Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

Pilna pomoc potrzebna :D.

Centrala wstępnie zawieszona, pozostało spiąć z resztą instalacji. Znajomy, który mi to instaluje, rzucił propozycję do rozważenia zamontowania tłumików o długości 1m na nawiewie i wywiewie oraz ewentualnie wyrzutni. Koszt ok. 150-200zł za sztukę.

 

Całość instalacji wygląda tak:

a) czerpnia ścienna fi250 na parterze w pomieszczeniu technicznym

b) skrzynka filtracyjna własnej roboty (592x287mm - kasetowy G4 100mm, kieszeniowy M5 300mm, kieszeniowy F7 500mm)

c) podejście do rekuperatora (AerisNext 450 ERV) dwoma sztywnymi kolankami fi200

d) wyrzutnia fi200 leci pod sufitem i przechodzi pionowo przez piętro przez spiżarkę przy kuchni na dach, gdzie będzie zakończona zwykłymi kolankami (pewnie 3x 45st.) + jakaś siateczka na końcu

e) nawiew / wywiew fi200 ze sztywnych rur leci pod sufitem do trójnika w ścianie, gdzie rozdziela się na 2x fi160 zasilające skrzynki rozdzielcze parteru i piętra

f) na parterze dalej ze skrzynki rozprężnej kanałami typu pe-flex fi75 w ociepleniu podłogi na gruncie (18cm) do kolejnych pomieszczeń, potem w bruździe w ścianie do anemostatów na ścianach pod sufitem

g) na piętrze skrzynka rozprężna jest ponad stropem w ociepleniu dachu (min. 30cm styropianu) i dalej pe-flex fi75 do pomieszczeń, gdzie anemostaty są na sufitach.

Niestety taka dość nietypowa rzeźba, bo instalacja w remontowanym domu, do tego z dość małą wysokością pomieszczeń (od 2,3m do 2,4m), więc jakiekolwiek sufity podwieszane czy zabudowy odpadają.

 

Szukam na szybko informacji na temat wyciszenia takiej instalacji i odnośnie tłumików zdania są podzielone. Za to znalazłem opinię, aby centralę z kanałami łączyć rurami elastycznymi. W sumie logiczne, wytłumi przynajmniej drgania z centrali. A czy akustyka przepływu powietrza będzie mi przeszkadzać nie przekonam się, dopóki nie odpalimy instalacji. Macie może jakieś sugestie? Może faktycznie wystarczy dać spiro izolowane na nawiewie / wywiewie i ewentualnie wyrzutni, która przechodzi przez spiżarkę? Bo na czerpni chyba nie ma sensu? Jakiej długości to powinny być odcinki? Wystarczą krótkie np. w miejsce samych kolanek wychodzących z centrali czy raczej dać po np. 1m? Jak to u Was wykonano i jak się spisuje?

 

Fotka poglądowa na pomieszczenie techniczne:

reku.jpg

Edytowane przez abes99
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 4,9k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Witajcie,

 

mam projekt WM opracowany w projekcie, jednakże wydaje mi się że jest on mocno przewymiarowany.

Czytam wątki na tym forum i powiedzmy że wymiana powietrza do 300m3/h jest ok, podczas gdy ja mam w projekcie do 680m3/h.

Mój dom ma 107m2 powierzchni, 290m3 kubatury. Chciałem zastosować rekuperator iZZi 300 ERV.

Instalację chcę robić rurami PE-Flex 75, po 2 rury do każdego skrzynki rozprężnej.

Na pierwszy rzut, wydaje mi się że w salonie mam za dużo nawiewów, co o tym sądzicie?

otwory_strop2.jpg

852373b4507fbf94med.png

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na pierwszy rzut, wydaje mi się że w salonie mam za dużo nawiewów, co o tym sądzicie?

 

Zdecydowanie przesada. Ktoś starał się bilansować większość pomieszczeń dając w nich tyle nawiewów co wywiewów - można i tak, ale nie ma to uzasadnienia (chyba, że chcesz szczelne drzwi i faktycznie potrzebujesz bilansowania poszczególnych pomieszczeń).

Dałbym w salonie dwa nawiewy x2 rury, w kuchni jeden wywiew 2 albo 3 rury.

W pomieszczeniach, gdzie mają spać dwie osoby - 1x3 rury. W innych po 1x2 rury.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pilna pomoc potrzebna :D.

