Proszę zerknijcie czy taka koncepcja jest słuszna. Kanały PE 75, 11x nawiew, 11x wywiew, kubatura około 540m3

Zastanawiam się głównie nad kuchnią, czy 2 kanały wystarczy. W planach tylko pochłaniacz, chociaż chodziło mi po głowie wpięcie okapu tylko z filtrami, bez silnika, bezpośrednio w wentylację. W garderobie wywiew, dla bilansu, nie chciałem zostawiać tego pomieszczenia bez wentylacji.

 

Parter:

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=398133&d=1507287107

 

Poddasze:

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=398134&d=1507287107

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 4,9k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Masz 13 rur wywiewów i 5 nawiewów. Zupełnie bez sensu.

 

Ja bym przeniósł wywiewy parteru z kuchni do łazienki i zostawił tylko jeden w kuchni plus okap.

Wywiew w salonie? U siebie planuję tylko nawiewy.

Planuję też że suma powierzchni pól przekrojów rur nawiewów i wywiewów będzie podobna. U Ciebie to jakiś absurd. Chcesz nawiewać z prędkością znacznie powyżej przewidzianej dla fi 75.

 

Też nie mam pojęcia co robi wywiew w salonie...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Też nie mam pojęcia co robi wywiew w salonie...

 

Pomyłka drukarska, mea culpa:

 

Parter:

1. wiatrołap -brak kanałów

2. sypialnia -nawiew 1x75= 25m3/h (1 anemostat fi 100)

3. sypialnia -nawiew 1x75= 25m3/h (1 anemostat fi 100)

4. łazienka -wywiew 3x75= 75m3/h (1 anemostat fi 125)

5. kuchnia -wywiew 3x75= 75m3/h (1 anemostat fi 125)

5. pom gospodarcze (wentylacja grawitacyjna- piec kondensacyjny)

6. hol -brak kanałów

 

Parter/ Piętro (salon na dwie kondygnacje)

7. salon -nawiew 4x75= 100m3/h (2 anemostaty fi 100)

 

Piętro

8. łazienka-wywiew 3x75= 75m3/h (1 anemostat fi 125)

9. sypialnia -nawiew 2x75= 50m3/h (1 anemostat fi 125)

10. hol -brak kanałów

11.garderoba- brak kanałów

12. antresola -nawiew 1x75= 25m3/h (1 anemostat fi 100)

 

Suma: 225 m3/h powietrze nawiewanego i 225 m3/h powietrza wywiewanego (nawiew: 9x75 ; 6 punktów; wywiew: 9x75; 3 punkty )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

Mam kilka pytań do stałych bywalców forum i do specjalistów którzy znają się na tym co robią.

Udało mi się szczęśliwie zakończyć instalację WM i dwa dni temu "odpaliłem" airpacka 300H po czym to zanotowałem takie dane jak na zdjęciach poniżej (nie są to oszałamiające wyniki). Instalacja w domu 165m2, 10 rur fi 75mm na nawiewie i 7 rur fi 75mm na wywiewie. udało mi się wyregulować stały wydatek na wszystkich anemostatach nawiewnych i wywiewnych 2,1 m/s przy wydajności instalacji na 30% ( na zdj wydajność nocna 25%).

Czy można coś zmienić i ci można zmienić by podwyższyć sprawność instalacji?

zdj. z panelu Air ++poniżej

IMG_0070.jpg

IMG_0071.jpg

IMG_0072.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Parter:

5. kuchnia -wywiew 3x75= 75m3/h (1 anemostat fi 125)

 

3szt to dużo na otwartą kuchnię - mniej pójdzie do łazienek

 

Parter/ Piętro (salon na dwie kondygnacje)

7. salon -wywiew 4x75= 100m3/h (2 anemostaty fi 100)

 

!! chyba nawiew miało być !!

 

Piętro

11.garderoba- brak kanałów

 

zamiast na otwartej antresoli, gdzie powietrze i tak przepływa pomiędzy pomieszczeniami, dałbym nawiew badź wywiew w garderobie

 

12. antresola -nawiew 1x75= 25m3/h (1 anemostat fi 100)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

magda167 masz salon na dwie kondygnacje z antresolą? Na jakiej wysokości planujesz nawiew ?

 

Planuję na wysokości 2,6 m ale nie jestem jeszcze pewna. Czy ktoś może coś podpowiedzieć? Zastanawiam się też nad miejscem nawiewu, czy lepiej zaraz przy oknie (duże przeszklenie) czy gdzieś w centrum salonu

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziękuję za podpowiedź, zastanawiam się tylko czy 225 m3/h dla domu o kubaturze 420m3 nie jest mało?

Jak dobiera się anemostaty 100 lub 125?

Kubatura nie jest wyznacznikiem wydajności wentylacji.

W/g norm powinno być tak:

 

"2.1.2. Strumień objętości powietrza wentylacyjnego dla mieszkania określony jest przez sumę strumieni powietrza, usuwanych z pomieszczeń wymienionych w 2.1.1b). Strumienie te, niezaleŜnie od rodzaju wentylacji, powinny wynosić co najmniej: - dla kuchni z oknem zewnętrznym, wyposaŜonej w kuchnię gazową lub węglową - 70 m3/h, - dla kuchni z oknem zewnętrznym, wyposaŜonej w kuchnię elektryczną - w mieszkaniu do 3 osób - 30 m3/h, - w mieszkaniu dla więcej niŜ 3 osób - 50 m3/h, - dla kuchni bez okna zewnętrznego lub dla wnęki kuchennej, wyposaŜonej w kuchnię elektryczną - 50 m3/h, - dla łazienki (z ustępem lub bez) - 50 m3/h, - dla oddzielnego ustępu - 30 m3/h, - dla pomocniczego pomieszczenia bezokiennego - 15 m3/h. Kuchnie bez okna zewnętrznego, wyposaŜone w kuchnię gazową powinny mieć mechaniczną wentylację wywiewną;

usuwany strumień powietrza powinien wynosić 70 m3/h."

Edytowane przez plusfoto
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Parter:

5. kuchnia -wywiew 3x75= 75m3/h (1 anemostat fi 125)

 

3szt to dużo na otwartą kuchnię - mniej pójdzie do łazienek

 

Parter/ Piętro (salon na dwie kondygnacje)

7. salon -wywiew 4x75= 100m3/h (2 anemostaty fi 100)

 

!! chyba nawiew miało być !!

 

Piętro

11.garderoba- brak kanałów

 

zamiast na otwartej antresoli, gdzie powietrze i tak przepływa pomiędzy pomieszczeniami, dałbym nawiew badź wywiew w garderobie

 

12. antresola -nawiew 1x75= 25m3/h (1 anemostat fi 100)

 

Bardzo dziękuję za rady i sugestie. W salonie oczywiście nawiew:) Czyli w łazienkach montować po 4x75??

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kubatura nie jest wyznacznikiem wydajności wentylacji.

 

ok, a teraz tak, akładam że kupuję rekuperator Airpack 300, przy 100Pa ma strumień 305m3/h, a podłączenie fi 200, to jeżeli obliczę sobie pole czyli 1256 cm2, to zsumowane pole na nawiewy powinno być zbliżone czyli w tym przypadku 11 kanałów fi 75 ( obliczam przyjmując średnicę wewnętrzną kanały czyi 6cm) i wówczas mogę sobie założyć że prędkości w kanałach będą prawdłowe. Czy ja sobie dobrze myślę ????????????

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

I tak i nie. Po pierwsze pamiętaj że 90% czasu wentylacja będzie chodzić na wydajności około 100m3/h. Inaczej będzie duże prawdopodobieństwo przesuszenia pomieszczeń co nie jest zbyt komfortowe. A po drugie króćce w 300 i 400 są przewymiarowane. Aby zachować odpowiednie przepływy w 300 spokojnie może być 160 a w 400 - 180. I nie jest to bynajmniej spowodowane jakąś niedoróbką producenta a raczej wynika to z możliwości zastosowania praktycznie tych samych obudów w tych trzech rodzajach rekuperatorów.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

I tak i nie. Po pierwsze pamiętaj że 90% czasu wentylacja będzie chodzić na wydajności około 100m3/h. Inaczej będzie duże prawdopodobieństwo przesuszenia pomieszczeń co nie jest zbyt komfortowe. A po drugie króćce w 300 i 400 są przewymiarowane. Aby zachować odpowiednie przepływy w 300 spokojnie może być 160 a w 400 - 180. I nie jest to bynajmniej spowodowane jakąś niedoróbką producenta a raczej wynika to z możliwości zastosowania praktycznie tych samych obudów w tych trzech rodzajach rekuperatorów.

 

Dziękuję za bardzo cenną uwagę. Z czego wynika założenie że dla rury fi 75mm przyjmuje się 30m3/h ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przepchniesz tą rurą i 60m3/h ale zwiększysz wtedy prędkość przepływu powyżej magicznych 5m/s co odbije się zarówno na oporze instalacji jak i na jej głośności.

PS.

Powiem Ci na moim przykładzie.. Mam 300 Theslli. Po 7 kanałów nawiew/wywiew. I do wydajności 200m3/h instalacja jest praktycznie niesłyszalna zarówno w dzień jak i w nocy. Natomiast przy wydajności na ful w trakcie wietrzenia szum jest już słyszalny. Tyle że robiłem to z pełną świadomością tego efektu.

Edytowane przez plusfoto
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przepchniesz tą rurą i 60m3/h ale zwiększysz wtedy prędkość przepływu powyżej magicznych 5m/s co odbije się zarówno na oporze instalacji jak i na jej głośności.

PS.

Powiem Ci na moim przykładzie.. Mam 300 Theslli. Po 7 kanałów nawiew/wywiew. I do wydajności 200m3/h instalacja jest praktycznie niesłyszalna zarówno w dzień jak i w nocy. Natomiast przy wydajności na ful w trakcie wietrzenia szum jest już słyszalny. Tyle że robiłem to z pełną świadomością tego efektu.

 

A jak sam rekuperator przy wydajności 200m3/h jest słyszalny? mam bardzo "ciasny domek" i reku będzie w przestrzeni mieszkalnej.

OK, ale wietrzy się raz kiedyś, to nie jest problem myślę.

Ale zastanawia mnie coś innego z tymi rurkami, np. dla sypialni dwuosobowej chcę jakieś 50 m3/h, czyli 2x 75, skąd mam pewność że będzie taka wymiana zapewniona? rozumiem, że powietrze które sobie wypływa z reku rozkłada się równomiernie, czyli np. u Ciebie 200m3 /7=28,6 m3/h dla jednego kanału. Czy tak?? a jak ustawisz reku na max to 300/7=43 m3/h ????

Czy możesz podać jaki masz podział kanałów u siebie?

Dziękuję za odpowiedzi :) bardzo są pomocne

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Teoretycznie tak jest. Ale jak to w życiu bywa teoria swoje a praktyka swoje. W małym domku jedynie możesz przyjąć że jeśli reku pracuje z wydajnością 200m3/h to tyle dom dostanie. Regulacja anemostatami to syzyfowa praca i moim zdaniem bez sensu. Wystarczy że do jednego z pokoi otworzysz drzwi lub gdzieś okno i całą regulację szlak trafi. Niestety powietrze tak jak i woda to taki leń i zawsze pójdzie tam gdzie ma łatwiej. Przy domowych instalacjach najważniejsze jest zbilansowanie nawiewu z wywiewem. Co do głośności reku to rzecz względna i każdy słyszy inaczej. Ja mam na strychu i go nie słyszę. Pewnie gdyby był gdzieś w okolicy sypialni to w nocy mogło by to być odczuwalne.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Teoretycznie tak jest. Ale jak to w życiu bywa teoria swoje a praktyka swoje. W małym domku jedynie możesz przyjąć że jeśli reku pracuje z wydajnością 200m3/h to tyle dom dostanie. Regulacja anemostatami to syzyfowa praca i moim zdaniem bez sensu. Wystarczy że do jednego z pokoi otworzysz drzwi lub gdzieś okno i całą regulację szlak trafi. Niestety powietrze tak jak i woda to taki leń i zawsze pójdzie tam gdzie ma łatwiej. Przy domowych instalacjach najważniejsze jest zbilansowanie nawiewu z wywiewem. Co do głośności reku to rzecz względna i każdy słyszy inaczej. Ja mam na strychu i go nie słyszę. Pewnie gdyby był gdzieś w okolicy sypialni to w nocy mogło by to być odczuwalne.

 

ok, troszkę to rozjaśnia sprawę. A co z prędkościami u Ciebie, bo skoro masz 7 nawiewów to 2m/s powinieneś mieć od 140m3/h. Czy faktycznie poniżej tej wydajności jest jakaś zmiana w poziomie hałasu na instalacji?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...