jkmp 06.10.2017 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2017 Proszę zerknijcie czy taka koncepcja jest słuszna. Kanały PE 75, 11x nawiew, 11x wywiew, kubatura około 540m3Zastanawiam się głównie nad kuchnią, czy 2 kanały wystarczy. W planach tylko pochłaniacz, chociaż chodziło mi po głowie wpięcie okapu tylko z filtrami, bez silnika, bezpośrednio w wentylację. W garderobie wywiew, dla bilansu, nie chciałem zostawiać tego pomieszczenia bez wentylacji. Parter:http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=398133&d=1507287107 Poddasze:http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=398134&d=1507287107 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 06.10.2017 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2017 Masz 13 rur wywiewów i 5 nawiewów. Zupełnie bez sensu. Ja bym przeniósł wywiewy parteru z kuchni do łazienki i zostawił tylko jeden w kuchni plus okap. Wywiew w salonie? U siebie planuję tylko nawiewy. Planuję też że suma powierzchni pól przekrojów rur nawiewów i wywiewów będzie podobna. U Ciebie to jakiś absurd. Chcesz nawiewać z prędkością znacznie powyżej przewidzianej dla fi 75. Też nie mam pojęcia co robi wywiew w salonie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magda167 06.10.2017 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2017 Też nie mam pojęcia co robi wywiew w salonie... Pomyłka drukarska, mea culpa: Parter: 1. wiatrołap -brak kanałów 2. sypialnia -nawiew 1x75= 25m3/h (1 anemostat fi 100) 3. sypialnia -nawiew 1x75= 25m3/h (1 anemostat fi 100) 4. łazienka -wywiew 3x75= 75m3/h (1 anemostat fi 125) 5. kuchnia -wywiew 3x75= 75m3/h (1 anemostat fi 125) 5. pom gospodarcze (wentylacja grawitacyjna- piec kondensacyjny) 6. hol -brak kanałów Parter/ Piętro (salon na dwie kondygnacje) 7. salon -nawiew 4x75= 100m3/h (2 anemostaty fi 100) Piętro 8. łazienka-wywiew 3x75= 75m3/h (1 anemostat fi 125) 9. sypialnia -nawiew 2x75= 50m3/h (1 anemostat fi 125) 10. hol -brak kanałów 11.garderoba- brak kanałów 12. antresola -nawiew 1x75= 25m3/h (1 anemostat fi 100) Suma: 225 m3/h powietrze nawiewanego i 225 m3/h powietrza wywiewanego (nawiew: 9x75 ; 6 punktów; wywiew: 9x75; 3 punkty ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 07.10.2017 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2017 5. kuchnia -wywiew 3x75= 75m3/h (1 anemostat fi 125) Dwa wywiewy bym przeniósł z kuchni do łazienek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michalgosc 07.10.2017 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2017 magda167 masz salon na dwie kondygnacje z antresolą? Na jakiej wysokości planujesz nawiew ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siloj 07.10.2017 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2017 Witam Mam kilka pytań do stałych bywalców forum i do specjalistów którzy znają się na tym co robią. Udało mi się szczęśliwie zakończyć instalację WM i dwa dni temu "odpaliłem" airpacka 300H po czym to zanotowałem takie dane jak na zdjęciach poniżej (nie są to oszałamiające wyniki). Instalacja w domu 165m2, 10 rur fi 75mm na nawiewie i 7 rur fi 75mm na wywiewie. udało mi się wyregulować stały wydatek na wszystkich anemostatach nawiewnych i wywiewnych 2,1 m/s przy wydajności instalacji na 30% ( na zdj wydajność nocna 25%). Czy można coś zmienić i ci można zmienić by podwyższyć sprawność instalacji? zdj. z panelu Air ++poniżej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 08.10.2017 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2017 Czy można coś zmienić i ci można zmienić by podwyższyć sprawność instalacji? zdj. z panelu Air ++poniżej Może zainstalować moduł CF? Ocieplić rury? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiupl 09.10.2017 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2017 Parter:5. kuchnia -wywiew 3x75= 75m3/h (1 anemostat fi 125) 3szt to dużo na otwartą kuchnię - mniej pójdzie do łazienek Parter/ Piętro (salon na dwie kondygnacje)7. salon -wywiew 4x75= 100m3/h (2 anemostaty fi 100) !! chyba nawiew miało być !! Piętro11.garderoba- brak kanałów zamiast na otwartej antresoli, gdzie powietrze i tak przepływa pomiędzy pomieszczeniami, dałbym nawiew badź wywiew w garderobie 12. antresola -nawiew 1x75= 25m3/h (1 anemostat fi 100) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magda167 10.10.2017 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2017 magda167 masz salon na dwie kondygnacje z antresolą? Na jakiej wysokości planujesz nawiew ? Planuję na wysokości 2,6 m ale nie jestem jeszcze pewna. Czy ktoś może coś podpowiedzieć? Zastanawiam się też nad miejscem nawiewu, czy lepiej zaraz przy oknie (duże przeszklenie) czy gdzieś w centrum salonu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magda167 10.10.2017 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2017 Dwa wywiewy bym przeniósł z kuchni do łazienek. Dziękuję za podpowiedź, zastanawiam się tylko czy 225 m3/h dla domu o kubaturze 420m3 nie jest mało? Jak dobiera się anemostaty 100 lub 125? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 10.10.2017 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2017 (edytowane) Dziękuję za podpowiedź, zastanawiam się tylko czy 225 m3/h dla domu o kubaturze 420m3 nie jest mało? Jak dobiera się anemostaty 100 lub 125? Kubatura nie jest wyznacznikiem wydajności wentylacji. W/g norm powinno być tak: "2.1.2. Strumień objętości powietrza wentylacyjnego dla mieszkania określony jest przez sumę strumieni powietrza, usuwanych z pomieszczeń wymienionych w 2.1.1b). Strumienie te, niezaleŜnie od rodzaju wentylacji, powinny wynosić co najmniej: - dla kuchni z oknem zewnętrznym, wyposaŜonej w kuchnię gazową lub węglową - 70 m3/h, - dla kuchni z oknem zewnętrznym, wyposaŜonej w kuchnię elektryczną - w mieszkaniu do 3 osób - 30 m3/h, - w mieszkaniu dla więcej niŜ 3 osób - 50 m3/h, - dla kuchni bez okna zewnętrznego lub dla wnęki kuchennej, wyposaŜonej w kuchnię elektryczną - 50 m3/h, - dla łazienki (z ustępem lub bez) - 50 m3/h, - dla oddzielnego ustępu - 30 m3/h, - dla pomocniczego pomieszczenia bezokiennego - 15 m3/h. Kuchnie bez okna zewnętrznego, wyposaŜone w kuchnię gazową powinny mieć mechaniczną wentylację wywiewną; usuwany strumień powietrza powinien wynosić 70 m3/h." Edytowane 10 Października 2017 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magda167 10.10.2017 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2017 Parter: 5. kuchnia -wywiew 3x75= 75m3/h (1 anemostat fi 125) 3szt to dużo na otwartą kuchnię - mniej pójdzie do łazienek Parter/ Piętro (salon na dwie kondygnacje) 7. salon -wywiew 4x75= 100m3/h (2 anemostaty fi 100) !! chyba nawiew miało być !! Piętro 11.garderoba- brak kanałów zamiast na otwartej antresoli, gdzie powietrze i tak przepływa pomiędzy pomieszczeniami, dałbym nawiew badź wywiew w garderobie 12. antresola -nawiew 1x75= 25m3/h (1 anemostat fi 100) Bardzo dziękuję za rady i sugestie. W salonie oczywiście nawiew:) Czyli w łazienkach montować po 4x75?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magda167 10.10.2017 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2017 Kubatura nie jest wyznacznikiem wydajności wentylacji. ok, a teraz tak, akładam że kupuję rekuperator Airpack 300, przy 100Pa ma strumień 305m3/h, a podłączenie fi 200, to jeżeli obliczę sobie pole czyli 1256 cm2, to zsumowane pole na nawiewy powinno być zbliżone czyli w tym przypadku 11 kanałów fi 75 ( obliczam przyjmując średnicę wewnętrzną kanały czyi 6cm) i wówczas mogę sobie założyć że prędkości w kanałach będą prawdłowe. Czy ja sobie dobrze myślę ???????????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 10.10.2017 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2017 I tak i nie. Po pierwsze pamiętaj że 90% czasu wentylacja będzie chodzić na wydajności około 100m3/h. Inaczej będzie duże prawdopodobieństwo przesuszenia pomieszczeń co nie jest zbyt komfortowe. A po drugie króćce w 300 i 400 są przewymiarowane. Aby zachować odpowiednie przepływy w 300 spokojnie może być 160 a w 400 - 180. I nie jest to bynajmniej spowodowane jakąś niedoróbką producenta a raczej wynika to z możliwości zastosowania praktycznie tych samych obudów w tych trzech rodzajach rekuperatorów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magda167 11.10.2017 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2017 I tak i nie. Po pierwsze pamiętaj że 90% czasu wentylacja będzie chodzić na wydajności około 100m3/h. Inaczej będzie duże prawdopodobieństwo przesuszenia pomieszczeń co nie jest zbyt komfortowe. A po drugie króćce w 300 i 400 są przewymiarowane. Aby zachować odpowiednie przepływy w 300 spokojnie może być 160 a w 400 - 180. I nie jest to bynajmniej spowodowane jakąś niedoróbką producenta a raczej wynika to z możliwości zastosowania praktycznie tych samych obudów w tych trzech rodzajach rekuperatorów. Dziękuję za bardzo cenną uwagę. Z czego wynika założenie że dla rury fi 75mm przyjmuje się 30m3/h ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 11.10.2017 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2017 (edytowane) Przepchniesz tą rurą i 60m3/h ale zwiększysz wtedy prędkość przepływu powyżej magicznych 5m/s co odbije się zarówno na oporze instalacji jak i na jej głośności.PS.Powiem Ci na moim przykładzie.. Mam 300 Theslli. Po 7 kanałów nawiew/wywiew. I do wydajności 200m3/h instalacja jest praktycznie niesłyszalna zarówno w dzień jak i w nocy. Natomiast przy wydajności na ful w trakcie wietrzenia szum jest już słyszalny. Tyle że robiłem to z pełną świadomością tego efektu. Edytowane 11 Października 2017 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magda167 11.10.2017 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2017 Przepchniesz tą rurą i 60m3/h ale zwiększysz wtedy prędkość przepływu powyżej magicznych 5m/s co odbije się zarówno na oporze instalacji jak i na jej głośności. PS. Powiem Ci na moim przykładzie.. Mam 300 Theslli. Po 7 kanałów nawiew/wywiew. I do wydajności 200m3/h instalacja jest praktycznie niesłyszalna zarówno w dzień jak i w nocy. Natomiast przy wydajności na ful w trakcie wietrzenia szum jest już słyszalny. Tyle że robiłem to z pełną świadomością tego efektu. A jak sam rekuperator przy wydajności 200m3/h jest słyszalny? mam bardzo "ciasny domek" i reku będzie w przestrzeni mieszkalnej. OK, ale wietrzy się raz kiedyś, to nie jest problem myślę. Ale zastanawia mnie coś innego z tymi rurkami, np. dla sypialni dwuosobowej chcę jakieś 50 m3/h, czyli 2x 75, skąd mam pewność że będzie taka wymiana zapewniona? rozumiem, że powietrze które sobie wypływa z reku rozkłada się równomiernie, czyli np. u Ciebie 200m3 /7=28,6 m3/h dla jednego kanału. Czy tak?? a jak ustawisz reku na max to 300/7=43 m3/h ???? Czy możesz podać jaki masz podział kanałów u siebie? Dziękuję za odpowiedzi bardzo są pomocne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 11.10.2017 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2017 Teoretycznie tak jest. Ale jak to w życiu bywa teoria swoje a praktyka swoje. W małym domku jedynie możesz przyjąć że jeśli reku pracuje z wydajnością 200m3/h to tyle dom dostanie. Regulacja anemostatami to syzyfowa praca i moim zdaniem bez sensu. Wystarczy że do jednego z pokoi otworzysz drzwi lub gdzieś okno i całą regulację szlak trafi. Niestety powietrze tak jak i woda to taki leń i zawsze pójdzie tam gdzie ma łatwiej. Przy domowych instalacjach najważniejsze jest zbilansowanie nawiewu z wywiewem. Co do głośności reku to rzecz względna i każdy słyszy inaczej. Ja mam na strychu i go nie słyszę. Pewnie gdyby był gdzieś w okolicy sypialni to w nocy mogło by to być odczuwalne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jkmp 11.10.2017 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2017 Zerknie ktoś na mój projekt? ^^ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magda167 12.10.2017 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2017 Teoretycznie tak jest. Ale jak to w życiu bywa teoria swoje a praktyka swoje. W małym domku jedynie możesz przyjąć że jeśli reku pracuje z wydajnością 200m3/h to tyle dom dostanie. Regulacja anemostatami to syzyfowa praca i moim zdaniem bez sensu. Wystarczy że do jednego z pokoi otworzysz drzwi lub gdzieś okno i całą regulację szlak trafi. Niestety powietrze tak jak i woda to taki leń i zawsze pójdzie tam gdzie ma łatwiej. Przy domowych instalacjach najważniejsze jest zbilansowanie nawiewu z wywiewem. Co do głośności reku to rzecz względna i każdy słyszy inaczej. Ja mam na strychu i go nie słyszę. Pewnie gdyby był gdzieś w okolicy sypialni to w nocy mogło by to być odczuwalne. ok, troszkę to rozjaśnia sprawę. A co z prędkościami u Ciebie, bo skoro masz 7 nawiewów to 2m/s powinieneś mieć od 140m3/h. Czy faktycznie poniżej tej wydajności jest jakaś zmiana w poziomie hałasu na instalacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania