonane ze styropianu, więc kabel samoregulujący jest bezpieczny. ale czy jest stosowany w obecnych centralach ?? Tak. W dobrych centralach z rozbudowaną automatyką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/page/14/#findComment-6688714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamihi 30.12.2014 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 gorbag , Jak tam twoja Luna się spisuje przy obecnych temp. ? Mam zamiar też ją niedługo nabyć . Instalację zrobiłem na przewodach termokontrol PE i skrzynkach rozprężnych . domu jeszcze nie użytkuję ale na wiosnę myślę że trzeba będzie reku zapodać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/page/14/#findComment-6688920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 30.12.2014 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 Teraz bez rewelacji.Rano było na zewnątrz nawet -12, w dzień około -10. Sprawdzałem nawiew tam gdzie zwykle i było około +4 do +8 stopni. W tym momencie +7.Czyli sprawność raptem około 50%. Myślę że w tym momencie dochodzą inne straty, a nie tylko sama centrala. Byłem dziś na strychu. Pukałem lekko w centralę i nie słyszałem spotykanego wcześniej dźwięku "osypywania". Może więc dzięki kablowi zamarznięte nie jest. Na wszelki wypadek na parę minut włączyłem bypass. Ciepłe powietrze szło na wymiennik, a zimne prosto do domu. To chyba najprostsze "odmrażanie". Wymieniłem filtry, bo po miesiącu od ostatniej wymiany były już nieźle usyfione. Wilgotność w domu 44%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/page/14/#findComment-6688947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamihi 30.12.2014 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 Dzięki za info , zawsze to +7 a nie - 12 Luna cały czas na 1 biegu ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/page/14/#findComment-6688953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 30.12.2014 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 Tak, pierwszy bieg całą dobę. Więcej tylko okazyjnie, np. jak coś mocniej gotujemy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/page/14/#findComment-6688970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamihi 30.12.2014 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 A tego baypasu nie myślałeś zaślepić ? bo też coś o tym pisali ... ( co sądzisz na ten temat) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/page/14/#findComment-6688974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 30.12.2014 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 Na razie nie. Jakoś mnie to nie gryzie szczególnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/page/14/#findComment-6689050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 30.12.2014 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 W tym momencie -16 na zewnątrz i +2 na nawiewie. Wydajność niby 47%. Tak jak wspominałem, chyba dochodzi sporo strat niezależnych od samej centrali, ale od kanałów między centralą i skrzynkami, od samych skrzynek i kanałów PE, bo nad nimi jest teraz raptem 15cm wełny. Pod tą wełną pewnie jest teraz około zera. Ciekaw jestem co tam teraz słychać w centrali, ale mi się nie chce zaglądać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/page/14/#findComment-6689235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamihi 31.12.2014 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 gorbag. Jeszcze spytam czy przed zakupem Luny brałeś pod uwagę VUT 200 H min VENTS ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/page/14/#findComment-6690105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 31.12.2014 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 gorbag. Jeszcze spytam czy przed zakupem Luny brałeś pod uwagę VUT 200 H min VENTS ?? Przecież to zabawka. Porównywać spręż wentylatorów to luna wciąga chińczyka króćcem, razem z obudową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/page/14/#findComment-6690199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 31.12.2014 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 Proszę o polecenie central podwieszanych ; ( centrala w łazience , przewody pod sufitem ). Dobry i dostępny serwis .Ceny przystępne ; - o wydajności 250 do 350 m3/h , - z nagrzewnicą wstępną - okolice Krakowa ( nie raz zimy są b.mroźne ) - dla mieszkania ok. 90 m.kw dla 4-5 osób Z góry dziękuje !! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/page/14/#findComment-6690200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 31.12.2014 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 Proszę o polecenie central podwieszanych ; ( centrala w łazience , przewody pod sufitem ). Dobry i dostępny serwis .Ceny przystępne ; - o wydajności 250 do 350 m3/h , - z nagrzewnicą wstępną - okolice Krakowa ( nie raz zimy są b.mroźne ) - dla mieszkania ok. 90 m.kw dla 4-5 osób Z góry dziękuje !! Airpack 180. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/page/14/#findComment-6690238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamihi 31.12.2014 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 Przecież to zabawka. Porównywać spręż wentylatorów to luna wciąga chińczyka króćcem, razem z obudową. OK , dzięki za opinię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/page/14/#findComment-6690239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 31.12.2014 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 gorbag. Jeszcze spytam czy przed zakupem Luny brałeś pod uwagę VUT 200 H min VENTS ?? Brałem pod uwagę większość najtańszych central: VENTS TYWENT ALNOR NEOGEOTHERM (trzy ostatnie wyglądają jak jeden chinol na celulozowym wymienniku, tylko sterowanie inne) MISTRAL Wymiennik Siwickiego i Barbora, stare Dospele z wyprzedaży, jakieś czeskie itd. Wybrałem Lunę, bo mimo wszystko było o niej najwięcej opinii. Niby szajs, ale wiadomo czego się spodziewać Dziś na nawiewie już +8. W nocy było na zewnątrz -17 i centralka chyba jakoś przeżyła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/page/14/#findComment-6690264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 01.01.2015 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2015 Dostałem takie oferty cenowe na centrale z montażem tzw. '' podstawowym '' ; BRINK SKY 300 - 5680 zł bruttoBRINK SKY 180 - 5600 zł bruttoONYX SKY 250 - 4850 zł bruttoAir Pack 180 – 5400 zl brutto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/page/14/#findComment-6690533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyx 04.01.2015 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Co do Luny... centrala ta sprawdzi się oczywiście jako wentylacja, gorzej wyjdzie jako odzysk ciepła. Odzysk ciepła z powodu nieszczelności jest bardzo niski, a pobór kWh bardzo wysoki. Tu właściwie powstaje pytanie czy nie lepiej zamiast Luny zamontować dwa wentylatory kanałowe i do tego wkopać ze 20-30m rury 160 zwykłej pomarańczowej robiąc tym samym gruntowy wymiennik ciepła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/page/14/#findComment-6693921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.