Oczywiście, że przechodzi.

Jest to rozwiązanie szeroko stosowane w większych instalacjach.

 

Rozwiązanie jest ok i nie takiej opcji by centrala podciągała wyrzut.

To konkretne z systemair to niemal standard wykonania instalacji w Skandynawii.

Na pewno jest ono lepsze od tych nierdzewnych nasadek z których wiecznie kapie pozostawiając na elewacji zacieki.

Gdybym nie miał możliwości wykonania wyrzutni przez dach, a do dyspozycji miał wyłącznie jedną ścianę to opcja zintegrowana jest moim zdaniem najlepsza.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/221/#findComment-7841282
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 4,9k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Pytanie , rura od wyrzutni idąc w przestrzeni nieogrzewanej leży na wiązarze, niestety nie mogłem jej podnieść bo nie było miejsca na to , przez to w miejscu styku z wiązarem nie ma izolacji z wełny . Na wiązar dla wszystkiego położyłem folie izolacyjna żeby bezpośrednio rura stalowa nie stykała się z nim (folie położyłem po wykonaniu zdjęcia dlatego jej na nim nie widać ). Dodatkowo pójdzie tam ocieplenie z wełny co na pewno w jakimś stopniu to jeszcze przykryje .... Co o tym sądzicie ? Poniżej zdjęcie:

 

160093545_qqnrhsx.jpg

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/221/#findComment-7844140
Udostępnij na innych stronach

najwyżej będę co jakiś czas kontrolował to miejsce i sprawdzał Czy nie ma tam wilgoci..... folia leży luźno i bez problemu jest tam cyrkulacja powietrza tzn tylko w miejscu gdzie dociska ją rura to jest idealnie przyciśnięta do drewna . W sumie logicznie rzecz biorąc to gdyby była tam wełna to i tak pod naciskiem ciężaru rury została by spłaszczona i nie spełniała już swojej funkcji. postaram się te miejsce jak najlepiej przykryć jeszcze z boków wełną.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/221/#findComment-7844217
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...

Witam, dekarze zamontowali wyrzutnię dachową. I tak się zastanawiam, czy nie będzie później problemów z zamontowaniem kanałów, z tego względu, że po jednej stronie wystaje ona ponad płaszczyznę dachu a z drugiej strony wchodzi na strych. Fotka niżej.

https://ifotos.pl/z/qqnnpqr

 

Lepiej zdemontować i dać jakąś przedłużkę od razu, żeby całość kanału wchodziła na strych, czy może się nie przejmować bo później nie będzie problemu z montażem?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/221/#findComment-7847204
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...

witam

jestem na etapie prac z dachem dom parterowy z poddaszem nie użytkowym , mam w stropie przewierty fi160 w pomieszczeniach gdzie będzie WM , strop planuje ocieplić 30 cm styro , szukam osoby z forum , która zrobi projekt oczywiście nie za free :) , czekam na kontakt

 

 

otwory pod wm.jpg

 

jakie macie zdanie na temat zakupu projektu w firmach , które sprzedają flexy (dają w formie rabatu np przy zakupie u nich )

czy w moim przypadku rozprowadzenie rur na stropie , potem styro 30 cm jest opłacalne zrobienie na kanałach pe-flex fi90 mniej rur , dobrze rozumuje ?

Edytowane przez bar72
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/221/#findComment-7851638
Udostępnij na innych stronach

witam

jestem na etapie prac z dachem dom parterowy z poddaszem nie użytkowym , mam w stropie przewierty fi160 w pomieszczeniach gdzie będzie WM , strop planuje ocieplić 30 cm styro , szukam osoby z forum , która zrobi projekt oczywiście nie za free :) , czekam na kontakt

 

 

[ATTACH=CONFIG]449303[/ATTACH]

 

jakie macie zdanie na temat zakupu projektu w firmach , które sprzedają flexy (dają w formie rabatu np przy zakupie u nich )

czy w moim przypadku rozprowadzenie rur na stropie , potem styro 30 cm jest opłacalne zrobienie na kanałach pe-flex fi90 mniej rur , dobrze rozumuje ?

 

dostałem dziś projekt i deczko się różni od moich założeń tj. brakuje jednego nawiewu w salonie i nie pokrywają się dwa przewierty przez strop , nie chcę za bardzo osłabiać stropu kolejnymi otworami , proszę o opinię czy zmiana jest nie zbędna i czy ten jeden dodatkowy otwór nawiewny w salonie mogę np zastąpić przez dołożenie po jednym przewodzie do każdego pomieszczenia

 

rekuperacja projekt.jpg

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/221/#findComment-7852262
Udostępnij na innych stronach

Ten projekt to wygląda na studenta 1 roku.

Nie był jeszcze na zajęciach z mechaniki płynów ;)

 

Jeśli tylko masz taką możliwość, skrzynki rozdzielcze daj w centralnym punkcie domu, tak by kanały 75 mm rozchodziły się w gwiazdę i odcinki były krótsze.

Połączenie z rekuperatorem zrobisz długim kanałem elastycznym będzie ciszej.

Na styropian robisz coś lekkiego, czy wylewka?

Odnośnie brakującego nawiewu to dokładaj rury na najdłuższych odcinkach.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/221/#findComment-7852340
Udostępnij na innych stronach

daje na strop 30 cm styropian , problem w tym że już mam zrobione otwory jak na pierwszej fotce , czyli wychodzę dwoma 200 na strop jadę nimi na środek i rozprowadzam w gwiazdę dobrze rozumiem na styro idzie jastrych wylewka , czy ten brakujący otwór sobie darować ? , i zastosować 2 skrzynki rozprężne 4x75x160 dwie w salonie , czy dać w 1/04 , 1/07 , 1/08 skrzynki 3x75x125 zamiast tego co w projekcie 2x75x125 , czy wiertnica w ruch i kolejny otwór , i czy zrobienie w gwiazdę na fi90 jest lepszym rozwiązaniem? Edytowane przez bar72
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/221/#findComment-7852356
Udostępnij na innych stronach

przy rekuperatorze 450m3, wyjście z rekuperatora 200mm, jedna skrzynka rozdzielcza na nawiewy - ile mogę/powinienem rozprowadzić z tej skrzynki rur 75mm? widziałem, że niektórzy przeliczają z pola powierzchni rur - wychodzi więc 7szt. czy będzie błędem, jeżeli rozprowadzę 10 albo nawet 12? jak miałoby być 3 do samej sypialni, to 7 na pewno nie wystarczy.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/221/#findComment-7853805
Udostępnij na innych stronach

ok, a czy to nie spowoduje zbyt niskiej prędkości w rurze? znalazłem info: "w instalacjach komfortu zalecane prędkości w kanale głównym 4-8 m/s, na odgałęzieniach 3-5 m/s." gdzieś czytałem, że 2-5m/s jest ok, a więcej lub mniej powoduje szumy.

druga sprawa - chciałem zrobić wyrzutnię przez kanał wentylacyjny nad dach, przy kominie, ale wyrzutnia to rura fi200, a komin wentylacyjny fi150 - nie będzie za mały?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/221/#findComment-7853875
Udostępnij na innych stronach

  • 4 weeks później...

Czerpnia/wyrzutnia bez ograniczeń minimalnych.

Między rekuperatorem a skrzynką rozprężną dobrze jest dać jak najwięcej kanału tłumiącego.

Nawet jak masz 2 metry w linii prostej, to załóż 5 metrowy kanał elastyczny i puść zawijasem.

Dzięki temu będzie znacznie ciszej.

  • Like 1
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/221/#findComment-7861885
Udostępnij na innych stronach

dzięki John.

akurat mam takie miejsce, że mam dosłownie 50cm do ściany, gdzie będzie czerpnia i 50cm do kanału kominowego, do którego chcę podpiąć wyrzutnię.

do skrzynek rozdzielczych nawiewnych będzie tak - 2m od rekuperatora do trójnika i potem 3 i 6m do skrzynek rozdzielczych - więc powinno być ok.

jeżeli chodzi o skrzynkę rozdzielczą wyciągu, to będzie tylko jedna taka skrzynka w odległości około 3m od rekuperatora - ale wszystkie kanały wyciągowe będą miały od 5 do 12m - czy tutaj też lepiej wydłużyć kanał elastyczny tak do 5m?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/221/#findComment-7861977
Udostępnij na innych stronach

elegancko. wykonałem już większość przekuć w ścianach, w przyszłym tygodniu dokończę i rozprowadzę rury, potem podłączam rekuperator i spróbuję to wyregulować przepustnicami na anemostatach. myślę jeszcze o dodatkowym filtrze - pewnie węglowym - czasami zaciąga niestety dymem.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/221/#findComment-7862236
Udostępnij na innych stronach

przekucia i przebicia skończone - mała rada, jeżeli ktoś chce to robić sam w wykończonym już domu - ściany to bajka, ale stropy to masakra. potrzebny mocny sprzęt, albo wynajem firmy z wiertnicą. ja w połowie przekuć przez strop trafiłem na druty ze zbrojenia, całe szczęście, że nie trafiłem na szyny, więc wyciąłem kątówką przy otwartych oknach i dużym przeciągu, ale trzeba było szerzej rozkuć, żeby podejść tarczą tnącą. zaoszczędziłem kilkaset złotych, ale omączyłem się makabrycznie.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/221/#findComment-7864741
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...