Planuje wykonanie WM w budynku pow 100m2.

Wyrysowałem plan budynku i schemat WM na poddaszu nieurzytkowym.

Instalacje chce wykonac na rurach elastycznych 75mm które dodatkowo ocieple wełną.

Anemostaty nawiewne 100 a Wywiewne 125.

Przed anemostatatami wszedzie skrzynki rozprezne.

Do Nawiewy chce doprowadzic po jednym podejsciu rury do anemostatów tylko w salonie chce zrobic 2.

Do Wywiewu Kuchnia i łazienka po 2 rurki do skrzynki rozpreznej a w jadalni jedna rurka.

Prosze o informacje czy takie rozwiazanie bedzie ok....

 

PWM.jpg

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/113/#findComment-7303975
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 4,9k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Dom parterowy, strych nieogrzewany.

Co lepsze rekuperator na parterze w pomieszczeniu technicznym i więcej kucia stropu, hałasu, itd.

Czy jednak lepiej go położyć na strychu, ale wtedy trzeba go jakoś ocieplić. Czy to ocieplenie to musi być jakiś mikro pomieszczenie w którym stanie czy ociepla się sam rekuperator na zasadzie "okleiny"?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/113/#findComment-7304360
Udostępnij na innych stronach

Co do projektu to jakbyś go zmodyfikował ? Jesli chodzi o centrale to co proponujesz w wiekszej kwocie ?

 

1 Salon 28,80m2 - nawiew 100m3/h 2 x 2x75/125

2 Łazienka 7,32m2 - wywiew 60m3/h 2x75/125

3 Kuchnia 8,79m2 - wywiew 60m3/h 2x75mm/125

4 Spiżarnia 1,10m2 - wywiew 15m3/h 1x75/125

5 Wiatrołap 4,50m2 - wywiew 30m3/h 1x75/125

6 wc 1,88m2 - wywiew 30m3/h 1x75/125

7 Pokój/sypialnia 12,21m2 - nawiew 50m3/h 2x75/125

8 Garderoba 2,46m2 - wywiew 15m3/h 1x75/125

9 Hol 6,65m2 - wywiew 15m3/h 1x75/125

10 Komunikacja 2,41m2

11 Pokój 11,44m2 - nawiew 40m3/h 2x75/125

12 Pokój 11,44m2 - nawiew 40m3/h 2x75/125

 

SUMA 99,00m2 - nawiew 230m3/h - wywiew 180m3/h

 

Usunałem wywiewy ze spizarni, garderoby, holu tylko teraz bilans się nie zgrywa. Może tak zostać czy należy coś jeszcze zmienić.

[ATTACH=CONFIG]381930[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]381931[/ATTACH]

 

Panowie podpowiedzcie co tu zmienić, żeby to wszystko działało ??

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/113/#findComment-7305968
Udostępnij na innych stronach

Panowie podpowiedzcie co tu zmienić, żeby to wszystko działało ??

będzie działać - bilansem się nie przejmuj - i tak będzie wentylacja na minimum chodziła, przekonasz się jak zamieszkasz - wentylacja sama się wyreguluje jak wszystko odpalisz - potem zapomnisz.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/113/#findComment-7307582
Udostępnij na innych stronach

Cześć, mam pytanie- gdzie najlepiej zamontować skrzynki rozdzielcze? Rekuperator będzie w narożniku domu (parterówka), skrzynki rozdzielcze na stropie w warstwie ocieplenia - styropian, na to pewnie kiedyś przyjdzie wylewka. Pytanie czy skrzynki dać od razu nad rekuperatorem czy lepiej gdzieś bliżej środka domu a między reku i skrzynkami puścić np flexa 160? Jakoś tak by to wyglądało - rysunek mocno poglądowy;)

Przechwytywanie.jpg

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/113/#findComment-7307719
Udostępnij na innych stronach

Rozdzielacze powinny być w środku i peflexy mniej-więcej równej długości.

Jakby co, to mogę zrobić skrzynki rozdzielcze i anemostatowe, albo pudła na wentyle, filtry, albo wymiennik. Blacha ocynk, albo nierdzewna.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/113/#findComment-7307742
Udostępnij na innych stronach

Witam

Planuje wykonanie WM w budynku pow 100m2.

Wyrysowałem plan budynku i schemat WM na poddaszu nieurzytkowym.

Instalacje chce wykonac na rurach elastycznych 75mm które dodatkowo ocieple wełną.

Anemostaty nawiewne 100 a Wywiewne 125.

Przed anemostatatami wszedzie skrzynki rozprezne.

Do Nawiewy chce doprowadzic po jednym podejsciu rury do anemostatów tylko w salonie chce zrobic 2.

Do Wywiewu Kuchnia i łazienka po 2 rurki do skrzynki rozpreznej a w jadalni jedna rurka.

Prosze o informacje czy takie rozwiazanie bedzie ok....

 

[ATTACH=CONFIG]382318[/ATTACH]

 

-w jadalni raczej nawiew a nie wywiew ( gdzie ona jest na rysunku?)

- w dwóch pokojach co są obok siebie nawiewy w najdalszym oddaleniu a nie zaraz koło wejścia ( ma być tak jak zaznaczyłeś w dużym pokoju)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/113/#findComment-7308109
Udostępnij na innych stronach

Przecież pisałem Ci co i jak... Czego jeszcze szukasz?

 

Pisałeś, że :

Projekt źle. Powtórzę po raz kolejny wywiewy z kuchni, łazienek, względnie wiatrołap. Nawiewy pokoje względnie garderoba i to nie zawsze.

Usunąłem wywiewy z spiżarni, garderoby i holu. No i teraz zaburzył się bilans. Kolega lukasz1006 napisał, że nie ma się co tym za bardzo przejmować i że będzie to działało. Skoro tak to nie ma problemu.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/113/#findComment-7308856
Udostępnij na innych stronach

Pisałeś, że :

Usunąłem wywiewy z spiżarni, garderoby i holu. No i teraz zaburzył się bilans. Kolega lukasz1006 napisał, że nie ma się co tym za bardzo przejmować i że będzie to działało. Skoro tak to nie ma problemu.

 

napisz mi o co chodzi Ci z bilansem.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/113/#findComment-7308871
Udostępnij na innych stronach

@ Kuba 89

 

Według mnie ten projekt z wyciągami w spiżarni i garderobie jest dobry. Prowadzenie rur też raczej przemyślane, ewentualnie można by przesunąć rozdzielacze do środka domu jeśli jest taka możliwość.

Bilans to można na oko ocenić bez tabelek - w skrócie mniej więcej tyle samo rur nawiewu i wyciągu i będzie dobrze. Pokoje po dwa nawiewy, salon 3 lub 4, kuchnia 2 lub 3 wyciągi, garderoba, WC, spiżarka, wiatrołap po jednym i łazienka dwa. Pomocniczo daje się wyciąg w przedpokoju, kiedy mamy na przykład 3 pokoje z dwoma nawiewami i tylko dwa wyciągi w łazience.

Bilans i tak się sam zbilansuje, a należy tylko zadbać o równomierne rozłożenie anemostatów.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/113/#findComment-7308899
Udostępnij na innych stronach

Co do projektu to jakbyś go zmodyfikował ? Jesli chodzi o centrale to co proponujesz w wiekszej kwocie ?

 

1 Salon 28,80m2 - nawiew 100m3/h 2 x 2x75/125

2 Łazienka 7,32m2 - wywiew 60m3/h 2x75/125

3 Kuchnia 8,79m2 - wywiew 60m3/h 2x75mm/125

 

5 Wiatrołap 4,50m2 - wywiew 30m3/h 1x75/125

6 wc 1,88m2 - wywiew 30m3/h 1x75/125

7 Pokój/sypialnia 12,21m2 - nawiew 50m3/h 2x75/125

 

10 Komunikacja 2,41m2

11 Pokój 11,44m2 - nawiew 40m3/h 2x75/125

12 Pokój 11,44m2 - nawiew 40m3/h 2x75/125

 

SUMA 99,00m2 - nawiew 230m3/h - wywiew 180m3/h

 

Usunąłem wywiewy ze spiżarni, garderoby, holu tylko teraz bilans się nie zgrywa. Może tak zostać czy należy coś jeszcze zmienić.[\quote]

 

Chodzi mi o sumę wywiewu i nawiewu. Gdzieś czytałem, że mają się równać, a teraz jak usunąłem te wywiewy to się nie równanają. Jeżeli tak może być to ok.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/113/#findComment-7308900
Udostępnij na innych stronach

Witam wszystkich.

Chciałam się Was podpytać czy taka wentylacja mechaniczna będzie prawidłowa, dom parter 119 m2, góra 80 m2, ale na razie zostaje w stanie surowym.

Czy w przyszłości jak będę robić poddasze to mogę puścić rury w warstwie styropianu pod podłogówką? Czy raczej lepiej pod sufitami jak na parterze?

Jak duże otwory powinnam zostawić w stropie (monolityczny), aby za jakiś czas wyprowadzić wentylację na poddasze? Będę wdzięczna za każdą odpowiedź :)

http://imge.pl/p/33888/n/338889675941.jpg

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/113/#findComment-7309061
Udostępnij na innych stronach

Lepiej pod sufitami, bo tam powinny być anemostaty. Przepusty zostaw na rurę fi160, czyli około 18-20 cm, żeby było miejsce na piankę. Dodatkowo na dole nie ma wyciągów w garderobie, wiatrołapie, ani pomieszczeniu technicznym. No i zostaje kwestia ilości rur do poszczególnych anemostatów.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/113/#findComment-7309074
Udostępnij na innych stronach

Dzięki za odpowiedź. Czy w wiatrołapie, gdzie często otwiera sie drzwi i małej garderobie otwartej na sypialnie jest potrzebny wyciąg? A w kotłowni to nawiew czy wyciąg? Będzie w niej pompa ciepła i pralnia.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/113/#findComment-7309162
Udostępnij na innych stronach

Witam. Pisałem tutaj jakieś dwa miesiące wcześniej, uwagi zebrałem w całość i naniosłem poprawki. Za tydzień ruszam z budową i chce zrobić przepusty w stropie więc proszę o uwagi.

Dla przypomnienia

Projekt z119 (lustro http://z500.pl/projekt/112/Z119,latwy-w-budowie-dom-z-poddaszem-przestronna-czescia-dzienna-i-garazem.html?mirror=1)

Dane budynku: - Powierzchnia użytkowa / netto 117,6 / 176,7 m² - Powierzchnia garażu 29,7 m² - Powierzchnia zabudowy 111,6 m² - Kubatura 417,45 m³ - Parter 61,2 / 90,9 m² - Poddasze 56,4 / 85,9 m² - Ilość osób - 3 Wybrany rekuperator Aeris 350

I tak to widzę

Parter

Parter www.JPG

 

Instalacja dla parteru w podłodze piętra

Instalaja dla parteru www.jpg

 

Instalacja dla poddasza w warstwie ocieplenia

Instalacja dla poddasza www.jpg

 

Będę wdzięczny za wszystkie uwagi. Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/113/#findComment-7310217
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...