Centrala wstępnie zawieszona, pozostało spiąć z resztą instalacji. Znajomy, który mi to instaluje, rzucił propozycję do rozważenia zamontowania tłumików o długości 1m na nawiewie i wywiewie oraz ewentualnie wyrzutni. Koszt ok. 150-200zł za sztukę.

 

Całość instalacji wygląda tak:

a) czerpnia ścienna fi250 na parterze w pomieszczeniu technicznym

b) skrzynka filtracyjna własnej roboty (592x287mm - kasetowy G4 100mm, kieszeniowy M5 300mm, kieszeniowy F7 500mm)

c) podejście do rekuperatora (AerisNext 450 ERV) dwoma sztywnymi kolankami fi200

d) wyrzutnia fi200 leci pod sufitem i przechodzi pionowo przez piętro przez spiżarkę przy kuchni na dach, gdzie będzie zakończona zwykłymi kolankami (pewnie 3x 45st.) + jakaś siateczka na końcu

e) nawiew / wywiew fi200 ze sztywnych rur leci pod sufitem do trójnika w ścianie, gdzie rozdziela się na 2x fi160 zasilające skrzynki rozdzielcze parteru i piętra

f) na parterze dalej ze skrzynki rozprężnej kanałami typu pe-flex fi75 w ociepleniu podłogi na gruncie (18cm) do kolejnych pomieszczeń, potem w bruździe w ścianie do anemostatów na ścianach pod sufitem

g) na piętrze skrzynka rozprężna jest ponad stropem w ociepleniu dachu (min. 30cm styropianu) i dalej pe-flex fi75 do pomieszczeń, gdzie anemostaty są na sufitach.

Niestety taka dość nietypowa rzeźba, bo instalacja w remontowanym domu, do tego z dość małą wysokością pomieszczeń (od 2,3m do 2,4m), więc jakiekolwiek sufity podwieszane czy zabudowy odpadają.

 

Szukam na szybko informacji na temat wyciszenia takiej instalacji i odnośnie tłumików zdania są podzielone. Za to znalazłem opinię, aby centralę z kanałami łączyć rurami elastycznymi. W sumie logiczne, wytłumi przynajmniej drgania z centrali. A czy akustyka przepływu powietrza będzie mi przeszkadzać nie przekonam się, dopóki nie odpalimy instalacji. Macie może jakieś sugestie? Może faktycznie wystarczy dać spiro izolowane na nawiewie / wywiewie i ewentualnie wyrzutni, która przechodzi przez spiżarkę? Bo na czerpni chyba nie ma sensu? Jakiej długości to powinny być odcinki? Wystarczą krótkie np. w miejsce samych kolanek wychodzących z centrali czy raczej dać po np. 1m? Jak to u Was wykonano i jak się spisuje?

 

Fotka poglądowa na pomieszczenie techniczne:

[ATTACH=CONFIG]436514[/ATTACH]

Pytanie do pkt.e Przewidujesz przepustnice na poszczególnych rurach(tych fi.160) idących do skrzynek rozdzielczych?

Też konsultowałem się w sprawie tłumików z działem technicznym jednego z czołowych producentów wentylacji.Gościu sugerował aby je zainstalować ale to też może być podyktowane chęcią sprzedaży)

Edytowane przez Reku1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pytanie do pkt.e Przewidujesz przepustnice na poszczególnych rurach(tych fi.160) idących do skrzynek rozdzielczych?

Też konsultowałem się w sprawie tłumików z działem technicznym jednego z czołowych producentów wentylacji.Gościu sugerował aby je zainstalować ale to też może być podyktowane chęcią sprzedaży)

Nie mam tam przepustnic żadnych, a te odcinki są już zabudowane w ścianie kominowej i otynkowane...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wczoraj uruchomiłem rekuperację.

Na wejściu przed rekuperatorem mam skrzynke z filtrami 3 sztuki jeden plisowany i dwa kieszeniowe 60x60x60xF5 i F7

IMG_20191103_121414.jpgIMG_20191103_121508.jpg

dalej nagrzewnice wstępnaz rury polibutylenowej (odporna na zamarzanie) "ala romano" podpięta do co z zaworem termostatycznym z kapilarą (będzie się otwierał przy zerze)

IMG_20191103_121621.jpg

dalej filtr anty smogowy węglowy 10 kg wegla z filtra powietrza do renault magnum

IMG_20191103_121629.jpg

no i reku

IMG_20191103_121632.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

IMG_20191103_121720.jpgIMG_20191103_121713.jpgIMG_20191103_093756.jpg

 

Temperatura wyświetlana pomieszczenia to temperatura moich rak z piwnicy - sterownik na razie w piwnicy.

Moje pierwsze odczucie - jakieś takie świeże powietrze w domu :).

Filtr antysmogowy węglowy wyłapuje sąsiadów smrodziaży w domu jak rozpalają lub kiszą piece to nie śmierdzi wędzonką.

Tu mam parę spostrzeżeń i pytań:

1.W pomieszczeniach w których normalnie nie grzałem lub grzałam mało po włączeniu reku zrobiło się zimniej.czy muszę tam włączyć grzejniki?

Przecież reku miało oszczędzać a tu muszę dodatkowo grzać?

Czy może jest to spowodowane, że dotychczas żyłem w oparach własnych ciepłych baków w pokojach bez cyrkulacji powietrza?

2. Ogólnie w domu zrobiło się jakby chłodniej.

3. Za czerpnią mam filtry kieszeniowe i węglowy - słabo docieplone. Na czerpni jest np ok 5 stopni a po przejściu przez filtry i rurę ok 3m temperatura wzrasta już do ko 10 stopni. Powietrze nagrzewa się z piwnicy o około 5 stopni. Czy w czymś to szkodzi oprócz wyziębienia piwnicy?

4. Jak to z tym oszczędzaniem?

 

Sprawność.jpg

Przed wstawieniem reku w ostatnich dniach pc pobierała około 14 kw na dobę na co i cwu - to teraz po odliczeniu cwu powinienem zużywać około 4 kw na dzień? - chyba bajki?

 

5. Przy temperaturach zew około 8 stopni po dobie włączonej rekuperacji wilgotność jak była 51% w salonie tak jest teraz tez 51%. Nie powinna spadać?

reku ustawiona na około 110 m3/h ( 4 osoby i mały pies)?

Edytowane przez kudlaty69
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To co opisujesz jest częstym zjawiskiem,opisywanym w praktyce.

Przecież np 150m3/h z odzyskiem miało powodować takie oszczędności, a tu grzac trzeba wiecej, a w dodatku wilgotnośc nizsza (czasem wręcz za niska).

A wynika to z prostego faktu,, że przy WG ogranicza się wymianę powietrza tak, jak to określiłeś, pisząc:

żyłem w oparach własnych ciepłych baków w pokojach bez cyrkulacji powietrza?

Jeśli uruchomieniu ręku masz odczucie, że

Moje pierwsze odczucie - jakieś takie świeże powietrze w domu .

No to właśnie opisałeś to zjawisko...

 

Zmiany wilgotności musisz zaobserwować w dłuższej perspektywie czasu i przy niższej tenp zewnętrzej

Dziś za oknem mam 18C i 61%, a w domu 21.9 i 54%, bezwzględny poziom pary wodnej na zewnątrz i w środku nie różnj się jakoś drastycznie

Edytowane przez fotohobby
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1.W pomieszczeniach w których normalnie nie grzałem lub grzałam mało po włączeniu reku zrobiło się zimniej.czy muszę tam włączyć grzejniki?

Przecież reku miało oszczędzać a tu muszę dodatkowo grzać?

 

Najbardziej energooszczędny jest brak wentylacji.

 

 

2. Ogólnie w domu zrobiło się jakby chłodniej.

 

Wilgotne powietrze odbieramy jako "duchotę" i ciepło. Wystarczy osuszyć (sprawdziłeś, jak zmieniła się wilgotność?) żeby zrobiło się "chłodniej".

 

 

3. Za czerpnią mam filtry kieszeniowe i węglowy - słabo docieplone. Na czerpni jest np ok 5 stopni a po przejściu przez filtry i rurę ok 3m temperatura wzrasta już do ko 10 stopni. Powietrze nagrzewa się z piwnicy o około 5 stopni. Czy w czymś to szkodzi oprócz wyziębienia piwnicy?

 

Grozi skraplaniem pary na rurach i obudowie filtrów.

 

4. Jak to z tym oszczędzaniem?

 

 

klik

 

Trzeba mieć jeszcze jedno na uwadze - sprawność, którą liczysz jest prawdziwa przy założeniu, że m3 nawiewu = m3 wywiewu. Jak podokładałeś filtrów, to jest szansa granicząca z pewnością, że masz więcej m3 wywiewu niż nawiewu i sprawność jest zawyżona. Brakujące m3 zaciągasz z zewnątrz wszelkimi nieszczelnościami - zimnego powietrza.

Do tego to nie jest sprawność fizyczna - a temperaturowa. Powietrze nawiewane ma mniejsze ciepło właściwe, bo ma mniejszą wilgotność bezwzględną. Żeby je nawilżyć trzeba dostarczyć energii.

 

Przed wstawieniem reku w ostatnich dniach pc pobierała około 14 kw na dobę na co i cwu - to teraz po odliczeniu cwu powinienem zużywać około 4 kw na dzień? - chyba bajki?

 

Skąd te liczby? Jeżeli nie miałeś żadnej wentylacji, to będziesz potrzebował więcej kWh (nie mylić z kW).

Sprawność określa ile kWh odzyskasz z wentylacji względem WG o tej samej wydajności. Tylko wentylacji - nie wpływa na straty przez przegrody.

 

reku ustawiona na około 110 m3/h ( 4 osoby i mały pies)?

 

A ile faktycznie ma wydajności? Wypadałoby pomierzyć na anemostatach.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panowie ale mnie ciśnie Pani inspektor przy odbiorze budynku o rekuperacje. Najpierw w postanowieniu otrzymałem by dostarczyć umiejscowienie czerpni i wyrzutni bo nie miałem ich w projekcie, z zaznaczeniem odległości z § 152 pkt.9 ppkt 2.. Zaznaczyliśmy z projektantem strzałkami, jak się później okazało trochę niefortunnie, w kierunku ściany budynku. Dostałem kolejne postanowienie że zgodnie z z rozporządzeniem z ppkt. 2 "przeciwległa ściana sąsiedniego budynku z oknami znajduje się w odległości co najmniej 10m " i co z tego ze do najbliższego sąsiada mam 100m Pani inspektor stwierdziła że w takim razie zgodnie z projektem "oddziaływanie mojej inwestycji nie może wykraczać po za moją działkę" Co najlepsze pytam Panią czy podbitka to ściana czy dach, bo przecież ja mam wyrzutnie w podbitce a podbitka to przecież dach. No to proszę przynieść uzupełniający opis, wiec załatwiłem od mojego kierownika budowy ds. sanitarnych opis ze wyrzutnia został zamontowana w dachu, zgodnie z rozporządzeniem § 152 pkt.9 ppkt 10 i 11. Ku mojemu zdziwieniu odbieram "Decyzje :zgłaszam sprzeciw do zawiadomienia" Pani stwierdziła ze na poprzednim rysunku wskazaliśmy na ścianę i nie ważne ze kier. sanitarny który ma również uprawnienia projektowe napisał ze jest w dachu. Reasumując chyba według Pani powinienem zrobić zgodnie z tym co ona widzi na rysunku i wtedy z czystym sumieniem nie pozwoliła by mi odebrać budynku. Mało tego mam czas według postanowienia do 15 listopada na uzupełnienie dokumentów a 25 października wysłała mi decyzje sprzeciwu. Uzupełniłem 17 pkt. z Postanowia a tu takie coś mnie załatwiło gdzie wszystko mam zgodnie z rozporządzeniem chyba nie pozostaje mi nic innego jak się odwołać do Wojewodzkiego inspektora. Małą przestroga uważajcie na wyrzutnie w ścianie!
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

...

A ile faktycznie ma wydajności? Wypadałoby pomierzyć na anemostatach.

Na anemostatach tego nie zmierzysz, tylko na czerpni i wyrzutni.

 

 

5. Przy temperaturach zew około 8 stopni po dobie włączonej rekuperacji wilgotność jak była 51% w salonie tak jest teraz tez 51%. Nie powinna spadać?

reku ustawiona na około 110 m3/h ( 4 osoby i mały pies)?

Ustawione, czy zmierzone? Jaki to dokładnie model rekuperatora? Jak ustawiasz balans? Jeśli nie ustawiałeś, to przy takich filtrach na czerpni, za niedługo wyjdzie Ci sprawność 95%, o czym napisał Kaizen, tylko zamiast zużycie ciepła w domu spadać, to będzie wzrastać ;)

Edytowane przez tomno
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na anemostatach tego nie zmierzysz, tylko na czerpni i wyrzutni.

 

Wyrzutni nie zmierzę, bo to komin po środku dachu.

Z czerpnią problem, bo ma dużą średmicę.

Z kryzami cuda wychodziły (jak twierdził technik prawęopodobnie przez bardzo krótką i zakręconą rurę do czerpni).

Zmierzone miałem na anemostatach. Czemu miałby być z tym problem?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

...

Zmierzone miałem na anemostatach. Czemu miałby być z tym problem?

Ponieważ zwiększenie oporu na anemostacie (przyłożenie miernika) powoduje zmniejszenie przepływu na nim, a zwiększenie na innym, zwłaszcza, gdy instalacja pracuje na niskiej wydajności, trzeba by mierzyć na wszystkich jednocześnie ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ponieważ zwiększenie oporu na anemostacie (przyłożenie miernika) powoduje zmniejszenie przepływu na nim, a zwiększenie na innym, zwłaszcza, gdy instalacja pracuje na niskiej wydajności, trzeba by mierzyć na wszystkich jednocześnie ;)

 

A jak mierzę na wszystkich jednocześnie, to nie powoduje zwiększenia oporu i zmniejszenia przepływu?

Czerpni i wyrzutni to nie dotyczy?

Każdy pomiar tak wygląda niezależnie czy na anemostatach kolejno, na raz, na czerpni, czy na wyrzutni. Tyle, że opór w czasie pomiaru jest pomijalny. Ba, różnica przy zamkniętych drzwiach (ze 120cm2 drogi dla powietrza) i przy otwartych (prawie 16 000 cm2 powierzchni) to jakieś 8% u mnie było. To co dopiero różnica na anemometrze.

Edytowane przez Kaizen
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A jak mierzę na wszystkich jednocześnie, to nie powoduje zwiększenia oporu i zmniejszenia przepływu?

Czerpni i wyrzutni to nie dotyczy?...

Zatkaj jeden anemostat, a zatkaj wszystkie - zobaczysz jaka różnica. Przy małej wydajności (powiedzmy te 30%) zatkanie jednego anemostatu nie zmieni zbytnio lub w ogóle ogólnego przepływu powietrza, bo znajdzie sobie ono inna drogę, którą wyleci. Przyłożenie anemometru do czerpni również prawie nie zmieni wydajności wentylacji, ponieważ zwiększy ogólny opór o ułamek %.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przyłożenie anemometru do czerpni również prawie nie zmieni wydajności wentylacji, ponieważ zwiększy ogólny opór o ułamek %.

 

Gdzie tu logika - przyłożenie do anemostatu doprowadzi do błędnych wyników, bo tak zmieni opór, a przyłożenie do czerpni (gdzie zwężenie będzie dużo większe, bo i powierzchnia czerpni dużo większa, i przepływy większe=większe opory) "zwiększy ogólny opór o ułamek %"?

Dokładnie odwrotnie - to na anemostacie zwiększy opór i przepływ mniej, niż na czerpni czy wyrzutni (zakładając ten sam przekrój i wiatrak w anemometrze).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziękuję koledzy za odzew. To już rozumiem zapisy marketingowe o oszczędzaniu na rekuperacji - tu trzeba patrzeć na zapisy " oszczędność w stosunku do dobrze działającej wentylacji grawitacyjnej" - moja taka nie była.

o przeboleję. W domu nie ma zaduchu - to najważniejsze:) a i nie czuć parowozów sąsiadów przez filtr węglowy :)

Filtry kieszeniowe szybko się nie zapchają bo mają sześć kieszeni 60x60. Na zwiększone opory ustawiłem 15% mocniej wentyl nawiewny żeby zrównoważyć.

Mierzyłem na czerpni i wyrzutni miernikiem https://allegro.pl/oferta/anemometr-wiatromierz-miernik-wiatru-temperatury-6665917145

Później sprawdziłem na szparce z okna dymem z pałeczek zapachowych takich dymnych.

Odnośnie ewentualnego pocenia skrzyni z filtrami to może nagrzewnice wstępna przeniosę przez filtry?

Odnośnie zużycia energii na ogrzanie to pisałem o pc powietrze woda w ostatnich dniach bierze 12-15 kwh na dzień i oddaje około 50-55 kwh dziennie na co i cwu.

Edytowane przez kudlaty69
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...