Witam

 

Jestem na etapie robienia wylewek. Proszę o opinie na temat poniższego projektu.

 

97666074905912149089.jpg

05506622089193831180.jpg

57395376524456195534.jpg

96985049517482401539.jpg

41764264233196479891.jpg

f569f223c2400.jpg.html 83a91f67a4bac.jpg.html d0d0a145938b8.jpg.html e2b2b4038b72c.jpg.html 9db9d077b2734.jpg.html

 

6.Zestawienie elementów materiałowych.

 

Lp. Nazwa elementu J.m. Ilość

1 Czerpnia Φ 200 szt. 1

2 Wyrzutnia Φ 160 szt. 1

3 Trójnik z odskraplaczem Φ 200 szt. 1

4 Trójnik z odskraplaczem Φ 160 szt. 1

5 Przepustnica Φ 200 szt. 1

6 Przepustnica Φ 160 szt. 1

7 Tłumik akustyczny l-1m Φ160 szt. 2

8 Onyx 400 DREAM szt. 1

9 Taśma montażowa szt. 4

10 Rozdzielacz – KL-8x75/160-OC szt. 4

11 Złączki – ZV – 75 szt. 4

12 Uszczelki pod złączki szt. 8

13 Zaślepki – ZA – 75 szt. 7

14 Kolektor pod anemostat - KLO-3x75/125-OC szt. 1

15 Kolektor pod anemostat - KLO-2x75/125-OC szt. 12

16 Kolektor pod anemostat - KLOZ-1x75/100-OC szt. 4

17 Anemostat wywiewny Φ 125 szt. 7

18 Anemostat wywiewny Φ 100 szt. 4

19 Anemostat nawiewny Φ125 szt. 6

20 Przepustnica regulująco – tłumiąca Φ125 – PTA 125 szt. 13

21 Przepustnica regulująco – tłumiąca Φ100 – PTA 100 szt. 4

22 Przewód SmartFlex Φ75x 50m - KSM-75/50 szt. 4

23 Przewód elastyczny izolowany 200/5m szt. 1

24 Przewód elastyczny izolowany 160/5m szt. 1

25 Rura prosta 200/1000 szt. 9

26 Kolano nastawne 200 szt. 2

27 Powierzchnia przewodu 200 do ocieplenia m2 6,3

28 Rura prosta 160/1000 szt. 7

29 Kolano nastawne 160 szt. 4

30 Powierzchnia przewodu 160 do ocieplenia m2 4,6

31 Trójnik Φ160 szt. 2

32 Redukcja 200/160 szt. 1

33 Opaski zaciskowe OZ Φ200 szt. 8

34 Opaski zaciskowe OZ Φ160 szt. 8

 

Nie robimy wyciągów w korytarzach. Po co jakieś przepustnice?!

 

Co do Onyxa 400 dream to również polecam z niego zrezygnować. Lubi cieknąć, są wieczne problemy ze sterownikiem, lubi zamarzać.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No to pisz że poszedłes po kosztach. Ale nie wymyślaj że rekuperacja jest be bo tak można było zrozumieć twój wpis.

 

W którym miejscu napisałem że jest be? Mam i polecam wszystkim niezdecydowany.

Raczej po kosztach nie poszedłem skoro wymieniłem onyxa na airpacka .... tylko szkoda że tak późno

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zmiana przekroju wyrzutni na 200. Czytałem ze wyrzutnia na ścianie to kiepski pomysł. Jak zrobić wyrzutnie pionową przez dachówkę ceramiczną (bras 9V). Mam jeden kominek wentylacyjny dedykowany ale on ma średnice 150 no i kosztuje 500zl:)

Czy te wywiewy w komunikacjach to dobry pomysł? Czy jakby je likwidować to rure trzeba przenieść do łazienki?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zmiana przekroju wyrzutni na 200. Czytałem ze wyrzutnia na ścianie to kiepski pomysł. Jak zrobić wyrzutnie pionową przez dachówkę ceramiczną (bras 9V). Mam jeden kominek wentylacyjny dedykowany ale on ma średnice 150 no i kosztuje 500zl:)

Czy te wywiewy w komunikacjach to dobry pomysł? Czy jakby je likwidować to rure trzeba przenieść do łazienki?

 

150 mm to absolutne minimum jak wyrzutnia nie będzie na długim przewodzie. Wywiew nie w korytarzu kuchnia, łazienka to najważniejsze miejsca na wywiew a szczególnie łazienki.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam pytanko. Czy dopuszczalne jest zastosowanie różnej średnicy kroćców w jednej skrzynce rozdzielaczowej np. kilka wejść pod flexa 50mm i kilka pod 75mm. Załóżmy że składam jedną skrzynkę rozdzielaczową z 8-mioma kroćcami 50mm (do instalacji na parter) i 4-roma kroćcami 75mm do instalacji wentylacji poddasza?

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jakimi kształtkami podłączyć trzy rury peflex 75 i dwa piony przewodów wentylacyjnych 14x14 w kominie z cegły do wywiewu rekuperatora fi 200? Robić skrzynkę rozdzielczą dla wywiewu czy trójniki? Piony kominowe będą miały wykute dziury. Myślałem o wmurowaniu rozety ale moze coś lepszego? Nie ma skrzynek rozdzielczych z wejściem 160. Czy zamiast takiej skrzynki zastosować np trzy trójniki 250/160 i potem zwężkę do 200?

Nawiew to standardowa skrzynka rozdzielcza 200/12x75.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jakimi kształtkami podłączyć trzy rury peflex 75 i dwa piony przewodów wentylacyjnych 14x14 w kominie z cegły do wywiewu rekuperatora fi 200? Robić skrzynkę rozdzielczą dla wywiewu czy trójniki? Piony kominowe będą miały wykute dziury. Myślałem o wmurowaniu rozety ale moze coś lepszego? Nie ma skrzynek rozdzielczych z wejściem 160. Czy zamiast takiej skrzynki zastosować np trzy trójniki 250/160 i potem zwężkę do 200?

Nawiew to standardowa skrzynka rozdzielcza 200/12x75.

 

Są w Termokontrolu. Zrobią jak trzeba według rysunku, na stronie mają fajne narzędzie do projektowania skrzynek. 4-5 dni i masz ją u siebie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nikt się nic nie podpowie, może coś zmienić?

Zastanawiam się tez nad lokalizacją wyrzutni - opcje są dwie - albo przez południową ścianę garażu, albo pionowo przez dach (ale tu koszta rosną strasznie, bo reku na parterze w pomieszczeniu technicznym).

Czerpnia przez ścianę pom. tech. Rekuperator mi chodzi po głowie thessla green airpack 400, możliwe że wersja home - może trochę z ceny spadnie, zakup około za rok.

Proszę zerknijcie czy taka koncepcja jest słuszna. Kanały PE 75, 11x nawiew, 11x wywiew, kubatura około 540m3

Zastanawiam się głównie nad kuchnią, czy 2 kanały wystarczy. W planach tylko pochłaniacz, chociaż chodziło mi po głowie wpięcie okapu tylko z filtrami, bez silnika, bezpośrednio w wentylację. W garderobie wywiew, dla bilansu, nie chciałem zostawiać tego pomieszczenia bez wentylacji.

 

Parter:

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=398133&d=1507287107

 

Poddasze:

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=398134&d=1507287107

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam serdecznie

Mam do ogarniętych ludzi pytanie, po analizie wielu tematów o wentylacji stworzyłem swój projekt. Projekt który dostałem na sztywnych kanałach i wywiewach gdzie popadnie - jestem zmuszony stworzyć inny.

 

Ma ktoś chęć skomentować moją koncepcję?

Parter

 

Nawiewy/////Wywiewy

 

Salon 2x2x75 ///// Kuchnia 1x2x75

Gabinet 1x1x75 //////

Sypialnia 2x1x75 ////// Łazienka z prysznicem 1x3x75

Pom. Tech. 1x1x75////// Łazienka z wanna 1x3x75

Wiatrołap 1x1x75

 

Poddasze

 

Nawiewy/////Wywiewy

 

Antresola 1x2x75 //////

Pokój Dzieciecy 2x1x75 ////// Pom. Rekuperatora 1x2x75

 

 

2 skrzynki rozdzielcze

12 kanałów nawiewnych 10 kanałów wywiewnych

 

Kanały na poddaszu mogą być 1m nad podłogą czy lepiej umiescic je na skosach i wys. co najmniej 1.9m?

 

Bardzo proszę o ocenę :stirthepot:

wentylacja poddasze 1.jpg wentylacja - Kopia (2).jpg

 

http://imgie.pl/image/nG78U

 

http://imgie.pl/image/nGQLt

Edytowane przez Gik
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzisiaj zrobiłem ponownie pomiary. Odkęciłem w domu wszystkie grzybki, bo przy wkręconych grzybach z tubą wyniki wychodziły dziwne. Wyniki są aczkolwiek nie wiem czy nie popełniłem jakiegoś błędu. Wszystkie pomiary dokonowałem małym anometrem wiec mogłem go śmiało włożyć do kanału. Bez tuby chyba najbardziej realne. Dodatko wszedłem dzisiaj na drabinę i wyczyściłem czerpnię bo była zasyfiała.

 

Nawiew

Salon 39 m3/h

Sypialnia 28 m3\h

Pokój 1 - 16 m3\h

Pokój 2 - 17 m3\h

 

Razem około 100 m3/h.

 

Wywiew

Kuchnia 30 m3/h

Łazienka 22 m3\h

kotłownia 17,28 m3

wiatrołap 17 m3

wc 14 m3/h

 

Razem około 100m/3

 

Rekuperator kinetic 250 ustawiony na 30 %

 

Pomiar na czerpni pokazywał 117/h m3

 

Pomiar na wyrzutni 122 m3/h aczkolwiek zeby zrobić pomiar musiałem odłączyć kanał od komina wentylacyjnego a tam podejrzewam są dodakowe opory

 

Czym robiłeś pomiary? czy miałeś przyrząd do pomiaru strumienia przepływu, czy mierzyłeś anemometrem prędkości w m/s i przeliczałeś ?

Bo ja robiłem prostym anemometrem ale założonym na kawałek rury i przy założonych anemostatach i pomiary raczej mało wiarygodne wyszły. przeliczałem prekość na strumień objętości ale nie uwzględniałem oporów przepływu i wyszło mi np że na nawiewie i wywiewie miałem 240 m3/h gdzie reku airpack 300 ustawione 30% czyli na około 100 m3/h.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam przymierzam się do wykonania reku, jestem przed zalaniem stropu - dom piętrowy ( z pełnym piętrem) ...czytając wątki na tym forum nurtuje mnie pare kwestii może ktoś mi łopatologicznie wskaże poprawną drogę. Otóż w mojej koncepcji reku na strychu i wyjścia anemostatów to nie problem, jednak nie wiem jak zejść poniżej na strop między parterem a piętrem. Oczywiście mogę umieścić teraz jeszcze rurę fi 160 w stropie ? przed zalaniem tylko co dalej jak poprowadzić same rury ....czy ich wysokość nie spowoduje że będę musiał podnieść wylewkę? jaka jest odpowiednia średnica takich rurek ? czy należy wykonać jakąś warstwę akustyczną eliminującą odglosy reku ?

 

Jak pewnie wielu z was ja chcę uniknąć sufitów podwieszanych oraz zabudów ściany k-g bo po prostu szkoda mi tego miejsca...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...