Może komuś zależy. Ja nie sprzedaję ani central, ani przewodów, a podwójne skrzynki kosztują tyle samo co pojedyncze.

Poza tym dwie rury to mniejszy opór, a nie większy.

 

Podam Ci przykład, dostaje projekty gdzie wchodzi po 300 mb przewodów! Tymczasem sprawnie działającą i prawidłowo zorganizowaną wentylację zrobię z tego na 150 mb. Nie wspomnę o tłumikach, przepustniach czy innych śmiesznych bajerach. Potem stąd biorą się wyceny po 20 tys zł albo i wyższe tymczasem spokojnie można taniej nawet i o 5-7 tys zł.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 4,9k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najwięcej poszło mi 240mb, ale dom 220m2, na modłę nowoczesną, kilka prostopadloscianów sklejonych że sobą. Normalnie w domu około 140m2 idzie trzy kręgi po 50mb i coś tam zostaje.

A te projekty to ściema, podobnie jak instalacji elektrycznej czy wodociągowej. Musi być to jest, ale i tak żaden wykonawca z olejem w głowie tak nie zrobi.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Najwięcej poszło mi 240mb, ale dom 220m2, na modłę nowoczesną, kilka prostopadloscianów sklejonych że sobą. Normalnie w domu około 140m2 idzie trzy kręgi po 50mb i coś tam zostaje.

A te projekty to ściema, podobnie jak instalacji elektrycznej czy wodociągowej. Musi być to jest, ale i tak żaden wykonawca z olejem w głowie tak nie zrobi.

 

Uwierz mi że robią... Takiego prostowanie projektów w tygodniu mam kilka gdzie na samych materiałach ludziom zostaje nawet połowe w kieszeni z tego co było pierwotnie jeżeli chodzi o materiały.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

Przymierzam się do zrobienia wentylacji mechanicznej z rekuperatorem w moim domu. Obecnie jest wentylacja grawitacyjna ale przewietrzanie odbywa się i tak przez otwieranie okien w miarę potrzeby. Mam zamiar wykorzystać kanały wentylacji grawitacyjnej do rozprowadzenia powietrza nawiewnego i wywiewnego.

Problem jest jednak w tym, że w około ludziska opalają domy węglem, drewnem i czym popadnie więc wentylacja mechaniczna zaciągnie wszelakie dymy do wnętrza domu. Są momenty, gdy jest względnie "niesmrodnie" na zewnątrz i wtedy otwieram okna w celu przewietrzania domu. Przy wentylacji mechanicznej nie wchodzi w grę takie działanie.

Czy ktoś z Was ma doświadczenie w stosowaniu odpowiednich filtrów w celu odfiltrowania smogu ?

Nie przychodzi mi nic innego do głowy jak zastosować na kanale nawiewnym po rekuperatorze filtru węglowego.

Co Wy na to, czy takie rozwiązanie ma rację bytu, czy będzie skutecznie usuwać "smrody" z oczyszczonego wstępnie przez filtry rekuperatora powietrza.

Bez skutecznego filtra nie mam co zabierać się za robotę bo mogę wydać kilkanaście tysięcy i przerobić jedynie dom w wędzarnię.

 

Pozdrawiam

Marek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

Przymierzam się do zrobienia wentylacji mechanicznej z rekuperatorem w moim domu. Obecnie jest wentylacja grawitacyjna ale przewietrzanie odbywa się i tak przez otwieranie okien w miarę potrzeby. Mam zamiar wykorzystać kanały wentylacji grawitacyjnej do rozprowadzenia powietrza nawiewnego i wywiewnego.

Problem jest jednak w tym, że w około ludziska opalają domy węglem, drewnem i czym popadnie więc wentylacja mechaniczna zaciągnie wszelakie dymy do wnętrza domu. Są momenty, gdy jest względnie "niesmrodnie" na zewnątrz i wtedy otwieram okna w celu przewietrzania domu. Przy wentylacji mechanicznej nie wchodzi w grę takie działanie.

Czy ktoś z Was ma doświadczenie w stosowaniu odpowiednich filtrów w celu odfiltrowania smogu ?

Nie przychodzi mi nic innego do głowy jak zastosować na kanale nawiewnym po rekuperatorze filtru węglowego.

Co Wy na to, czy takie rozwiązanie ma rację bytu, czy będzie skutecznie usuwać "smrody" z oczyszczonego wstępnie przez filtry rekuperatora powietrza.

Bez skutecznego filtra nie mam co zabierać się za robotę bo mogę wydać kilkanaście tysięcy i przerobić jedynie dom w wędzarnię.

 

Pozdrawiam

Marek

 

Węglowy długo nie podziała. Ale powoli wchodzą różne cuda, HEPA, czy inne wyłapujące te i inne rzeczy (przynajmniej tak zapewniają). Ale do rzeczy, robię dużo doróbek i generalnie ludzie nie narzekają że śmierdzi nadmiernie wewnątrz z powodu wentylacji mechanicznej z reku. Z resztą sam dorabiałem u siebie WM i nie narzekam aby był w domu smród a dookoła palą namiętnie czym popadnie. Oczywiście nie można powiedzieć że leci nam świeżutkie powietrze ale są na to sposoby. Np. można dać czerpnie gdzieś przy drzewach czy właśnie wrzucić dodatkowe filtry. No i generalnie liczyć też że ludzie się w końcu ograniczą.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Węglowy długo nie podziała. Ale powoli wchodzą różne cuda, HEPA, czy inne wyłapujące te i inne rzeczy (przynajmniej tak zapewniają).

 

Mozesz podac linka do filtrów hepa nadającego sie do normalnej instalacji, mam coraz wiecej zapytan w tej sprawie. Nie znalazłem jednak zadnego takiego fitra w oficjalnej sprzedazy do uzytku domowego. To ze filtry hepa istnieja i są stosowane to fakt ale w instalacja przemysłowych. Zastosowanie takiego filtru wymaga dołozenia filtrów wstepnych co najmniej E7 i E11 co w połaczniu z hepa daja tak duze opory ze ich zastosowanie jest praktycznie nie mozliwe przy normalnych rekuperatorach. Moze jednak sie cos zmieniło i Ty o tym wiesz, podziel sie wiedzą, temat jak najbardziej na czasie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam, bardzo proszę o sprawdzenie koncepcji systemu wentylacji mechanicznej. Aktualnie jestem przed zalaniem stropu tak, że mogę jeszcze ustalić miejsca przepustów pod skrzynki rozprężne :)

 

Parter:

0.1+0.2 Komunikacja 38,4 m3 (wywiew 30 m3/h)

0.3 Kuchnia 28,5 m3 (wywiew 90 m3/h)

0.4 Jadalnia 24,6 m3 (nawiew 30 m3/h)

0.5 Salon 99,8 m3 (nawiew 120 m3/h)

0.6 Pokój gościnny 29,4 m3 (nawiew 30 m3/h)

0.7 Łazienka 10,7 m3 (wywiew 30 m3/h)

0.8 Garaż 106,4 m3 (0)

0.9 Kotłownia 38,2 m3 (0)

 

Poddasze:

1.1 Komunikacja 11,5 m3 (0)

1.2 Pokój 41,4 m3 (nawiew 30 m3/h)

1.3 Pokój 36,5 m3 (nawiew 30 m3/h)

1.4 Garderoba 13,7 m3 (0)

1.5 Łazienka 36,7 m3 (wywiew 120 m3/h)

1.6 Sypialnia 36,5 m3 (nawiew 30 m3/h)

 

parter.jpgpoddasze.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Swoją drogą jak ktoś jest zainteresowany kupnem Airpacków to informuję iż od 27 marca ceny idą w górę... Wejdą nowe centrale, wersja BASE będzie usunięta z oferty a cennik się zmieni. Potem podam więcej szczegółów mam nadzieję bo jadę dzisiaj do siedziby thessli.

 

Na potwierdzenie słów Grzesia;-)

http://thesslagreen.com/news/45/cennik_2017

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam, bardzo proszę o sprawdzenie koncepcji systemu wentylacji mechanicznej. Aktualnie jestem przed zalaniem stropu tak, że mogę jeszcze ustalić miejsca przepustów pod skrzynki rozprężne :)

 

Parter:

0.1+0.2 Komunikacja 38,4 m3 (wywiew 30 m3/h)

0.3 Kuchnia 28,5 m3 (wywiew 90 m3/h)

0.4 Jadalnia 24,6 m3 (nawiew 30 m3/h)

0.5 Salon 99,8 m3 (nawiew 120 m3/h)

0.6 Pokój gościnny 29,4 m3 (nawiew 30 m3/h)

0.7 Łazienka 10,7 m3 (wywiew 30 m3/h)

0.8 Garaż 106,4 m3 (0)

0.9 Kotłownia 38,2 m3 (0)

 

Poddasze:

1.1 Komunikacja 11,5 m3 (0)

1.2 Pokój 41,4 m3 (nawiew 30 m3/h)

1.3 Pokój 36,5 m3 (nawiew 30 m3/h)

1.4 Garderoba 13,7 m3 (0)

1.5 Łazienka 36,7 m3 (wywiew 120 m3/h)

1.6 Sypialnia 36,5 m3 (nawiew 30 m3/h)

 

[ATTACH=CONFIG]384214[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]384215[/ATTACH]

 

 

W łazience wystarczy 90 m3/h - 3 wymiany będą ok. Do garderoby puściłbym skromne 15 m3/h wywiewu - jak to garderoba przy braku wentylacji będzie specyficzny zapach. Do salonu 100 m3/h. Wtedy będziesz miał bilans ogólny + 5m3/h i nie będzie tyle powietrza przelatywać z parteru na piętro.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam, bardzo proszę o sprawdzenie koncepcji systemu wentylacji mechanicznej. Aktualnie jestem przed zalaniem stropu tak, że mogę jeszcze ustalić miejsca przepustów pod skrzynki rozprężne :)

 

Parter:

0.1+0.2 Komunikacja 38,4 m3 (wywiew 30 m3/h)

0.3 Kuchnia 28,5 m3 (wywiew 90 m3/h)

0.4 Jadalnia 24,6 m3 (nawiew 30 m3/h)

0.5 Salon 99,8 m3 (nawiew 120 m3/h)

0.6 Pokój gościnny 29,4 m3 (nawiew 30 m3/h)

0.7 Łazienka 10,7 m3 (wywiew 30 m3/h)

0.8 Garaż 106,4 m3 (0)

0.9 Kotłownia 38,2 m3 (0)

 

Poddasze:

1.1 Komunikacja 11,5 m3 (0)

1.2 Pokój 41,4 m3 (nawiew 30 m3/h)

1.3 Pokój 36,5 m3 (nawiew 30 m3/h)

1.4 Garderoba 13,7 m3 (0)

1.5 Łazienka 36,7 m3 (wywiew 120 m3/h)

1.6 Sypialnia 36,5 m3 (nawiew 30 m3/h)

 

[ATTACH=CONFIG]384214[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]384215[/ATTACH]

 

Najbardziej wentylujemy łazienki, później mamy kuchnię. Nie robimy wyciągów w korytarzach. W garderobie albo nic albo nawiew w ostateczności.

 

Dalej skąd te wyliczenie m3/h? Ile będzie osób w domu? Przecież każdy rozumny wie, że na takich parametrach ta wentylacja nie będzie działać no może parę razy do roku...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W łazience wystarczy 90 m3/h - 3 wymiany będą ok. Do garderoby puściłbym skromne 15 m3/h wywiewu - jak to garderoba przy braku wentylacji będzie specyficzny zapach. Do salonu 100 m3/h. Wtedy będziesz miał bilans ogólny + 5m3/h i nie będzie tyle powietrza przelatywać z parteru na piętro.

 

100m3/h do salonu :) tak? No to teraz pytanie co to znaczy że do innych pokoi po 30? I co? Tak ta wentylacja działa na co dzień? Tak? Proszę mi powiedzieć jaka jest "norma" na osobę? Na jakich parametrach pracuje wentylacja przez znakomitą większość czasu w ciągu roku dla rodziny powiedzmy 5 osobowej?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W lecie sobie można przez GWC pociągnąć więcej, to się dom nieco schłodzi, ale te cyferki są zupełnie z sufitu wzięte.

Uwierzcie mi wszyscy myślący o zrobieniu wentylacji, że ona się NA PEWNO sama zbilansuje, bo po prostu nie ma fizycznej możliwości żeby nie. Pytanie jest tylko przy jakich oporach i czy jakiś anemostat nie będzie gwizdał.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

100m3/h do salonu :) tak? No to teraz pytanie co to znaczy że do innych pokoi po 30? I co? Tak ta wentylacja działa na co dzień? Tak? Proszę mi powiedzieć jaka jest "norma" na osobę? Na jakich parametrach pracuje wentylacja przez znakomitą większość czasu w ciągu roku dla rodziny powiedzmy 5 osobowej?

 

A dlaczego nie? Większość dnia w tego typu domach spędza się w salonie niż pokojach. Ja bym w mieszkaniówce bardziej kierował się ilością wymian powietrza w pomieszczeniu niż ilością osób. Zobacz że mamy wszędzie ok. 1 wym/h w pokojach/salonach. Nie ma w mieszkaniówce normy na osobę - min 30 m3/h/os mamy aktualnie dla biur itp.

To jak będzie pracowała wentylacja zależy od użytkownika - jeśli jest świadomy to będzie stosował obniżenie wydajności tylko w nocy i podczas nieobecności.

Po co wdmuchiwać "świeże" powietrze do garderoby? Lepiej mieć go więcej w pokoju.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A dlaczego nie? Większość dnia w tego typu domach spędza się w salonie niż pokojach. Ja bym w mieszkaniówce bardziej kierował się ilością wymian powietrza w pomieszczeniu niż ilością osób. Zobacz że mamy wszędzie ok. 1 wym/h w pokojach/salonach. Nie ma w mieszkaniówce normy na osobę - min 30 m3/h/os mamy aktualnie dla biur itp.

To jak będzie pracowała wentylacja zależy od użytkownika - jeśli jest świadomy to będzie stosował obniżenie wydajności tylko w nocy i podczas nieobecności.

Po co wdmuchiwać "świeże" powietrze do garderoby? Lepiej mieć go więcej w pokoju.

 

Wentylacja jest DLA ludzi. Zimą leci głównie 20m3/h własnie na osobę. Czasem i mniej... I tu nie chodzi o świadomość ale o przesuszanie zimą. Nie wytrzyma się puszczając ponad 200 m3/h na dom a już o hałasie nie wspomnę. Centrale chodzą na minimum. Garderoba jak mówiłem nic a jak już to nawiew jak ktoś się upiera bo tacy są. A czemu wywiew, po co przeciągać zużyte wilgotne powietrze przez ubrania robiąc wywiew?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...