oszczednyGrześ 15.03.2017 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2017 Może komuś zależy. Ja nie sprzedaję ani central, ani przewodów, a podwójne skrzynki kosztują tyle samo co pojedyncze. Poza tym dwie rury to mniejszy opór, a nie większy. Podam Ci przykład, dostaje projekty gdzie wchodzi po 300 mb przewodów! Tymczasem sprawnie działającą i prawidłowo zorganizowaną wentylację zrobię z tego na 150 mb. Nie wspomnę o tłumikach, przepustniach czy innych śmiesznych bajerach. Potem stąd biorą się wyceny po 20 tys zł albo i wyższe tymczasem spokojnie można taniej nawet i o 5-7 tys zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 15.03.2017 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2017 Najwięcej poszło mi 240mb, ale dom 220m2, na modłę nowoczesną, kilka prostopadloscianów sklejonych że sobą. Normalnie w domu około 140m2 idzie trzy kręgi po 50mb i coś tam zostaje.A te projekty to ściema, podobnie jak instalacji elektrycznej czy wodociągowej. Musi być to jest, ale i tak żaden wykonawca z olejem w głowie tak nie zrobi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 15.03.2017 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2017 Najwięcej poszło mi 240mb, ale dom 220m2, na modłę nowoczesną, kilka prostopadloscianów sklejonych że sobą. Normalnie w domu około 140m2 idzie trzy kręgi po 50mb i coś tam zostaje. A te projekty to ściema, podobnie jak instalacji elektrycznej czy wodociągowej. Musi być to jest, ale i tak żaden wykonawca z olejem w głowie tak nie zrobi. Uwierz mi że robią... Takiego prostowanie projektów w tygodniu mam kilka gdzie na samych materiałach ludziom zostaje nawet połowe w kieszeni z tego co było pierwotnie jeżeli chodzi o materiały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafał.Ż 15.03.2017 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2017 Pytałem o centralę 400m3/h ponieważ taką dostałem jedną wycenę, pytałem czy 300m3/h nie będzie wystarczające to otrzymałem odpowiedź, że nie.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 15.03.2017 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2017 WitamPrzymierzam się do zrobienia wentylacji mechanicznej z rekuperatorem w moim domu. Obecnie jest wentylacja grawitacyjna ale przewietrzanie odbywa się i tak przez otwieranie okien w miarę potrzeby. Mam zamiar wykorzystać kanały wentylacji grawitacyjnej do rozprowadzenia powietrza nawiewnego i wywiewnego. Problem jest jednak w tym, że w około ludziska opalają domy węglem, drewnem i czym popadnie więc wentylacja mechaniczna zaciągnie wszelakie dymy do wnętrza domu. Są momenty, gdy jest względnie "niesmrodnie" na zewnątrz i wtedy otwieram okna w celu przewietrzania domu. Przy wentylacji mechanicznej nie wchodzi w grę takie działanie. Czy ktoś z Was ma doświadczenie w stosowaniu odpowiednich filtrów w celu odfiltrowania smogu ?Nie przychodzi mi nic innego do głowy jak zastosować na kanale nawiewnym po rekuperatorze filtru węglowego.Co Wy na to, czy takie rozwiązanie ma rację bytu, czy będzie skutecznie usuwać "smrody" z oczyszczonego wstępnie przez filtry rekuperatora powietrza.Bez skutecznego filtra nie mam co zabierać się za robotę bo mogę wydać kilkanaście tysięcy i przerobić jedynie dom w wędzarnię. Pozdrawiam Marek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 15.03.2017 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2017 Witam Przymierzam się do zrobienia wentylacji mechanicznej z rekuperatorem w moim domu. Obecnie jest wentylacja grawitacyjna ale przewietrzanie odbywa się i tak przez otwieranie okien w miarę potrzeby. Mam zamiar wykorzystać kanały wentylacji grawitacyjnej do rozprowadzenia powietrza nawiewnego i wywiewnego. Problem jest jednak w tym, że w około ludziska opalają domy węglem, drewnem i czym popadnie więc wentylacja mechaniczna zaciągnie wszelakie dymy do wnętrza domu. Są momenty, gdy jest względnie "niesmrodnie" na zewnątrz i wtedy otwieram okna w celu przewietrzania domu. Przy wentylacji mechanicznej nie wchodzi w grę takie działanie. Czy ktoś z Was ma doświadczenie w stosowaniu odpowiednich filtrów w celu odfiltrowania smogu ? Nie przychodzi mi nic innego do głowy jak zastosować na kanale nawiewnym po rekuperatorze filtru węglowego. Co Wy na to, czy takie rozwiązanie ma rację bytu, czy będzie skutecznie usuwać "smrody" z oczyszczonego wstępnie przez filtry rekuperatora powietrza. Bez skutecznego filtra nie mam co zabierać się za robotę bo mogę wydać kilkanaście tysięcy i przerobić jedynie dom w wędzarnię. Pozdrawiam Marek Węglowy długo nie podziała. Ale powoli wchodzą różne cuda, HEPA, czy inne wyłapujące te i inne rzeczy (przynajmniej tak zapewniają). Ale do rzeczy, robię dużo doróbek i generalnie ludzie nie narzekają że śmierdzi nadmiernie wewnątrz z powodu wentylacji mechanicznej z reku. Z resztą sam dorabiałem u siebie WM i nie narzekam aby był w domu smród a dookoła palą namiętnie czym popadnie. Oczywiście nie można powiedzieć że leci nam świeżutkie powietrze ale są na to sposoby. Np. można dać czerpnie gdzieś przy drzewach czy właśnie wrzucić dodatkowe filtry. No i generalnie liczyć też że ludzie się w końcu ograniczą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 16.03.2017 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2017 Pytałem o centralę 400m3/h ponieważ taką dostałem jedną wycenę, pytałem czy 300m3/h nie będzie wystarczające to otrzymałem odpowiedź, że nie.. Coś mi się wydaję że flat 170 dałby radę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 16.03.2017 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2017 Swoją drogą jak ktoś jest zainteresowany kupnem Airpacków to informuję iż od 27 marca ceny idą w górę... Wejdą nowe centrale, wersja BASE będzie usunięta z oferty a cennik się zmieni. Potem podam więcej szczegółów mam nadzieję bo jadę dzisiaj do siedziby thessli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 16.03.2017 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2017 Węglowy długo nie podziała. Ale powoli wchodzą różne cuda, HEPA, czy inne wyłapujące te i inne rzeczy (przynajmniej tak zapewniają). Mozesz podac linka do filtrów hepa nadającego sie do normalnej instalacji, mam coraz wiecej zapytan w tej sprawie. Nie znalazłem jednak zadnego takiego fitra w oficjalnej sprzedazy do uzytku domowego. To ze filtry hepa istnieja i są stosowane to fakt ale w instalacja przemysłowych. Zastosowanie takiego filtru wymaga dołozenia filtrów wstepnych co najmniej E7 i E11 co w połaczniu z hepa daja tak duze opory ze ich zastosowanie jest praktycznie nie mozliwe przy normalnych rekuperatorach. Moze jednak sie cos zmieniło i Ty o tym wiesz, podziel sie wiedzą, temat jak najbardziej na czasie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 16.03.2017 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2017 Witam Mówiąc o filtrach węglowych miałem na myśli coś takiego: http://allegro.pl/can375-stalowy-filtr-weglowy-1000-1200m3-fi-200mm-i6345678153.html lub podobnego. Jest tego trochę w "dziale uprawy roślin" . Pozdrawiam Marek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nass 16.03.2017 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2017 Witam Mówiąc o filtrach węglowych miałem na myśli coś takiego: http://allegro.pl/can375-stalowy-filtr-weglowy-1000-1200m3-fi-200mm-i6345678153.html lub podobnego. Jest tego trochę w "dziale uprawy roślin" . Pozdrawiam Marek Ciekawe jakie toto ma opory? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 16.03.2017 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2017 Tu jest coś http://www.primaklima.biz/eco.htmlWygląda, że trzeba założyć spadek ciśnienia około 50 Pa dla 200-300 m3/h.Nie wiem czy to mało czy dużo w bilansie całej wentylacji w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marv25 16.03.2017 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2017 Witam, bardzo proszę o sprawdzenie koncepcji systemu wentylacji mechanicznej. Aktualnie jestem przed zalaniem stropu tak, że mogę jeszcze ustalić miejsca przepustów pod skrzynki rozprężne Parter: 0.1+0.2 Komunikacja 38,4 m3 (wywiew 30 m3/h) 0.3 Kuchnia 28,5 m3 (wywiew 90 m3/h) 0.4 Jadalnia 24,6 m3 (nawiew 30 m3/h) 0.5 Salon 99,8 m3 (nawiew 120 m3/h) 0.6 Pokój gościnny 29,4 m3 (nawiew 30 m3/h) 0.7 Łazienka 10,7 m3 (wywiew 30 m3/h) 0.8 Garaż 106,4 m3 (0) 0.9 Kotłownia 38,2 m3 (0) Poddasze: 1.1 Komunikacja 11,5 m3 (0) 1.2 Pokój 41,4 m3 (nawiew 30 m3/h) 1.3 Pokój 36,5 m3 (nawiew 30 m3/h) 1.4 Garderoba 13,7 m3 (0) 1.5 Łazienka 36,7 m3 (wywiew 120 m3/h) 1.6 Sypialnia 36,5 m3 (nawiew 30 m3/h) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tulisko 16.03.2017 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2017 Swoją drogą jak ktoś jest zainteresowany kupnem Airpacków to informuję iż od 27 marca ceny idą w górę... Wejdą nowe centrale, wersja BASE będzie usunięta z oferty a cennik się zmieni. Potem podam więcej szczegółów mam nadzieję bo jadę dzisiaj do siedziby thessli. Na potwierdzenie słów Grzesia;-) http://thesslagreen.com/news/45/cennik_2017 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
galazka87 16.03.2017 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2017 Witam, bardzo proszę o sprawdzenie koncepcji systemu wentylacji mechanicznej. Aktualnie jestem przed zalaniem stropu tak, że mogę jeszcze ustalić miejsca przepustów pod skrzynki rozprężne Parter: 0.1+0.2 Komunikacja 38,4 m3 (wywiew 30 m3/h) 0.3 Kuchnia 28,5 m3 (wywiew 90 m3/h) 0.4 Jadalnia 24,6 m3 (nawiew 30 m3/h) 0.5 Salon 99,8 m3 (nawiew 120 m3/h) 0.6 Pokój gościnny 29,4 m3 (nawiew 30 m3/h) 0.7 Łazienka 10,7 m3 (wywiew 30 m3/h) 0.8 Garaż 106,4 m3 (0) 0.9 Kotłownia 38,2 m3 (0) Poddasze: 1.1 Komunikacja 11,5 m3 (0) 1.2 Pokój 41,4 m3 (nawiew 30 m3/h) 1.3 Pokój 36,5 m3 (nawiew 30 m3/h) 1.4 Garderoba 13,7 m3 (0) 1.5 Łazienka 36,7 m3 (wywiew 120 m3/h) 1.6 Sypialnia 36,5 m3 (nawiew 30 m3/h) [ATTACH=CONFIG]384214[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]384215[/ATTACH] W łazience wystarczy 90 m3/h - 3 wymiany będą ok. Do garderoby puściłbym skromne 15 m3/h wywiewu - jak to garderoba przy braku wentylacji będzie specyficzny zapach. Do salonu 100 m3/h. Wtedy będziesz miał bilans ogólny + 5m3/h i nie będzie tyle powietrza przelatywać z parteru na piętro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 16.03.2017 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2017 Witam, bardzo proszę o sprawdzenie koncepcji systemu wentylacji mechanicznej. Aktualnie jestem przed zalaniem stropu tak, że mogę jeszcze ustalić miejsca przepustów pod skrzynki rozprężne Parter: 0.1+0.2 Komunikacja 38,4 m3 (wywiew 30 m3/h) 0.3 Kuchnia 28,5 m3 (wywiew 90 m3/h) 0.4 Jadalnia 24,6 m3 (nawiew 30 m3/h) 0.5 Salon 99,8 m3 (nawiew 120 m3/h) 0.6 Pokój gościnny 29,4 m3 (nawiew 30 m3/h) 0.7 Łazienka 10,7 m3 (wywiew 30 m3/h) 0.8 Garaż 106,4 m3 (0) 0.9 Kotłownia 38,2 m3 (0) Poddasze: 1.1 Komunikacja 11,5 m3 (0) 1.2 Pokój 41,4 m3 (nawiew 30 m3/h) 1.3 Pokój 36,5 m3 (nawiew 30 m3/h) 1.4 Garderoba 13,7 m3 (0) 1.5 Łazienka 36,7 m3 (wywiew 120 m3/h) 1.6 Sypialnia 36,5 m3 (nawiew 30 m3/h) [ATTACH=CONFIG]384214[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]384215[/ATTACH] Najbardziej wentylujemy łazienki, później mamy kuchnię. Nie robimy wyciągów w korytarzach. W garderobie albo nic albo nawiew w ostateczności. Dalej skąd te wyliczenie m3/h? Ile będzie osób w domu? Przecież każdy rozumny wie, że na takich parametrach ta wentylacja nie będzie działać no może parę razy do roku... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 16.03.2017 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2017 W łazience wystarczy 90 m3/h - 3 wymiany będą ok. Do garderoby puściłbym skromne 15 m3/h wywiewu - jak to garderoba przy braku wentylacji będzie specyficzny zapach. Do salonu 100 m3/h. Wtedy będziesz miał bilans ogólny + 5m3/h i nie będzie tyle powietrza przelatywać z parteru na piętro. 100m3/h do salonu tak? No to teraz pytanie co to znaczy że do innych pokoi po 30? I co? Tak ta wentylacja działa na co dzień? Tak? Proszę mi powiedzieć jaka jest "norma" na osobę? Na jakich parametrach pracuje wentylacja przez znakomitą większość czasu w ciągu roku dla rodziny powiedzmy 5 osobowej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 16.03.2017 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2017 W lecie sobie można przez GWC pociągnąć więcej, to się dom nieco schłodzi, ale te cyferki są zupełnie z sufitu wzięte. Uwierzcie mi wszyscy myślący o zrobieniu wentylacji, że ona się NA PEWNO sama zbilansuje, bo po prostu nie ma fizycznej możliwości żeby nie. Pytanie jest tylko przy jakich oporach i czy jakiś anemostat nie będzie gwizdał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
galazka87 16.03.2017 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2017 100m3/h do salonu tak? No to teraz pytanie co to znaczy że do innych pokoi po 30? I co? Tak ta wentylacja działa na co dzień? Tak? Proszę mi powiedzieć jaka jest "norma" na osobę? Na jakich parametrach pracuje wentylacja przez znakomitą większość czasu w ciągu roku dla rodziny powiedzmy 5 osobowej? A dlaczego nie? Większość dnia w tego typu domach spędza się w salonie niż pokojach. Ja bym w mieszkaniówce bardziej kierował się ilością wymian powietrza w pomieszczeniu niż ilością osób. Zobacz że mamy wszędzie ok. 1 wym/h w pokojach/salonach. Nie ma w mieszkaniówce normy na osobę - min 30 m3/h/os mamy aktualnie dla biur itp. To jak będzie pracowała wentylacja zależy od użytkownika - jeśli jest świadomy to będzie stosował obniżenie wydajności tylko w nocy i podczas nieobecności. Po co wdmuchiwać "świeże" powietrze do garderoby? Lepiej mieć go więcej w pokoju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 16.03.2017 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2017 A dlaczego nie? Większość dnia w tego typu domach spędza się w salonie niż pokojach. Ja bym w mieszkaniówce bardziej kierował się ilością wymian powietrza w pomieszczeniu niż ilością osób. Zobacz że mamy wszędzie ok. 1 wym/h w pokojach/salonach. Nie ma w mieszkaniówce normy na osobę - min 30 m3/h/os mamy aktualnie dla biur itp. To jak będzie pracowała wentylacja zależy od użytkownika - jeśli jest świadomy to będzie stosował obniżenie wydajności tylko w nocy i podczas nieobecności. Po co wdmuchiwać "świeże" powietrze do garderoby? Lepiej mieć go więcej w pokoju. Wentylacja jest DLA ludzi. Zimą leci głównie 20m3/h własnie na osobę. Czasem i mniej... I tu nie chodzi o świadomość ale o przesuszanie zimą. Nie wytrzyma się puszczając ponad 200 m3/h na dom a już o hałasie nie wspomnę. Centrale chodzą na minimum. Garderoba jak mówiłem nic a jak już to nawiew jak ktoś się upiera bo tacy są. A czemu wywiew, po co przeciągać zużyte wilgotne powietrze przez ubrania robiąc wywiew? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania