_John 20.09.2020 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2020 Oczywiście, że przechodzi.Jest to rozwiązanie szeroko stosowane w większych instalacjach. Rozwiązanie jest ok i nie takiej opcji by centrala podciągała wyrzut.To konkretne z systemair to niemal standard wykonania instalacji w Skandynawii.Na pewno jest ono lepsze od tych nierdzewnych nasadek z których wiecznie kapie pozostawiając na elewacji zacieki.Gdybym nie miał możliwości wykonania wyrzutni przez dach, a do dyspozycji miał wyłącznie jedną ścianę to opcja zintegrowana jest moim zdaniem najlepsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/221/#findComment-7841282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nervil18 28.09.2020 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2020 Pytanie , rura od wyrzutni idąc w przestrzeni nieogrzewanej leży na wiązarze, niestety nie mogłem jej podnieść bo nie było miejsca na to , przez to w miejscu styku z wiązarem nie ma izolacji z wełny . Na wiązar dla wszystkiego położyłem folie izolacyjna żeby bezpośrednio rura stalowa nie stykała się z nim (folie położyłem po wykonaniu zdjęcia dlatego jej na nim nie widać ). Dodatkowo pójdzie tam ocieplenie z wełny co na pewno w jakimś stopniu to jeszcze przykryje .... Co o tym sądzicie ? Poniżej zdjęcie: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/221/#findComment-7844140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 28.09.2020 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2020 Jest OK, nie masz się czym przejmować .-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/221/#findComment-7844142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nervil18 28.09.2020 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2020 najwyżej będę co jakiś czas kontrolował to miejsce i sprawdzał Czy nie ma tam wilgoci..... folia leży luźno i bez problemu jest tam cyrkulacja powietrza tzn tylko w miejscu gdzie dociska ją rura to jest idealnie przyciśnięta do drewna . W sumie logicznie rzecz biorąc to gdyby była tam wełna to i tak pod naciskiem ciężaru rury została by spłaszczona i nie spełniała już swojej funkcji. postaram się te miejsce jak najlepiej przykryć jeszcze z boków wełną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/221/#findComment-7844217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 28.09.2020 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2020 Nie ma potrzeby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/221/#findComment-7844315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imp88 06.10.2020 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2020 Witam, dekarze zamontowali wyrzutnię dachową. I tak się zastanawiam, czy nie będzie później problemów z zamontowaniem kanałów, z tego względu, że po jednej stronie wystaje ona ponad płaszczyznę dachu a z drugiej strony wchodzi na strych. Fotka niżej.https://ifotos.pl/z/qqnnpqr Lepiej zdemontować i dać jakąś przedłużkę od razu, żeby całość kanału wchodziła na strych, czy może się nie przejmować bo później nie będzie problemu z montażem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/221/#findComment-7847204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 08.10.2020 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2020 Weź tą płytę osb z jednej strony bardziej podetnij, to i w razie co rurę nałożysz, ocieplenie etc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/221/#findComment-7847692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bar72 18.10.2020 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2020 (edytowane) witam jestem na etapie prac z dachem dom parterowy z poddaszem nie użytkowym , mam w stropie przewierty fi160 w pomieszczeniach gdzie będzie WM , strop planuje ocieplić 30 cm styro , szukam osoby z forum , która zrobi projekt oczywiście nie za free , czekam na kontakt jakie macie zdanie na temat zakupu projektu w firmach , które sprzedają flexy (dają w formie rabatu np przy zakupie u nich ) czy w moim przypadku rozprowadzenie rur na stropie , potem styro 30 cm jest opłacalne zrobienie na kanałach pe-flex fi90 mniej rur , dobrze rozumuje ? Edytowane 18 Października 2020 przez bar72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/221/#findComment-7851638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bar72 19.10.2020 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2020 witam jestem na etapie prac z dachem dom parterowy z poddaszem nie użytkowym , mam w stropie przewierty fi160 w pomieszczeniach gdzie będzie WM , strop planuje ocieplić 30 cm styro , szukam osoby z forum , która zrobi projekt oczywiście nie za free , czekam na kontakt [ATTACH=CONFIG]449303[/ATTACH] jakie macie zdanie na temat zakupu projektu w firmach , które sprzedają flexy (dają w formie rabatu np przy zakupie u nich ) czy w moim przypadku rozprowadzenie rur na stropie , potem styro 30 cm jest opłacalne zrobienie na kanałach pe-flex fi90 mniej rur , dobrze rozumuje ? dostałem dziś projekt i deczko się różni od moich założeń tj. brakuje jednego nawiewu w salonie i nie pokrywają się dwa przewierty przez strop , nie chcę za bardzo osłabiać stropu kolejnymi otworami , proszę o opinię czy zmiana jest nie zbędna i czy ten jeden dodatkowy otwór nawiewny w salonie mogę np zastąpić przez dołożenie po jednym przewodzie do każdego pomieszczenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/221/#findComment-7852262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 19.10.2020 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2020 Ten projekt to wygląda na studenta 1 roku. Nie był jeszcze na zajęciach z mechaniki płynów Jeśli tylko masz taką możliwość, skrzynki rozdzielcze daj w centralnym punkcie domu, tak by kanały 75 mm rozchodziły się w gwiazdę i odcinki były krótsze. Połączenie z rekuperatorem zrobisz długim kanałem elastycznym będzie ciszej. Na styropian robisz coś lekkiego, czy wylewka? Odnośnie brakującego nawiewu to dokładaj rury na najdłuższych odcinkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/221/#findComment-7852340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bar72 19.10.2020 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2020 (edytowane) daje na strop 30 cm styropian , problem w tym że już mam zrobione otwory jak na pierwszej fotce , czyli wychodzę dwoma 200 na strop jadę nimi na środek i rozprowadzam w gwiazdę dobrze rozumiem na styro idzie jastrych wylewka , czy ten brakujący otwór sobie darować ? , i zastosować 2 skrzynki rozprężne 4x75x160 dwie w salonie , czy dać w 1/04 , 1/07 , 1/08 skrzynki 3x75x125 zamiast tego co w projekcie 2x75x125 , czy wiertnica w ruch i kolejny otwór , i czy zrobienie w gwiazdę na fi90 jest lepszym rozwiązaniem? Edytowane 19 Października 2020 przez bar72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/221/#findComment-7852356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekRze 23.10.2020 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2020 przy rekuperatorze 450m3, wyjście z rekuperatora 200mm, jedna skrzynka rozdzielcza na nawiewy - ile mogę/powinienem rozprowadzić z tej skrzynki rur 75mm? widziałem, że niektórzy przeliczają z pola powierzchni rur - wychodzi więc 7szt. czy będzie błędem, jeżeli rozprowadzę 10 albo nawet 12? jak miałoby być 3 do samej sypialni, to 7 na pewno nie wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/221/#findComment-7853805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 24.10.2020 01:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2020 Im więcej dasz rur tym mniejsze opory ma instalacja = tym mniej płacisz za prąd do wentylatorów.Oczywiście wszystko w granicach rozsądku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/221/#findComment-7853825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekRze 24.10.2020 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2020 ok, a czy to nie spowoduje zbyt niskiej prędkości w rurze? znalazłem info: "w instalacjach komfortu zalecane prędkości w kanale głównym 4-8 m/s, na odgałęzieniach 3-5 m/s." gdzieś czytałem, że 2-5m/s jest ok, a więcej lub mniej powoduje szumy. druga sprawa - chciałem zrobić wyrzutnię przez kanał wentylacyjny nad dach, przy kominie, ale wyrzutnia to rura fi200, a komin wentylacyjny fi150 - nie będzie za mały? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/221/#findComment-7853875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekRze 20.11.2020 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2020 czy są jakieś minimalne odległości od czerpni i wyrzutni do rekuperatora? czy od rekuperatora do skrzynki rozprężnej wystarczy 2metry? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/221/#findComment-7861837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 20.11.2020 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2020 Czerpnia/wyrzutnia bez ograniczeń minimalnych.Między rekuperatorem a skrzynką rozprężną dobrze jest dać jak najwięcej kanału tłumiącego.Nawet jak masz 2 metry w linii prostej, to załóż 5 metrowy kanał elastyczny i puść zawijasem.Dzięki temu będzie znacznie ciszej. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/221/#findComment-7861885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekRze 20.11.2020 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2020 dzięki John. akurat mam takie miejsce, że mam dosłownie 50cm do ściany, gdzie będzie czerpnia i 50cm do kanału kominowego, do którego chcę podpiąć wyrzutnię. do skrzynek rozdzielczych nawiewnych będzie tak - 2m od rekuperatora do trójnika i potem 3 i 6m do skrzynek rozdzielczych - więc powinno być ok. jeżeli chodzi o skrzynkę rozdzielczą wyciągu, to będzie tylko jedna taka skrzynka w odległości około 3m od rekuperatora - ale wszystkie kanały wyciągowe będą miały od 5 do 12m - czy tutaj też lepiej wydłużyć kanał elastyczny tak do 5m? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/221/#findComment-7861977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 20.11.2020 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2020 Nie, bo wyciągi są w pomieszczeniach, gdzie hałas nie przeszkadza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/221/#findComment-7861979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekRze 21.11.2020 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2020 elegancko. wykonałem już większość przekuć w ścianach, w przyszłym tygodniu dokończę i rozprowadzę rury, potem podłączam rekuperator i spróbuję to wyregulować przepustnicami na anemostatach. myślę jeszcze o dodatkowym filtrze - pewnie węglowym - czasami zaciąga niestety dymem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/221/#findComment-7862236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekRze 29.11.2020 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2020 przekucia i przebicia skończone - mała rada, jeżeli ktoś chce to robić sam w wykończonym już domu - ściany to bajka, ale stropy to masakra. potrzebny mocny sprzęt, albo wynajem firmy z wiertnicą. ja w połowie przekuć przez strop trafiłem na druty ze zbrojenia, całe szczęście, że nie trafiłem na szyny, więc wyciąłem kątówką przy otwartych oknach i dużym przeciągu, ale trzeba było szerzej rozkuć, żeby podejść tarczą tnącą. zaoszczędziłem kilkaset złotych, ale omączyłem się makabrycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/221/#findComment-7864741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania